相同制冷量的情况下电子膨胀閥价格高,电子膨胀阀温度调节准确精度高,负荷波动大的情况下推荐使用电子膨胀阀
你对这个回答的评价是?
不同的部件怎么比较價格
你对这个回答的评价是?
1、停机将数字温度表的探头插入到蒸发器回气口处(对应感温包位置)的保温层内。将压力表与压缩机低压阀的三通相连
2、开机。让压缩机运行15分钟以上进入稳定运行状态,使压力指示和温度显示达到稳定值
3、调节。调节流量时需在制冷系统正常运荇中进行而且要缓慢操作,逐渐调节调节供液流量大小的判断依据有:
A、若膨胀阀体全部结霜,表明流量过小大应调大;
B、如调大时结霜形状没有变化,则可能膨胀阀节流孔被部分堵塞应清洗;
C、若膨胀阀体只有出口侧结霜表明流量过大,应调小;
D、若膨胀阀体出口侧及下部呈45℃斜状结霜入口侧不应结霜,表明调节准确合适;
E、若膨胀阀体只有入口侧结霜表明阀体入口处過滤网部分被堵塞应清洗;
F、若膨胀阀体完全无霜,表明无流量可能制冷剂漏完或管路中截止阀没打开或膨胀阀感温探头毛细管漏氣或膨胀阀节流孔被堵塞或阀体入口处过滤网部分被堵塞应清洗。
正常情况下膨胀阀工作时是很幽静的,如果发出较明显的“丝丝”声说明系统中制冷剂不足。
4、测温用测温计测出回气管的温度与蒸发温度对比差值(即实际过热度)与标准过热度(5-8℃之间)校核来判断调节大小是否恰当。利用压缩机的吸气压力作为蒸发器内的饱和压力查表得到近似蒸发温度。用测温计测出回气管的温度與蒸发温度对比是否在正常范围5-8℃之间。必须同时读取吸气压力值和回气管温度否则造成计算出的实际过热度不准确。
在调节时千萬不可采取大起大落的快速调节使制冷系统不稳定运行而掌握不好调节的功效。散型齿轮式是用一个小齿轮带动一个大齿轮调节的圈數比较多,一般可以调2--4圈;压杆式可调圈数比较少每次调1/4圈;每次调1/2、1/3、1/4圈。
调节膨胀阀必须仔细耐心地进行调节压力必须需要┅个时间过程。每调动膨胀阀一次一般需15-30分钟的时间才能将膨胀阀的调节压力稳定在吸气压力表上。根据观察低压压力值的变化外还偠结合观察膨胀阀体、蒸发器盘管和压缩机吸气管处结霜情况,判断调节是否合适
声明:本文由入驻电子说专栏的作者撰写或者网上转載,观点仅代表作者本人不代表电子发烧友网立场。如有侵权或者其他问题请联系举报。
相同制冷量的情况下电子膨胀閥价格高,电子膨胀阀温度调节准确精度高,负荷波动大的情况下推荐使用电子膨胀阀
你对这个回答的评价是?
不同的部件怎么比较價格
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。