大金中央2113空调故障代码u4细分为两種故障:
2、U4-03:内机传送异常
针对以上两种情况,解决办法1653:
1、检查室内机-室外机、室外机-室外机传送配线是否正常
2、如更换过室内机P板或室外机P板、室内机-室外机和室外机-室外机传送配线有修改,按住外机reset键五秒以上
3、检查HAP是否闪烁,若不闪烁检查电源电压和P板上嘚保险丝是否烧断。
4、H2P若闪烁或12分钟后仍不熄灭则检查室内机-室外机、室外机-室外机传送配线是否正常。
5、拆下室外机-室外机之间的连接线后单个系统是否正常。
1、室内噪声大于设计要求的原因及解决办法
(1)风机噪声高于额定值,请测量风机噪声检查风机叶轮是否接觸外壳,轴承是否损坏减震是否良好,并进行对症处理
(2)风管、阀门、风口风速过高,会产生气流噪音请调整各种阀门和风口以降低過高的风速。
(3)风管系统的消声设备不完善请增加消声弯曲设备。
2、室内风速分布不均造成死角的原因及解决方法
(1)气流组织设计考虑不周。根据测得的气流分布图应调整供气口的位置或增加供气口的数量。
(2)送风出口风量调节不均匀不符合设计值。每个供气口的风量应調整到符合设计要求
3、系统实测风量小于设计风量的原因及解决办法。
(1)系统的实际阻力大于设计阻力风机风量减小,在条件允许時改进风管部件,降低系统阻力
(2)系统堵塞,请检查并清理系统中可能的堵塞物
(3)系统漏风,应该堵住漏洞
(4)风机达不到設计能力或叶轮旋转方向不对,皮带打滑等检查、排除影响风机出力的因素。
本回答由佛山市飞渝机械有限公司提供
1.当表示异2113常号码處呈黑底白字时5261不显示,虽然空调机继续运转仍要大金空4102调全系列故障代码仔细观察,如1653有必要也需进行维修。 2.根据室内机或室外机的型号有的异常号码可能显示,也可能不显示
A1 室内机电路板不良
A3 排水水位异常
A6 室内机风扇电机过载,电流过大或堵转
A7 风姠摆动电动机堵转 仅风向不能控制
AH 空气过滤器异常 仅空气过滤器不起作用
AJ 能力设定不当预先设定的数据不当或者数据保存IC中未设定任何程序。
C4 热交换器温度感应器异常
C9 吸入空气温度感应器异常。
CJ 遥控器温度感应器异常遥控器热敏电阻功能异常,但系统的热敏电阻仍然能够运转
E0 安全装置动作(室外机)
E1 室外机电路板不良(室外机)
E3 高压部分异常(室外机)
E4 低压部分异常(室外机)
E5 压缩机电动机堵转不能工作(室外机)
E7 室外机风扇电动机堵转室外机风扇电动机瞬时电流过大(室外机)
E9 电子膨胀阀异常(室外机)
F3 排气管温度异常(室外机)
H3 高压开关异常(室外机)
H4 低压开关异常(室外机)
H7 室外机风扇电动机位置信号异常(室外机)
H9 室外热敏电阻异常(室外机)
J3 排气管热敏电阻异常(室外机)
J5 进气管热敏电阻异常(室外机)
J6 热交换器热敏电阻异常(室外机)
L4 散熱片过热(室外机) 变频器不能冷却
L5 瞬时电流过大(室外机) 压缩机电机可能接地不良或短路
L8 电气部分过热(室外机) 可能压缩机过載或压缩机电机断线
L9 为防止故障停机(室外机) 压缩机可能堵转
LC 室外机控制部分与变频器之间传导异常(室外机)
P1 缺相(室外机)
P3 茚刷电路板温度感应器异常(室外机)
P4 散热片温度感应器异常(室外机)
PJ 能力设定不当(室外机)预先设定的数据不当。或者数据保存IC中未设定任何程序
U0 进气管温度异常
U2 电源电压异常(室外机) 包含K1M中的异常 U4 UF 传送异常(室内机----室外机)室内机与室外机之间的接线錯误,或室内机和室外机中的电路板不良 如果显示UF,则可能是室内机和室外机之间的接线错误因此,必须立即断开电源纠正接线。(室外机中的压缩机和风扇可能会不顾遥控器的指令而自行起动)
概率不大。长期停用的需要检查下线路有没被老鼠咬断在开机制冷囸常开到中午太阳大的时候报大金空调显示U4故障多是假故障,只需要关掉空调休息半小时再开机就可以排除。