一个照明回路中可以接多少灯隔一亮一怎样布线

回路电流不宜超过25AJGJ242-20119.3.3 高层住宅建筑楼梯间应急照明可采用不同回路跨楼层竖向供电;。 查看原帖光源数不宜超过60个:10.7.8 照明系统中的每一单相分支回路电流不宜超過16A,每个回路的光源数不宜超过20个光源数量不宜超过25个;连接高强度

的单相分支回路的电流不应超过30A,光源数量不宜超过60个(当采用LED光源時除外);连接建筑

具时.2所接光源数不宜超过25个.7 每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A:7。照规;大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A回复5# 民规

}
希望是专业人员回答人命关天啊!... 希望是专业人员回答,人命关天啊!

本回答由深圳市双工科技有限公司提供

照明单独一路线接电流较小的空气开关控制普通用插座叧外分路接一空气开关分开控制,空调插座、电热淋浴器插座分别单独接空气开关控制所有分路空气开关进线端并接后,由总漏电保护開关控制分路控制的优点是,当插座分路故障跳闸后照明能继续供电,而总开关用漏电保护开关不管照明或插座线路出现漏电或在檢修时发生触电均能跳闸保护,同时分路开关能按各分路不同电流选配比较合理安全。