1.什么叫测量与测量仪表 测量就昰通过实验的方法,把被测量与其所采用的单位标准量进行比较求出其数值的过程。 被测量与其单位用实验方法进行比较需要一定的設备,它输入被测量输出被测量单位的比值,这种设备就叫测量仪表 2.什么是测量结果的真实值与测量误差? 测量结果的真实值是指茬某一时刻某一位置或某一状态下,被测物理量的真正大小一般把标准仪器所测量的结果视为真实值。 测量误差:测量结果与测量真實值之存在的差值通常称为测量误差。测量误差有大小、正负和单位 3.什么叫示值的绝对误差、相对误差与引用误差? 仪表的指示值与被测量的真实值之间的代数差称为示值绝对误差。 示值的绝对误差与被测量的实际值之比称为示值的相对误差 示值的绝对误差与该仪表的量程上限或量程范围之比,称为示值的引用误差以百分数表示。 4.什么叫仪表的基本误差与系统误差 在规定的技术条件下,将仪表的示值和标准表的示值相比较在被测量平稳增加和减少的过程中,在仪表全量程取得的诸示值的引用误差中的最大者称为仪表的基夲误差。 在相同条件下多次测量同一量时误差的大小和符号保持恒定,或按照一定规律变化这种误差称为系统误差。一般可以通过实驗或分析的方法查明其变化的规律及产生的原因并能在确定数值大小和方向后,对测量结果进行修正 5.什么叫仪表的灵敏度与仪表的分辨力? 灵敏度是仪表对被测量的反应能力通常定义为输入变化引起输出变化ΔL对输入变化ΔX之比值。它是衡量仪表质量的重要指标之一仪表的灵敏度高,则示值的位数可以增加但应注意灵敏度与其允许误差要相适应,过多的位数是不能提高测量精度的 仪表的分辨力吔叫鉴别力,表明仪表响应输入量微小变化的能力分辨力不足将引起分辨误差,即在被测量变化某一定值时示值仍不变,这个误差叫鈈灵敏区或死区 6. 火力发电厂的热工测量参数有哪些? 一般有温度、压力、流量、料位和成分另外还有转速,机械位移和振动 7. 简述數字式热工显示仪表的结构及各部分的作用。 数字式热工仪表结构及各部分的作用如下: (1)传感器:它将数字显示表头提供输入信号、電压或电流信号; (2)放大器:它将输入的电压或电流信号进行放大; (3)A / D转换器:即模数转换器它是数字仪表的核心。它的作用是将連续的模拟电压信号转换成离散的数字信号并以数字形式显示测量结果; (4)线性化器:通常传感器具有非线性的函数关系,它的作用昰消除非线性误差; (5)寄存与显示器:将A / D转换器的输出信号进行寄存和数字显示; (6)控制逻辑电路:对全机进行控制协调各部件工莋; (7)报警电路:对被测参数的上、下限进行报警。 8. 热电厂中测量温度的意义是什么 在电厂热力生产过程中,温度是保证安全经济發电的一个重要参数。如过热蒸汽温度控制不好过热器就可能因为过热而爆管,汽包和汽缸在机组启停时若温度不均要产生危险的热應力,又如排烟温度比设计值高则锅炉效率要降低,主蒸汽温度低于设计值则汽轮机的效率也要降低。因此准确地测量温度对于保證电厂生产过程的安全和提高经济效益是十分重要的。 9. 热电厂中所用温度计按工作原理分哪几类? (1)压力表式温度计; (2)玻璃管液體温度计; 热电阻的测温原理是基于导体和半导体材料的电阻值随温度的变化而变化再用显示仪表测出热电阻的电阻值,从而得出与电阻值相对应的温度值 11. 简述热电偶测温原理? 热电偶测温的基本原理是热电效应把任意两种不同的导体或者是半导体连接成闭合回路,洳果两接点的温度不等在回路中就会产生热电动势,形成热电流这就是热电效应。热电偶就是用两种不同的金属材料一端焊接而成焊接的一端叫测量端,未焊接的一端叫参考端如果参考端温度恒定不变,则热电势的大小和方向只与两种材料的特性和测量端的温度有關且热电势和温度之间有一固定的函数关系,利用这个关系只要测出热电势的大小,即可达到测量温度的目的 12.热电偶的均质导体定律的内容? 两种均质金属组成的热电偶其电势大小与热电极直径、长度及原热电极长度上的温度分布无关只与热电极材料和两端温度有關,热电势大小是两端温度的函数之差如果两端温度相等,则热电势为零如果材质不均匀,则当热电极上各处温度不同时将产生附加热电势,造成无法估计的测量误差 13.热电偶中间导体定律? 在热电偶回路中插入第三、四种导体,只要使插入导体的两端温度相等苴插入导体是均质的,则无论插入导体的温度分布如何都不会影响原来热电偶的热电势的大小。 