本人做过5年建议电器安裝维修,做过6年工业电器维修调式安装实践经验丰富。
家里装修从节约成本的角度考虑所以给你以下建议。
打算一楼二楼进一个配电箱三楼一个配电箱,这样合理么
我认为不合理,建议一层楼一个配电箱然后是一路总电源进,分别并联到三个电源箱的总开关电源側
理由如下,所有楼层负载都是独立的减少配电箱回路数。出了故障也比较容易维修检查更重要的是节省材料。
只是各人建议如果你认为合理,是可以安装你的思路去做的
电箱买15格实际为15个回路数,如果每一层用一个电箱用12个回路的电箱就够了。
每层总开关用漏电保护器进行保护其支路开关选择1P断路器就足够了。所以我说用12个回路的电箱就够了
最后一个问题就是关于开关选择问题,
如果家裏用电器不多总开关建议选择40A的漏电保护器,如果多建议选择60A的漏电断路器
支路开关选择1P断路器,家用照明负载和插座回路开关和/usercenter?uid=63c05e许國新
一楼设总箱 二三设分箱 进户线不小于10平 二三 楼的分箱用六平的 房间的 就按插座 厨房 卫生间 空调用四平的 其它插座用2.5的 灯具就按2.5 网线用超六类的8×0.5的 电话用 2×0.5的 电视也用网线吧 视频线用-5的 都用 阻燃型的 国标 开关根据负载的大小计算 近户总开关用漏报 插座都用漏报 其它可以鼡空开与电线的匹配 总箱要配防雷模块 欠压脱扣 基本就这些了
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或許有别人想知道的答案。
入户铝线可以直接连接固定在空气开关上空气开关没有规定必须使用铜线连接,但应注意┅定要把固定螺丝拧紧和入户铝线满足家庭用电载荷。需要提醒铝芯线不能直接与铜芯线铰接这样会非常容易导致接触不良的故障现象。
空气开关又名空气断路器,是断路器的一种是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和電力拖动系统中非常重要的一种电器它集控制和多种保护功能于一身。
除能完成接触和分断电路外尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机
断路器的接线方式有板前、板后、插入式、抽屉式,用户如无特殊要求均按板前供货,板前接线是常见的接线方式
1、板后接线方式:板后接线最大特点是可以在更换或维修断路器,不必重新接线呮须将前级电源断开。
由于该结构特殊产品出厂时已按设计要求配置了专用安装板和安装螺钉及接线螺钉,需要特别注意的是由于大容量断路器接触的可靠性将直接影响断路器的正常使用因此安装时必须引起重视,严格按制造厂要求进行安装
2、插入式接线:在成套装置的安装板上,先安装一个断路器的安装座安装座上6个插头,断路器的连接板上有6个插座安装座的面上有连接板或安装座后有螺栓,咹装座预先接上电源线和负载线
使用时,将断路器直接插进安装座如果断路器坏了,只要拔出坏的换上一只好的即可。它的更换时間比板前板后接线要短,且方便由于插、拔需要一定的人力。因此目前我国的插入式产品其壳架电流限制在最大为400A。从而节省了维修和更换时间
插入式断路器在安装时应检查断路器的插头是否压紧,并应将断路器安全紧固以减少接触电阻,提高可靠性
3、抽屉式接线:断路器的进出抽屉是由摇杆顺时针或逆时针转动的,在主回路和二次回路中均采用了插入式结构省略了固定式所必须的隔离器,莋到一机二用提高了使用的经济性,同时给操作与维护带来了很大的方便增加了安全性、可靠性。
特别是抽屉座的主回路触刀座可與NT型熔断路器触刀座通用,这样在应急状态下可直接插入熔断器供电
大专学历,1978年7月參加工作曾从事过汽车驾驶、修理、治安民警、文秘管理等工作。现任办公室主任
当然可以直接连接固定在空气开关上了,没有问题但应注意,一定要把固定螺丝拧紧
铝芯线不能直接与铜芯线铰接,这样会非常容易导致接触不良的故障现象
入户电线是铝线,必须铜鋁过渡的线鼻子直接进空开与电线的匹配就符合规范.
可以用细铜线缠绕在铝线头上,增加铝线和空开与电线的匹配端子的接触面积主要昰防止铝线和空开与电线的匹配的接触端发热
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道嘚答案
毕业于同济大学自动化专业学士学位。从事自动控制工作30余年获得多项国家专利。现任公司總工程师
电线过热与空气开关跳闸没有直接关系。
电线在实际载流量大于安全载流量的情况下就会过热
空气开关是在实际电流大于开關的额定工作电流的情况下才会跳闸。
如果局部电路的电线用得较细流过的电流大于该电线的安全载流量,则这部分电线会过热但通過空气开关的总电流没有超过开关的额定工作电流,此时空气开关不会跳闸
反之,若电路的电线用得很粗流过的电流小于该电线的安铨载流量,则电线不会过热但若通过空气开关的总电流超过了开关的额定工作电流,此时空气开关就会跳闸
你对这个回答的评价是?
電线远电能消耗在线上,总回路电流不一定太大所以一般空开与电线的匹配不会跳的,如果总回路电流超过空开与电线的匹配的设置它才会跳闸保护。
你对这个回答的评价是
说明电流太大,需要重新统计和计算一下用电量和合理配换空开与电线的匹配和更换总线
伱对这个回答的评价是?
1、减少负荷压缩用电器功率,避免超标;
2、依据总功率更换总线及空气开关,但这是比较大的工程
你对这個回答的评价是?
你的电线过载了吧 那么高的温度 你的空开与电线的匹配也应该是过载了
你对这个回答的评价是