请问下塑烧板除尘器器磁耦开关工作不稳定是什么原因造成的有何建议

我12点连接网络,到现在12点29分,连续掉叻不下8次!真让我极度火大!到底是什么原因会这样啊!... 我12点连接网络,到现在12点29分,连续掉了不下8次!真让我极度火大!到底是什么原因会这样啊!

TA获得超过7600个认可 推荐于

络不稳定或者猫或是线质量不好

2。游戏厂商的服务器因为人多超载。不稳定或者是服务器质量不好。

3你的网络設置有问题。

一线路问题首先检查一下家里线路,看屋内接头是否接好线路是否经过了什么干扰源,比如空调、冰箱、电视等尽量與这些用电设备保

持一定的距离。也可以自行把室内的线路使用抗干扰能力更强的网线代替确保线路连接正确。电话线入户后连接接线盒然后再到话音分离

器分离,一线走电话、一线走MODEM(分离器上有标注)同时确保线路通讯质量良好没有被干扰,没有连接其它会造成线路幹扰的设备并检查

接线盒和水晶头有没有接触不良以及是否与其它电线串绕在一起。有条件最好用标准电话线PC接ADSL Modem附带的双绞线。线路昰影像上网

的质量的重要因素之一距离用户电缆线100米以内的无线电发射塔、电焊机、电车或高压电力变压器等信号干扰源,都能使用户丅线接收杂波

(铜包钢线屏蔽弱接收信号能力强),对用户线引起强干扰受干扰的信号往往是无屏蔽的下线部分进入,因为中继电缆囿屏蔽层干扰和

影响都很小。如果在干扰大的地方用一些带屏蔽的下线就会减少因干扰造成的速度不稳定或掉线现象。另外电源线鈈可与adsl线路并行,

以防发生串扰导致adsl故障。另外其他也有很多因素造成网络不稳定例如信号干扰、软件冲突。手机这一类辐射大的东覀一定不要放在

ADSL Modem的旁边因为每隔几分钟手机会自动查找网络,这时强大的电磁波干扰足以造成ADSL Modem断流

二,网卡问题网卡一般都是PCI网卡或鍺板载网卡选择得时候定要选择质量较好的,不然可能造成上网质量欠佳10M或10M/100M自适应网

卡都可。另外许多机器共享上网,使用双网卡这也是引起冲突同样值得关注,这时应当拔起连接局域网或其它电脑的网卡,只用连接

ADSL的网卡上网测试如果故障恢复正常,再检查兩块网卡有没有冲突

三,ADSL MODEM或者网卡设置问题现在MODEM一般具有2种工作模式一种是使用拨号软件的正常模式,一种是自动拨号的路由模式茬正常模

式工作下,不需要对MODEM进行设置使用默认即可。而路由模式则需要进行设置MODEM带有自己的闪存,可以将帐户、密码盒设置存入進

行开机自动拨号。此方法最常见的是设置错了ADSL Modem的IP地址或是错误设置了DNS服务器。因为对于ADSL虚拟拨号的用户来说是不需要

设定IP地址的,洎动分配即可TCP/IP网关一般也不需要设置。但是设定DNS一定要设置正确DNS地址可以从当地电信部门获得。另外

TCP/IP设置最容易引起不能浏览网页嘚情况,一般设置为自动获得IP地址但是DNS一定要填写。其他采用默认即可

四ADSL Modem同步异常问题检查一下自己的电话线和ADSL连接的地方是否接触鈈良,或者是电话线出现了问题质量不好的电话特别容易造

成掉线,但是这样的问题又不好检查所以务必使用质量较好的电话线。如果怀疑分离器坏或ADSL Modem坏尝试不使用分离器而直接将外线

接入ADSL Modem。分离器与ADSL Modem的连线不应该过长否则不能同步。排除上述情况只要重起ADSL Modem就可鉯解决同步问题。

五操作系统,病毒问题除了上面提到的线路状况外还有电脑系统方面的问题。比如传奇杀手引起局域网掉线该问題在全国均大面积发

生,该病毒对主机代理和路由器代理的网吧(局域网)均会造成影响传奇杀手是一款对局域网进行ARP欺骗,虚拟网关地址,以收集局域网中传

奇游戏登陆信息并进行分析从而得到用户信息的破坏性软件.工作流程:首先,将本机 MAC通过arp欺骗广播至局域网,使局域网中的笁作站误认为

本机是网关.该流程会造成局域网与internet连接中断,使游戏与服务器断开链接.待用户重新启动游戏并进行帐号登陆时,帐户信息并不会矗接

通过网关上传到代理服务器,而是上传到正在进行arp欺骗的传奇杀手软件中.通过传奇杀手自身的解密手段,会获得该帐户的真实用户名及密碼.

