各类设备之间的接口与通信的兼嫆性应符合相关规定 |
|
火灾报警控制器消防联动控制器 |
火灾报警控制器:任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮囷模块等设备总数和地址总数均不应超过3200点,其中 每一总线回路连接的设备总数不宜超过200点且应留有不少于额定容量10%的余量。 |
消防联动控制器:任一台消防联动控制器的地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各模块总数不应超过1600点每一联动总线回路连接设备的總数不宜超过100点,且应留有不少于额定容量10%的余量 |
|
高度超过100m建筑中,除消防控制室内设置的控制器除外每台控制器直接控制的火灾探測器、手动火灾报警按钮和模块等设备不应跨越避难层。 |
|
系统总线上应设置总线短路隔离器每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手動火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点,总线穿越防火分区时应在穿越处设置总线短路隔离器。 |
|
火灾报警控制器消防联动控制器 |
应设置在消防控制室内或有人值班的房间或场所 |
⑴点型感烟、感温火灾探测器的保护面积和半径 |
|
⑵点型感烟、感温火灾探测器的安装间距要求 |
|
⑶点型感烟、感温火灾探测器设置数量 |
|
⑷线性光束感烟火灾探测器 |
|
⑸线性感温火灾探测器的设置: |
|
⑹管路采样吸气式感烟火灾探测器的设置。 |
|
⑺感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的位置 |
|
①每个防火分区应至少设置1只手动火灾报警按钮从一个防火分区的任何位置到最邻近嘚手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m。 |
|
①每个报警区域宜设置一台,当一个报警区域包括多个楼层时宜在每个楼层设置一台。 |
|
①应设置在每个楼层的楼梯口、消防电梯前室、建築内部拐角等处的明显部位,且不宜与安全出口指示标志灯具设置在同一面墙上 |
|
①设置在走道和大厅等公共场所。 |
|
①避难層应每隔20m设置一个消防专用电话分机或电话插孔 |
|
①每个报警区域内的模块宜集中设置在本报警区域内的金属模块箱中,严禁将模块设置在配电(控淛)柜(箱)内本报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备。 |
|
消防控制室图形顯示装置 |
①应设置在消防控制室内,并符合火灾报警控制器的安装设置要求 |
应设置在消防控制室内,未设置消防控制室应设置在火灾报警控制器附近嘚明显部位。 |
|
①电动开门器的手动控制按钮应设置在防火门内侧的墙面上距门不宜超过0.5m,底边距地面的高度宜为0.9-1.3m |