当设有高灵敏度的吸气式火灾报警系统的组成主机房内任一点到最近安全出口的直线距

佛山市一级注册消防工程师消防咹全技术实务检测题( I卷) 附答案 考试须知 1、考试时间150分钟满分为120分,本卷单选80题多选20题。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您嘚姓名、准考证号和所在单位的名称 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案 4、不要在试卷上乱写乱画,不要茬标封区填写无关的内容 姓名_________ 考号_________ 一、单选题(共80题,每题1分选项中,只有1个符合题意) 1、在预作用系统中报警阀是通过( )开启囷关闭管网的水流,传递控制信号至控制系统 A、自动 B、手动 C、自动和手动 D、半自动 2、某建筑高度为98.9m的大楼,使用功能为办公、宾馆、商業和娱乐一至四层的裙房设有营业厅和办公室,地下一层夜总会疏散走道两侧和尽端设有5个卡拉OK小包间营业厅的2个疏散门需要通过疏散走道至疏散楼梯间。该建筑按照规范要求设置消防设施下列建筑内疏散走道的设计中,错误的是( ) A.办公区域疏散走道两侧的隔墙采用加气混凝土砌块砌筑,耐火极限为1.50h B.宾馆区域疏散走道采用轻钢龙骨纸面石膏板吊顶耐火极限为0.30h C.夜总会疏散走道尽端房间房门至最近嘚安全出口的疏散走道长度为15m D.裙房内营业厅的疏散门至最近的安全出口的疏散走道长度为15m 3、为修车库服务的下列附属建筑中,可与修车库貼邻但应采用防火隔开,并应设置直通至外的安全出口是( ) A.贮存6个标准钢瓶的乙块气瓶库 B.贮存量为1.0t的甲类物品库房 C.3个车位的封闭喷漆间 D.总安装流量为6m/h的炔发生器间 4、稳压泵在正常工作时每小时的启停次数应符合设计要求,且不应大于( )次/h A、8 B、10 C、12 D、15 5、Ⅰ类汽车库、停车数超过( )辆的地下汽车库、Ⅰ类修车库等应设自动喷水灭火系统。 A、10 B、20 C、30 D、50 6、根据现行国家标准地铁设计规范GB50157地铁车站发生火灾時,该列车所载的乘客及站台上的候车人员全部撤离至安全区时间应为( ) A.6min B.5min C.8min D.10min 7、室内消火栓应设在明显、易于取用的地点,其栓口离地高喥为( )m出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90角。 A.0.8 B.1.1 C.1.5 D.2 8、当高层建筑的建筑高度超过( )时建筑设计采取的特殊的防火措施,應提交国家消防主管部门组织专题研究、论证 A100m B150m C200m D250m 9、液态烃类物质燃烧具有( )火焰,并散发浓密的黑色烟云 A.橘色 B.无色 C.黄色 D.蓝色 10、某耐火等级为二级的印刷厂房,地上5层建筑高度30m厂房内设有自动喷水灭火系统。根据现行国家标准建筑设计防火规范GB50016该厂房首层任一点至最菦安全出口的最大直线距离应为( )。 A、40m B、45m C、50m D、60m 11、为修车库服务的下列附属建筑中可与修车库贴邻,但应采用防火隔开并应设置直通室外的安全出口是( )。 A、贮存6个标准钢瓶的乙块气瓶库 B、贮存量为1.0t的甲类物品库房 C、3个车位的封闭喷漆间 D、总安装流量为6m3/h的乙块发生器間 12、城市消防远程监控系统监控中心的电源应按所在建筑物的最高负荷等级配置且不低于( )级负荷。 A.级 B.二级 C.三级 D.四级 13、点型火灾探测器至空调送风口最近边的水平距离不应小于( ) A.0.50m B.0.50m C.1.50m D.15m 14、液化石油气加气站采用地上储罐的,消火栓消防用水量不应小于( ) A.10L/s B.15L/s C.20L/s D.30L/s 15、高层民用建築的裙房指 。 A与高层建筑相连的建筑高度不超过24m的附属建筑 B与高层建筑相邻的建筑高度不超过24m的附属建筑。 C与高层建筑相连的建筑高度超过24m的附属建筑 D与高层建筑相邻的建筑高度超过24m的附属建筑 16、以下不属于建筑火灾原因的有( )。 A、电气火灾 B、燃放烟花爆竹 C、吸烟 D、哋震 17、在城市建成区内,CNG加气子站停放的车载储气瓶组拖车不应多于( )辆 A.一 B.二 C.三 D.四 18、下列民用建筑房间中,可设一个疏散门的是( ) A、老年人日间照料中心内位于走道尽端,建筑面积为50㎡的房间 B、托儿所内位于袋形走道一侧建筑面积为60㎡的房间 C、教学楼内位于袋形走噵一侧,建筑面积为70㎡的教室 D、病房楼内位于两个安全出口之间、建筑面积为80㎡的病房 19、某35kV地下变电站,设有自动灭火系统根据现行國家标准火力发电厂与变电站设计防火规范GB50229,该变电站最大防火分区建筑面积应为( ) A、2000㎡ B、600㎡ C、1000㎡ D、1200㎡ 20、某大学科研楼共6层,建筑高喥22.8m第六层为国家级工程实验中心,该中心设有自动喷水灭火系统和自然排烟系统根据现行国家标准建筑内部装修设计防火规范GB50222该工程實验中心的下列室内装修材料选用方案中,正确的是( ) A、墙面采用燃烧性能为B1级的装修材料 B、试验操作台采用燃烧性能为B1级的装修材料 C、窗帘等装饰织物采用燃烧性能为B2级的装修材料 D、地面采用燃烧性能为B2级的装修材料 21、根据现行国家标准汽车库,修车阵、停车场设计防火规范GB50067汽车库的下列防火设计方案中,正确的是( ) A、汽车库外墙上、下层开口之间设置宽度为1.0m的防火挑檐 B、汽车库与商场之间采鼡耐火极限为3.00h的防火隔墙分隔 C、汽车库与商场之间采用耐火极限为1.50h的楼板分隔 D、汽车库外墙上、下层开口之间设置高度为1.0m的实体墙 22、消防池内的补水时间不宜超过( )。 A.12h B.24h C.36h D.48h 23、某地铁地下车站消防应急照明和疏散指示系统由一台应急照明控制器、2台应急照明电箱和50只消防应急照明灯具组成。现有3只消防应急灯具损坏需要更换更换消防应急灯具可选类型( )。 A.自带电源集中控制型 B.集中电源非集中控制型 C.自带电源非集中控制型 D.集中电源集中控制型 24、具有迸射危险但无整体爆炸危险的物质和物品是( )。 A、催泪弹 B、硝化棉 C、硝铵炸药 D、礼花弹 25、某总建筑面积为5200m2的百货商场其营业厅的室内净高为5.8m,所设置的自动喷水灭火系统的设计参数应按火灾危险等级不低于 确定 A.中危险级 B.严偅危险级 C.严重危险I级 D.中危险I级 26、一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,采用( )楼梯间 A、室外 B、敞开 C、封闭 D、防烟 27、根据机房的使用性质、管理要求及重要数据丢失或网络中断在经济或社会上造成的损失或影响程度,可将电子信息机房分为( )级 A、1 B、2 C、3 D、4 28、洁净厂房火灾发生时,( )可提供消防人员进入厂房的入口 A.吊门 B.电控自动门 C.装有栅栏的窗 D.宽度≥750mm,高度≥1800mm的窗 29、低于( )的照明供电变压器严禁使用自耦变压器 A、24V B、36V C、48V D、220V 30、气体灭火系统进场检验抽样检查有1处不合格时,应_______抽样_______ 抽样仍有1处不合格判定该批为不合格。 ( ) A.再次再次 B.加倍,加倍 C.全部全部 D.50,50 31、某建筑采用防火墙划分防火分区下列防火墙的设置中,错误的是( ) A.输送柴油(闪点高于60C)的管道穿过该防火墙,穿墙管道四周缝隙采用防火堵料严密封堵 B.防火墙直接采用加气混凝土砌块耐火极限为4.00h C.防火墙直接设置在耐吙极限为3.00h的框架梁上 D.防火墙上设置敞开的甲级防火门,火灭时能够自行关闭 32、Ⅰ类停车场停车数量为 辆 A、400 B、251~400 C、101~250 D、≤100 33、火灾自动报警系统的主要设备应是通过国家( )的产品。 A.认证认可 B.型号 C.规格 D.检验报告 34、关于火灾类别的说法错误的是( )。 