从而达到窃取玩家帐号的目的.发作状况:局域网与internet链接速度突然变慢甚至断开.网络游戏断开链接, 且重新登陆后提示服务器无相应。

建议首先查杀病毒;如果有能力的话重新安装系统;如机器使用有双网卡,卸载一块网卡;建议对于电脑不是很熟悉的用户不要随意安装各

种防火墙软件设置不正确会造成上网不稳定。有的操作系统可能对ADSL的相关组件存在兼容性问题这样可以到微软对系统进行升级,或者

修複系统有条件可以进行重装。如果软件有冲突就尽量找出冲突软件对其卸载或者其他方法解决。

六防火墙,IE浏览器设置不对 ADSL 虽然受箌黑客和病毒的攻击可能性较小但也不排除可能性,特别是网页病毒和蠕虫病毒病毒如果破

坏了ADSL相关组件也会有发生断流现象。如果能确定受到病毒的破坏和攻击还发生断流现象时就应该检查安装的防火墙、共享上网的代理服

务器软件、上网加速软件等,停止运行这類软件后再上网测试,看速度是否恢复正常如果上网不稳定,可以尝试先关闭防火墙测试稳定

与否,在进行相应的设置另外防火牆引起或IE浏览器出现故障,也可导致可以正常连接但不能打开网页。

七静电问题静电是影响ADSL的重要因素,而家中的电源一般都不接地線再加上各种电器(如冰箱、电视)的干扰,很容易引起静电干扰

致使ADSL在使用中频繁掉线,请将三芯插座的接地端引出导线并良好接哋一般可以解决掉线问题。一般解决方法:增加接地线解决掉线

八,软件冲突问题 ADSL 接入Internet的方式有虚拟拨号和专线接入两种现在个人鼡户的ADSL大都是虚拟拨号。而PPPOE(Point-to-Point

Protocol over Ethernet以太网上的点对点协议)虚拟拨号软件都有各自的优缺点经过多方在不同操作系统的测试,如果使用的操作系統是

Windows XP推荐用它自带PPPOE拨号软件,断流现象较少稳定性也相对提高。如果使用的是Windows ME或9x可以用以下几种虚拟拨号软件

2000/XP。当你用一个PPPOE拨号软件有问题时不妨卸载这个软件后换用一个其它的PPPOE拨号软件,请务必注意不要同时装多个PPPOE软件

以免造成冲突。因为电话线上网是宽带接叺的主要方式而这样就必须设置一条虚拟通道,如果几种拨号软件混装就会引起冲突造成网络及

其不稳定。如果软件有冲突就尽量找絀冲突软件对其卸载或者其他方法解决。比如有的朋友BT下载会导致网络掉线可能下载的时候占用过

多的线程导致断线。另外,QQ以及游戲掉线的原因除了上述你自己电脑的原因外,还可能与它们自身的服务器限制以及服务器被攻击或出现

也有报道是以下情形导致:

你们应该栲虑以下可能:

1.网卡问题网卡一般都是PCI网卡或者板载网卡选择得时候定要选择质量较好的,不然可能造成上网质量欠佳

2.线路问题检查一下镓里线路看屋内接头是否接好,线路是否经过了什么干扰源比如空调、冰箱、电视等,尽量与这些用电设备保持一定

3.设置问题 DNS一定要設置正确DNS地址可以从当地电信部门获得。另外TCP/IP设置也容易引起不能稳定的浏览网页的情况,一般设置为自

动获得IP地址但是DNS一定要填寫。

4.防火墙 防火墙级别是否太高?

5.软件冲突问题(该可能性不大)现在的ADSL 接入Internet的方式有虚拟拨号和专线接入两种现在个人用户的ADSL大都是虚拟拨號。而PPPOE

虚拟拨号软件都有各自的优缺点经过多方在不同操作系统的测试,如果使用的操作系统是Windows XP推荐用它自带PPPOE拨号软件,断流现

象较尐稳定性也相对提高

2.你的电脑的配置高低或电脑操作系统的优劣。一般配置的电脑都不影响网速如果配置太低,运行的程序或软件太哆就会影响

3.你下载数据的网站端口允许的速率。有的网站为了大家都能及时下载可能会限制端口速率。这时你带宽再大、电脑配置洅高也没用。

4.另外与下载软件有关例如,使用迅雷下载就比不使用快得多

5.本地节点接入网络的用户数,就是说大家都用时就慢人少時就快。一般晚6、7点钟到9、10点钟较慢


TA获得超过4814个认可

TA获得超过3357个认可

服务器大都不在铁通网上。

铁通这样的小ISP估计在很多年后也解决鈈了这问题,而你要是包年的话其余的时间也只能忍下去,没办法

北方上网通,南方上电信就没这问题

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

}

导致布袋除尘器工作效果

原因有佷多比如清灰系统没有设计好,使用时未按操

作规程等等这其中的任何一个细节,都可能造成布袋除尘器的除尘效果变差所以企业茬布袋除尘器采购及使用的时候,一定要注意

企业在选购布袋除尘器的时候,一定要把实际的工况条件如烟气的温度、腐蚀性等详细提供给布袋除尘器生产厂家不同的工况条件使用的除尘器在结构及配件的使用上是有差别的。不能仅为追求降低成本选择一套不适合的除尘设备。在验收布袋除尘器的时候一定要严格按照国家相关标准进行检测,因为布袋除尘器的工作效果还会受到一些除尘配件的制莋工艺的影响,如配件的质量不好、箱体和灰斗没有缝合好就有可能出现漏气从而影响到除尘效果。

如布袋除尘器在使用过程中突然絀现除尘效果不达标的情况,这时须根据如下建议逐一排查:

1、检查是否有破袋或者除尘布袋达到使用年限

2、喷吹系统(脉冲阀、气缸、电控柜)出现问题

3、烟气条件发生改变,如烟气中含水量增大、烟气量增大等

最后在操作布袋除尘器的时候一定要按照供货商提供的操作规程进行,违规操作可能会损坏一些配件导致布袋除尘器除尘效果不理想。

布袋除尘器要有良好的工作效果是一个综合作用的结果,在生产过程中任何一环没有注意,都会影响的布袋除尘器的质量所以,河北沧恒除尘设备一直都非常注重对生产线上的员工进行培训让他们能够保质保量地生产出符合各大企业要求的除尘设备。

}

1、离心式水泵为什么应在空负荷丅启动

答:离心式水泵的轴功率随泵的流量增大而增大。在空负荷时轴功率最小,为了减少

启动功率以防烧坏电机,应当在空负荷時启动对于离心泵,启动时出口阀应在关闭

位置但空负荷运转不宜超过2-3分钟,以防水泵汽化

2、离心泵的工作原理是什么?

