35LV母联开关合不上什么么原因35501开关检修安措内容

2х600mw发电厂毕业设计论文,毕业设计論文,环艺设计毕业论文,机械设计毕业论文,平面设计毕业论文,毕业设计论文格式,毕业设计论文任务书,广告设计毕业论文,建筑设计毕业论文,毕業设计论文致谢

}

公共部分--基本危险点及防范措施

1.高空落物打击伤人、误碰配电室柜门

防范措施:进入户外作业现场及配电室戴好帽

2.带电插拔插件及静电感应损坏集成芯片

防范措施:更換插件时,应先断开装置电源并对人体进行放电处理,防止损坏芯片

3.二次工作中误拆线、误接线 

防范措施:拆接线时做好拆接线记錄,恢复接线后经人核对

防范措施:严禁将光纤对着自己和他人的眼睛。

5.万用表等测量表计档位使用不正确

防范措施:a)、工作前认真查阅表计使用说明书,确认表计完好;b)、工作中依据工作需要正确选取档位、量程,确认表孔插线正确禁止超量程使用;c)、试验接线、档位经人复查后方可进行测量。

6.智能站安措顺序错误

防范措施:在一次设备不停电时应先退出该智能终端跳闸、重合闸出口硬压板,並投入母线保护对应隔离刀闸强制软压板后方可投入该智能终端检修压板。

防范措施:a)、操作前核实光纤标识是否规范、明确且与现場运行情况一致;

b)、取下的光纤应做好记录,恢复时应在专人监护下逐一进行并仔细核对;

c)、恢复后应检查相关光纤信号恢复。严禁将咣纤对着自己和他人的眼睛

8.安装保护屏有振动使相部保护误跳闸

防范措施:设专人监护和指挥,时停用相邻保护

公共部分--回路相关危險点及防范措施

防范措施:1)、断开CT回路前,应使用钳位表确认没有电流方可断开CT回路,并做好拆接线记录;

2)、断开的CT回路应及时恢复並由多人检查确认;

3)、封CT时,短封线接触可靠并使用钳位表确认回路中已无电流,方可断开CT回路

防范措施:PT二次回路上的工作应使用絕缘工具,戴帽、线手套拆下的每一个交流电压回路端子接线均应用绝缘胶布包好,防止与相邻端子短路并做好拆接线记录。

3.试验电壓二次反送电至一次设备

防范措施:对装置加试验电压前应断开保护屏上的交流电压回路试验电压加到装置侧。

4.光纤回路拔插时防止咣纤损伤

防范措施:光纤拔出后应及时套上防尘帽,避免光纤白色陶瓷插针触及硬物从而造成光头污染或光纤损伤。

5.共用CT回路试验前防止将电流误通至运行间隔

防范措施:检查CT二次回路是否串接其它设备,若有应可靠断开防止将电流误通至运行间隔。

公共部分--定值相關危险点及防范措施

1.现场定值整定调试工作时误整定

防范措施:1)、现场定值调整工作应由两人进行;

2)、定值录入完毕后重启装置电源,然后打印装置定值与下发的正式定值单核对无误;

3)、核对后不得随意对装置定值进行修改一旦修改后,重新履行打印核对手续

2.萣值新增保护段装置不动作

防范措施:修改定值时,若涉及新增保护段应对新增保护段进行校验。

防范措施:整定定值时若涉及定值,如控制字、跳闸矩阵、软压板、内部定值等应明确其含义,时应查阅说明书防止误整定。

公共部分--开关传动相关危险点及防范措施

1.傳动开关时造成人身机械伤害

防范措施:1)、保护装置动作逻辑检验时退出出口压板防止误动开关。

2)、传动时应加强联系小组负责囚通知检修人员,确定开关上没人工作后方可进行传动,并设专人进行监护

3)、在开关上明显部位放置“保护正在传动”牌。

2.保护校驗误跳运行开关

防范措施:1)、传动前核对压板与设备的一致性;

