前几天反应一台收线设备的
出现报警该传动是一个CU单元控制两个电机模块。报警有时候出现在CU 上有时候出现在电机模块上,有时候又都会报警去了检查发现报警信息为F1600和F1611都会出现,检查 F1600的949故障值为999是F1611的后续反应。F1611故障是某一监控通道故障打开starter的安全功能,发现STO的报警是控制单元急停和电机模块急停端子的问题如图1.2可以看出,打开图纸发现这两个急停端子是通过皮尔磁的安全
控制的圖纸3.4可以看到。
怀疑是安全PLC信号两个输出模块的信号不一致导致的问题但是安全PLC的程序无法查看。这时候有说安全PLC的DP插头被他们更换过这个故障是在更换过DP插头后出现的问题。好了问题找到了,重新又换了个DP插头不再报警,一直到现在都没出现过该问题
|
||