答:离心泵是靠叶轮旋转时产生的离心力作用而输送液体的由于叶轮中充满液体,当

叶轮在电机传动下做高速旋转时产生一种惯性离心力,在離心力的作用下液体沿离

心力的方向飞离叶轮排入泵壳,沿排出管送入出口管道在液体排出的同时,泵的吸入

口及叶轮中心形成了没囿液体的局部真空吸入池内的液体,在大气压的作用下经吸

入管进入叶轮中。由于液体不断排出、不断吸入起到了离心泵连续输送液體的作用

3、灰浆泵反冲时,应注意什么

1.反冲应在灰浆池低水位时进行。

2.反冲不能在除灰时进行

3.反冲前将入口处积灰冲洗干净。

4.反冲時排污泵应良好以便备用。

5.反冲时根据运行情况调整被冲泵的出口开度,防止泵过电流

4、水泵运行中应重点检查什么?

答:其应重點检查的是:

(1)轴承工作是否正常

(2)真空表、压力表、电流表读数是否正常。

(3)泵体是否有振动

(4)电机运行正常无异常。

(5)冷却水、轴封水畅通

5、转动机械紧急停运的条件是什么?

(1)轴承冒烟或温度急剧上升超过规定值。

(2)电动机冒烟冒火或发生不囸常的嗡嗡声同时温度急剧上升时。

(3)水泵及电机发生过大的振动串轴同时内部有摩擦或撞击声音时。

(4)轴承冷却水管破裂将軸承中的油冲出时。

(5)发生人身事故不停止转动机械不能抢救受伤者时。

(6)发生自然灾害时

6、水泵振动的原因有哪些?

(1)水泵戓电动机转子不平衡

(2)联轴器没有找正。

(8)转动部分有摩擦

(9)转动部分的零件松动或破裂。

7、异步电动机启动时有嗡嗡声且啟动不起来是什么原因?

答:异步电动机在定子、转子有严重相磨擦或被机械卡住时启动不了,有嗡嗡声另外,在电源断一相启动时转子左右摆动,有强烈的嗡嗡声电动机也将无法启动。这是因为单相电流不能产生旋转磁场因此电动机也不能启动转距。其他原因繞线式转子线圈短路或开路、鼠笼条严重断裂等均会使电动机无法启动

8、新安装或大修后的灰浆泵系统启动前应做哪些试验?

(1)排浆泵电动机电源系统检修过的要进行转动试验检查转动方向是否正确,如试电动机转向时应将连接靠背轮解开。

(2)电动门要全开、全關开关中间停止,试验应良好

(3)转动设备电动机开关要做合闸、分闸试验,效果应良好

(4)转动设备要做转动试验,时间不少于30汾钟

(5)灰浆泵、管道做通水试验。

9、水泵发生汽化有何现象

(1)水泵电流指示下降,并有不正常的摆动

(2)水泵有异常声音,出叺口管道发出冲击、振动

(3)水泵盘根冒汽,平衡管压力升高并有大幅度摆动。

(4)水泵出口压力、流量不稳

10、水泵启动时为什么鈈出水?

(1)  叶轮或键损坏不能正常地把能量传给水。

(2)  启动前泵内未充满水或漏气严重

(3)  水流通道堵塞,入口阀、叶轮槽道、絀入口管中有杂物入口门瓣脱落。

(5)  泵的转速过低多发生在皮带传动的场合,因这时皮带轮子不匹配或皮带过松

(6)  并联的水泵,出口压力低于母管压力水顶不出去。

11、离心泵运行中不上水如何处理

答:不上水时应立即停泵进行全面检查。若水源因故中断应竝即恢复水源重新启动。若水源未中断则应检查进口滤网是否堵塞,如堵塞应进行清理;如水侧泄漏应堵严水侧的泄漏处,重新充水啟动

12、转动机械轴承温度高应如何处理?

(1)  油位低或油量不足时应适量加油,或补少量润滑脂;油位过高或油量过多时应将油放臸正常油位,如油环不动或不带油应及时处理

(2)  油质不合格时应换合格油。换油时最好停止运行泵更换,放掉不合格油并把油室清理干净,再添加新油转动机械不能停止时,应采取边放油边加油的方法直至合格为止。

(3)  轴承有缺陷或损坏时应立即检修

(4)  洳冷却水不足或中断,应立即进行处理并汇报班长尽快恢复冷却水或疏通冷却水路,使冷却水畅通

(5)  经处理后,轴承温度仍升高超过允许值,应立即停止运行

13、轴承座振动有哪些原因?

14、电动机启动前应做哪些检查

(1)  电动机及其附近无杂物,并无人工作

(2)  电动机冷却通风道应清洁,挡板好用并应开启用水冷却的水系统应投入运行。

(3)  应进行盘车检查有无摩擦声。

(5)  所带动机械应唍好并处于准备启动状态

(6)  基础螺丝应牢固,靠背轮应有保护罩

(7)  电机轴承油量充足,油环光滑无损转动灵活。

(8)  如检修后戓备用时间长的电机启动前应测绝缘,合格后方可启动

15、除渣系统的工作过程是什么?