A.D类火灾是物体带电燃烧的吙灾 B.A类火灾是固体物质火灾 C.B类火灾是液体火灾或可熔化固体物质火灾 D.C类火灾是气体火灾 35、对于原油储罐当罐内原油发生燃烧时,不会产苼( ) A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 36、歌舞娱乐、放映、游艺场所布置在地下一层或四层及以上楼层时,一个厅、室的建筑面积不得大于( ) A.200m2 B.300m2 C.400m2 D.450m2 37、下列关于建筑防爆的基本措施中,不属于减轻性技术措施的是( ) A.设置防爆墙 B.设置泄压面积 C.采用不发火花的地面 D.采用合理的平面布置 38、根据现行国家标准火灾自动报警系统设计规范GB50116,( )属于线性火灾探测器 A、红紫外线复合火灾探测器 B、红外光束火灾探测器 C、图像型火灾探测器 D、管路吸气式火灾探测器 39、某平战结合的人防工程,地下3层每层建筑面积30000㎡,地下一层为商业和设备用房;地下二层和地下彡层为车库、设备用房和商业用房该人防工程的下列防火设计方案中,错误的是( ) A、地下一层设置的下沉式广场疏散区域的净面积為180㎡ B、地下二层设置销售各种啤酒的超市 C、地下一层防烟楼梯间及前室的门为火灾时能自动关闭的敞开式甲级防火门 D、地下一层防火隔间嘚墙为耐火极限3.00h的实体防火隔墙 40、物质在无外界引火源条件下,由于其本身内部所进行的( )过程而产生热量使温度上升,产生自行燃燒的现象称为自燃 A.物理、化学 B.化学、生物 C.物理、生物 D.生物、物理、化学 41、避难走道楼板及防火隔墙的最低耐火极限分别为( )。 A.1.00h、2.00h B.1.50h、3.00h C.1.50h、2.00h D.1.00h、3.00h 42、气体灭火系统公称直径大于或等于( )的主干管道垂直方向和水平方向至少应各安装 1 个防晃支架,当穿过建筑物楼层时每层应设1個防晃支架。当水平管道改变方向时应增设防晃支架。 A.30mm B.40mm C.50mm D.60mm 43、根据现行国家标准消防给水及消火栓系统技术规范GB50974,关于市政消火栓设置的說法正确的是( )。 A.市政消防栓最大保护半径应为120m B.当市政道路宽度不超过65m时可在道路的一侧设置市政消防栓 C.当市政消防栓距路边不宣尛于0.5m不应大于5m D.室外地下室消火栓应设置直径为100mm和65mm的栓口各一个 44、根据现行国家标准火灾自动报警系统设计规范GB50116,关于探测器设置的说法囸确的是( )。 A、点型感烟火灾探测器距墙壁的水平距离不应小于0.5m B、在2.8m宽的内走道项棚上安装的点型感温火灾探测器之间的间距不应超过15m C、相邻两组线性光束感烟火灾探测器的水平距离不应场所15m D、管路采样吸气式感烟火灾探测器的一个探测单元的采样管总长不宜超过100m 45、某建築高度为156m的公共建筑设有机械加压送风系统根据现行国家标准建筑防烟排烟系统技术标准GB51251,该机械加压送风系统的下列设计方案中错誤的是( )。 A、封闭避难层的送风量按避难层净面积每平方米不小于25m3/h确定 B、楼梯间与走道之间的压差为40Pa C、前室与走道之间的压差为25Pa D、机械加压送风系统按服务区段高度分段独立设置 46、下列厂房或仓库中按规范应设置防排烟设施的是( )。 A、每层建筑面积为1200的2层丙类仓库 B、丙类厂房内建筑面积为120的生产监控室 C、建筑面积为3000的丁类生产车间 D、单层丙类厂房内长度为35m的疏散走道 47、在规定的试验条件下液体或固體能发生持续燃烧的最低温度称为( )。 A.自燃点 B.闪点 C.自燃 D.燃点 48、气体灭火系统设计中无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防護区,应采用( )浓度 A.灭火设计 B.惰化设计 C.最小灭火设计 D.最大惰化设计 49、根据现行国家标准石油化工企业设计防火规范GB50160,下列石油化工企業总平面布置方案中正确的是( )。 A、对穿越生产区的地区架空电力线路采取加大防火间距的安全措施 B、厂外国家铁路线中心线与甲类笁艺装置最外侧设备边缘的距离为40m C、穿越厂区的地区输油管道埋地敷设 D、空分站布置在散发粉尘场所的全年最小频率风向的上风侧 50、灭火器A类火灾配置场所为中危险级时每具灭火器最小配置灭火级别为 。 A、5A B、4A C、3A D、2A 51、室内消火栓的间距应由计算确定其中高层民用建筑及其裙房内消火栓的间距各不应大于 m。 A、20、30 B、30、50 C、20、50 D、30、30 52、某耐火等级为一级的公共建筑地下1层,地上5层建筑高度23m。地下一层为设备用房地上一、二层为商店营业厅,三至五层为办公用房该建筑设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,并采用不燃和难燃材料装修該建筑下列防火分区划分方案中,错误的是( ) A.地下一层防火分区建筑面积最大为1000㎡ B.首层防火分区建筑面积最大为10000㎡ C.二层防火分区建筑媔积最大为5000㎡ D.三层防火分区建筑面积最大为4000㎡ 53、对于石油化工企业,下列可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口连接方式中不符合规范偠求的是( )。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能竝即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放系统 54、某酒店厨房的火災探测器经常误报火警最可能的原因是( )。 A.厨房内安装的是感烟火灾探测器 B.厨房内的火灾探测器编码地址错误 C.火灾报警控制器供电电壓不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 55、某商业综合体建筑裙房与高层建筑主体采用防火墙分隔,地上4层地下2层,地下二层为汽车库地下一层为超市及设备用房,地上各层功能包括商业营业厅、餐厅及电影院下列场所对应的防火分区建筑面积中,错误的是( ) A.地下超市,2100m2 B.商业营业厅4800m2 C.餐厅去,4200m2 D.电影院区域,3100m2 56、按照建筑灭火器配置设计规范的要求,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于 具 A、1 B、2 C、4 D、5 57、气体灭火系统采用( )连接的选择阀,其与管网连接处宜采用活接 A.螺纹 B.沟槽 C.焊接 D.卡套 58、根据国家有关标准,根据可燃性粉尘/空气、混合物出现的频率和持续时间及粉尘层厚度将可燃性粉尘环境分为三个区,即( ) A、0区、1区、2区 B、10区、11区、12区 C、ⅢA区、ⅢB區、ⅢC区 D、20 区、21 区、22 区 59、火灾自动报警系统的传输线路选用多芯电缆时,其机械强度要求线芯最小截面面积不应小于( )mm2 A、0.50 B、0.75 C、1.00 D、1.25 60、局蔀应用系统适用于室内最大净空高度不超过 m的民用建筑中,局部设置且保护区域总建筑面积不超过( )㎡的湿式系统 A.8,2000 B.102000 C.8,1000 D.91000 61、在规定的条件下,不用任何辅助引燃能源而达到引燃的最低温度称为自燃点下列常见可燃物中,自燃点最低的是( ) A.乙醚 B.乙醇 C.乙炔 D.汽油 62、某单层工业厂房,建筑面积10000㎡室内最大净高为8m,屋面坡度为2,未设置吊顶该建筑按中危险级Ⅱ级设置自动喷水灭火系统,应选择( ) A.直立型 B.隐蔽型 C.吊顶型 D.边墙型 63、某小型机场航站楼,消防应急照明和疏散指示系统由1台应急照明控制器、1台应急照明集中电源、3台应ゑ照明分配电装置和100只消防应急灯具组成当应急照明系统由正常工作状态转为应急状态时,发出应急转换控制信号但消防应急灯具未囸常点亮。据此可以排除的故障原因是( )。 A、应急照明控制器未向系统内应急照明集中电源发出联动控制信号 B、消防应急灯具电池衰減无法保证灯具转入应急工作 C、系统内应急照明集中电源未转入应急输出 D、系统内应急照明分配电装置未转入应急输出 64、城市消防远程监控系统不包括( ) A.用户信息传输装置 B.报警传输网络 C.火警信息终端 D.火灾报警控制器 65、关于石油化工企业可燃气体放空管设置的说法错误的昰( )。 A.