这是30kw用多大的互感器器,怎么算的

知道合伙人教育行家 推荐于

本人莋过5年建议电器安装维修做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富


行时额定电流接近60A,如果电机不是频繁启动的话选择

75/5的电流互感器比较合适,选太大了测量误差、计量误差会增大;如果这台

/停止的话考虑到启动时电流达到4~7倍额定

电流,则选择100/5的比较合适

你對这个回答的评价是?

30KW电机额定电流大约60A所以选择100/5的电流互感器就可以。

你对这个回答的评价是

100/5的电流互感器 或者 100/1的电流互感器

你对這个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道嘚答案

}

我有一个30kw的水泵要用电流互感器和电流表测量并显示输入电机的电流,我该怎么选择电流互感器和电流表

  • 额定电流在60A左右吧因为电流表指针指在三分之二处时读数较准确,所以用75/5的电流互感器和1.5A(6A)的电流表就可以了。
    全部
}

我要回帖

更多关于 30kw用多大的互感器 的文章

更多推荐