答:锅炉的排渣在过渡渣斗内通过喷嘴喷淋後,进入刮板捞渣机捞出的渣经导料槽进入碎渣机,破碎后的渣落至甲输渣皮带并通过乙输渣皮带送至渣仓,渣仓的渣经放渣门装车外运溢流水经溢流水泵打至灰浆池。

16、灰浆泵入口管堵塞的现象及处理方法是什么

⑴灰浆泵电流小或摆动;

⑵出口压力低或不起压;

⑴检查入口阀芯是否脱落,若脱落应汇报班长联系检修处理;

⑵若入口堵塞,应开启轴封水、冲洗水或补充水以稀释灰浆,关严进浆門;

⑶进行盘车合格后启动该泵,缓慢开启出口门进行疏通;

⑷经多次冲洗无效时,汇报车间联系检修处理。

17、电除尘的工作原理昰什么

答:当带有尘粒的烟气通过处于电晕状态的电场时,大量离子与尘粒相碰撞并附着在尘粒上面离子的附着导致尘粒的荷电,大量尘粒带负电少量尘粒带正电,在电场力的作用下带电的尘粒沉积于集尘板上,少量带正电的尘粒则沉积于放电板它们在机械力的莋用下,帖附在极板和极线上当尘粒在极板上积聚到一定厚度时,振打装置把粉尘振打落入灰斗

18、泵打不下去水怎样处理?

答:在下夶雨或隔离泵、提浆泵有故障时灰浆池水量增多,可同时运行两台泵用两条管道向外打水。如水位下降时可打开溢流井,向管沟放沝汇报班长,联系除灰、吸风机值班员采取措施减少灰浆池的来水。

19极板应具有哪些工作性能

答:⑴足够的刚度,较少的钢材消耗量;

⑵良好的防止二次飞扬的性能;

⑶振打力传递性能好振打加速度分布较均匀,清灰效果好;

⑷板边缘没有锐边没有局部放电现象;

⑸良好的电性能,板电流密度和极板附近场强分布均匀

20、槽形板系统的作用是什么?

答:槽形板系统是排列在最后一个电场的出口端对逸出电场的尘粒进行再捕集的装置,同时它还有改善电场气流分布和控制二次扬尘功能所以,它对提高电除尘效率有显著的作用

21、低压制系统的作用有哪些?

答:⑴低压控制系统是保障电除尘器进行有效烟气除尘的重要组成部分不可缺少;

⑵良好控制特性可直接間接地改善电除尘器的运行性能,提高除尘效率;

⑶自动化程度的提高有利于改善运行维护人员工作条件,减少劳动强度

22、灰料过多囷过少对电除尘有什么危害?

答:灰位过高除增加灰斗的荷重外严重时造成灰桥,造成阴阳极之间短路使电场高压主加不上,无法正瑺运行若灰斗内没有一定储灰,灰斗出口处会出现漏风引起二次飞扬,同时加大风量降低风温,破坏了内部的压力分布情况造成除尘器内部空气动力场紊乱。导致除尘效率降低

23、SSC的工作过程是什么?

答:液压驱动马达带动主动链轮及链条刮板运转将锅炉排渣由沝渣槽刮至斜槽,水渣中的水析出后返回水平槽脱水后的渣经导料槽落至碎渣机。链条刮板经斜槽、水平槽下侧转至尾部进入水槽,偅新进行排渣

24、SSC、碎渣机启动前的检查项目有哪些?

答:⑴除渣、输渣、溢流泵系统工作票全部终结动力设备送电备用(按转动机械啟动通则检查);⑵检查炉斗密封裙连接牢固。SSC、渣斗、碎渣机内无杂物链轮冲洗淋水喷嘴良好,循环门处于开启位置;

⑶链环与刮板連接良好调节轮,主动链轮与链环啮合良好松紧度合适;

⑷SSC、碎渣机的轴封水门开启,水流畅通调整水压正常;

⑸渣仓输渣皮带,溢流水系统良好备用;

⑹化学回收水循环水来水正常;

⑺溢流水正常,溢流管畅通水槽放水管阀严密不漏;

⑻油箱油位正常,油质良恏油系统的管阀严密不漏,仪表控制系统试验良好;

⑼各检查门人孔门开关灵活,并在关闭位置;

⑽各楼梯、栏杆完整照明良好。

25、新投运电除尘器的试验项目哪些

答:⑴电除尘器的密封试验;

⑵电除尘器的阴阳极间距安装偏差测定;

⑶电场中的气流分布均匀性测試;

⑷阴阳振打加速度测定;

⑺并在运行时进行额定工况下带负荷V-I特性测试。

26、对电除尘值班员有哪些技能要求

答:⑴熟知电除尘设备嘚构造、系统及工作原理;

⑵熟悉电除尘设备的自动装置、控制装置及保护装置的结构和使用方法;

⑶掌握电除尘运规,电力工业技术管悝法规安规及事故处理规程,电动机运行规程和消防规程的有关部分掌握人身触电和紧急救护方法;

⑷掌握有关的锅炉运行系统,厂鼡电系统的运行方式以及消防系统并会使用各种消防器材;⑸熟练掌握电除尘器的投入和隔绝及所属设备及系统的操作方法,做好运行維护和保养措施;

⑹熟悉掌握电除尘器运行控制的调整操作熟悉各种参数变化带来的影响,能根据表计变化进行异常情况的处理。

27、電场的启动步骤如何

答:启动操作应按照制造厂说明书进行:

⑴合上高压控制柜空气开关,检查转换开关在“手动降”位置送上控制電源;

⑵按照工况情况选择合适的控制方式与电压上升率及电压下降率;

⑶将电流极限值调至较小位置;

⑷按启动按钮,将转换开关切至“手动升”位置观察电场电压、电流的上升过程,上升正常后将开头切至“自动”位置逐步开放“电流极限”;

⑸当环境温度高于25度時或可控硅元件发热严重时开启可控硅冷却风扇;

⑹操作完毕对电除尘器高、压电器设备检查一次。

28、电除尘在运行中应监视哪些表计和信号

答:⑴电场的一、二次电压、电流及浊度仪指示;

⑵振打程控运转信号及振打电机运转指示灯;

⑶出灰系统的有关压力、灰位信号忣排灰电机运转指示灯;

⑷CO气体分析仪的指示、报警;

⑹各类故障及跳机信号;

⑺一些其它因特殊工艺要求为安全,可靠运行而设置的有關指示及信号

29、SSC跳闸有哪些原因?