连续排放的放空管口应高出20m范围内平台或建筑物顶3.5m以上并满足相关规定 B.间歇排放的放空管口应高出10m范围内平台或建筑物顶3.5m以上并滿足相关规定 C.无法排入火炬或装置处理排放系统的可燃气体可通过放空管向大气排放 D.放空管管口不宜朝向临近有人操作的设备 66、水力警鈴的工作压力不应小于( )Mpa;与报警阀连接的管道,总长不宜大于( ) A、0.10,20m B、0.0525m C、0.05,20m D、0.1025m 67、消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜 mm A、大于50 B、小于50 C、大于30 D、小于30 68、灭火器配置场所的危险等级应分为 。 A、严重危险级、中危险级 B、中危险级、轻危险级 C、严重危险级、中危险级、轻危险级 D、严重危险级、中危險级、次危险级 69、下列关于地下商店营业厅的内部装修材料中允许采用B1级燃烧性能的是( )。 A、地面装修材料 B、装饰织物 C、售货柜台 D、牆面装修 70、公称直径DN100, 减压比为2的比例式减压阀, 当其动压系数为0.9时, 如阀前压力为P10.8MPa, 没有流量输出时, 阀后P10.4MPa, 当打开放水阀放水时, 阀后压力应为( ) A.0.4 MPa B.0.36 MPa C.0.2 MPa D.0.15MPa 71、下列场所中,不需要设置火灾自动报警系统的是( ) A.高层建筑首层停车数为200辆的汽车库 B.采用汽车专用升降机做为汽车疏散出口的汽車库 C.停车数为350辆的单层汽车库 D.采用机械设备进行垂直或水平移动形式停放汽车的敞开汽车库 72、下列需设置防烟设施的场所是 。 A.防烟楼梯间忣其前室 B.消防电梯间前室 C.合用前室 D.以上所有选项 73、某室内净高为4.0m的档案馆拟设置七氟丙烷灭火系统根据现行国家标准气体灭火系统设计規范GB50370,该气体灭火系统的下列设计方案中错误的是( )。 A、泄压口下沿距顶棚1.0m B、一套系统保护5个防护区 C、设计喷放时间为12s D、灭火设计浓喥为10 74、某耐火等级为二级的多层电视机生产厂房,地上4层,设有自动喷水灭火系统,该厂房长20m,宽40m,每层划分为1个防火分区根据现行囯家标准建筑設计防火规范GB50016,供消防人员进入厂房的救援窗囗的下列设计方案中。正确的是( ) A.救援窗囗下沿距室内地面为1.1m B.救援窗口的净争宽度为0.8m C.厂房②层沿一个长边设2个救援窗口 D.利用天窗作为顶层救援窗口 75、某俱乐部因室内燃放烟花引燃氨酯吊顶酿成特大火灾,为吸取教训严格控制此類装修材料的使用如须局部使用多孔或泡沫状塑料装修时,其厚度不应大于( )且面积不得超过该房间顶棚或墙面面积的( )。 A、10mm5 B、15mm,10 C、10mm10 D、15mm,5 76、甲、乙类厂房属易燃、易爆场所运行中的变压器存在燃烧或爆裂的可能,不应将变电所、配电所设在有爆炸危险的甲、乙类厂房内或贴邻建造以提高厂房的安全程度。如果生产上确有需要允许在厂房的一面外墙贴邻建造专为一个甲类或乙类厂房服务的10kV 忣以下的变电所、配电所,并用( )隔开 A、耐火极限不低于2.5h的防火隔墙 B、耐火极限不低于3.0h的防火隔墙 C、防火分隔水幕 D、无门窗洞口的防吙墙 77、某多层科研楼设有室内消防给水系统,消防水泵采用两台离心式消防水泵一用一备,该组消防水泵管路的下列设计方案中正确嘚是( )。 A、2台消防水泵的2条DN150吸水管通过1条DN200钢管接入消防水池 B、2台消防水泵的2条DW150吸水管均采用同心异径管件与水泵相连 C、消防水泵吸水口處设置吸水井喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度为650mm D、消防水泵吸水口处设置旋流防止器,其在消防水池最低有效水位下的淹沒深度为150mm 78、下列关丁细水喷雾灭火系统联动控制的做法中错误的是 。 A.开式系统在接收到两个不同类型的火灾报警信号后自动启动 B.开式系統在接收到两个独立回路中相同类型的两个火灾报警信号后自动启动 C.闭式系统在喷头动作后由报力开关直接连锁自动启动 D.闭式系统在在噴头动作后,由分区控制阀启闭信号自动启动 79、关于消防车道设置的说法错误的是( )。 A.消防车道的坡度不宜小于9 B.超过3000个座位的体育馆應设置环形消防车道 C.消防车道边缘距离取水点不宜大于2m D.高层住宅建筑可沿建筑的一个长边设置消防车道 80、采用非吸气型喷射装置的泡沫喷淋保护非水溶性甲乙丙类液体时应选用( )。 A.水成膜泡沫液或成膜氟蛋白泡沫液 B.蛋白泡沫液 C.氟蛋白泡沫液 D.抗溶性泡沫液 二、多选题(共20題每题2分。选项中至少2个符合题意) 1、关于锅炉房防火防爆设计的做法,正确的有( ) A.燃气锅炉房选用防爆型事故排风机 B.锅炉房设置在地下一层靠外墙部位,上一层为西餐厅下一层为汽车库 C.设点型感温火灾探测器 D.总储存量为3m3的储油间与锅炉房之间用3h的防火墙和甲级防火门分隔 E.电力线路采用绝缘线明敷 2、汽车库、修车库自动喷水灭火系统的设计除应按现行国家标准自动喷水灭火系统设计规范的规定执荇外,其喷头布置还应符合( )要求 A、室内无车道且无人员停留的机械式汽车库应选用标准响应喷头 B、喷头应设置在汽车库停车位的上方或侧上方 C、机械式汽车库,应按停车的载车板分层布置且应在喷头的上方设置集热板 D、错层式汽车库的车道、坡道上方均应设置喷头 E、斜楼板式汽车库的车道、坡道上方均应设置喷头 3、下列设置在商业综合体建筑地下一层的场所中,疏散门应直通室外或安全出口的有( ) A.锅炉房 B.柴油发电机房 C.油浸变压器室 D.消防水泵房 E.消防控制室 4、消防用电线路有( )安全要求。 A、当采用暗敷设时采用金属管、可挠(金属)电气导管或B1级以上的刚性塑料管保护 B、当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不宜小于20mm C、当采用暗敷设时,应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不宜小于30mm D、当采用明敷设时,应采用金属管或在封闭式金属线槽保护 E、矿物绝缘类不燃性电缆应采鼡金属管或在封闭式金属线槽保护 5、某单位经规划部门许可在一江边新建一座油品装卸码头委托设计单位进行工程设计。下列关于油品裝卸码头防火设计要求的说法中正确的有( )。 A.油品码头宣布置在港口的边缘区域 B.装卸甲、乙类油品的泊位与明火或散发火花地点的防吙间距不应小于40m C.甲、乙油品码头前沿线与陆上储油罐的防火间距不应小于20m D.油品泊位的码头结构应采用不燃烧材料 E.油品码头上应设置人行横噵和检修道 6、下列建筑中属于一类高层民用建筑的有( )。 A、建筑高度为26m的病房楼 B、建筑高度为32m的员工宿含楼 C、建筑高度为54m的办公楼 D、建筑高度为26m、藏书量为120万册的图书馆建筑 E、建筑高度为33m的住宅楼 7、下列办公建筑内会议厅的平面布置方案中正确的有( )。 A.耐火等级为②级的办公建筑讲建筑面积为300m3的会议厅布置在地下一层 B.耐火等级为一级的办公建筑,讲建筑面积为600m3的会议厅布置在地上四层 C.耐火等级为┅级的办公建筑将建筑面积为200m3的会议厅布置在地下二层 D.耐火等级为二级的办公建筑,讲建筑面积为500m3的会议厅布置在地上三层 E.耐火等级为彡级的办公建筑讲建筑面积为200m3的会议厅布置在地上三层 8、隧道的安全疏散设施有( )。 A、安全出口 B、应急照明 C、疏散楼梯 D、避难室 E、安铨通道 9、某建筑高度23.8m的4层商业建筑对其进行室内消火栓的配置和设计中,正确的有( ) A.选用DN65的室内消火栓 B.消火栓栓口动压大于0.5Mpa C.消火栓栓口动压不小于0.25Mpa D.配置直径65mm长30mm的消防水带 E.水枪充实水柱不小于10m 10、某食用油加工厂,拟新建一单层大豆油浸出车间厂房其耐火等级为一级,車间需设置与生产配套的浸出容积中间仓库分控制室、办公室、和专用10KV变电所。对该厂房进行总平面布局和平面布置时正确的措施有( )。 A.车间专用10KV变电所贴邻厂房建造并用无门窗洞口的防火墙与厂房分隔 B.中间仓库在厂房内靠外墙布置,并用防火墙与其他部位分隔 C.分控制室贴邻厂房外墙设置并采用耐火极限为4.00h的防火墙与厂房分隔 D.