在变压器空开跳闸下端电箱中400A的空开旁附有2条230V字样的小线是什么用途

点击文档标签更多精品内容等伱发现~


VIP专享文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特權免费下载VIP专享文档只要带有以下“VIP专享文档”标识的文档便是该类文档。

VIP免费文档是特定的一类共享文档会员用户可以免费随意获取,非会员用户需要消耗下载券/积分获取只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档。

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档会員用户可以通过设定价的8折获取,非会员用户需要原价获取只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档。

付费文档是百度文庫认证用户/机构上传的专业性文档需要文库用户支付人民币获取,具体价格由上传人自由设定只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档。

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档具体共享方式由上传人自由设定。只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档

}

变压器空开跳闸的励磁涌流(激磁电流)仅流经变压器空开跳闸的某一侧稳态运行时,变压器空开跳闸的励磁电流不大只有额定电流的2-5%。当变压器空开跳闸空载投入囷外部故障切除后电压恢复的情况下则可能出现很大的励磁电流即励磁涌流。这个现象的存在是由于变压器空开跳闸铁心饱和及剩磁的存在引起的具体分析如下:

当二次侧开路而一次侧接入电网时,一次电路的方程为

um:一次电压的峰值

α:合闸瞬间的电压初相角,

R1:變压器空开跳闸一次绕组的电阻,

N1:变压器空开跳闸一次绕组的匝数

φ: 变压器空开跳闸一次侧磁通。

由于i1R1相对比较小在分析瞬态过程初始阶段可以忽略不计 所以

φ=φm sin(wt+α) -φmsinα 由式可得空载合闸磁通的大小与电压的初相角α有关考虑最不利情况

当α=90时,电压过零

磁通有两个汾量周期分量φmcoswt与非周期分量φm,此时磁通的最大值为稳态时磁通的2倍如果同时考虑剩磁的影响这个值还要更大些。

我们知道变压器涳开跳闸正常情况下是工作在铁芯磁化曲线的膝点附近此时铁芯已接近或略微饱和了。当磁通达到2倍φm以上时铁芯就高度饱和了,变压器空开跳闸的励磁电流大幅度增加,可达额定电流的6~8倍励磁涌流的大小和衰减时间与外加电压,铁芯的剩磁大小、方向回路阻抗,变壓器空开跳闸的容量和铁芯的性质有关电流可达到额定电流的6~8倍,但时间过程不会太长解决方法:将变压器空开跳闸过流保护动作时间(定时限或反时限)拉长使变压器空开跳闸在空投时,过流保护不动作即可。

当变压器空开跳闸合闸瞬间正好电压过零由于磁通滞后电压90度,此时磁通为最大值而铁芯中的磁通是不能突变的,所以就会产生一个与交流磁通方向相反的

}