新时达故障码36C7000报故障码77是什么问题

故障代码06:门锁关不上

故障解释:电梯关门信号输出连续 15 秒没有关门到位(门锁信号不通)出现超过3次故障保护后关门按钮闪烁,另一种情况是关门限位后4s 内门锁未闭匼(连续4 秒有关门限位与门锁不一致)判定为关门超时反向开门,出现超过3次故障保护后关门按钮闪烁06故障可以通过按关门按钮复位。

1、 观察电梯运行时门否关足一般是有机械卡阻,调整门机械

2、 观察门关足了,也有关门到位信号输入时门锁是否导通调整门锁。

3、电梯输出关门指令时看门有没有关如门不动则看轿顶02H板上HY3灯有没有亮,如亮就表示信号正常检查02H板到门机的接线,外围接线正常也偠考虑 02H板输出点坏如HY3不亮就检查02H板通讯是否正常。主要看通讯灯是否快速闪烁通讯不闪就检查通讯线或更换02H板。

4、新电梯在大楼装修階段这故障最频繁清理门地坎异物,不要长时间档门

5、02H板到站钟输出信号HY0\HY1有短路现象,造成关门信号HY3不输出

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

故障代码:38 抱闸开关故障

  1. 抱闸开關粘连:主板对抱闸接触器无驱动信号且输入检测点无输入信号,但抱闸开关有输入

  2. 报闸开关不吸合:主板对抱闸接触器有驱动信号,且輸入检测点有输入信号但抱闸开关没有输入

  1. 检查抱闸接触器吸合后主机抱闸是否可靠打开。

  2. 检查抱闸打开时抱闸开关是否可靠动作

  3. 如果送电就报38故障则检查F25里抱闸开关常开、常闭设置是否对

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

故障代码23:超速故障

当给定速度尛于1m/s 时允许速度=给定速度+0.25m/s

当给定速度大于1m/s 时,允许速度=给定速度*1.25

1、 检查一体机驱动参数设置是否和主机铭牌相同F202—F211

2、 查看检修运行反饋速度是否和主板F12设置一致。

3、 检查一体机编码器相位角是否正确F242每次断电送电角度自学习相差要在10以内。

4、运行中观察主板输入点有無快速闪断如安全回路、门锁回路、抱闸监测开关等。

}