整机恒温恒湿住宅的指标是多少

作者: salmon范 编辑: 瑞凯仪器 来源: 發布日期:

    我司鉴于大型电子设备气候环境试验(高温工作、低温工作、高温贮存、低温贮存、恒定湿热、交变湿热等)的需要考虑进一步解决

技术难题,依据试验需求的设计输入和进行必要的论证


    1、根据我司的任务,试验对象确定为大型电子设备4~6个机柜或其他大型构件的氣候环境试验试验室内容积依据受试产品体积,考虑满足自由大气空间的条件即试验室内容积大于受试产品体积5倍的原则,确定为20㎡;试验室内容积构成尺寸依据大型电子设备机柜的高度(1800mm)大型构件试品的最大几何尺寸(

    2、根据我司受试产品的最大试验工作温度范围(-45℃~60℃)、最大试验贮存温度范围-55℃~70℃)的试验需求,试验室试验温度范围根据确保覆盖且有富余的原则确定为-65℃~85℃;

    3、根据试验规范对大型试验室允许温度偏差±3℃的要求从而对试验室加严要求确定试验室允许温度偏差≤±2℃(含温度均匀度和温度波动度);

    5、由于机载电子设备整機在载机上装机空间相对较小,电子设备整机的冷却通过送入常温冷却风实现为此,机载电子设备整机在地面环境试验中模拟载机工况环境试验通电工作过程中也要送入常温冷却风。电子设备整机的发热功耗和送入的常温冷却风就构成试验室的动态热负载为考核试验室的动态带载能力,确保在试验室动态带载的条件下能满足电子设备工作要求要求试验室带3000W电功率和200kg/Hr常温冷却风时,试验室在- 45℃~ 60℃ 范围內的保温段温度波动≤±2℃;

    6、根据受试产品的体积、质量和试验需要在结构上要求试验室大门双开门宽达1. 6m;要求箱底承重300kg/㎡;为了使受试产品进出试验室方便,在门外设与门等宽的铝质坡道;为了防止送入常温冷却风后试验室内压力上升在试验室顶设置气压平衡装置;为了方便试验室内受试产品通电调试方便,在试验室内设置防潮湿电插座等;

    7、为提高步入式恒温恒湿试验室运行的自动化程度要求控制器具有自适应功能,一旦程序设定试验全程自适应运行;试验室具有定时开、关机功能,可使试验室定时自动运行;试验室具有20个鈳供用户编程的程序每个程序可设置循环和内嵌小循环以适应多种试验程序的运行;试验室具有远程集中监控功能,供远程设置试验程序、记录打印试验图谱及数据;

    8、为确保试验室的内在质量和可靠性要求主要装机部件定牌采购。制冷压缩机为原产德国谷轮品牌;彩銫液晶显示触摸屏程序控制器为德国西门子品牌;制冷系统的电磁阀、截止阀为意大利品牌;制冷系统的过滤器、压力控制器、旁通阀为媄国品牌;制冷系统的油分离器为德国品牌;制冷系统的板式热交换器为瑞典品牌;

    9、为确保试验室各项技术指标及使用功能符合技术协議要求合同设置了设计方案评审、生产工厂预验收、用户安装地最终验收三个节点予以把关。设计方案评审着重解决方案的可行性、技術的成熟性并协调确认接口关系和安装条件。


    1、步入式恒温恒湿试验室主要技术指标交付预验收和最终验收测试数据汇总见表1


特别是大型步入式恒温恒湿试验室的技术指标和功能的确定,必须依据对受试产品的结构特征、试验技术要求和试验外部条件需求等进行充分的研究囷必要的论证才能使建设项目达到满足工程产品试验要求的预期目的。本文给出了研究论证的基本方法供试验同行参考R-WTH-20000型20m?步入式恒温恒湿试验室顺利通过设计评审、工厂预验收和用户安装地的最终验收,表明其设计技术的成熟和生产过程控制的稳定


}

 恒温恒湿设备又可以称为该設备是一种常见的实验设备,能够模拟各种环境中的温湿度环境广泛的应用于产业界电子电器,塑料、五金、化工等其它行业中为了能够帮助客户更好的使用该设备,下面小编为大家讲解一下恒温恒湿设备的特点:

  具有圆弧造型以及雾面线条处理其具有高质感的外观并且采用平面无反作用把手,封闭结构采用了强力循环马达低嗓音冷冻装置,附有防震的台垫使设备在运行过程中可以保持安静鉯及稳定,悬挂的试验样品需特意固定其摆动一旦摆动就会有读数困难和相互碰撞的问题产生。

  恒温恒湿设备具有被测试样品通电測试的功能以及采用了飞利浦照明窗口灯,工作室内置了耐高温除雾装置可以方便观察工作室内试验样品的试验情况,具有许多保护裝置性能可靠安全。其通风干湿表和整机应该集为一体它不可以由使用者随意外挂,这是因为通风干湿表具有严格的风速要求这个風速和检定箱的风速要求是不一样的,它只能安装在一些特殊的位置

}

  额温枪/耳温枪(红外线测温儀)针对量测人体额温基准设计使用非常简单、方便,1秒可准确测温无镭射点,免除对眼睛之潜在伤害不需接触人体皮肤,避免交叉感染一键测温,排查流感(新冠)适合家庭用户、宾馆、图书馆、大型企事业单位,也可以用于医院、学校、海关、机场等综合性場所还可以提供给医务人员在诊所使用、人体正常体温平均在36~37℃之间),人体正常体温平均在36~37℃之间)超出37.1℃就是发热,37.3~38℃是低烧38.1~40℃是高烧。40℃以上随时有生命危险应用广,价格较低市场需求量大,另外额温枪/耳温枪红外体温检测设备具有持续性目前铨球新冠时期需求爆发,之后很可能会把这作为家庭企事业单位标配提升整体防疫能力。

  额温枪/耳温枪(红外线测温仪)生产的基夲要求:

  必须配置精密恒温恒湿房温度范围:25℃±1℃、湿度范围:50±5%RH,为调校整机提供的场地整机调试时,红外测温仪必须在房內放置1小时以上使机内所有零部件都达到25度时才能开始调校整机,在该条件下模拟温度湿度环境进行测试检验产品。

  黑体红外温喥校准源所有的红外测温产品在出厂时,都要用到这个黑色红外辐射源来校准产品温度精度才能出厂如不校准卖出去的产品测温不准確。这种辐射源有分体的也有一体的可选择高端的黑体红外温度校准源都是分体的,中低端的黑体红外温度校准源多是一体的黑体是能精确知道孔壁温度和在孔的任意开口处辐射率近似为1.0的孔状红外辐射基准源。

  其他配套仪器与常用工具像数控精密可调电源示波器,万用表等根据生产实际配备

  红外额温计检测报告依据标准:符合第二类医疗器械应急备案办理指引,具体需参照当地要求:

  GB/T8《医用红外体温计第1部分:耳腔式》、

  GB7《医用电气设备第1部分:安全通用要求》

  额温枪/耳温枪(红外线测温仪)校准要求规范:

  JJF-红外温度计校准规范、

  JJG医用电子体温计、

  JJG《红外耳温计检定规程》、

  JJF《红外耳温计型式评价大纲》。

  额温枪/耳溫枪(红外线测温仪)恒温恒湿房测试房标准:

}

我要回帖

更多关于 恒温恒湿住宅 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信