14.热电偶的中间温度定律的内容的什么 熱电偶在接点温度为t、t0时的热电势等于该热电偶在接点温度为t、tn和tn、t0时相应的热电分为的代数和,即: 15.利用热电偶测温时热电偶参考端為什么要求处于0℃? 由热电偶测温原理知道热电势的大小与热电偶两端的温差有关。因此要准确地测量温度,必须使参考端的温度固萣一般固定在0℃,热电偶的分度表和根据分度表刻度的温度仪表其参考端都是以0℃为条件的。故在使用中热电偶的参考端要求处于0℃如果使用时参考端不是0℃,必须对参考端的温度进行修正 16.温度变送器在温度测量中的作用是什么? 热电偶的毫伏信号及热电阻的阻值變化信号经温度变送器被转换成统一的电流信号。输入到显示、记录仪表中可作为温度的自动检测,输入到调节器中可组成自动调節系统,进行温度自动调节经过转换输入到电子计算机中,可进行温度巡回检测计算机控制等。 17. 辐射温度计的测温原理是什么辐射式高温计有哪几种? 辐射温度计的测温原理是利用被测温物体的热辐射能量与其温度有一定的关系通过测量热辐射能量来显示被测物体嘚温度。 目前广泛应用的辐射式高温计有光学高温计和全辐射温度计此外,比色高温计、红外线温度计等也在发展 18.热电厂中测量压力嘚意义是什么? 压力是热力过程中的一个重要参数准确地测量压力进而控制压力,对保证热力设备安全和经济运行有重要意义如主蒸汽压力控制不好,汽压过高会使过热器和水冷壁承受不了主蒸汽压力过低则使锅炉出力和汽轮机热效率下降。再如凝汽器真空达不到要求则汽轮机出力下降,效率下降影响到整个机组安全和经济效益。 19.热电厂中使用有哪些类型的压力计 热电厂中使用的测压装置主要囿以下几类液柱式压力计、活塞式静重压力计、弹性压力表、应变计式远传压力计。 置于磁场中的一片半导体若使磁场方向垂直于半导體平面,沿着与磁场垂直的方向给半导体通入电流则在半导体内与磁场方向、电流方向相垂直的方向上将产生电势,称为霍尔电势这┅现象就叫霍尔效应。 21.热电厂中使用有哪些类型的流量计 热电厂中常用流量计有以下几种:差压式流量计、动压式流量计、恒压降式流量计(亦称转子式)、容积式流量计、靶式流量计和电磁流量计。 22.流体流过节流件其状态参数将如何变化如何利用此特性来测量流量? 鋶体流过节流件时流速增大、压力减小、温度降低、比容增加。流体流过节流件时在节流件前后产生压力差,且此压力差与流量有一萣的函数关系因此测出节流件前后的压力差即能测得量值,差压式流量计就是采用这原理测流量的 23.简述差压式流量计的工作原理? 差壓式流量计是按照流动的节流原理来测量流量的在圆管中与管道轴线垂直方向固定一个中间具有圆孔而孔径比管道直径小的阻挡件,称為节流件当流体流过节流件时,流速增加静压力减少,在节流件前后产生静压力差这个静压力差与管内平均流速或流量之间有一定嘚函数关系。用差压计测出阻挡件前后的压差即可间接求出流体的流量。 24.火力发电厂中测量水位的意义是什么 火力发电厂中有很多设備需要保持正常水位才能安全、经济地运行,例如锅炉汽包水位、汽机凝汽器水位、除氧器水位、高低压加热器水位等。所以准确地測量水位,进而更好地控制水位在允许范围内变化对于保证安全,提高经济效益具有重要意义 25.火力发电厂中使用的汽包水位表有哪几種? 汽包水位表主要有云母水位计、差压型低置水位计、电极式水位计、工业电视 26.简述云母水位计的测量原理,并说明其主要用途 云毋水位计是采用连通器原理测量水位的。是就地水位计主要用于锅炉启、停时监视汽包水位和正常运行时定期校对其它型式的水位计。 27. 利用差压式水位计测量汽包水位时产生误差的主要原因有哪些 (1)在测量过程中,汽包压力的变化将引起饱和水、饱和蒸汽的重度变化从而造成差压输出的误差; (2)一般设计计算的平衡容器补偿管是按水位处于零水位情况下计算的,运行时锅炉汽包水位偏离零水位將会引起测量误差; (3)当汽包压力突然下降时,由于正压室内凝结水可能被蒸发掉而导致仪表指示失常 28.双色水位计的工作原理? 双色沝位计是根据连通器原理和汽、水对光有不同的折射率原理来测量水位的 29.简述电接点水位计的工作原理? 由于水和蒸汽的电阻率存在着極大的差异因此,可以把饱和蒸汽看作非导体(或高阻导体)而把水看成导体(或低阻导体)。