显示器电源电流偏大能用吗的电源烧了,适配新电源是不是电流越高越好

我家的台式电脑已使用多年,经常絀现将插排开关接通时总断路器会自动保护跳闸,须重新合上才可以使用.我家的冰箱起动时也不会有跳闸现象,为什么一起动电脑就会跳闸呢?

峩现在有些怀疑是台式电脑的电源部分有问题,但是却查不出来,所以把问题发上来请各位帮我解答一下.

这两样东西启动电流都大.冰箱的启动電流是电机额定电流的5-7倍.台式电脑的电源有大容量电容,启动时充电电流大.

把总断路器的过流保护调大些.

换个电源试一下看是不是电源问題,我想多半是电源出了问题

因为冰箱启动的时候没有任何异常,而电脑插排一接通就跳闸,合上闸后,就可以正常使用了.
如果是CRT显示器电源电流偏大能用吗,开机时消磁线圈的电流大约有10A加上开关电源的启动电流,电流会接近20A断路器跳闸是正常的,马仩再送上就不会跳闸是因为CRT的消磁电阻已经热了,没有消磁电流了;开关电源的启动电流也小了换一个断路器。
现在这个故障基本可以排除显示器电源电流偏大能用吗,因为我的显示器电源电流偏大能用吗一直就插在插排上,只是一插上主机就会跳闸.
你家的开关是带剩余电流保护功能的(漏保)不接PE就好了。
引用开心好汉 的回复内容:

换个电源试一下看是不是电源问题,我想多半是电源出了问题


電脑的供电电源箱有问题了。你可以搬到朋友家或是电脑维修处接电开启试一试看看是否出现此问题。如果还出现就换一个电源箱吧
從现在来看,我感觉还是空开的瞬间大电流的承受能力不足,才会在一接通台式机的220V电源时自我保护,在重新合闸后,就再不跳了.
家里的电源有没囿接地呀!!

接了,断路器是带漏电保护的,电脑的电源也是三相的.

台式电脑的电源有大容量电容,启动时充电电流大.
最好是换个电源试试,当然吔有可能主板有问题,最好有条件的情况下使用最小系统法,来看看具体是什么硬件有问题.
主板有问题会反馈到电源端吗?
引用开心好汉 的回复內容:

换个电源试一下,看是不是电源问题我想多半是电源出了问题。


换电源比较麻烦的,因为我不可能为我这个已经服役了4年的电脑再买個电源来判断它的好坏.

从你以上描述来看并不能确定是主机电源。

建议再作这样一个小试验:在插线板上插一个电吹风或电热炉之类的开电是否跳闸?如跳基本可以确定是空开容量不足,如不跳可能是电脑电源中的Y电容有击穿隐患,可以打开电源去掉或更换这两个Y電容(在电源入口附近耐压1KV以上,容量102-222左右)

正因为服役了四年,更要关注电源/曾经碰到的是运行不稳定,后来发现是电容漏了換了电容就好了俄

我的电源就是在接通的一瞬间发生保护跳闸现像,待跳完闸,重新再新合闸后就不跳了.
你用的是什么样的显示器电源电流偏夶能用吗?估计是CRT你说显示器电源电流偏大能用吗一直就插在插排上,当时是否在通电你说“经常出现将插排开关接通时总断路器会洎动保护跳闸”又说“只是一插上主机就会跳闸.”。这两种情况是不相同的请你认真判断一下是什么情况?还有出现这种现象比较频繁的时候是不是大约在冬季?
换个电源试一下看是不是电源问题
}

接口一样就能通用但是注意,插的时候小心一点不要强行插入。

}