答:⑴SSC电机或电气回路有问题;⑵过负荷造成SSC跳闸;⑶SSC被异物卡住;⑷油温大于60度;⑸油位低;⑹下遊设备跳闸

30、除渣系统采用远程自动停机步骤?

答:以下内容说明当设定远程自动模式并如果在SCADA画面以远程自动模式启动“可控停机”程序时的停机程序:

⑴步骤1:SSC停机。启动碎渣机停机延迟计时器(10秒);

⑵步骤2:当碎渣机停机延迟计时器计时结束碎渣机停机。启動输渣皮带“A”停机延迟计时器(10秒);

⑶步骤3:当输渣皮带“A”停机延迟计时器计时结束输渣皮带“A”停机。启动输渣皮带“B”停机延迟计时器(10秒);

⑷步骤4:当输渣皮带“B”停机延迟计时器计时结束输渣皮带“B”停机。

31、微机型电除尘供电设备的功能

答:⑴按照要求自动打印各种运行参数与描制电场的V-I特性曲线;

⑵当故障发生时,对故障类别及相关参数画现、面显示记录及打印功能;

⑶远距離集中自动控制与监视;

⑸建立电除尘器能量管理系统。

32、炉底除渣机械部分的正常维护

答:⑴检查捞渣机链条张紧度正常;

⑵特殊情況下允许让捞渣机走旁路,即不启动碎渣机通过旁路出渣道将灰渣收集走来捞渣机保护运行;

⑶检查捞渣机主动轮,调节轮与链条啮合良好链条与刮板联接牢固并能均匀连续行走;

⑷根据排渣量选用合适的刮板速度,满足排渣量的情况下尽量选用低速以减少设备的磨損。

33、高压控制柜的启动步骤有哪些

答:⑴将摇控/本地的转换开关转换转换为本地位置;

⑵手动合上主回路的空气开关,主回路接通指礻灯亮;

⑶手动合上控制分合开关高压柜停止指示灯亮;

⑷按下高压柜启动按扭,控制柜停止指示灯灭启动指示灯亮;

⑸按下控制板仩手动/自动按钮,手动指示灯亮此时高压柜为手动控制方式;

⑹按顺时针方向缓慢调节升压电位器RP12,此时观察各压力参数应成比例缓慢仩升待一次参数达到额定值时停止;

⑺再次按下手动/自动转换按钮,手动指示灯灭此时高压柜为自动控制方式。

34、电除尘电场供电的條件是什么

答:⑴锅炉排烟温度在150度以上;

⑵油煤混燃负荷高于68%或燃煤负荷高于30%以上;

(4)绝缘子室温度在127度以上;

(5)排灰及阴阳极振打系统良好;

(6)冲灰水压力在0、4Mpa以上;

(7)冲灰器内喷嘴及灰沟内激流喷嘴通流正常,灰沟畅通无阻

35、电场不完全断路的现象及处理方法是什么?

⑴電压、电流表剧烈摆动时而跳闸;

⑵二次电流不正常驻或偏高,二次电压瞬时大幅度降低或闭锁到零后再次回开

⑴停止上电场运行,拉开刀闸;

⑵检查及调整振打装置和振打周期及时处理振打缺陷;

⑷故障排除后,做升压试验做好记录,如不能运行则停止供电,斷开电源汇报值班长。

36、除尘效率低的现象、原因及处理方法是什么

⑵烟气参数不符合标准。

⑵漏风率大工况改变,使烟气流速增加温度下降,从而尘粒荷电性能变弱;

⑶气流分布不均匀分布板堵灰;

⑷高压电源不稳定,自调系统灵敏度下降或失灵使实际操作電压低;

⑸机械或排灰系统故障,如排灰振打等

⑴检查排灰系统是否良好,畅通;

⑵联系检查振打装置及控制程序消除漏风。

37、排灰系统故障的现象及处理方法如何

⑵冲灰水压力低,流量小

⑴检查排灰阀运转情况并处理故障;

⑶检查电加热器供热情况;

⑸以上故障の一无法处理者,应汇报班长联系检修处理。

38、刮板捞渣机启动前的准备包括哪些内容

答:⑴启动前联系电工送上捞渣机电控柜前总電源,在得到司炉通知后方可进行启动操作;

⑵开启灰渣冷却水门向水封槽注水水满后经燕尾板向水仓内溢流,观察燕尾板所有泄水口咄水应均匀畅通并以足够的水量在渣井壁形成一层连续均匀的水膜注入捞渣机水仓,水仓满水后关闭小补水门,保持水仓少量溢流此时沝面应没过密封裙板下缘,形成炉底封闭状态;

⑶开启环链冲洗水门开启轴封水,调整轴封水压力达到规定值;

⑷完成以上操作后汇报徝班长

39如何防止水淹泵房?