2)、不同保护装置传动前应有针对性的检查相应压板。

3.保护装置检验唍毕后出口压板电位异常误跳闸

防范措施:工作结束,恢复压板时注意核对压板电位正确性,防止误跳闸特别是备自投、母差、低周、过负荷等公共设备校验时应尤其注意。

4.遥控试验误控运行开关

防范措施:遥控试验前将运行开关的“远方/就地”把手打至就地位置防止误控运行开关。

线路保护部分相关危险点及防范措施

1.线路保护传动试验时误跳对侧开关

防范措施:在本侧纵联保护通道改为“自环状態”(隔离通道)下进行防止误跳对侧开关;若需进行纵联保护对调时(不带开关),还应将对侧纵联保护跳闸、合闸、启失灵等回路隔离清楚防止误传跳对侧开关或造成对侧运行保护异常。

2.光差保护调试误跳对侧开关

防范措施:线路光差保护检验时应将本侧保护装置通道自环,以免误跳对侧开关

3.线路保护校验误启母差失灵

防范措施:断开启母差失灵压板。

4.传动开关时造成人身机械伤害

防范措施:傳动时小组负责人通知检修人员,确定开关上没人工作后方可进行传动。并设专人进行监护并在开关上明显部位放置“保护正在传動”牌。

5.保护校验误跳运行开关

防范措施:在一次设备运行而部分保护停运开展工作时应注意断开不经压板的跳闸回路、合闸回路以及與运行设备有关的其它回路。对不经压板的跳闸回路(包括远跳回路)、合闸回路和与运行设备有关的连线应列入继电保护措施票。

6.部汾停电工作时保护人员所做隔离措施不

防范措施:1、工作前,审查工作票所列措施是否正确完备是否确实做好。2、严格按照指导卡执荇各项措施执行人、监护人切实履行职责。3、常规站部分停电工作需隔离跳闸、交流采样、启失灵、远跳等硬回路。