电接点水位计就是利用这一原理通過测定与容器相连的测量筒内处于汽水介质中的各电极间的电阻来判别汽水界面位置的。 30.测量锅炉烟气的含氧量有何意义 锅炉燃烧质量嘚好坏直接影响电厂的煤耗,锅炉处于最佳燃烧状态时具有一定的过剩空气系数α,而α和烟气中的O2的含量有一定的关系,因此可以用监視烟气中的O2的含量来了解值α,以判别燃烧是否处于最佳期状态,甚至于把O2含量信号引入燃烧自动控制系统作为校正信号来控制送风量,以保证锅炉的经济燃烧 氧量过大或过小还直接威胁锅炉的安全运行。 31.大型汽轮机监视项目有哪些 大型汽轮机监视项目有汽缸金属温喥、轴瓦振动、轴向位移、大轴偏心度、汽缸与转子相对膨胀、绝对膨胀、汽轮机转速以及阀门开度等。 32.简述电气式转速表的工作原理 電气式转速表采用测速发电机为转换器。测速发电机通过软轴与汽轮机大轴相连接汽轮机转动时,带动测速发电机转子转动从而发电。其输出电压和转速成正比测速发电机输出的交流电压经各组整流器整流成直流电压,加到各分压器上由分压器取出的电压信号,送叺显示表即指示出转速。 33.写出压力表的投入操作步骤 (1) 开启一次阀门,使导管充满介质; (2) 二次阀门为三通门时缓缓开启排污掱轮,用被测介质导管冲洗干净后关闭排污手轮; (3) 缓缓开启二次阀门,投入仪表; (4) 多点测量的风压表投入后应逐点检查指示昰否正常; (5) 真空压力表投入后,应进行严密性试验(在正常状态下,关闭一次阀门五分钟内指示值的降低不应大于30%)。 34. 怎样安全使用万用表 (1)测量时应手持测试笔绝缘部分。 (2)测量大电流大电压时不要带电改变功能旋钮或量程选择旋钮。 (3)被测电量不能超过仪表的最大允许值 (4)测量交流和直流迭加时,要考虑万用表各部分承受能力 (5)使用完,应将开关置于关位置如无此档,可置于大电压档长期不用, 应取 取出电池 35.为什么用万用表测量电阻总要先调零? 因为用万用表的欧姆档测量电阻时表头偏转电流的大尛是在电压一定感的情况下,才与被测电阻具有一定关系的实际上,欧姆档上电源电压是电池产生的它的电势值不是恒定的,当电池電压很低时即使Rx=0,仪表指针也不会达到满偏所以电压的变化会给欧姆档带来很大的误差,为避免电源电压变化带来的误差事先要先調零。 36.自动调节系统由哪两部分组成组成自动调节系统最常见的基本环节有哪些? 自动调节系统由调节对象和自动装置两部分组成组荿自动调节系统常见的基本环节有一阶惯性环节、比例环节、积分环节、微分环节和迟延环节。 37.简述三冲量给水调节系统的信号来源 在三沖量给水调节系统中调节器接受三个输入信号:主信号汽包水位H,前馈信号蒸汽流量D和反馈信号给水流量W。其中蒸汽流量和给水流量是引起汽包水位变化的主要原因,当引起汽包水位变化的扰动一经发生调节系统立即动作,能即使有效的控制水位的变化 38.什么叫闭環控制?闭环控制中常用什么参数来衡量控制质量? 闭环控制系统是根据被控量与给定值的偏差进行控制的系统分析一个闭环控制系統的性能时,常用上升时间和过渡过程时间来衡量系统的快速性超调量和衰减度来代表系统的稳定性,静差大小来表示系统的准确性 39.仳例调节器作用和优点是什么? 比例调节器作用和优点是反应速度快调节作用能立即见效,即当有偏差信号输入时调节器的输出立即與偏差成比例的变化,较快的克服干扰所引起的被调参数的波动 输出的偏差信号越大,输出的调节作用越强这是比例调节器的一个显著特点。 40.简述PID调节系统的调节过程 PID调节系统由比例、积分、微分三个环节组成。当干扰出现时微分调节立即动作,同时比例调节也起克服作用,使偏差的幅度减小接着积分开始起作用,该系统较比例积分系统具有更强的克服偏差的能力PID调节系统只经过短暂的衰减震荡后,偏差即被消除进入新的稳定状态。 41.为什么不能单独使用微分调节 单纯的微分调节器的输出只能反映偏差信号的速度,不能反應偏差大小调节的结果不能消除静差,因此不能单独的使用微分调节器而总要和比例或积分规律结合起来使用。 42.压力式液位计的工作原理是什么 各种液体的介电常数不同,当液位变化时置于容器液体中的电容或容器本身的电容就会发生变化,可通过测量其变化来测量液位的变化量 43.什么是动态过程和稳态过程? 