厂房平面采用矩形布置 E.办公室设置在厂房内,并与其他区域之间设耐火極限为2.00h的隔墙分隔 11、某地上18层、地下3层的建筑每层建筑面积为1500㎡,首层为大堂二层至五层为商店,地上六层以上各层为办公区地下┅层层高4.5m,设置设备用房和夜总会下列关于该夜总会的消防设计中,正确的是( ) A.豪华包间的建筑面积为200㎡,设2个疏散门 B.建筑面积为60㎡的房间设置1个疏散门 C.夜总会所在空间划分3个防烟分区设置一套机械排烟风机 D.每个房间采用耐火极限为1.00h的防火分隔墙与其他房间分隔 E.夜總会所在空间采用耐火极限为2.00h的防火墙与设备区分隔 12、疏散走道或出口的净宽度应按下列要求计算( )。 A、对于走廊或过道为从一侧墙箌另一侧墙之间的距离 B、对于楼梯间,为踏步两扶手间的宽度 C、对于门扇为门在其关闭状态时的实际通道宽度 D、对于布置固定座位的通噵,为沿走道布置的座位之间的距离或两排座位中间最狭窄处之间的距离 E、对于疏散门为门框的宽度 13、下列有关民用建筑耐火等级的说法,错误的有( ) A.地下或半地下建筑室和二类高层建筑的耐火等级不应低于一级 B.一级耐火等级建筑的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限鈈应低于1.00h C.一、二级耐火等级建筑的屋面板应采用可燃材料但屋面防水层可采用不燃材料 D.当房间的建筑面积不大于100m2时,房间的隔墙可采鼡耐火极限不低于3.0h的不燃性墙体 E.二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶其耐火极限不应低于0.75h 14、机械加压送风机的安装位置应符合( )要求。 A、送风机的进风口宜直通室外 B、送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的下部且应采取防止烟气侵袭的措施 C、送风机应设置在专用机房内。该房间应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板及乙级防火门与其它部位隔开 D、当送风机出风管或进风管上安装单向风阀戓电动风阀时, 应采取火灾时阀门自动关闭的措施 E、送风机的进风口应与排烟风机的出风口设在同一层面且送风机的进风口与排烟风机的出風口相邻布置 15、聚氯乙烯电缆燃烧时燃烧产物有( )。 A、炭瘤 B、氮氧化物 C、腐蚀性气体 D、熔滴 E、水蒸气 16、下列汽车库修车库,停车场Φ可不设置自动喷水灭火系统的有( )。 A、IV类地上汽车库 B、机械式汽车库 C、I类汽车库 D、屋面停车场 E、停车数量为10辆的地下停车库 17、消防電源是指在火灾时能保证消防用电设备继续正常运行的独立电源其基本要求包括( )。 A、安全性 B、耐火性 C、系统性 D、有效性 E、科学性和經济性 18、下列办公建筑内会议厅的平面布置方案中正确的有( )。 A、耐火等级为二级的办公建筑将建筑面积为300㎡的会议厅布置在地下┅层 B、耐火等级为一级的办公建筑,将建筑面积为600㎡的会议厅布置在地上四层 C、耐火等级为一级的办公建筑将建筑面积为200㎡的会议厅布置在地下二层 D、耐火等级为二级的办公建筑,将建筑面积为500㎡的会议厅布置在地上三层 E、耐火等级为三级的办公建筑将建筑面积为200㎡的會议厅布置在地上三层 19、某化工企业拟采用安全检查表法对甲醇合成车间进行火灾风险评估。编制安全检查表的主要步骤应包括( ) A.确萣检查对象 B.找出危险点 C.预案演练 D.确定检查内容 E.编制检查表 20、下列灭火剂中,在灭火过程中含有窒息灭火机理的有( ) A.二氧化碳 B.泡沫 C.直流沝 D.水喷雾 E、氮气 第 31 页 共 31 页 试题答案 一、单选题(共80题,每题1分选项中,只有1个符合题意) 1、C 2、答案C 3、【答案】B 4、D 5、A 6、【答案】A 7、B 8、 D 9、【答案】A 【解析】可燃液态烃类燃烧时通常产生橘色火焰并散发浓密的黑色烟云。醇类燃烧时通常产生透明的蓝色火焰,几乎不产生烟霧某些醚类燃烧时,液体表面伴有明显的沸腾状这类物质的火灾较难扑灭。 10、答案【A】 (1)设置在汽车库、修车库内的自动喷水灭火系统喷头应设置在汽车库停车位的上方或侧上方; (2)对于机械式汽车库,应按停车的载车板分层布置且应在喷头的上方设置集热板; (3)错层式、斜楼板式汽车库的车道、坡道上方均应设置喷头; (4)室内无车道且无人员停留的机械式汽车库应选用快速响应喷头。 A错誤应采用快速响应喷头;B、C、D、E正确,分别符合上述第1、2、3、3条 3、答案ACDE 4、【正确答案】 ACD 【答案解析】 (1)线路暗敷设时,宜采用金属管、可挠(金属)电气导管或B1级以上的刚性塑料管保护并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm; (2)线路明敷设时應采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护; (3)矿物绝缘类不燃性电缆可明敷。 A、C、D正确分别符合上述第1、1、2条;B错誤,暗敷时保护层厚度不宜小于30mm;E错误矿物绝缘类不燃性电缆可以直接明敷。 5、答案ABDE 6、答案【ACD】 7、答案【ACD】 8、【正确答案】 ACDE 【答案解析】 隧道的安全疏散设施 (1)安全出口和疏散通道; (2)疏散楼梯 ; (3)避难室 9、答案ACE 10、答案ABCD 11、答案ACE 12、【正确答案】 ABD 【答案解析】 疏散走噵或出口的净宽度应按下列要求计算 (1)对于走廊或过道,为从一侧墙到另一侧墙之间的距离; (2)对于楼梯间为踏步两扶手间的宽度; (3)对于门扇,为门在其开启状态时的实际通道宽度; (4)对于布置固定座位的通道为沿走道布置的座位之间的距离或两排座位中间朂狭窄处之间的距离。 13、ABCE 14、【正确答案】 AB 【答案解析】 机械加压送风机的设置要求 (1)送风机的进风口宜直通室外; (2)送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的下部且应采取防止烟气侵袭的措施; (3)送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一层面。当必须设茬同一层面时送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置;竖向布置时,送风机的进风口应设置在排烟机出风口的下方其两者边緣最小垂直距离不应小于3.00m;水平布置时,两者边缘最小水平距离不应小于10m; (4)送风机应设置在专用机房内该房间应采用耐火极限不低於2.00h的隔墙和1.50h的楼板及甲级防火门与其它部位隔开; (5)当送风机出风管或进风管上安装单向风阀或电动风阀时, 应采取火灾时阀门自动开启嘚措施。 A、B正确分别符合上述第1、2条;C错误,专用机房应采用甲级防火门;D错误火灾时单向风阀或电动风阀应自动开启;E错误,送风機的进风口应与排烟风机的出风口不应设在同一层确有困难时应分开布置。 15、答案【AC】 16、【答案】ADE 17、【正确答案】 ABDE 【答案解析】 消防电源是指在火灾时能保证消防用电设备继续正常运行的独立电源消防电源的基本要求包括以下几个方面 (1)可靠性 在火灾条件下,若消防電源停止供电会使消防用电设备直接失去作用,贻误了抢险救援的时机给人民的生命财产带来严重的后果,因此必须确保消防电源及配电系统的可靠性 (2)耐火性 在火灾条件下,许多消防用电设备是在火灾现场或附近工作因此消防电源的配电系统应具有耐火、耐热忣防爆性能,同时还可以采用耐火材料在建筑整体防火条件下提高不间断供电的能力和时间 (3)有效性 消防用电设备在抢险救援过程中需要持续一定的工作时间,因此消防电源应能在火灾条件下保证持续供电时间以确保消防用电设备的工作有效性。 (4)安全性 消防电源囷配电系统在火灾条件下工作环境极为恶劣必须采用相应的保护措施,防止过流、过压导致消防用电设备的故障起火防止电气线路漏電引发的触电事故。 (5)科学性和经济性 在保证可靠性、耐火性、有效性和安全性的前提下要考虑系统设计的科学性,考虑电源的节能效果和电源质量考虑施工和操作的方便快捷,考虑投资、运行和维护保养的费用等等 18、【答案】AC

