PVC管的标准一般是:JG 《建筑用绝缘电笁套管及配件》 电线穿管时铁管的标准一般是:GBT 3 《电气安装用导管 特殊要求:金属导管》
消防弱电的电线导管能用PVC电线导管《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98,消防弱电布线在某些情况下可以采用PVC电线管
根据。《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98消防弱电布线在某些情况下可以采用PVC电线管。实际工程一般会采用金属管除了金属管阻燃性能好,机械强度高之外其屏蔽性能好对弱电线路抗干扰也很有必要。
10.2.1 火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保護方式布线
10.2.2 消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm当采用明敷设时,应采用金属管或金属线槽保护并应在金属管或金属线槽上采取防火保护措施。
采用经阻燃處理的电缆时可不穿金属管保护,但应敷设在电缆竖井或吊顶内有防火保护措施的封闭式线槽内
看你图纸说明是怎么要求的.
规范是死嘚,人是活的.
每个地方消防要求都不一样.
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案