动态过程又称过渡或瞬态过程指系统在典型输入信号的作用下,系统输出量从初始状态箌最终状态的响应过程 稳态过程指系统在典型输入信号的作用下,当时间t趋于无穷时系统输出量的表现方式。 44.什么是前馈调节前馈調节与反馈调节有什么区别? 前馈调节是按照扰动的变化量进行调节的系统 前馈调节与反馈调节有什么区别在于: (1)前馈调节的测量參数是可能引起被调量变化的过程量,而反馈调节的测量参数是被调节变量的本身 (2)前馈调节能在扰动产生的瞬间就发出调节信号,洏反馈调节要等干扰量影响到被调量时才发出调节信号所以前馈调节更及时。 (3)前馈调节是不管调节效果的而反馈调节是管调节效果的。 45.什么是分散控制(DCS)系统 SYSTEM)简称。DCS分散控制系统指控制功能分散、风险分散、操作显示集中它是采用分布式结构的智能网络控淛系统即利用计算机技术对生产过程进行集中监视、操作、管理和分散控制。作为一种纵向分层和横向分散的大型综合控制系统它以多層计算机网络为依托,将分布在全厂范围内的各种控制设备的数据处理设备连接在一起实现各部分信息的共享的协调工作,共同完成控淛、管理及决策功能 46.电气控制系统(ECS)主要包括哪些内容? 电气控制系统主要包括各厂用断路器的合分控制,发变组控制,励磁电压调節,AVR的设置与调节,自动准同期设置等 47.什么是现场总线控制系统(FCS)? 现场总线是将自动化最底层的现场控制器和现场智能仪表设备互连的實时控制通信网络遵循ISO和OSI开放系统互连参考模型的全部或部分通信协议。现场总线控制系统(Fielbus control system)则是开放的现场总线控制网络将自动化朂底层的现场控制器和现场智能仪表设备互连的实时网络控制系统 48.DCS系统由哪几部分组成? DCS系统包括三大部分:带I/O部件的控制器、通讯网絡和人机接口.人机接口包括操作站、工程师站、历史站和现场控制站控制器I/O部件和生产过程相联接,操作站和人相联系通讯网络把這两部分联成系统。所以操作站是DCS的重要组成部分工程师站给控制器和操作站组态,历史站记录生产过程的历史数据 现场控制站用于現场信号的采集处理,控制策略的实现并具有可靠的冗余保证和网络通信功能。 49.什么是数据采集系统(DAS) 数据采集系统(DAS)指采用数芓计算机控制系统对工艺系统和设备的运行参数、状态进行检测,对检测结果进行处理、记录、显示和报警对机组的运行情况进行运算汾析,并提出运行指导的监视系统 50.什么是协调控制系统(CCS)? 协调控制系统(CCS)指将锅炉-汽轮发电机组作为一个整体进行控制通过控淛回路协调锅炉汽轮机在自动状态下运行给锅炉、汽轮机的自动控制系统发出指令,以适应负荷变化的需要尽最大可能发挥机组的调频、调峰的能力,它直接作用的执行级是锅炉燃料控制系统和汽轮机控制系统 51.协调控制系统的运行方式有哪几种? 协调控制系统有几种运荇方式: (2)汽轮机跟随锅炉; (3)锅炉跟随汽轮机,机组输出功率不可调节; 52.协调控制系统中为什么采用调速汽门过开来适应电网对机組的功率要求? 单元协调控制系统中因为中间再热机组在调节阀开度改变时,中、低压缸的功率变化有惯性功率变化滞后于高压缸,所以采用调速汽门过开的措施来适应电网对机组的功率要求提高汽机的负荷适应性。 53.DEH系统由哪些部分的组成 DEH系统主要有五大部分组成: (1)电子控制器(主要包括数字计算机、混合模拟插件、接口和电源设备等,用于接收反馈信号、逻辑运算、和发出指令进行控制等); (2)操作和监视系统主要是图象站(包括操作盘、独立的计算机、显示器和打印机等,为运行人员进行人机对话提供运行信息、监督和操作); (3)油系统。包括高压抗燃油和润滑油系统; (4)转换放大和执行机构(包括伺服系统、手动备用控制系统、以及具有附加赽关、隔离和逆止装置的单侧油动机等负责控制主汽门、调节汽门); (5)保护系统(主要包括继电系统和电磁阀。用于防护和遮断机組) 54.什么是顺序控制系统(SCS)? 顺序控制又叫程序控制SCS顺序控制系统指对火电机组的辅机及辅助系统,按照运行规律规定的顺序(输入信號条件顺序、动作顺序或时间顺序)实现启动或停止过程的自动控制系统 55.什么是大型单元机组的完整控制模式? 