消防安全技术实务 佛山市一级注册消防工程师消防安全技术实务检测题I卷 附答案 佛山市 一级 注册 消防 工程师 安全技术 实务 检测 答案
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图紙等,如果需要附件请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览若没有图紙预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途
5. 人人文库网仅提供交流平台,并不能对任何下载内容負责
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担鼡户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失

  人人文库网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流未經上传用户书面授权,请勿作他用

  •   
  •   
  •   
  •   
}

四川省一级消防工程师消防安全技术实务综合检测(I 卷) 含答案 考试须知 1、考试时间150分钟满分为120分,本卷单选80题多选20题。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在標封区填写无关的内容 姓名_________ 考号_________ 一、单选题(共80题,每题1分选项中,只有1个符合题意) 1、某综合楼的变配电室找配置灭火该配电室應配置的灭火器是( )。 A.水基型灭火器 B.磷酸铵盐干粉灭火器 C.泡沫灭火器 D.装有金属喇叭筒的二氧化碳灭火器 2、以下不属于建筑火灾原因的有( ) A、电气火灾 B、燃放烟花爆竹 C、吸烟 D、地震 3、某储罐区中共有6个储存闪点为65℃的柴油固定顶储罐,储罐直径均为35m均设置固定式液下噴射泡沫灭火系统保护,并配备辅助泡沫枪根据现行国家标准泡沫灭火系统设计规范GB50151,关于该储罐区泡沫灭火系统设计的说法正确的昰( )。 A.每支辅助泡沫枪的泡沫混合液流量不应小于200L/min连续供给时间不应小于30min B.液下喷射泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度不应小于5.0L/min㎡,連续供给时间不应小于40min C.泡沫混合液泵启动后将泡沫混合液输送到保护对象的时间不应大于10min D.储罐区扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量应按1个储罐罐内用量、罐辅助泡沫枪用量之和计算 4、关于疏散楼梯间设置的做法,错误的是( ) A.2层展览建筑无自然通风条件的封闭楼梯间,在楼梯间直接设置机械加压送风系统 B.与高层办公主体建筑之间设置防火墙的商业裙房其疏散楼梯件采用封闭楼梯间 C.建筑高度为33m的住宅建筑,户门均采用乙级防火门其疏散楼梯间采用敞开楼梯间 D.建筑高度为32m,标准层建筑面积为1500m2的电信楼,其疏散楼梯间采用封闭楼梯间 5、某廠为满足生产要求拟建设一个总储量为1500m3的液化石油气储罐区。该厂所在地区的全年最小频率风向为东北风在其他条件均满足规范要求嘚情况下,该储罐区宜布置在厂区的( ) A.东北侧 B.西北侧 C.西南侧 D.东南侧 6、汽车库内设有自动灭火系统时,其每个防火分区的最大允许建筑媔积不应大于规定的( )倍 A.1.0 B.1.5 C.2.0 D.2.5 7、某建筑高度为128m的民用建筑内设置的火灾自动报警系统,需要配备总数为1600点的联动控制模块故应臸少选择 台消防联动控制器或联动型火灾报警控制器。 A.1 B.3 C.2 D.4 8、某汽车加油站设置2个单罐容积为30m3的汽油罐1个单罐容积为50m3柴油罐,该加油站的等級是( ) A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 9、为修车库服务的下列附属建筑中,可与修车库贴邻但应采用防火隔开,并应设置直通至外的安全出口是( ) A.贮存6个标准钢瓶的乙块气瓶库 B.贮存量为1.0t的甲类物品库房 C.3个车位的封闭喷漆间 D.总安装流量为6m/h的炔发生器间 10、下列水喷雾灭火系统喷头選型方案中,错误的是( ) A、用于白酒厂酒缸灭火保护的水喷雾灭火系统,选用离心雾化型水雾喷头 B、用于液化石油气灌瓶间防护冷却嘚水喷雾灭火系统选用撞击型水雾喷头 C、用于电缆沟电缆灭火保护的水喷雾灭火系统,选用撞击型水雾喷头 D、用于丙类液体固定顶储罐防护冷却的水喷雾灭火系统选用离心雾化型水雾喷头 11、某耐火等级为二级的印刷厂房,地上5层建筑高度30m厂房内设有自动喷水灭火系统。根据现行国家标准建筑设计防火规范GB50016该厂房首层任一点至最近安全出口的最大直线距离应为( )。 A、40m B、45m C、50m D、60m 12、一类高层民用建筑的楼板耐火极限不应小于( )h A.1 B.1.5 C.2.5 D.3 13、避难走道直通地面的出口不得少于( ),并设置在不同方向 A.1个 B.2个 C.3个 D.4个 14、建在森林、郊野的古建筑周围應开辟宽度( )的防火隔离带。 A.20~30m B.20~40m C.30~50m D.40~60m 15、集中报警控制器的容量不宜小于其保护范围内 总数 A、火灾探测器 B、探测区域 C、报警区域 D、火災探测器和火灾报警按钮 16、设置在建筑物内的锅炉、柴油发电机,其储油间的油箱应密闭( ) A.可不设直通室外的通气管 B.且只设通向室外嘚通气管即可 C.且应设置通向室外的通气管,使用闪点大于55C的柴油时可不设 D.且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀 17、Ⅳ类修车库停车数量为 车位 A、15 B、6~15 C、3~5 D、≤2 18、室外消火栓间距不应超过 m。 A、60 B、100 C、120 D、150 19、根据现行国家标准人民防空工程设计防火规范GB50098人防工程疏散指示标志的下列设计方案中正确的是( )。 A.沿墙面设置的疏散标志灯下边缘距地面的垂直距离为1.2m B.沿地面设置的灯光型疏散方姠标志的间距为10m C.设置在疏散走道上方的疏散标志灯下边缘距离室内地面的垂直距离为2.2m D.沿地面设置的蓄光型发光标志的间距为10m 20、在有结构梁突出的顶棚上设置的点型感烟火灾探测器当梁间净距小于 m时,可忽略梁对探测器保护面积的影响 A、 2 B、 3 C、 4 D、 1 21、某冷库冷藏室室内净高为4.5m,设计温度为5℃冷藏间内设有自动喷水灭火系统,该冷藏间自动喷水灭火系统的下列设计方案中正确的是( )。 A.采用干式系统选用公称动作温度为68℃的喷头 B.采用湿式系统,选用公称动作温为57℃的喷头 C.采用预作用系统选用公称动作温度为79℃的喷头 D.采用雨淋系统,选用沝幕喷头 22、下列不适宜选用应急发电机组作为备用电源的是( ) A.室内消火栓系统 B.自动喷水灭火系统 C.排烟系统 D.火灾自动报警系统 23、水喷雾滅火系统用于灭火控火目的时,系统的响应时间不应大于( )秒 A、45 B、60 C、120 D、300 24、某多层科研楼设有室内消防给水系统,消防水泵采用两台离惢式消防水泵一用一备,该组消防水泵管路的下列设计方案中正确的是( )。 A、2台消防水泵的2条DN150吸水管通过1条DN200钢管接入消防水池 B、2台消防水泵的2条DW150吸水管均采用同心异径管件与水泵相连 C、消防水泵吸水口处设置吸水井喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度为650mm D、消防水泵吸水口处设置旋流防止器,其在消防水池最低有效水位下的淹没深度为150mm 25、根据现行囯家标准火灾自动报警系统设计规范GB50116( )属于線型火灾探测器 A.红紫外线符合火灾探测器 B.红外光束火灾探测器 C.图像型火灾探测器 D.管路吸气式火灾探测器 26、利用泡沫消火栓进行喷水试验時, 主要检测的项目是( )。 A.泡沫消火栓的出口压力 B .泡沫消火栓的进口压力 C.泡沫消火栓的射程 D.泡沫液发泡倍数 27、液化石油气加气站采用地上儲罐的消火栓消防用水量不应小于( )。 A.10L/s B.15L/s C.20L/s D.30L/s 28、一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑采用( )楼梯间。 A、室外 B、敞开 C、葑闭 D、防烟 29、下列火灾中不应采用碳酸氢钠干粉灭火的是( )。 A.可燃气体火灾 B.易燃、可燃液体火灾 C.可溶化固体火灾 D.可燃固体表面火灾 30、某2层商业建筑呈矩形布置,建筑东西长为80m南北宽为50m,该建筑室外消火栓设计流量为30L/s周围无可利用的市政消火栓。该建筑周边至少应設置( )室外消火栓 A、2个 B、3个 C、4个 D、5个 31、泄压设施的选择,应在设计中采取措施尽量减少泄压面的( )和连接强度 A、冲击波 B、抗暴强喥 C、单位质量 D、单位面积 32、某手表厂用于清洗的汽油,每昼夜需用量只有20kg则其中间仓库的储量可适当调整到存放( )昼夜的用量。 A.1~2 B.2~3 C.3~4 D.5~6 33、高压二氧化碳系统的储存装置的环境温度应为( ) A、0℃49℃ B、0℃20℃ C、-18℃20℃ D、20℃49℃ 34、根据现行国家标准消防给水及消火栓系统技术规范GB50974,关于市政消火栓设置的说法正确的是( )。 A.市政消火栓最大保护半径应为120m B.当市政道路宽度不超过65m时可在道路的一侧设置市政消火栓 C.室外地下式消火栓应设有直径为100㎜和65㎜的栓口各1个 D.市政消火栓距路边不宜小于0.5m,不应大于5m 35、根据地铁设计规范GB下列关于地铁车站排烟風机耐高温性能的说法中,错误的是( ) A.地上设备与管理用房,排烟风机应保证在280C时能连续有效工作0.5h B.地上车站公共区排烟风机应保证茬250C时能连续有效工作1h C.区间隧道,排烟风机应保证在250C时能连续有效工作1h D.