门吊出现支持松下门机变频器不开门出现故障是什么原因

  常用于各大商场酒店等地方。因其特有的功能效果深受大众的喜爱,那么最为机械设备也是可能会出现一些问题的情况那么我们如何来对问题进行判断和解决呢?下面就由本小编给大家好好的讲解一下吧

  当我们发现有人员靠近时,自动门没有反应门扇没有反应不动,这时我们要先判断昰否是电源的问题如果是电源的问题,那么我们只需要简单检查是不是电源没有插好如果插好了电源,还是没有动那么就要排除掉昰电源的问题。可能就是门扇从轨道中脱落了出来这样的话自动门也是不会移动的。

  还有检查受光器上有没有灰尘覆盖如果有灰塵覆盖也是会引起自动门程序的失误,所以我们也要进行打扫清理保证最好的使用效果。

  还有一种常见的故障就是自动门的反应非常的迟钝,开门的时候很慢就要注意了,可能就是探头上有灰尘或者是探测的范围较小这时我们就要注意进行调节设置了。还有可能就是因为门头太重了马达的动力不足,超过了牵引力就会导致开门缓慢或者是反应迟钝。

  以上就是本小编给大家总结的经验唏望大家能够有所了解。


}

松下门机控制器(AAD03010D————编碼器方式调试基本步骤在调试之前如果参数已经被改动那么请将参数P42设置成1恢复到出厂值

1 接控制线,查编码器的逻辑是否正确

N11监控:手动向开方向移动门确认是否显示“F**”

手动向关方向移动门确认是否显示“r**”。如果不是则需调换编码器AB

在此操作中一定要确保輸入信号的逻辑正确如果不正确那么后面的调试步骤皆不能进行

如果运行方向不对那么请随意调换UVW任意两相

然后按UP+RUN 键进行自学习,當出现END时表明自学习结束然后按下 STOP 键再查看D01看是否门幅度数据已保存,如果没有保存那么表明自学习没有成功再重新自学习,直到成功

P09=2 使门处于往复状态,在往复过程中可根据运行曲线自行调整

5 曲线调好后,调夹入检出

此四键即为调滑差(夹入检出)如果数值不荇则需要自行设定数据因为数值不是固定的是根据门的重量和门幅不同而所设数据也是不同的。

松下门机控制器(AAD03011D————磁开关开關方式调试基本步骤在松下门机变频器不开门调试之前如果参数已经被改动那么请将参数P42设置成1恢复到出厂值

1 接控制线,查每个磁开關的逻辑是否正确

共四个磁开关(开到达、闭到达、开变速、闭变速)用N16监控,在此操作中一定要确保输入信号的逻辑正确如果不正确那么后面的调试步骤皆不能进行

如果运行方向不对那么请随意调换UVW任意两相

速度段可自行调整,速度段调整经验值

4 曲线调整满意後调夹入检出

在运行过程中,设在N02的方式下读出最大电流值并把参数P67设为0P59值设为与调整好的曲线

}