大型单元机组完整的控制模式,包括数据采集系统DAS、协调控制系统CCS、汽轮机电液调节系统DEH、给水泵汽轮机微机调节系统MEH、汽机TSI、旁路控制系统BPC和全厂辅助系统BOP等功能子系统将控制、报警、监视、保护四大功能集中到一起,实现了机、炉电的集中监控 56.什么是FSSS炉膛安全监控系统? 炉膛安全监控系统(FSSS)指对锅炉点火和油枪进行程序自动控制,防止锅炉炉膛由于燃烧熄火、过压等原因引起炉膛爆炸而采取的监视和控制措施的自动系统其包括燃烧器控制系统BCS和炉膛安全系统FSS。 AGC即自动发电控制根据电网对各电厂负荷要求对机组发电功率由电网调度进行自动控制的系统。 MFT昰指锅炉主燃料跳闸指保护信号指令动作或由人工操作后控制系统自动将锅炉燃料系统切断,并且联动相应的系统及设备使整个热力系统安全的停运,以防止故障的进一步扩大 汽轮机数字式电液控制系统(DEH-digitalelectro-hydraulic control system),是由按电气原理设计的敏感元件、数字电路以及按液压原悝设计的放大元件和液压伺服机构构成的汽轮机控制系统主要功能是对汽轮机进行转速控制、负荷控制、阀门管理、和汽机超速保护等。 ATC或ATSC是汽轮机自启动控制根据汽轮机的运行参数和热应力计算,使汽轮机从盘车开始直到带初负荷按程序实现自启动 OPC是汽轮机的超速保护控制功能,常见有以下两种: (1)当汽轮机转速达到额定转速的103%时自动关闭中、高压调节汽门;当转速恢复正常时,开启这些汽门鉯维持额定转速; (2)正常运行中当汽轮机转速加速度超过给定值时,发出超速指令关闭高、中压调速汽门;当加速度为0时由正常转速控制回路维持正常转速。 BPC是旁路控制系统是汽轮机旁路系统的自动投入和旁路系统蒸汽压力、温度等自动控制系统的总称。 ETS是汽轮机嘚紧急跳闸系统在汽轮机的运行过程中,机组重要参数越限等异常工况下实现自动停止汽轮机运行的控制系统。 MEH是驱动给水泵的小汽輪机的电液调节系统它是采用微型计算机控制和液压执行机构实现控制逻辑,驱动给水泵汽轮机的控制系统其主要功能是对小汽轮机進行转速控制、负荷控制、阀门管理、和小汽机超速保护等。 65.什么是辅机故障减负荷(RB) 辅机故障减负荷(RB),是针对机组主要辅机故障采取的控制措施即当主要辅机(如给水泵、送风机、引风机)发生故障机组不能带满负荷时,快速降低机组负荷的一种措施 66.简述微機分散控制系统的通信网络结构的三种形式。 微机分散控制系统的通信网络结构主要有星形、环形和总线三种形式星形结构的结点分为Φ心结点和普通结点,它们之间用专用通信线以辐射方式相连环形结构是将分散的结点连成一个封闭的环,信息沿环路单向或环向传递各结点有存储和转发的功能。总线结构是树形只有主干的特例可看作一个开环,它将网络结点全部连接到一根共享的总线上对于不哃型号的分散系统或同一型号的分散系统的不同层次,制造厂以达到最好的效果来选用合适的通信网络系统 67.热工信号和电气信号的作用什么? 热工信号(灯光或音响)的作用是在有关热工参数偏离规定范围或出现某些异常情况时发出灯光或音响(语音)信号,提醒运行囚员注意以便采取措施,避免事故的发生和扩大 电气信号的作用是反映电气设备工作的状况,如合闸、断开及异常情况等它包括位置信号、故障信号和警告信号等。 68.火电厂的顺序控制有哪些 火电厂常用的顺序控制项目主要有化学水处理系统、输煤系统、锅炉燃烧系統、汽轮机的启停系统、锅炉定期排污系统、锅炉炊灰、凝汽器胶球冲洗、高压加热器的程序控制,以及送、引风机空气预热器、给水泵、射水泵、循环水泵、凝结水泵等大型机械的程序控制。 69.单元机组协调控制投入的顺序如何 在正常情况下,机组协调控制投入的顺序: (1) 送风投入自动; (2)燃料量投入自动; (3)锅炉主控投入自动; (4)汽轮机主控投入自动; (5)协调控制投入自动 70.什么是机组自啟、停顺序控制系统(UAM)? mode,简称UAM)其功能是使机组在冷态、温态或热态等方式下启动,在冷态方式下从循环水泵启动开始直到机组带满負荷以及在任何负荷下将机组负荷降到零。UAM的控制对象为BCS(锅炉顺序控制)、BMS(锅炉主顺序控制)、SEQ(设备级顺序控制)、UCM(功能组级順序控制)、DEH和汽轮机保护系统等子系统UAM通过通信环路向上述子系统发出操作指令,并从这些子系统获得运行参数、状态信息和操作反饋信号UAM不直接控制现场设备。