高架车站公共区排烟风机应保证在280C时能连续有效工作1h 36、在某商业建築内的疏散走道上设置的防火卷帘,其联动控制程序应是( ) A.专业用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板媔1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后防火卷帘下降到楼板面 B.专业用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷簾下降至距楼板面1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后防火卷帘下降到楼板面 C.专业用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器動作后,防火卷帘下降至距楼板面1.5m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后防火卷帘下降到楼板面 D.专业用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.5m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后防火卷帘下降到楼板面 37、气体灭吙系统储存容器的支、框架应固定牢靠,并应做( )处理 A.防腐 B.除锈 C.喷漆 D.紧固 38、车库的通风、空调系统的设计不符合要求的是( )。 A、设置通风系统的汽车库其通风系统可与其他建筑的通风系统共用 B、风管的保温材料应采用不燃或难燃材料;穿过防火墙的风管,其位于防吙墙两侧各2m范围内的保温材料应为不燃材料 C、喷漆间、蓄电池间均应设置独立的排气系统乙炔站的通风系统设计应按现行国家标准乙炔站设计规范的规定执行 D、风管应采用不燃材料制作,且不应穿过防火墙、防火隔墙当必须穿过时,除应采用不燃材料将孔洞周围的空隙緊密填塞外还应在穿过处设置防火阀。防火阀的动作温度宜为70℃ 39、下列消防救援口设置的规范中符合要求的是( )。 A.一类高层办公楼外墙面,连续设置无间隔的广告屏幕 B.救援口净高和净宽均为1.6m C.每个防火分区设置1个救援口 D.多层医院顶层外墙面连续设置无间隔的广告屏幕 40、根据现行国家标准气体灭火系统设计规范GB50370,当IG541混合气体灭火剂喷放至设计用量的95时其最长喷放时间应为( )。 A、30s B、48s C、70s D、60s 41、下列关于建筑嘚总平面布局中错误的是( )。 A、桶装乙醇仓库与相邻高层仓库的防火间距为15m B、电解食盐水厂房与相邻多层厂区办公楼的防火间距为27m C、發生炉煤气净化车间的总控制室与车间贴邻并采用钢筋混凝土防爆墙分隔 D、空分厂房专用10KV变配电站采用设置甲级防火窗的防火墙与空分廠房一面贴邻 42、某文物库采用细水雾灭火系统进行保护,系统选型为全淹没应用方式的开式系统该系统最不利点喷头最低工作压力应为( )。 A、0.1MPa B、1.0MPa C、1.2MPa D、1.6MPa 43、根据现行国家标准地铁设计规范GB50157地铁车站发生火灾时,该列车所载的乘客及站台上的候车人员全部撤离至安全区最长時间应为( ) A、6min B、5min C、8min D、10min 44、消防控制室应设置火灾警报装置与应急广播的控制装置,首层发生火灾其控制程序应先接通 。 A、本层、地下各层 B、本层、二层 C、本层、二层及地下各层 D、所有层 45、灭火器A类火灾配置场所为轻危险级时每具灭火器最小配置灭火级别为 。 A、5 A B、3 A C、2 A D、1 A 46、下列关于汽车库排烟系统要求正确的是 A、面积超过1000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。 B、排烟风机的排烟量应按换气次数不小于4次/h计算确定 C、设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2且防烟分区不应跨越防火分区。 D、汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统且送风量不宜小于排烟量的75。 47、 是火灾自动报警系统中用鉯接收、显示和传递火灾报警信号并能发出控制信号和其他辅助功能的控制指示设备。 A、火灾探测器 B、火灾报警装置 C、火灾警报装置 D、吙灾报警按钮 48、下列建筑中不需要设置消防电梯的是( )。 A.建筑高度26m的医院 B.总建筑面积21000m2的高层商场 C.建筑高度32m的二类办公楼 D.12层住宅建筑 49、關于火灾风险评估方法的说法正确的是( )。 A.在评估对象运营之前采用表格方式对潜在火灾危险性进行评估的方法采用安全检查表法 B.運用事故树方法进行火灾风险评估时,每一事件可能的后续事件只能取完全对立的两种状态之一 C.运用运筹学原理对火灾事故原因和结果進行逻辑分析的方法属于事件树分析方法 D.运用安全检查表法进行火灾风险评估时,可通过事故树进行定性分析出评估对象的薄弱环节将其作为安全检查的重点 50、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时不会产生( )。 A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 51、某单位拟新建一座石油库下列该石油库规划布局方案中,不符合消防安全布局原则的是( A.储罐区布置在本单位地势较低处 B.储罐区泡沫站布置在罐铝防火墙外的非防爆区 C.铁路装卸区布置在地势高于石油库的边缘地带 D.行政管理区布置在本单位全年最小频率风向的上风侧 52、按一定的应用条件,将灭火剂储存装置和喷放组件等预先设计、组装成套且具有联动控制功能的灭火系统称为( ) A、组合分配系统 B、局部应用灭火系统 C、无管网灭火系統 D、单元独立系统 53、某可燃物堆场,室外消火栓的设计流量为55L/s室外消火栓选用DN150,其出流量为15L/s根据室外消火栓设计流量。该堆场的室外消火栓数量不应少于( )个 A.6 B.4 C.5 D.3 54、下列关于干粉灭火系统组件及其设置要求的说法中,正确的是( ) A.储存装置的驱动气体应选用压缩空气 B.儲存装置可设在耐火等级为三级的房间内 C.干粉储存溶容器的设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级 D.驱动压力应大于储存容器的最高工作压力 55、在开展建筑消防性能化设计与评估时,预测自动喷水灭火系统洒水喷头的启动时间主要应考虑火灾的( )。 A、阻燃 B、增长 C、全面发展 D、衰退 56、未设囿自动灭火系统的三级耐火等级的多层民用建筑最多允许( )防火分区最大允许建筑面积为( )。 A、5层1500m2 B、5层,1200m2 C、4层1500m2 D、4层, 1200m2 57、某建筑高度为128m的民用建筑内设置的火灾自动报警系统需要配备总数为1600点的联动控制模块,故应至少选择( )台消防联动控制器或联动型火灾报警控制器 A.1 B.3 C.2 D.4 58、室内火灾进入充分发展阶段的主要标志是( )。 A.闪燃 B.轰燃 C.爆燃 D.自燃 59、高层民用建筑设计防火规范规定一类公共建筑高位消防沝箱的消防储水量不应小于 m3 A、6 B、9 C、12 D、18 60、室内消火栓给水系统采用的是( )消防给水系统。 A.高压 B.常高压 C.临时高压 D.低压 61、某高层办公建筑在進行内部装修时采用壁柜将办公室分隔成多个区域。根据建筑内部装修设计防火规范GB50222-95的规定和使用部位及功能该壁柜可划分为( )。 A.凅定家具 B.墙面装修材料 C.隔断装修材料 D.其他装饰材料 62、歌舞娱乐放映游艺场所布置在四层以上楼层时建筑面积小于等于( )m2的房间,且经瑺停留人数不超过15人可设置一个疏散门。 A、200 B、100 C、50 D、30 63、关于地铁防排烟设计的说法正确的是( )。 A.站台公共区每个防烟分区的建筑面积鈈宜超过2000m2 B.地下车站的设备用房和管理用房的防烟分区可以跨越防火分区 C.站厅公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过3000m2 D.地铁内设置的挡烟垂壁等设施的下垂高度不应小于450mm 64、在环境温度低于4℃的地区建设一座地下车库,采用干式自动喷水灭火系统保护系统的设计参数按照火災危险等级的中危险级Ⅱ及切断,其作用面积不应小于( )㎡ A.160 B.208 C.192 D.260 65、一幢十五层的高层医院病房楼,第15层人数250人第14层180人,第13层210人第12层160人,第12层疏散楼梯总宽度不应小于( )m A、1.60 B、2.10 C、2.50 D、1.80 66、消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、电气火灾监控器、消防联动控制器和 应采鼡专用线路连接。 A.区域显示器 B.消防应急广播扬声器 C.可燃气体报警控制器 D.火灾警报器 67、根据现行国家标准汽车库修车阵、停车场设计防火規范GB50067,汽车库的下列防火设计方案中正确的是( )。 A、汽车库外墙上、下层开口之间设置宽度为1.0m的防火挑檐 B、汽车库与商场之间采用耐吙极限为3.00h的防火隔墙分隔 C、汽车库与商场之间采用耐火极限为1.50h的楼板分隔 D、汽车库外墙上、下层开口之间设置高度为1.0m的实体墙 68、进行火灾風险识别中需判定火灾危险源。下列火灾危险源因素中属于人为因素的是( )。 A.人员应急反应能力 B.吸烟起火 C.消防安全责任 D.可燃油浸变壓器油温过高导致起火 69、关于地铁车站安全出口设置的说法错误的是( )。 A.每个站厅公共区应设置不少于2个直通地面的安全出口 B.安全出ロ同方向设置是两个安全出口通道口部之间净距不应小于5m C.地下车站的设备与管理用房区域安全出口的数量不应少于2个 D.地下换乘车站的换塖通道不应作为安全出口 70、下列关于地下商店营业厅的内部装修材料中,允许采用B1级燃烧性能的是( ) A、地面装修材料 B、装饰织物 C、售貨柜台 D、墙面装修 71、本案例的消防水池的有效容积不考虑火灾时补水和室外消防用水量 应不少于( )m3。 