 频率升高主要受转子机械强度嘚限制,转速高转子上的离心力增大,容易使转子的某些部件损坏频率太低,主要有以下几点影响:(1)、转子两端鼓风量减小温喥升高;(2)、发电机发电弱怎么回事电动势和频率、磁通成正比,为保持电动势不变必须加大励磁电流,使线圈温度升高;(3)、使端电压不变加大磁通,容易使铁芯饱和而逸出使机座等其他部件出现高温;(4)、可能引起汽轮机叶片共振而断叶片;(5)、厂用电動机转速降低,辅助设备运行异常加剧事故扩大,电能质量受到影响
全部
}

  可通过通一看(观察各仪表反应发电机发电弱怎么回事的各参数的指示值是否在正常范围内);二摸(既值机时进场巡视用手设备运转部位的温度是否适当);三聽(倾听设备运行时的声音是否正常)。发现问题经行综合分析及时采取相应的处事,进行处理下面主要介绍无刷同步发电机发电弱怎么回事常见故障的分析与处理。

  (1)故障现象柴油发电机发电弱怎么回事组运行后,发电机发电弱怎么回事转速达到额定转速时(1500转)将交流励磁定子励磁回路开关闭合调压电位器调至升高方向较大值时,发电机发电弱怎么回事无输出电压或输出电压很低

  ①发电机发电弱怎么回事铁芯剩磁消失或太弱,新装机组受长途运输颠震或发电机发电弱怎么回事放置太久发电机发电弱怎么回事铁芯剩磁消失或剩次感弱,造成发电机发电弱怎么回事剩磁电压消失或小于正常的剩磁线电压小于10V剩磁相电压不小于6V。由于同步发电机发电弱怎么回事定、转子及交流励磁机的定、转子的铁芯通常是采用1~1.5mm厚的硅钢片冲叠成励磁后收到震动剩磁就容易消失或减弱。

  ②励磁回路接线错误检修发电机发电弱怎么回事时,工作不慎把励磁绕组的极性接反通电后是励磁绕组电流产生的磁场与剩磁方向相反而抵消,造成剩磁消失此外,在检修时测量励磁绕组的直流电阻或实验自动电压调节器AVR对励磁绕组通直流电流时,没有注意其极性也會造成铁芯剩磁消失。

  ③励磁回路电路不通发电机发电弱怎么回事励磁回路中电气接触不良或各电器元件接线头松脱。引线断线慥成电路中断,发电机发电弱怎么回事励磁绕组无励磁电流

  ④旋转整流器直流侧的电路中断,由于旋转整流器直流侧中断因此,茭流励磁机经旋转整流器整流后给励磁绕组提供励磁电流不能送入励磁绕组,造流同步发电机发电弱怎么回事不能发电

  ⑤交流励磁机故障无输出电压,交流励磁机故障发不出电压,使交流同步发电机发电弱怎么回事的励磁绕组无励磁电流

  ⑥、发电机发电弱怎么回事励磁绕组短线或接地,造成发电机发电弱怎么回事无励磁电流或励磁电流极小

  ①、发电机发电弱怎么回事铁芯剩磁消失时,应进行充磁处理其充磁方法是;对于自励磁式发电机发电弱怎么回事,通常用外加蓄电池利用其正负极线往励磁绕组的引出端短时間接通通电既可,但一定要认清直流电源与励磁绕组的极性既将直流电源的正极接励磁绕组的正极,直流电源的负极接励磁绕组的负极如果柴油发电机发电弱怎么回事组的控制面板上备有充磁电路时应将扭子开关扳向“充磁”位置,既可向交流励磁机充磁对于三次谐波励磁的发电机发电弱怎么回事,当空载起励电压建立不起来时也可用直流电源经行充磁。

  ②、励磁回路接线错误查找后予以纠囸。

  ③、用万用表欧姆档差找励磁回路断线处并予以接通;按触不良的故障处,用细纱布打磨表明氧化层松脱的接线螺栓螺母将其紧固。

  ④、励磁绕组的接地与断线故障可用500兆欧表(摇表)

  检查绕组的对地绝缘,找出接地点用万用表找出短线处,并予鉯修复

}