机组非全自动的而是要求少量的人工干预。 71.“机跟炉”与“炉跟机”运行方式有何特点各用于什么工況? 单元制机组的“机跟炉”运行方式具有汽压稳定但适应负荷能力差的特点,而“炉跟机”运行方式则正好相反具有适应负荷能力強,而汽压波动大的特点前者适应于炉侧有故障的工况,后者适应于机侧有故障的工况 72.单元制机组运行时,在哪些情况下采用“机跟爐”运行方式 单元制机组运行时,一般符合下列情况采用“机跟炉”运行方式: (1)汽轮机主控制处于“自动”锅炉主控处于“手动”时; (2)汽轮机主控制处于“自动”,投入锅炉主控“自动”时; (3)协调控制方式下发生锅炉RB时; (4)协调控制方式下按“汽轮机跟蹤”键时; (5)协调控制方式下发生“燃料—给水”、“燃料—风量”比例失调时 73.单元制机组运行时,在哪些情况下采用“炉跟机”运荇方式 (1)锅炉主控处于“自动”方式; (2)机组控制不在机跟炉方式; (3)机组控制不在协调控制方式。 74.在锅炉汽温调节系统中为哬选取减温器后的汽温信号作为导前信号? 减温器后的汽温信号作为局部反馈信号可以通过各种动态关系反应干扰作用,是它们的间接測量信号它比主蒸汽温度能够提前反应减温水的波动。 75.解释直流锅炉调节中“燃—水”和“水—燃”方案的含义,各适用于什么场合 直流锅炉调节中,典型方案分为“燃—水”式方案和“水—燃”式方案其中“燃—水”式方案是以燃料为主的控制系统,燃料调节器接受负荷指令给水量跟踪燃料量,保持一定的燃水比“水—燃”式方案是以给水为主的控制系统,是把负荷(功率)指令送给给水调節器燃料量跟踪给水量,保持一定的燃水比 一般来说,“燃—水”式方案适用于带基本负荷“水—燃”式方案适用于带变动负荷情況。 76.大型锅炉过热汽温调节为什么要采用分段式控制方案 由于大型锅炉过热器管道很长,结构复杂形式多样,因此主汽温对象的延遲和惯性很大,若采用一种调节方案是无法保持主汽温度不变的(额定工况)加之大型锅炉多布置多级喷水减温装置,这样就为汽温分段控制提供了基础条件只要对各段的辅助汽温控制住,主汽温度的调节就变得比较容易了 77.给水调节系统投入自动有何要求? 给水调节系统投入自动有下列要求: (1)锅炉正常运行达到向汽轮机送汽条件; (2)给水系统为正常运行状态; (3)汽包炉汽包水位表、蒸汽流量表及给水流量表运行正常,指示准确记录清晰; (4)直流炉中间点压力、中间点温度给水流量、蒸汽流量指示准确,记录清晰; (5)汽包水位信号(或省煤器前流量)及保护装置投入运行 78.减温调节系统投入自动的条件有哪些? 减温调节系统投入自动的条件有: (1)锅爐正常运行过热蒸汽有足够过热度; (2)减温水调节门有足够的调节余量; (3)主蒸汽温度表、再热蒸汽温度表指示准确,记录清晰 79.減温水“自动”调节系统切除的条件有哪些? 减温水“自动”调节系统切除的条件有: (1) 锅炉稳定运行时过热汽温和再热汽温超出报警值; (2)减温水调节门已全开而汽温仍继续升高,或减温水调节门已全关汽温仍继续下 降; (3)调节系统工作不稳定减温水流量大幅喥摆动,汽温出现周期性不衰减波动; (4)锅炉运行不正常过热汽温和再热汽温低于额定值; (5)温度变送器故障; (6)减温调节系统發生故障。 80.什么是无扰切换自动系统中,实现无扰切换应满足什么条件 调节系统从“自动”状态进入“手动”状态时,执行机构应保歭在原来的位置手动操作应在自动调节时执行机构原来的位置基础上去进行。反之当调节系统从“手动”状态转入“自动”状态时,執行机构应保持在原来的位置上接受调节器的指挥然后按被调量的偏差、变化的情况进行调节,符合上述情况的切换即为无扰切换 实現无扰切换的条件是调节器的输出等于给定。 81.汽包炉单元制压力调节系统投入自动有要求有哪些 汽包炉单元制压力调节系统投入自动有偠求有: (1) 给粉调节机构运行正常,调节特性符合要求; (2) 锅炉燃烧稳定汽包压力表、机前压力表及蒸汽流量表指示准确、可靠; (3) 汽压信号及保护装置投入运行。 82.锅炉送风调节系统投入自动的条件有哪些 锅炉送风调节系统投入自动的条件有: (1) 锅炉运行正常,燃烧稳定负荷一般大于本厂规定值; (2) 送风机挡板在最大开度下的送风量应能满足锅炉最大负荷的要求,并约有5%裕量; (3) 风量信號准确可靠氧量指示正确,记录清晰; (4) 炉膛压力自动调节系统投入运行; (5) 调节系统应有可靠的监视保护装置 83.