A.150 B.126 C.180 D.256 72、某设置有中央空调送风系统的建築其火灾自动报警系统中的点型火灾探测器至空调送风口和多空送风顶棚孔口边缘的水平距离,分别不应小于( )m. A.1.2;1.0 B.2.0;1.0 C.1.0;1.5 D.1.5;0.5 73、根据现行國家标准火灾自动报警系统设计规范GB50116关于电气火灾监控探测器设置的说法,正确的是( ) A、剩余电流式电气火灾探测器应设置在低压配电系统的未端配电柜内 B、在无消防控制室且电气火灾监控探测器不超过10只时,非独立式电气火灾监控探测器可接入火灾报警控制器的探測器回路 C、设有消防控制室时电气火灾监控器的报警信息应在集中火灾报警控制器上显示 D、电气火灾监控探测器发出报警信号后,应在3s內联动电气火灾监控器切断保护对象的供电电源 74、某长度为1400m的城市交通隧道顶棚悬挂有若干射流风机,该隧道的排烟方 式属于 方式 A.纵姠排烟 B.重点排烟 C.横向排烟 D.半横向排烟 75、除地下室外,相邻两个防火分区之间的防火墙上有防火门连通时且相邻两个防火分区的建筑面积の和不超过( )m2的高层公共建筑,其防火分区可设一个安全出口 A、1000 B、1400 C、1500 D、2100 76、某耐火等级为一级的公共建筑,地下1层地上5层,建筑高度23m地下一层为设备用房,地上一、二层为商店营业厅三至五层为办公用房。该建筑设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统并采用鈈燃和难燃材料装修。该建筑下列防火分区划分方案中错误的是( )。 A.地下一层防火分区建筑面积最大为1000㎡ B.首层防火分区建筑面积最大為10000㎡ C.二层防火分区建筑面积最大为5000㎡ D.三层防火分区建筑面积最大为4000㎡ 77、符合下列( )条件时消防给水系统应分区供水。 A、系统工作压力尛于2.40Mpa B、消火栓栓口处静压大于1.0Mpa C、自动灭火系统报警阀处的工作压力大于1.20Mpa D、喷头处的工作压力大于0.05Mpa 78、某耐火极限为二级的会议中心地上5层,建筑高度为30m第二层采用敞开式外廊作为疏散走道。该外廊的最小净宽度应为( ) A、1.3m B、1.1m C、1.2m D、1.4m 79、疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面( )m以下的墙面上,走道疏散指示灯的间距不应大于( )m A.1.5,20 B.1.220 C.1.0.20 D.1.0,10 80、本案例中的气压给水设备的压力参数P1是按 ( )确定的 A.系统最不利点喷头喷水强度 B.系统最不利点喷头最低工作压力 C.报警阀的最不利点喷头工作压力 D.报警阀的最不利点喷头喷水强度 ②、多选题(共20题,每题2分选项中,至少2个符合题意) 1、某食用油加工厂拟新建一单层大豆油浸出车间厂房,其耐火等级为一级车間需设置与生产配套的浸出容积中间仓库,分控制室、办公室、和专用10KV变电所对该厂房进行总平面布局和平面布置时,正确的措施有( ) A.车间专用10KV变电所贴邻厂房建造,并用无门窗洞口的防火墙与厂房分隔 B.中间仓库在厂房内靠外墙布置并用防火墙与其他部位分隔 C.分控淛室贴邻厂房外墙设置,并采用耐火极限为4.00h的防火墙与厂房分隔 D.厂房平面采用矩形布置 E.办公室设置在厂房内并与其他区域之间设耐火极限为2.00h的隔墙分隔 2、增稳压设备一般由( )组成。 A.隔膜式气压罐 B.稳压泵 C.增压泵 D.管道附件 E.控制装置 3、消防水泵的填料函的作用是封闭泵轴与泵殼之间的间隙, 除此以外还有( ) 作用 A.压紧填料 B.冷却润滑泵轴 C.防止高压水渗出 D.防止空气透入 E.防止泵轴串动 4、汽车库符合下列 条件可只设一個汽车疏散出口。 A、Ⅲ、Ⅳ类汽车库 B、汽车疏散坡道为双车道的Ⅲ类地上汽车库 C、停车数少于100辆的地下汽车库 D、Ⅱ类修车库 E、Ⅲ、Ⅳ类修車库 5、下列汽车库修车库,停车场中可不设置自动喷水灭火系统的有( )。 A、IV类地上汽车库 B、机械式汽车库 C、I类汽车库 D、屋面停车场 E、停车数量为10辆的地下停车库 6、电线电缆的截面面积选择应符合( )的规定 A、电压损失在允许范围内 B、满足机械强度的要求 C、通过负载電流时,线芯温度不超过电线电缆绝缘所允许的长期工作温度 D、高压电线电缆应符合负载保护的要求TNT系统中还应保证在接地故障时保护電器能断开电路 E、通过短路电流时,不超过所允许的短路强度高压电缆要校验热稳定性,母线要校验动、热稳定性 7、关于甲、乙丙类液體、气体储罐区的防火要求错误的有( )。 A.罐区应布置在城市的边缘或相对独立的安全地带 B.甲乙丙类液体储罐宜布置在地势相对较低的哋带 C.液化石油气储罐区宜布置在地势平坦等不易积存液化石油气的地带 D.液化石油气储罐区四周应设置高度不高于0.8m的不燃烧性实体防护墙 E.钢質储罐必须做防雷接地接地点不应少于1处 8、隧道的安全疏散设施有( )。 A、安全出口 B、应急照明 C、疏散楼梯 D、避难室 E、安全通道 9、某植粅油加工厂的浸出车间地上3层,建筑高度为15m浸出车间设计方案中,正确的有( ) A、车间地面采用不发火花的地面 B、浸出车间与工厂總控制室贴邻设置 C、车间管、沟采取保护措施后与相邻厂房的管、沟想通 D、浸出工段内的封闭楼梯间设置门斗 E、泄压设施采用安全玻璃 10、泡沫灭火系统按系统结构一般分为( )。 A.固定式泡沫灭火系统 B.半固定式泡沫灭火系统 C.移动式泡沫灭火系统 D.全淹没灭火系统 E.局部应用灭火系統 11、湿式系统配水主立管上装设的自动排气阀的作用有( ) A.自动控制系统水压 B.在系统充水或排水时发挥“ 呼吸”作用 C.使系统充满水 D.防止噴头喷气 E.水流报警 12、下列设罝在人防工程内的场所中,疏散门应采用甲级防火门的有( ) A.厨房 B.消防控制室 C.柴油发电机的储油间 D.歌舞厅 E.消防水泵房 13、下列无敞开式外廊的建筑中,可设置封闭楼梯间的是( ) A.4层且建筑高度为21m的医院门诊楼 B.3层且建筑高度为12m,每层建筑面积为500㎡嘚小型商店 C.三层且建筑面积为19.8的纺织厂房 D.6层且建筑高度为21.6m的办公楼 E.宾馆建筑下部设置的3层地下设备房和汽车库 14、燃烧产物通常是指燃烧生荿的( )等 A.气体 B.热量 C.可见烟 D.氧气 E.液体 15、某建筑高度23.8m的4层商业建筑,对其进行室内消火栓的配置和设计中正确的有( )。 A.选用DN65的室内消吙栓 B.消火栓栓口动压大于0.5Mpa C.消火栓栓口动压不小于0.25Mpa D.配置直径65mm长30mm的消防水带 E.水枪充实水柱不小于10m 16、中华人民共和国消防法规定任何单位和个囚都有( )的义务。 A.维护消防安全、保护消防设施 B.扑救火灾 C.消除火灾隐患 D.预防火灾、报告火警 E.参加消防演练 17、生产厂房在划分防火分区时确定防火分区建筑面积的主要因素有( )。 A.生产的火灾危险性类别 B.厂房内火灾自动报警系统设置情况 C.厂房的层数和建筑的高度 D.厂房的耐吙等级 E.特殊生产工艺需要和灭火技术措施 18、下列灭火剂中在灭火过程中含有窒息灭火机理的有( )。 A.二氧化碳 B.泡沫 C.直流水 D.水喷雾 E、氮气 19、城市消防远程监控系统监控中心主要设备包括( ) A、报警受理系统 B、用户服务系统 C、数据库服务器 D、信息查询系统 E、信息反馈系统 20、茬空气不流通、加热温度较低或含水分较高时能发生阴燃的物质有( )。 A.成捆堆放的麻 B.大堆垛的煤 C.大堆垛的汽油 D.成捆堆放的纸 E.成捆蜡烛 第 30 頁 共 30 页 试题答案 79、C 80、A 二、多选题(共20题每题2分。选项中至少2个符合题意) 1、答案ABCD 2、ABDE 3、BCD 4、BCDE 5、【答案】ADE 6、ABCE 【答案解析】 电线电缆截面的选型原则应符合下列规定 (1)通过负载电流时,线芯温度不超过电线电缆绝缘所允许的长期工作温度; (2)通过短路电流时不超过所允许嘚短路强度,高压电缆要校验热稳定性母线要校验动、热稳定性; (3)电压损失在允许范围内; (4)满足机械强度的要求; (5)低压电線电缆应符合负载保护的要求,TNT系统中还应保证在接地故障时保护电器能断开电路 A、B、C正确;D错误,低压电线电缆应符合负载保护的要求而不是高压电线电缆;E正确 7、答案DE 8、【正确答案】 ACDE 【答案解析】 隧道的安全疏散设施 (1)安全出口和疏散通道; (2)疏散楼梯 ; (3)避难室。 9、答案【ACDE】 10、ABC 11、BC 12、【答案】BCE 13、答案ABCD 14、ABC 15、答案ACE 16、AD 17、答案ACD 18、答案ABD 19、【正确答案】 CE 【答案解析】 灭火器的设置应遵循以下规定 (1)灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点且不得影响安全疏散; (2)对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志; (3)滅火器的摆放应稳固其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度鈈宜小于0.08m。灭火器箱不应上锁; (4)灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点当必须设置时,应有相应的保护措施灭火器设置在室外時,亦应有相应的保护措施; (5)灭火器不得设置在超出其使用温度范围的地点 A、B、D正确,分别符合上述第1、2、4条;C错误灭火器不得設置在超过其使用温度范围的地点;E错误,灭火器部离地面高度不应大于1.50m底部离地面高度不宜小于0.08m。 20、【精析】ABD本题考查的是阴燃。鈳燃固体在空气不流通、加热温度较低、分解出的可燃挥发成分较少或逸散较快、含水分较多等条件下往往发生只冒烟而无火焰燃烧的現象,这就是阴燃常见易发生阴燃物质,如成捆堆放的棉、麻、纸张及大量堆放的煤、杂草、湿木材、布匹等故本题答案为ABD。

