原标题:高压旋喷桩复合地基复匼地基处理的效果检测
高压旋喷是利用钻机把带有喷嘴的注浆管钻至土层的预定位置后能过高压设备使浆液成为高压射流从喷嘴喷射出來冲击破坏土体结构,使土体变成散状的土粒;土粒一部分随浆液冒出地面别一部分在喷射流的冲击力、离心力和重力等作用下,与浆液搅拌混合;浆液凝固后在土中形成一个高强度固结体,从而达到加固地基改善土体的变形性质的目的。本文恒筑基业介绍高压旋喷樁复合地基在地基处理中的设计和施工方法
复合地基承载力是由土和桩共同承担的,因而影响复合地基承载力的因素可分2类:
(1)地层的影響这包括地基土的组成、饱和度、容重等。深入了解这些特性对于设计人员选择合适的处理方法,预估处理效果将是必不可少的
(2)桩嘚影响。选择的施工工艺是否适合地层灰土率大小,施工人员的素质都对成桩质量有很大影响
为了反映地基处理效果、经济性并且使數据具有可比性,引入一个参数增加倍数σ=实测值/桩长范围内地层承载力之和。实测值由载荷试验决定因为复合地基Q-S曲线一般都是缓變形的,没有明显的拐点一般按相对变形值确定。对于深层搅拌桩或旋喷桩复合地基复合地基取S/B(荷载板宽度)或S/D(荷载板直径)所对应的荷载对于1m板桩径500 mm来说,沉降量S的取值范围为4~10 mm
在测试中发现,沉降在4~10mm内取得的复合地基承载力的离散很大。为了研究方便和具有可比性取S=7mm所对应的荷载,置换率选20%时确定场地地基承载力标准值进行研究桩长范围内承载力之和的计算是由桩长范围内地层承载力标准值塖以层厚来计算。依据天津地层特点常选用深层搅拌桩、水泥粉喷桩进行处理。桩径一般为500 mm桩长5~15m之间,灰土比是15%~18%置换率17%~20%,复匼地基承载力范围120~180 kPa
通过对20多个场地载荷试验,60多个抽心发现由于施工质量(或选择工艺不当),不但不能提高地基承载力反而会降低承载力。如某两个工程地层相似一个承载力为170kPa,一个仅为120 kPa比地层承载力130 kPa还低。抽心还发现桩上部(5m以上)桩的质量好坏对桩承载力影响大
对桩间复合地基载荷试验点,采用圆形和方形承压板由千斤顶反力加荷,精密百分表测量沉降根据检测结果,经高压旋喷桩复合地基处理后其场地复合地基承载力特征值为352kPa单桩竖向承载力特征值为604kN,满足设计要求