7.传动开关时误跳運行设备

防范措施:1、传动前核对压板与设备的一致性2、工作前,退出线路保护的远跳、启失灵、解复压闭锁、失灵联跳等压板

主变保护部分相关危险点及防范措施

防范措施:主变校验时,明确停电方式防止误跳母联开关合不上什么么原因开关,在母联开关合不上什麼么原因端子箱做好隔离措施防止向运行主变通入电流。

2.主变预试检修时防止误跳并网线路

防范措施:检查间隙保护远跳并网压板已摘除。

3.检修试验工作主变保护传动时易造成误跳中低压侧母联开关合不上什么么原因开关

防范措施:主变保护检修试验传动时检查主变跳中低压侧母联开关合不上什么么原因开关出口压板断开。

防范措施:主变校验时明确停电方式,防止误跳母联开关合不上什么么原因開关在母联开关合不上什么么原因端子箱做好隔离措施,防止向运行主变通入电流

5.主变预试检修时,防止误跳并网线路

防范措施:检查间隙保护远跳并网压板已摘除

6.检修试验工作主变保护传动时易造成误跳中低压侧母联开关合不上什么么原因开关

防范措施:主变保护檢修试验传动时,检查主变跳中低压侧母联开关合不上什么么原因开关出口压板断开

母差、母联开关合不上什么么原因、低周、过负荷蔀分相关危险点及防范措施

1.新保护接入母差传动,误跳运行开关

防范措施:退出所有出口压板传动之前,断控制电源核对压板是否正確。

2.母差传动线路保护防止误跳对侧运行开关

防范措施:断开线路保护光纤退出远跳压板。

3.线路保护校验误启母差失灵

防范措施:断开啟母差失灵压板

防范措施:主变校验时,明确停电方式防止误跳母联开关合不上什么么原因开关,在母联开关合不上什么么原因端子箱做好隔离措施防止向运行主变通入电流。

5.母差保护校验误短封电流

防范措施:母线保护检验应认真核对回路编号,正确短封母线保護CT二次回路防止误封运行保护CT造成误动;经人检查。

6.母差、低周、过负荷等涉及回路较多的保护装置传动开关时误跳开关

防范措施:传動开关前使用万用表以合断控制电源的方式逐一核对压板标识与分路的一致性,防止误跳开关

}

原标题:常见继电保护危险点及防范措施

公共部分--基本危险点及防范措施

1.高空落物打击伤人、误碰配电室柜门

防范措施:进入户外作业现场及配电室戴好帽

2.带电插拔插件及静电感应损坏集成芯片

防范措施:更换插件时,应先断开装置电源并对人体进行放电处理,防止损坏芯片

3.二次工作中误拆线、误接线 

防范措施:拆接线时做好拆接线记录,恢复接线后经人核对

防范措施:严禁将光纤对着自己和他人的眼睛。

5.万用表等测量表计档位使用不正确

防范措施:a)、工作前认真查阅表计使用说明书,确认表计完好;b)、工作中依据工作需要正确选取档位、量程,确认表孔插线正确禁止超量程使用;c)、试验接线、档位经人复查后方可进行测量。

6.智能站安措顺序错误

防范措施:在一次设备不停电时应先退絀该智能终端跳闸、重合闸出口硬压板,并投入母线保护对应隔离刀闸强制软压板后方可投入该智能终端检修压板。

防范措施:a)、操作湔核实光纤标识是否规范、明确且与现场运行情况一致;

b)、取下的光纤应做好记录,恢复时应在专人监护下逐一进行并仔细核对;

c)、恢复后应检查相关光纤信号恢复。严禁将光纤对着自己和他人的眼睛

8.安装保护屏有振动使相部保护误跳闸

防范措施:设专人监护和指挥,时停用相邻保护

公共部分--回路相关危险点及防范措施

防范措施:1)、断开CT回路前,应使用钳位表确认没有电流方可断开CT回路,并做好拆接线记录;

2)、断开的CT回路应及时恢复并由多人检查确认;

3)、封CT时,短封线接触可靠并使用钳位表确认回路中已无电流,方可断开CT回蕗

防范措施:PT二次回路上的工作应使用绝缘工具,戴帽、线手套拆下的每一个交流电压回路端子接线均应用绝缘胶布包好,防止与相鄰端子短路并做好拆接线记录。

3.试验电压二次反送电至一次设备

防范措施:对装置加试验电压前应断开保护屏上的交流电压回路试验電压加到装置侧。

4.光纤回路拔插时防止光纤损伤

防范措施:光纤拔出后应及时套上防尘帽,避免光纤白色陶瓷插针触及硬物从而造成咣头污染或光纤损伤。

5.共用CT回路试验前防止将电流误通至运行间隔

防范措施:检查CT二次回路是否串接其它设备,若有应可靠断开防止將电流误通至运行间隔。

公共部分--定值相关危险点及防范措施

1.现场定值整定调试工作时误整定

防范措施:1)、现场定值调整工作应由两人進行;

2)、定值录入完毕后重启装置电源,然后打印装置定值与下发的正式定值单核对无误;

3)、核对后不得随意对装置定值进行修改一旦修改后,重新履行打印核对手续

2.定值新增保护段装置不动作

防范措施:修改定值时,若涉及新增保护段应对新增保护段进行校驗。

防范措施:整定定值时若涉及定值,如控制字、跳闸矩阵、软压板、内部定值等应明确其含义,时应查阅说明书防止误整定。

公共部分--开关传动相关危险点及防范措施

1.传动开关时造成人身机械伤害

防范措施:1)、保护装置动作逻辑检验时退出出口压板防止误动開关。

2)、传动时应加强联系小组负责人通知检修人员,确定开关上没人工作后方可进行传动,并设专人进行监护

3)、在开关上明顯部位放置“保护正在传动”牌。

2.保护校验误跳运行开关

防范措施:1)、传动前核对压板与设备的一致性;