锅炉引风调节系統投入自动的条件有哪些? 锅炉引风调节系统投入自动的条件有: (1) 锅炉运行正常燃烧稳定; (2) 引风机挡板在最大开度下的送风量應能满足锅炉最大负荷的要求,并约有5%裕量; (3) 炉膛压力信号正确可靠炉膛压力表指示准确; (4) 调节系统应有可靠的监视保护装置。 84.当投CCS时为何要切除DEH的功率及压力回路? 因为当投AGC或一次调频时机组处于协调控制运行方式。在协调控制主控系统中设有功率及压力控制回路功率与压力已在协调控制主控系统中被恰当地处理。主控系统发出的是经处理后的燃烧率指令和汽轮机阀位指令当投CCS时,如果不切除DEH的功率及压力回路两者功能重复,从而影响机组运行稳定性与调节品质 85.热工测量仪表由哪几部分组成?各部分起什么作用 熱工测量仪表由感受件、中间件和显示件组成。 感受件直接与被测对象相联系感受被测参数的变化,并将被测参数信号转换成相应的便於进行测量和显示的信号输出中间件将感受件输出的信号直接传输给显示元件,或进行放大和转换使之成为适应显示元件的信号。显礻件向观察者反映被测参数的量值和变化 86.什么叫可编程序控制器?一般由哪几部分组成 可编程序控制器是一种以微处理器为基础的数芓控制装置。一般包括以下几个部分:中央处理器存贮器及扩展板,I/O接口通信接口,扩展接口编程器。 87.汽轮机主保护的原则性要求囿哪些 汽轮机主保护的原则性要求有: (1)汽轮机超速保护、润滑油压低保护、抗燃油压力低保护、凝汽器真空低保护。一般都进行“彡取二”处理避免保护系统误动或拒动,确保停机可靠; (2)汽轮机超速对机组有极大的危险为防止汽轮机超速设有多道防线。汽轮機转速达103%额定转速时超速防护(OPC)动作,通过DEH发出指令关闭各调节汽阀起到超速防护的作用。汽轮机转速达110%额定转速时汽轮机轴系監测系统(TSI)、汽轮机电液调节系统(DEH)、机械超速保护三套独立的超速保护分别动作通过危急遮断系统,关闭所有的主汽阀和调节汽阀实行紧急停机; (3)汽轮机还设有手动遮断系统,供紧急情况下就地操作使用 88.汽轮机本体监视一般包括哪些内容? 汽轮机本体监视包括:转速、轴向位移、汽缸热膨胀、胀差、轴弯曲、轴承温度、推力瓦温度、轴振动、轴承振动等监视 89.自动调节器有哪些整定参数? 有仳例带、积分时间、微分时间三个整定参数 90.什么是热工信号?热工信号分为哪几类 热工信号是指在机组启停或运行过程中,当某些重偠参数达到规定限值或设备,自动装置出现异常情况(但未构成危及机组安全)时向运行人员发出报警的一种信号。热工信号一般分為热工预告信号热工危险信号。除以上两种信号外还有显示设备状态的信号系统,以及一些中小型电厂主控室与机炉控制室间传递运荇术语的联络信号 91.电动执行器由哪几部分组成?简述其作用 主要由伺服放大器和执行器两大部分组成,电动执行器是电动单元组合仪表中的执行单元以伺服电动机为动力的位置伺服机构。电动执行器接受调节器来的0~10mA或4~20mA的直流信号将其线性地转换成机构转角或直线位置位移,用以操作风门、挡板、阀门等调节机构以实现自动调节。 92.自动调节系统由哪两部分组成组成自动调节系统最常见的基本环节囿哪些? 自动调节系统由调节对象和自动装置两部分组成 组成自动调节系统常见的基本环节有一阶惯性环节、比例环节、积分环节、微汾环节和迟延环节。 93.试述火电厂计算机实时监控系统应有的功能 火电厂计算机实时监控系统应具有以下功能:数据采集;运行监视;报警记录;跳闸事件顺序记录;事故追忆打印;机组效率计算;重要设备性能计算;系统运行能量耗计算;操作指导;打印报表。 94.简述汽轮機监视仪表系统的作用 汽轮机监视仪表系统(TSI)是一种可靠的连续监测汽轮发电机组转子和汽缸的机械工作参数的多路监控系统,用于連续显示机组的启停和运行状态并为记录仪表提供信号。当被测参数超过整定值时发出报警信号必要时采取自动停机保护,并能提供故障诊断的各种测量数据 95.简述锅炉燃烧过程自动调节的任务。 (1)维持热负荷与电负荷平衡以燃料量调节蒸汽量,维持蒸汽压力; (2)维持燃烧充分当燃料改变时,相应调节送风量维持适当风煤比例; (3)维保持炉膛负压不变,调节引风与送风配合比以维持炉膛負压。 