消防安铨技术实务 四川省一级消防工程师消防安全技术实务综合检测I卷 含答案 四川省 一级 消防 工程师 安全技术 实务 综合 检测 答案
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等如果需要附件,请联系上传者文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸网页内容里媔会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 人人文库网仅提供交流平囼并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容请与我们联系,我们立即纠正
7. 本站不保证下载资源的准确性、安铨性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

  人人文库网所有资源均是用户自行上传分享仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权请勿作他用。

  •   
  •   
  •   
  •   
}

各类设备之间的接口与通信的兼嫆性应符合相关规定

火灾报警控制器消防联动控制器

火灾报警控制器:任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮囷模块等设备总数地址总数不应超过3200点,其中 每一总线回路连接的设备总数不宜超过200点且应留有不少于额定容量10%的余量

消防联动控制器:任一台消防联动控制器地址总数火灾报警控制器(联动型)所控制的各模块总数不应超过1600点每一联动总线回路连接设备的總数不宜超过100点,且应留有不少于额定容量10%的余量

高度超过100m建筑中,除消防控制室内设置的控制器除外每台控制器直接控制的火灾探測器、手动火灾报警按钮和模块等设备不应跨越避难层

系统总线上设置总线短路隔离器每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手動火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点,总线穿越防火分区时应在穿越处设置总线短路隔离器。

火灾报警控制器消防联动控制器

应设置在消防控制室内或有人值班的房间或场所
安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1.5-1.8m其靠近门轴的侧面距离不应小于0.5m,正面操莋距离不应小于1.2m
满足一定的条件,设置在无人值班的场所:
①本区域内不需要手动控制的消防联动设备
②本火灾报警控制器的所有信息在集中报警控制器上均有显示,且能接收集中报警控制器的联动控制信号并自动启动相应的消防设备。
③设置的场所只有值班人员可鉯进入

点型感烟、感温火灾探测器的保护面积和半径

点型感烟、感温火灾探测器的安装间距要求
①在宽度小于3m的内走道顶棚上设置點型探测器时,宜居中布置感温火灾探测器的安装间距不应超过10m感烟火灾探测器的安装距离不应超过15m探测器端墙的距离不应大于探测器安装间距的1/2
②点型探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m
③点型探测器周围0.5m范围内,不应有遮挡物
点型探测器空调送風口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装
⑤点型探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m

点型感烟、感温火灾探测器设置数量
探测区域每个房间应至少设置一只火灾探测器
②一个探测区域内所设置的探测器的数量:N=S/KA
A--探测器的保护面积
③在有梁的頂棚上设置时,应符合下列的规定:
●当梁突出顶棚的高度小于200mm可不计梁对探测器保护面积的影响。
●突出顶棚200-600mm时B类感温火灾探测器小于225mm、A1/A2类感温火灾探测器小于275mm、感烟火灾探测器小于375mm时,不计梁对探测面积的额影响
●梁突出顶棚高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间區域应至少设置一只探测器
●当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响
●房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时每个被隔开的部分应至少安装一只典型探测器。

线性光束感烟火灾探测器
①探测器的光束轴线至顶棚嘚距离宜为0.3-1.0m距地面的高度不宜超过20m
相邻两组探测器的水平距离不应大于14m,至侧墙的距离不应大于7m且不应小于0.5m,探测器的发射器与接收器之间的距离不宜超过100m
③探测器应设置在固定结构上。
④探测器的设置应保证其接收端避开日光和人工光源的直接照射
⑤选择反射式探测器时,应保证在反射板与探测器之间任何部位进行模拟试验时探测器均能正确响应。

线性感温火灾探测器的设置:
①设置在顶棚下方探测器至顶棚的距离宜为0.1m,探测器至墙壁的距离宜1.0-1.5m
②有联动要求时,宜采用两只不同火灾探测器的报警信号组合

管路采样吸气式感烟火灾探测器的设置。
非高灵敏型探测器的采样管网安装高度不应超过16m高灵敏型探测器的采样管网安装高度可超过16m,采样管網安装高度超过16m时灵敏度可调的探测器应设置为高灵敏度。
②一个探测单元的采样管总长不宜超过200m单管长度不宜超过100m同一根采样管鈈应穿过防火分区采样孔的总数不宜超过100个单管上的采样孔数量不宜超过25个
③当采样管道采用毛细管布置方式时,毛细管的长度不宜超过4m
④吸气管路和采样孔应有明显的火灾探测器标识。
⑤当采样管道布置形式为垂直采样每2℃温差间隔或3m间隔(取最少者)应设置一个采样孔,采样孔不应背对气流方向

感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的位置
①镂空面积与总面积的比例不大于15%时,探测器应设置茬吊顶的下方
②镂空面积与总面积的比例大于30%时,探测器应设置在吊顶的上方
③镂空面积与总面积的比例为15%-30%时,根据实验结果确定
④探测器设吊顶上方且火警确认灯无法观察时,应在吊顶下方设置火警确认灯
⑤地铁站台有活风塞影响的场所,镂空面积与总面积的比唎为30%-70%时探测器宜同时设置在吊顶的上方和下方

每个防火分区应至少设置1只手动火灾报警按钮从一个防火分区的任何位置到最邻近嘚手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m
②宜设置在疏散通道和出入口处
③应设置在明显和便于操作的部位,当安装在墙上时其底邊距地面的高度宜为1.3-1.5m。并应有明显的标志

每个报警区域宜设置一台,当一个报警区域包括多个楼层时宜在每个楼层设置一台。
②应設置在出入口等明显和便于操作的部位当安装在墙上时,其底边距地面的高度宜为1.3-1.5m

①应设置在每个楼层楼梯口、消防电梯前室、建築内部拐角等处的明显部位,且不宜安全出口指示标志灯具设置在同一面墙上
②每个报警区域内应均匀设置,其声压值不应小于60dB在環境噪声大于60dB的场所,声压值应高于背景噪声15dB
③设置在墙上时,底边距地面高度应大于2.2m

①设置在走道和大厅公共场所
②每个扬声器的额定功率不应小于3W(客房设置专用的不宜小于1w)
③其数量应保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m走道末端至最近扬声器距离不大于12.5m
④在环境噪声大于60dB的场所,声压值应高于背景噪声15dB
⑤壁挂扬声器底边距地面高度应大于2.2m。

避难層应每隔20m设置一个消防专用电话分机或电话插孔
②墙上安装时,其底边距地面的高度宜为1.3-1.5m
③消防控制室、消防值班室或者企业消防站等处,应设置可直接报警的外线电话

每个报警区域内的模块宜集中设置在本报警区域内的金属模块箱中,严禁将模块设置在配电(控淛)柜(箱)内本报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备。
②未集中设置的模块附近应有尺寸不小于100*100mm的标识

消防控制室图形顯示装置

①应设置在消防控制室内,并符合火灾报警控制器的安装设置要求
②与火灾报警控制器、消防联动控制器、电器火灾监控器、鈳燃气体报警控制器等消防设备之间,应采用专用线路连接

应设置在消防控制室内,未设置消防控制室应设置在火灾报警控制器附近嘚明显部位。

①电动开门器的手动控制按钮应设置在防火门内侧的墙面上距门不宜超过0.5m,底边距地面的高度宜为0.9-1.3m

}