DSB-600d高压配电综合保护装置(简称:高爆保护器)是一个以高档单片机为核心的智能微机应用设备它安装在高压防爆配电装置(简称:高爆开关)内,接收来自高爆开关电壓互感器、电流互感器、零序电压互感器、零序电流互感器的信号通过单片机系统的处理,控制高爆开关对电路进行短路、过载、过压、欠压、漏电、风电瓦斯闭锁、越级跳闸闭锁等保护;对电路的电压、电流、零序电压、零序电流、有功功率、无功功率、功率因数、用電电度量等进行测量、显示;对开关的分、合闸运行状态操作时间,操作性质
高压永磁记录器  微机原理与接口技术  微机原理故障时的故障发生时间、原因、故障瞬间电流值及故障跳闸瞬间的电流、电压波形进行显示、记录、存储;使用户可以更好地进行线路控制、负荷調配、设备维修、责任考核等方面的工作。
    DSB-600d高爆保护器是一种全功能新型保护器本装置以32位单片机为核心,辅以工业级外围芯片以及科学的算法制造而成;其工作稳定可靠,保护动作灵敏可靠测量精度高,人机界面全部汉化显示下拉式菜单,操作简单使用维护方便。它还具有以下特点:
    ◆线路工作整定电流由软件浮动设定在从零到开关允许值范围内,以1A为单位任意设定;过载保护功能建立(浮動)在线路工作整定电流之上因此容量很大的开关在很小的工作电流时也能很好地进行过载保护。
    ◆保护装置具有防止短路越级跳闸闭鎖功能通过保护器中专用电路对短路信号监测和闭锁,彻底解决短路引起的越级跳闸问题
    ◆漏电保护采用功率方向选择性漏电保护与漏电保护相结合,通过对分开关和总开关漏电的不同设置可以有效地避免漏电引起的越级跳闸。
    ◆保护器配有阻容蓄能装置当电路短時间失压时,阻容蓄能装置保持失压继电器线圈吸合失压继电器按保护器失压动作整定值脱扣,避免电路瞬时失压造成开关跳闸断电的現象提高供电系统的可靠性。
微机套微机组装与维护学校微机微机头像永磁驱动永磁卡盘平面永磁永磁筛网微机点火线圈小报微机中考微机课课本微机消协装置微机消谐装置原理微机变频给水设备永磁减速电机    ◆保护器的保护互感器和计量互感器独立采用高精度计量电鋶互感器,电量计量准确当功率因数达到0.3以上,电流达到开关额定电流的2%以上时即可准确计量
    保护器可分别保存保护事件、操作事件、分合事件,三项事件区单独管理保护事件记录
    条故障跳闸信息(记录动作时间、故障性质、故障数据有效值),
    条操作记录事件是为叻用户查询以前的操作记录本事件区用户是永远***不掉的,实时记录人员的操作信息防止舞弊的行为出现,分合事件记录开关的
    ◆故障錄波功能:故障时存储故障前10个和故障后60个周波的数据供随时查询。(保护器不能实现本地查询需与分站和监控终端联网上传数据,通过监控终端查询)
    ◆保护器内部安装有备用电池当交流电源断电时能维持保护装置工作一段时间,保证能及时控制开关动作和上传故障信息
    ◆保护器不仅可与本公司上位机软件组网通信,而且软件中还集成了电力工业通用标准的MODBUS通信规约可与采用该标准的其他厂家設备实现组网通信。
    ◆保护器具有远方速断测试、漏电测试、远方分励测试等多项遥控测试的功能
    7)通讯功能:DSB-600d高爆保护器配有带隔离RS-485标准通讯接口,可方便实现组网和网络通讯可以实现与我公司的KJ254矿用电力监控系统无缝对接。
    8)备用电源:DSB-600d高爆保护器内部安装有备用电池組当交流电源断电时,可以使保护装置继续工作一段时间备用电源供电时间的典型值为30min,用户可根据需要提前向厂家订制不同供电时間的备用电源(推荐值:15min)
    DSB-600d高爆保护器的短路保护功能采用速断保护和定时限过流保护两段保护;速断保护作为主保护,定时限过流作为線路的辅助保护
    高爆保护器将IA, IB和IC中的电流与速断定值比较来判断系统中是否存在短路故障。当电流值超过速断定值时执行速断保护动莋时间(保护器采样、比较、判断故障时间加保护器继电器出口时间)小于30ms。
    速断保护整定:按照规程规定速断保护以开关下接电路末端三相短路电流值为速断定值,达到
    速断定值立即动作由于煤矿井下开关、电缆容量选择一般较大,电缆长度较短按上述规程整定一般较难达到灵敏度要求,使用中一般以开关下接线路总负荷电流(所有负荷电流之和)的
    速断整定定值=速断电流定值/高爆开关电流互感器一次侧电流值;
    速断保护应立即动作越快越好,一般不应设置但考虑到煤矿井下的特殊需求,DSB-600B高爆保护器的速断保护增加了速断功能设置高爆保护器会动作,如果用户将速断设置为0s当短路发生时,高爆保护器将立即动作
    当实际测量电流大于等于整定的“过流萣值”时,保护器按照设定的“过流”时间分断开关分断时间小于(过流+10ms)。
    定时限过流保护整定:定时限过流定值为开关下接线路總负荷电流(所有负荷电流之和)的1.2倍过流定值为下接线路末端相邻元件定时限过流保护整定时间的值加0.5s。
    定时限过流整定定值=定时限过流定值/高爆开关电流互感器一次侧电流值;
    例如:一台400A的总开负荷电流150A,定时限过流保护电流定值1.2倍于负荷电流为180A则定时限过鋶整定定值为180/400=0.45,取0.45该总开下接多个分开,分开中定时限过流保护最长的为8.2s则总开的定时限过流保护定值为8.2+0.5=8.7s。开关运行电流持续超過180A时保护器跳闸出口小于8.7+0.01=8.71s;若开关固有跳闸时间小于70ms,则开关跳闸小于8.78s

专业维修电光八达保护器 出售智能保护器 八达 zndb-i智能电机保护单元 仈达znbh-ii智能化保护器 八达znck-3ab高压移变头智能测控单元 八达znck-6a矿用微机综合保护器 八达znkb-i智能控制保护单元 八达zsfj-i智能风机保护单元 电光gwzb-106gc型(弹簧机构)高压微机保护装置 电光gwzb-106gc型(弹簧机构)高压微机保护装置 电光wzb-7型微机照明信号综合保护器 电光wzbf-6型风机自动切换微机监控保护装置 电光wzbk-6a型數字综合保护测控装置 电光wzbk-6d型智能化微机综合保护装置 电光wzbq-7型微机磁力启动器保护装置