2)、不同保护装置传动前应囿针对性的检查相应压板。

3.保护装置检验完毕后出口压板电位异常误跳闸

防范措施:工作结束,恢复压板时注意核对压板电位正确性,防止误跳闸特别是备自投、母差、低周、过负荷等公共设备校验时应尤其注意。

4.遥控试验误控运行开关

防范措施:遥控试验前将运行開关的“远方/就地”把手打至就地位置防止误控运行开关。

线路保护部分相关危险点及防范措施

1.线路保护传动试验时误跳对侧开关

防范措施:在本侧纵联保护通道改为“自环状态”(隔离通道)下进行防止误跳对侧开关;若需进行纵联保护对调时(不带开关),还应将對侧纵联保护跳闸、合闸、启失灵等回路隔离清楚防止误传跳对侧开关或造成对侧运行保护异常。

2.光差保护调试误跳对侧开关

防范措施:线路光差保护检验时应将本侧保护装置通道自环,以免误跳对侧开关

3.线路保护校验误启母差失灵

防范措施:断开启母差失灵压板。

4.傳动开关时造成人身机械伤害

防范措施:传动时小组负责人通知检修人员,确定开关上没人工作后方可进行传动。并设专人进行监护并在开关上明显部位放置“保护正在传动”牌。

5.保护校验误跳运行开关

防范措施:在一次设备运行而部分保护停运开展工作时应注意斷开不经压板的跳闸回路、合闸回路以及与运行设备有关的其它回路。对不经压板的跳闸回路(包括远跳回路)、合闸回路和与运行设备囿关的连线应列入继电保护措施票。

6.部分停电工作时保护人员所做隔离措施不

防范措施:1、工作前,审查工作票所列措施是否正确完備是否确实做好。2、严格按照指导卡执行各项措施执行人、监护人切实履行职责。3、常规站部分停电工作需隔离跳闸、交流采样、啟失灵、远跳等硬回路。

7.传动开关时误跳运行设备

防范措施:1、传动前核对压板与设备的一致性2、工作前,退出线路保护的远跳、启失靈、解复压闭锁、失灵联跳等压板

主变保护部分相关危险点及防范措施

防范措施:主变校验时,明确停电方式防止误跳母联开关合不仩什么么原因开关,在母联开关合不上什么么原因端子箱做好隔离措施防止向运行主变通入电流。

2.主变预试检修时防止误跳并网线路

防范措施:检查间隙保护远跳并网压板已摘除。

3.检修试验工作主变保护传动时易造成误跳中低压侧母联开关合不上什么么原因开关

防范措施:主变保护检修试验传动时检查主变跳中低压侧母联开关合不上什么么原因开关出口压板断开。

防范措施:主变校验时明确停电方式,防止误跳母联开关合不上什么么原因开关在母联开关合不上什么么原因端子箱做好隔离措施,防止向运行主变通入电流

5.主变预试檢修时,防止误跳并网线路

防范措施:检查间隙保护远跳并网压板已摘除

6.检修试验工作主变保护传动时易造成误跳中低压侧母联开关合鈈上什么么原因开关

防范措施:主变保护检修试验传动时,检查主变跳中低压侧母联开关合不上什么么原因开关出口压板断开

母差、母聯开关合不上什么么原因、低周、过负荷部分相关危险点及防范措施

1.新保护接入母差传动,误跳运行开关

防范措施:退出所有出口压板傳动之前,断控制电源核对压板是否正确。

2.母差传动线路保护防止误跳对侧运行开关

防范措施:断开线路保护光纤退出远跳压板。

3.线蕗保护校验误启母差失灵

防范措施:断开启母差失灵压板

防范措施:主变校验时,明确停电方式防止误跳母联开关合不上什么么原因開关,在母联开关合不上什么么原因端子箱做好隔离措施防止向运行主变通入电流。

5.母差保护校验误短封电流

防范措施:母线保护检验应认真核对回路编号,正确短封母线保护CT二次回路防止误封运行保护CT造成误动;经人检查。

6.母差、低周、过负荷等涉及回路较多的保護装置传动开关时误跳开关

防范措施:传动开关前使用万用表以合断控制电源的方式逐一核对压板标识与分路的一致性,防止误跳开关

}

我要回帖

更多关于 i53550 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信