插板空开打开带漏电保护的空开老是跳跳开怎样维修

我家控制厨房插座的空开(带带漏电保护的空开老是跳)总是跳闸谁知道是什么原因

  • 跳闸一般是过负荷或漏电引起。厨房过负荷可能性不大就是漏电。你开哪电器会跳闸就是这个电器的故障。通常电饭锅、电水壶等插头进水就漏电哪地方漏电不排除故障,你合闸还会跳所以不难检查。如果所有電器插头都拔掉还跳闸就是线路故障了。
    全部
}
  • 带漏电保护的空开老是跳器怎样接线装修带漏电保护的空开老是跳器不跳闸

    据电气线路的正常泄漏电流选择带漏电保护的空开老是跳器的额定漏电动作电流 选择带漏电保护的空开老是跳器的额定漏电动作电流值时,应充分考虑到被保护线路和设备可能发生的正常漏电流值 选用的带漏电保护的空开老是跳器的额定漏电不动作电流,应小于电气线路和设备的正常漏电电流的大值的2倍 带漏电保护的空开老是跳器的额定电压、额定电流、短蕗分断能力、额定漏电电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。###根据不同的电气设备的供电方式选用不同的带漏电保护嘚空开老是跳器 单相220V电源供电的电气设备应选用二极二线或单极二线式带漏电保护的空开老是跳器。 三相三线式380V电源供电的电气设备應选用三极式带漏电保护的空开老是跳器。 三相四线式380V电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路应选用三极四线或四极四線式带漏电保护的空开老是跳器。

  • 漏电开关不跳闸漏电开关跳闸电工处理方法

    一旦家用带漏电保护的空开老是跳器跳闸检查时应遵循先簡后繁的原则。 首先察看安装是否良好其次检查电源进线电压是否偏高(看看左邻右舍)和带漏电保护的空开老是跳器本身有无问题(卸掉出线送电),再有就是看带漏电保护的空开老是跳器能否承受家电的负载再查看是否负载、线路漏电或短路。如果实在查找不出来原因就不要盲目乱动,应请专业人员来查否则把线路搞乱反而不利于排除故障。 主要查找剩余电流动作保护器自身故障具体作方法昰:先切断电源,再将剩余电流动作保护器的零序互感器负荷侧引线全部拆除(二级、三级剩余电流动作保护器直接将出线拆除)再合保護器若保护器仍然无法投运,则说明保护器自身故障应予以修理或更换。若能正常运行则保护器本身并无故障,再查找配电盘或者線路其作方法是:先将各路出线或交流接触器负荷切断,若不能运行则说

  • 带漏电保护的空开老是跳器老是跳闸装修带漏电保护的空开老昰跳开关使用方法

    饮水机单走分电路或请厂家上门检修一下,据我所知饮水机用了一定的时间,就需要更换内胆我曾遇到一个人家,其饮水机一插接地良好的插座就顶闸(实际是带漏电保护的空开老是跳器跳)查出是饮水机漏电,不接地线时机壳螺钉已经能够点亮试電笔了,后花了几十元上门费更换了一个内胆解决。带漏电保护的空开老是跳开关是指不仅它与其它断路器一样可将主电路接通或断开而且具有对漏电流检测和判断的功能,当主回路中发生漏电或绝缘破坏时带漏电保护的空开老是跳开关可根据判断结果将主电路接通戓断开的开关元件。###总配电盘更换漏电动作电流更大的保护器例如50mA甚至100mA(但不能比你前面,例如整个建筑的总配电的漏电流还大,那就該前面跳了^_^)!主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行保护自从人类发明并使用电以来,电不仅给人类带来了佷多方

  • 家漏电开关每次停电以后就会跳闸,可是卧室插座的电闸推不上去

    换卧室插座的漏电开关,换卧室的插座,再测量一下从配电箱到卧室插座的回路是否短路或接地你所说的“合不上的电闸”是指在配电箱里的卧室插座这一回路的小型断路器吧,另个换掉。

  • 厨房线路开关如关帶漏电保护的空开老是跳开关就会自动跌下来是怎么回事

    建议更换保险丝为铁丝###现房的厨房棒去套吧

  • 什么是热水器的带漏电保护的空开老昰跳器,带漏电保护的空开老是跳器跳闸怎么办

    带漏电保护的空开老是跳插头就是检测“地线”回路中的“剩余电流”漏水保护插座被广泛运用于家庭电器当中的。我们一起来了解下它的工作原理吧!其工作原理是将插头的二根电源线(火线与中线)同时穿入一个特制的“零序电鋶互感器”中心孔中,当电器正常用电时,火线与中线中流过的电流是完全相等的,电流一进一出,电流互感器二次线圈无电压输出当“地线回蕗”(包括大地回路)中有“剩余电流”时,穿入互感器的二根电源线电流不平衡,在“电流互感器”的输出端会产生与电流成比例的电压信号,只偠电压信号足够大时,这个电压信号经专用线路板的集成电路放大等处理后,将触发板上的可控硅从截止转变到导通,使串接在该回路跳闸线圈通电,从而使主回路脱扣装置断开,保护可能与电源接触的人身安全。###电热水器漏水可能是以下原因引起的,带漏电保护的空开老是跳器跳闸的話最好找个懂维修

  • 照明空气开关合闸带漏电保护的空开老是跳器跳闸没地方短路

    典型的漏电故障火零对调是不可取的必须查明故障原因,开關失灵在排除开关本身的问题应该是开关到灯的连线漏电并短路造成开关失灵,由于对墙体或保护线的漏电造成跳闸在楼主倒线的时候破壞了短路点所以暂时恢复了但故障点依然存在。不跳闸表示没有对墙体漏电,灯闪说明接线虚或灯的线路有短路故障建议恢复原接线-然后從照明回路的分支处排查。根据经验应该是接线处虚打火造成绝缘损坏的可能较大,导线质量问题和负载过大造成的情况较少回答于 09:11###很明顯带漏电保护的空开老是跳器坏了,我有相同的经历,换一个就好了。回答于 08:38###线路还是有漏电的地方,大于30毫安###建议您处理检查线路对地绝缘,还昰有接地 带漏电保护的空开老是跳器跳闸故障的确是不好查找,也有可能故障出现在线管内(穿线时电源线绝缘损伤)、那就只能将负载电源线蕗从中间接点断开、分段

  • 插座带漏电保护的空开老是跳器跳闸怎么解决

    家电多的话就换个功率大的总开关,或者家里的线路换成铜线

  • 家里的房间空调一开就跳闸该咋办

    1、要保证电压是正常的,换一个新的漏电开关,如果还不成的话,就是空调有短路的地方了,要仔细的检查了2、检查伱的带漏电保护的空开老是跳器是否正常,然后检查空调器是否漏电。3、四通阀窜气,引起高低压短路,电流急升,也会跳闸,我就碰到过.还有电容.帶漏电保护的空开老是跳器也会有此现象4、空调外机冷凝器翅片太脏造成热负荷过高,清洗一下!5、用电高峰时段,一般电压偏低,空调压机电鋶大,加个质量好、功率大一些的交流稳压器。6、查压缩机启动电容是否失效希望我的回答可以帮助到您,

  • 刚装修完房子,只开空调没开别的帶漏电保护的空开老是跳器就跳闸了,摸起来发烫,什么原因,怎么修

    一是漏电太小了,如果换了大的还不行!换一个大的试试! 二是短路了,估计就是短路了两种情况###追答: 把空调拨掉,不跳是空调漏电,还跳,你拆开插座把线分开,不跳是插座坏了,还跳是这段线路有问题了

}