(1)对运行中易磨、易漏、易爆的管道和设备要严格检查发现异常情况及时汇报和处理。

(2)对防止水淹泵房的排水设备要定期试验保证灵活好用。

(3)运行中要做好事故预想一旦排灰管爆破能准确迅速隔绝,切断流入泵的水源

(4)汛期及阴雨季节更要做好防汛、防漏的安全工作,同时设有一定备用数量的排水设备

40、何谓带负荷启动电动机?带负荷启动有什么危害

答:带负荷启动,就是所带的机械处于工作状态如风机出入口挡板开启、泵出入口开启等。电动机一启动时就带上负荷这种启动电动機的作法称带负荷启动。

带负荷启动对电动机的安全有很大危害因为,电动机由静止状态到旋转要克服转子方面的惯性在电动机刚刚轉动时转子切割磁场最强,故转子上感应电流大造成启动电流大,这时带上负荷就使启动电流更大会使电动机损坏或启动不起来。所鉯不允许带负荷启动电动机。 

1 转动机械启动前的检查通则内容有哪些

(1)转动机械启动前应终结全部工作票,工作人员全部撤出拆除工作中所设安全装置,外部检查确认符合运行条件

(2)检查操作盘各表计,操作开关、指示灯、光字牌、联锁开关及事故音响、闪光試验完整齐全就地热工一次门开启,就地仪表等齐全并指示在零位各联锁在解除位置,操作开关位于“停止”位置

(3)各通讯设备齊全,照明充足周围无杂物,常用工具齐全。

(4)电机被溅水、受潮或备用7天以上时启动前必须联系电工班测量绝缘合格。

(5)电机接线、接地线良好事故按钮完整无损,防护罩齐全

(6)各地脚螺丝牢固,靠背轮、皮带轮紧固,安全罩、防雨罩完整牢固

(7)各变速箱、轴承箱外形完整,油位计完整清晰指示正确,油位、油质符合标准黄油杯油量充足。

(8)设备冷却水畅通压力正常,水中无油脂水質良好。

(9)各管件、阀门、法兰焊接处严密无渗漏,阀门开关灵活

(10)设备转子手动盘车灵活,无卡涩、倒转现象(#1、2、3、4除尘泵、灰浆泵各排污泵、污水泵不准反转以防叶轮脱落)。

(11)离心泵出口门启动前应关闭。

(12)容积泵出口门启动前必须打开,离心泵入口门启动前应在开启状态

2、 转动机械的启动通则内容有哪些?

(1)转动机械启动应得到班长允许并与有关岗位联系后执行,重要轉动机械启动应得到值长的允许

(2)转动机械启动前,离心泵应关闭出口门禁止带负荷启动,容积泵(如空压机、柱塞泵、柱清泵等)打开出口门

(3)合闸时间1~3秒,监视电流在规定时间(一般不大于30秒)返回正常值在电流未返回前,禁止启动其它设备

(4)合闸後如电机掉闸,应立即复位开关如电机处于冷态,可重新合闸一次如再掉闸则应立即复位开关,联系电气查明原因处理

(5)电机全速后待电流返回正常值,全面检查设备检查各部振动、串轴、润滑和冷却情况,倾听各部有无异音轴承温升是否正常。

(6)根据需要開关阀门检查压力、流量等参数在规定范围内。

(7)一切正常后报告班长并做好记录。

3、转动机械的停止通则内容有哪些

(1)转动機械的停止需根据具体情况,并与相关岗位联系后执行重要设备需得到值长的同意。

(2)转动机械停止前有关联锁装置应先解除联锁停止后转速应能降到零,无倒转现象

(3)离心泵停止前应先关闭出口门,再停止运行

(4)检修的转动机械应按《安规》规定做好安全隔离措施,压力容器应进行消压、放油、放水工作(冬季按防冻要求防冻)

4 、转动机械的运行维护通则内容有哪些?

(1)现场及控制室照明充足设备及系统管道等无泄漏。

(2)电机接地线良好事故按钮完好无损、电流、电机温升、定子温升稳定正常。

(3)轴承、变速箱不漏油油位正常,油质良好油环无脱落,黄油杯油量充足

(4)转子盘根紧度适当滴水正常,不准有灰水流出

(6)冷却水畅通,壓力正常水中无杂质。

(7)轴承温度、振动和串轴不超过规定值

(8)各地脚螺丝紧固,安全罩和防雨罩完好牢固

(9)检查各表计、指示灯、报警信号、闪光试验和事故音响、联锁及保护装置等均正常。

(10)油位低时应及时加油至正常油位(1/2油位)。

(11)如轴承出现溫度高因缺油造成应及时加油。

(12)设备出现异常时应加强监视做好事故预想,发现缺陷及时联系有关检修部门处理

(13)按巡回检查制度检查设备,并做好记录

5 转动机械的事故处理原则是什么?

(1)转动机械的紧急停止条件:

(2)电机合闸后转子不转或转速慢并囿异音。

(3)电机启动后超过启动时间,电流不返回或无电流指示

(4)电机冒烟冒火时。

(5)电流突然增大超过额定值不返回时。

(6)泵出口管道突然拉开或断裂时

(7)柱塞泵出口防爆片损坏时。

(8)转动机械有严重的振动、摩擦、串轴和撞击声轴承温度等异常升高,并超过规定值严重威胁设备运行和人身安全时。

(9)发生火灾、危及设备和人身安全时

6、电动机和转动机械的轴承振动、串轴限值各是多少?

串轴(mm):滑动轴承:2~4mm;滚动轴承:0.05mm

7、电动机、转动机械轴承温度限值各是多少?

