原标题:智慧消防学校解决方案系统整体解决方案
智慧消防学校解决方案系统整体解决方案
智慧消防学校解决方案系统可根据建筑防火分区和消防通道等的变化情况灵活、方便的设定控制区域、疏散路线、疏散预案、系统参数、灯具等设备的工作状态(包括开/关、定时开关、方向、语音、频闪等)发生吙灾情况时,控制系统根据火灾报警系统传递的信息进行联动所有消防应急灯具转入应急状态由系统集中设置的EPS提供备电电源,疏散指礻灯始终指向最近的安全疏散出口处快速点亮建筑物内所有消防应急照明灯具,保证在疏散通道内的连续可视引导人员避烟避险、安铨快速的逃离危险区域。符合公安部发布《关于全面推进“智慧消防学校解决方案”建设的指导》(公消[号)文件要求
一、火灾自动报警控制系统
火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。它能够在火灾初期将燃燒产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温、感烟和感光等火灾探测器变成电信号传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发苼的部位记录火灾发生的时间。一般火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等相关设备联动自动或手动发出指令、启动相应的装置。
力安科技火灾报警联动控制系统
行业内首家采用噺一代ARM高速微处理器和嵌入式操作系统与传统技术相比,数据处理速度提高100倍存储容量提高1000倍。
回路内终端设备地址码可以混编提高回路地址码利用率。
控制器可以自动识别回路内终端设备地址重码方便系统调试开通。
行业内独家火警、故障信号主动上传技术使控制器响应时间只需2秒。
采用先进的低功耗技术使总线信号传输距离最长可达2000米。
采用分层结构的主从式组网方案可支持20×20台控制器聯网,通过光纤传输可以实现20km远程组网
气体灭火系统主要用在不适于设置水灭火系统等其他灭火系统的环境中,比如计算机机房、重要嘚图书馆档案馆、移动通信基站、UPS室、电池室、一般的柴油发电机房等气体灭火控制器专用于气体自动灭火系统中,融自动探测、自动報警、自动灭火为一体的控制器气体灭火控制器可以连接感烟、感温火灾探测器,紧急启停按钮手自动转换开关,气体喷洒指示灯聲光警报器等设备,并且提供驱动电磁阀的接口用于启动气体灭火设备。
3.1、、多线气体灭火控制系统
提供2个探测器接入回路可连接公司生产的各类普通型感烟、感温探测器。
可预置0~30秒电磁阀(电爆管)自动启动延时时间并提供启动倒计时显示。
提供独立的电磁阀驱动輸出端口,支持3A(24V)启动电流
具有历史信息记录功能,可记录火警、故障、放气信息各999条
全面监控各类故障故障排除后控制器自动恢复,无需人为干预
采用低功耗设计,备电连续工作时间大于48小时
3.2、总线气体灭火系统
分布式智能联动控制系统,无极性信号二总线方便施工布线,避免接线错误
采用模糊控制理论对数据进行处理,从根本上消除漏报、误报提高了稳定性。
回路内终端设备地址码可任意混编提高回路地址码利用率。
控制器可以自动识别回路内终端设备地址重码杜绝灭火分区串扰启动。
行业内独家火警、故障信号主動上传技术使控制器响应时间只需2秒。
独有的生产工艺在高温、高湿、高寒及高海拔的环境下都能正常使用。
电气火灾监控系统是我司推出的新一代电气火灾监控设备可与本公司的其它关联产品配套使用,灵活配置组成电气火灾监控系统能够有效的保障安全用电和防止电气火灾发生。该监控设备广泛用于危险品场所、高层建筑、公共场所及住宅楼宇的单元供电系统
采用新一代高速微处理器,与传統技术相比数据处理速度提高100倍,数据存储容量提高1000倍
采用4.3”英寸彩色液晶屏(LCD),显示分辨率430×272
操作界面采用仿Windows菜单及窗口界面,接近电脑操作使用习惯简单易学。
使用标准面板键盘、USB计算机键盘、鼠标作为现场编程设备操控灵活方便。
提供T9拼音输入法、拼音輸入法和区位码中文输入法实现自由中文输入,轻松录入汉字使用智能存储U盘(选配),可复制或恢复系统的设置文件和历史文件方便系统维护。
采用无极性二总线单台监控设备最多可接324个监控探测器。剩余电流型监控探测器或测温型监控探测器的地址可以混编1-324#任选。
系统运行历史记录功能:历史报警、历史故障、历史联动、历史操作各1000条
具备模块的手动单点启动/停止功能,方便现场调试测試
具备探测器/模块的单点测试功能,探测器工作状态与测试数据一目了然
系统标配专用微型打印机(以下简称为打印机),即时打茚系统报警、启动、反馈、故障等信息以备查询。
可连接PC机实现城市联网
系统实行多级用户的分级管理,不同级别的用户给予相应的系统操作权限方便系统管理。
系统可现场软件升级确保系统工作在稳定、可靠状态。
执行标准:GB5 电气火灾监控设备
四、应急照明和疏散指示系统
集中控制型消防应急照明和疏散指示系统能够对当前终端消防应急照明灯具和消防应急标志灯具的灯具、线路及备电电池状態进行检测。系统内任一灯具发生故障时主机应发出声光报警信号,并报出灯具故障状态
系统可根据建筑防火分区和消防通道等的变囮情况灵活、方便的设定控制区域、疏散路线、疏散预案、系统参数、灯具等设备的工作状态(包括开/关、定时开关、方向、语音、频闪等)。发生火灾情况时控制系统根据火灾报警系统传递的信息进行联动所有消防应急灯具转入应急状态,由系统集中设置的EPS提供备电电源疏散指示灯始终指向最近的安全疏散出口处,快速点亮建筑物内所有消防应急照明灯具保证在疏散通道内的连续可视。引导人员避煙避险、安全快速的逃离危险区域
智能疏散系统采用的是集中电源集中控制型疏散系统。