冷库温控仪故障表上出现三个c是什么故障


XMK-010型双限数显温度控制仪操作说明書

XMK-010型控制器是基于单片机为核心的微电脑温度控制器其基本功能为:

(6)      本控制器对测温采用软件校正,在测温范围内保证测温精度無需用户修正温度。

控制器通电后显示温度测量值

(1)      进入设定状态:为了防止误操作和避免闲人玩弄,必须连按“set”键三下才能进叺设定状态。

(2)      控制器进入设定状态后首先显示下限设定值(提示符为“L”),此时可按“”键或“?”键改变设定值直至符合要求。(设定为负值时负号闪烁)。再按一下“set”键下限设定值被储存上限设定值被显示(提示符为“T”),用同样的方法可改变上限設定值依此类推,可再对“压缩机停机延时时间”(提示符为“Y”)“控制模式”(提示符为“J”)逐一设定,如果冷库温度和仪表顯示温度有误差再按“设定”键设定库温传感器校正(显示C00、校正范围-6+6)设定完后还需按一下“set”键,以确认设定值

特别声明:此时必须再按“set”键查看上限设定值,且按“”键或“?”键方可存储上限设定值如不按“”键或“?”键,自动调正的上限值不能保存鈳能会造成温控仪故障混乱!

(4)      退出设定:十六秒之内不按任何一个键,控制器自动退出设定状态设定值被储存,显示屏上仍显示温喥测量值

敬告一:修改设定值后必需再按一下“set”键,使设定值得以确认并储存否则控制器不能按新的设定值进行控制。

敬告二:若設定完后未经延时退出就关机新设定值将得不到 保存。

(1)      控制器设定为制冷模式的话通电后压缩机不能立即开出,需延时若干分钟(由Y值决定)此时末位数码管小数点闪跳以示等待。按“?”键三下可取消延时延时时间到后,继电器根据测量值和温度设定的上下限来决定吸合与否达到控制压缩机制冷的目的。(大于等于上限工作小于等于下限关闭)。压缩机工作时末位数码管小数点常亮。

(2)      控制器设定为加热模式的话与制冷模式相反。测量值小于等于温度下限继电器吸合控制加热,大于等于温度上限继电器释放加熱工作时,末位数码管小数点常亮

注:制冷时压缩机每次停机需延时若干分钟才能再开出。按“?”键三下可取消延时

A、 传感器开路戓实测温度小于-50,显示屏显示---PP;

B、 传感器短路或实测温度大于+50显示屏显示FF。

2、 温度设定范围:

压缩机停机延时时是Y:0-19分钟;

控制模式J:淛冷CC加热HH

4、 温度显示分辨率:1

5、 继电器触点容量:250VAC,6A(阻性)一转换输出。

某冷库要求-18关机-15开机,压缩机每次停机延时分钟控制為制冷模式。则进入设定状态后下限温度L设定为-18,上限温度T设定为-15停机延时时间Y为2,模式为JCC

警告:1零线,2火线制冷、加热都1、3输絀。2、4串联必须接交流接触器。