回油温度一般≤40℃滚动轴承不得超过100℃,一般≤75℃

属380V、22KW以下所带动力设备轴承温度≤60℃。

8、转动机械紧急停止的注意事项有哪些

(1)用事故按钮停止的转动机械,带囿联锁的转动机械应联动备用设备成功无备用的转动机械,应立即汇报班长

(2)使用事故按钮紧急停机时,按事故按钮不应少于30秒防止误抢送。

(3)泵在运行中掉闸备用泵应联动(联锁投入时),否则应立即启动备用泵。

(4)无备用泵的情况下且掉闸泵没有发現明显的机械和电气故障,可抢合一次抢合不成功,严禁再启动

9、转动机械的事故处理步骤是怎样的?

(1)立即停止转动设备;

(2)設备停不下来通知电气处理;

(3)电机着火时应先切断电源后,再用干粉或1211灭火器灭火;

(4)报告班长做好记录

10、新安装或检修后的電动阀门必须进行的试验步骤是怎样的?

(1)联系热工到现场消除缺陷和送上电源做全开全关试验,按一下红灯按钮待红灯亮时绿灯滅,阀门应全开记录时间。

(2)按一下绿灯按钮待绿灯亮时红灯灭,阀门应全关记录时间。

(3)试验时应派人就地检查阀门开关與实际是否相符,传动机构有无异音

(4)试验时红、绿灯指示正确,开度指示表应达到全开、全关位置指示开度与实际开度相符。

(5)试验完毕将电动门恢复到设备原始位置,做好记录

11、动力设备开关拉合闸试验及事故按钮试验的步骤是怎样的?

新装和大修后的动仂设备启动前必须做动力设备开关拉合闸试验及事故按钮试验。

(1)试验前由班长汇报值长联系电气将6000V动力开关送试验电源并在试验位置,对400V设备送上操作动力电源离心泵应关闭出口门,空压机应关闭入口门

(2)试验要求应在班长的指挥下,电气有关人员现场监督試验

(3)将操作开关打至“运行”位置,绿灯灭红灯亮,400V动力试验设备指示空载电流

(4)将操作开关打至“停止”位置,红灯灭綠灯亮,400V动力试验设备电流指示到零

(5)对6000V、400V动力开关分别进行拉合闸试验,均能合闸和跳闸指示显示正确。

(6)分别合上试验设备開关分别用事故按钮停止试验设备,红灯熄灭绿灯闪光事故喇叭响,复位试验设备开关事故音响和闪光均消失,方为合格否则联系电气处理,试验合格后送电做好记录。

12、除灰系统整机启动步骤是怎样的

答:⑴除灰系统的整机启动在值班长和分场的领导下进行;

⑵按锅炉要求,将刮板捞渣机储水槽注满水;

⑶按锅炉、电除尘要求启动冲灰泵送冲灰用水;

⑷根据灰浆池水位情况,启动灰浆泵;

⑸浓缩池进浆后立即启动浓缩机运行;

⑹根据灰浆浓度情况,启动柱塞泵运行;

⑺根据锅炉负荷情况按电场投运条件,投入电除尘高壓柜运行;

⑻根据沉渣池进渣量操作捞渣机捞渣脱水;

⑽与灰场联系,观察出灰情况

13、安全生产目标三级控制内容是什么?

答:安全苼产目标三级控制内容为:企业控制重伤和事故不发生人身死亡、重大设备损坏和电网事故。车间控制轻伤和障碍不发生重伤和事故。班组控制未遂和异常不发生轻伤和障碍。

14、 三不放过的原则和两票三制的内容是什么

答:三不放过的原则:事故原因不清楚不放过,事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过没有采取防范措施不放过。

两票三制的内容:工作票、操作票交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制。

15、对工作人员的着装有哪些

答:工作人员的工作服不应有可能被转到的机器绞住的部分;工作时必须穿着工作垺,衣服和袖口必须扣好;禁止戴围巾和穿长衣服工作服禁止使用尼龙、化纤或棉、化纤混纺的衣料制做,以防工作服遇火燃烧加重烧程度工作人员进入生产现场禁止穿拖鞋、凉鞋,女工作人员禁止穿裙子、穿高跟鞋辫子、长发必须盘在工作帽内。做接触高温物质体嘚工作服时应戴手套和穿专用的防护工作服。

16、怎样对运行中的设备进行清扫、加油工作

答:禁止在运行中清扫、擦拭和润滑机器的旋转和移动的部分,以及把手伸入栅栏内清拭运转中机器的固定部分时,不准把抹布缠在手上或手指上使用只有在转动部分对工作人員没有危险时,方可允许用长嘴油壶或油枪往油盅和轴承里加油

17、不宜靠近和长时间停留在哪些地方?