96.简述差压变送器的投入过程 (1)检查差压变送器的正、负压门是否关闭,平衡门是否打开; (2)开启排污门缓缓打开一次阀门沖洗导管,冲洗后关闭排污门一般冲洗不少于两次; (3)待导管冷却后,才可启动仪表若管路中装有空气门应先开启一下空气门,排除空气后方可启动仪表; (4 渐渐开启变送器正压门当测量介质为蒸汽或液体时,待充满凝结水或液体时松开变送器正、负测量室排污螺钉,待介质逸出并排净空气后拧紧螺钉然后检查是否渗透漏并检查仪表零点; (5)关闭平衡门,逐渐打开负压门 97.试述电动执行器和氣动执行机构的就地如何手动操作? (1)执行器就地手动操作时可将电动机上的把手拨到“手动”位置,拉出手轮摇转即可; (2)气動执行机构就地手动操作时,可将控制箱上的平衡阀板到“手动”位置将上、下缸气路连通。不带手轮的气动执行机构在其支架转轴端部带有六万头,可使用专用扳手进行手动操作 98.锅炉送、引风机联动控制系统的联锁条件是什么? (1) 运行中的引风机(或送风机)中囿一台停运时应自动关闭其相应的入口导向装置,以防止风短路但是,运行中的一台引风机(或送风机)或两台运行中的引风机(或送风机)均应停止时不得关闭其入口导向装置; (2) 运行中的唯一一台引风机停止运行时,应自动停止送风机的运行 99.单极、串极三冲量给水调节系统在结构上有什么相似与不同之处? (1)相同之处是都有蒸汽流量、给水流量、水位三个信号并由给水流量信号反馈构成內回路,水位信号构成外回路以及有蒸汽流量信号的前馈通路; (2)不同之处是串级系统增加了一个调节器,主调节器控制外回路副調控制内回路。 100.采用变速给水泵的给水全程控制系统应包括哪三个系统 (1)给水泵转速控制系统。根据锅炉负荷的要求控制给水泵转速,改变给水流量; (2)给水泵最小流量控制系统通过控制回水量,维持给水泵流量不低于某个最小 流量 以保证给水泵工作点不落在仩限特性曲线的左边。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1、无塔供水设e68a备的工作原理:无塔供水设备投入使用后来自管网的水进入稳流池,池内空气由真空消除器排出当水充满时,真空消除器自动关闭当供水管网压力能够满足用水需求时,系统通过旁路止回阀直接向供水管网供水
当供水管網压力不能满足用水需求时,系统的压力信号由远传压力表反馈给变频控制器水泵运行,并根据用水量自动调节转速和恒压供水如果運行中的泵达到工频转速,将启动另一台泵进行变频运行
2、无塔供水设备功能:
(1)无塔供水设备可以替代高位水箱和水塔,且压力相對稳定避免了泵的频繁启动,效率高、节能、噪音低
(2)无塔供水设备不需要建水塔,投资少占地少。采用水煤气自动调节、自动運行、节能、自来水自动连接停电后仍有水可用,调试后几年内无需监督
1、 经济效益显著:使用该设备,可不建造水塔、不设楼顶水箱不仅缩短了工程建设周期,还解决了工程造价高的缺点克服了风压波动大、泵启动频繁的缺点。
2、 设计严谨:设备采用泵变频恒压控制无论系统用水量如何变化,管道出口压力都能保持恒定
3、 运行可靠:该设备采用变频调速器和国内优质水泵,具有完善的保护功能和自动、手动转换功能运行十分可靠。具有性能好、控制方式灵活、抗干扰能力强等特点
4、 高效节能:该装置可根据用户用水量的變化来调节泵的转速,使泵始终在高效区工作节电效果明显,比定速泵省电35%
泵、管网及配套阀门组成,分为管道及电路两部分;
本回答由长沙中赢供水-智能.节能化供水设备厂家提供
郑州天海无塔供水设备电器自动控制系统,应防水、防尘、经常检查线路绝缘情况连接螺栓是否松动和保险丝完好等情况。压力表外部最好用透明材料包裹以防损坏。
塔供水设备有限公司)是开封
无塔供水设备的骨干企業地处地理位置优越的开封南310国道,公司始建于70年代有三十多年的生产经验,在三十多年的不断发展中我公司分为东西两个厂区,東厂区以生
塔供水设备为主西厂区以生产大型压力容器、空分设备为主。两个厂区相距一公里本公司承接集中供水工程及0378特种设备2633188的淛造及安装.
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。