消防海湾8301自反馈怎么编设备技术问题,请进。4.7k反馈端电阻 压在这里可以吗,但有人说不可以

海湾8301自反馈怎么编的8301是控制模块是用来控制外部设备的,如电磁阀你画的这个图不接设备,只接个电阻实在是看不懂。

怎么说呢回路线和24全接了,在上图那样接線
那也就是说他没接设备是吗?
那就清楚了他用4.7K的电阻代替了设备。这个模块现在来说是没有任何作用你可以查一下,这个模块是控制是不是设计有控制的设备或者现场安装有设备(比如风机、防火阀什么的),如果有就把电阻拆了,控制设备如果没有,就这樣留着就可以了不用动。
是不是8301控制设备都要做跳线(末端控制设备)我看风阀都做了跳线,而电源的却没有做跳线后面直接接入24v繼电器。
有的需要做有的不需要做。做跳线的话输出是24V电源;不做的话,是提供了一对常开/常闭点所以做不做跳线要取决于你控制嘚设备。但是绝大部分都是要跳线的不跳线的情况很少。

你对这个回答的评价是

}

海湾8301自反馈怎么编的8301是控制模块是用来控制外部设备的,如电磁阀你画的这个图不接设备,只接个电阻实在是看不懂。

怎么说呢回路线和24全接了,在上图那样接線
那也就是说他没接设备是吗?

大型项目消防专家消防规划、公共安全产业规划、消防顾问等。


你还是把整个的图纸搞上来吧你这個图看不出任何意义。

你对这个回答的评价是