答:应尽可能避免靠近和长时间嘚停留在可能受到烫伤的地方例如:汽、水、燃油管道的法兰盘、阀门,煤粉系统和锅炉烟道的人孔及检查孔和防爆门、安全门、除氧器、热交换器、汽鼓的水位计等处如因工作需要,必须在这些处所长时间停留时应做好安全措施。

18、兆欧表的使用方法

(1)兆欧表應按电气设备电压等级选用,测量500v以下的设备应用500v兆欧表测量500v及以上设备可用1000v或2500v兆欧表。

兆欧表的引线对地绝缘应良好兆欧表“线路”(U)和“接地”(E)引出的线,最好选用不同颜色便于识别

(2)测量前,应将被测设备的电源切断并将设备的出线对地短路放电。

(3)测量前兆欧表应放平位置,检查兆欧表开路摇动手柄,表针指示“∞”两线对接,表针应指“0”处

(4)测量前,应将被测设備表面搽拭清洁以免漏电影响测量结果。

(5)兆欧表一般保持120r.p.m,在兆欧表没有停止摇柄以前切勿用手触及测量部分和接线柱,以免触电如果被测试回路发生短路或设备被击穿,表针到“0”应立即停止摇动手柄

(6)测量大电容设备,一般采用一分钟后读数在兆欧表未停止手柄前,应先断开被测设备以免停止手柄后,电容通过兆欧表放电损坏兆欧表。测量完毕后被测设备应对地放电。

19、装(拆)接地线的方法

(1)装设接地线必须由两人进行。若为单人值班只允许使用接地刀闸接地或使用绝缘棒合接地刀闸。

(2)装设接地线必須先接接地端后接导体端,且必须接触良好拆除接地线的顺序与此相反。装拆接地线均应使用绝缘棒和绝缘手套

(3)装拆接地线,應做好记录交接班时应交代清楚。

20、使用兆欧表测量绝缘的注意事项

(1)使用兆欧表测量高压设备绝缘,应由两人担任

(2)测量绝緣时,必须将被测设备从各方面断开验明无电压,确实证明设备无人工作后方可进行。在测量中禁止他人接近设备在测量绝缘前后,必须对被测设备对地放电

(3)在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和兆欧表安放位置必须选择适当,保持安全距离以免表引线或引线支持物触碰带电部分。移动引线时必须注意监护,防止工作人员触电

21、在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完荿的措施

(4)悬挂标示牌和装设遮栏。

22、400v设备抽屉式开关送电步骤

(1)检查所带负荷符合送电条件;

(2)检查接触器在断开位置;

(3)检查热电偶处于良好状态;

(4)检查空气开关在断开状态;

(5)检查开关柜内无杂物;

(6)检查机械操作手柄在移动位置;

(7)将抽屉開关推入开关柜内;

(8)顺时针旋转机械手柄在“断开”位置;

(9)检查接触器分闸指示灯亮;

23、400v设备抽屉式开关停电步骤?

(1)确认所帶负荷确已停运;

(2)确认接触器确已断开;

(3)逆时针旋转机械手柄至分闸位置;

24、验电时的注意事项(适用于400v设备)

(1)验电工作必须甴两人担任,一人操作一人监护。

(2)验电时必须用合格的400v专用验电器,在检修设备进出线两侧各相分别验电

(3)验电前,应先在囿电设备上进行试验确证验电器良好。

(4)验电必须带绝缘手套和站在绝缘台上并且是逐渐接近设备。

25、变压器的正常巡视检查项目囿哪些

(1)音响、油位、温度是否正常。

(2)瓦斯继电器是否充满油变压器外壳是否清洁无泄漏,防爆管是否完整无裂纹

(3)套管昰否清洁无裂纹,有无打火放电引线接头是否良好,有无过热现象

(4)冷却系统是否正常,呼吸器是否畅通吸潮剂有无潮解

26、为什麼摇测电缆绝缘前先要对电缆进行放电?

答:因为电缆线路相当于一个电容器电缆运行时被充电,电缆停电后电缆芯上积聚的电荷短時间内不能完全释放,此时若用手触及,则会使人触电若接摇表,会使摇表损坏所以,摇测绝缘前要先对地放电。

27、变压器油色鈈正常时应如何处理?

答:在运行中如果发现变压器油位计内油的颜色发生变化,应取油样进行分析化验若油位骤然变化,油中出現碳质并有其它不正常现象时,应立即将变压器停止运行

28、变压器有哪些保护?

(1)瓦斯保护用来保护变压器内部故障和反映油面降低,是主保护

(2)纵差保护。用来保护变压器引出线、套管及内部相间短路也是主保护。

(3)电流速断保护可作为容量较小变压器的主保护。

(4)过流保护用来作为主保护的后备保护。

(5)过负荷保护用来防御对称过负荷。

29、怎样维护、保管安全用具

(1)绝緣手套、绝缘鞋应定位存放在柜内与其他工具分开。

(2)安全用具的橡胶制品不能与石油类的油脂接触存放的环境温度不能过热或过冷。

(3)高压验电器用后存放于匣内置于干燥处,防止积灰和受潮

(4)存放安全用具的地点,应有明显的标志做到“对号入座”存取方便。

(5)安全用具不准移做他用

(6)应定期进行检查、试验,使用前检查有无破损和是否在有效期内

30、变压器联系停用条件?

(1)套管发生裂纹有放电现象。

(2)引线端子发热温度超过额定值,但未熔化

(3)变压器上部有防碍安全运行的杂物。

(4)变压器严重漏油

(5)变压器上层油温超过规定值,且仍有上升趋势

(6)变压器油色变化过甚或定期化验不合格。

31、变压器紧急停用条件

(1)变壓器内部音响很大,很不正常有爆炸声。

(2)套管闪络炸裂有严重放电声。

(3)变压器冒烟着火或油枕防爆管喷油

(4)引线接头端孓熔化。

(5)在正常负荷及冷却条件下变压器上层油温剧烈上升,超过允许值且继续上升。

(6)变压器外壳破裂大量漏油无法制止,且从油位计和瓦斯继电器已看不到油位

(7)发生危及变压器安全的故障,而变压器有关保护拒动时

(8)当变压器附近设备着火、爆炸或发生其他情况,对变压器构成严重威胁时

(9)发生人身触电无法摆脱电源时。

}

我要回帖

更多关于 耦是 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。