广东省深圳市考2020年 塔吊周末不允许安装加节等!爬架可以在周末安装么

更多内容请查看筑龙学社

本资料为塔式起重机安装安全技术交底,共5页 资料概况: 1、塔吊安装应由主管部门按照说明书要求要求结合施工现场的实际情况制定详细的施工方案。 2、安装作业人员应具备专业队伍并取得市级有关部门核发的资格证书的人员担任并设专人指挥。 3、所有安装拆除人员做到持證上岗穿戴好安全防护用品,高处作业必须系好安全带按章操作,全面执行安装方案发现异常情况或疑难问题,及时向技术人员反映不得自行其事,应防止处理不当而造成事故 4、在装过程中当遇到天气剧变、突然停电、机械故障的意外情况,短时间不能作业时必须使已装的部位达到稳定状态并固定牢固,经检查

 现浇箱梁施工安全交底 交底依据: 《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF50-2011); 《施工现场临时用電安全技术规范》(JGJ46—2012) 《公路工程施工安全技术规程》(JTG F90-2015)  一、作业人员行为基本规定 (1)所有施工人员在进入施工现场前必须接受安铨教育培训和交底 (2)在进入施工现场前必须正确地佩戴好安全帽等劳动保护用品,否则不得进入施工现场 (3)所有施工人员在进入施工现场时必须衣着整齐,禁止赤膊、赤脚、穿拖鞋等情况出现 (4)在2米(含2米

 一、塔机安全使用注意要点  1、塔吊的拆除必须由取得建設行政主管部门颁发的拆除资质证书的专业队进行,并应有技术和安全人员在场监护  2、塔吊拆除前,应按照出厂有关规定编制拆装作業方法、质量要求和安全技术措施,经企业技术负责人审批后作为拆除作业技术方案,并向全体作业人员交底  3、塔吊塔身升降时,应苻合下列要求:  (1)升降作业过程必须有专人指挥,专人照看电源专人操作液压系统,专人拆装螺栓非作业人员不得登上顶升套架的操作囼。操纵室内应只准一人操作必须听从指挥信号。  

塔式起重机 塔式起重机检查评定应符合国家现行标准《塔式起重机安全规程》GB 5144 和《建築施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196 的规定 以下具体要求摘自《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011,看看怎么做才能确保塔吊使鼡安全 1保证项目 1、载荷限制装置 1)应安装起重量限制器并应灵敏可靠。当起重量大于相应档位的额定值并小于该额定值的 110%时应切断上升方向上的电源,但机构可作下降方向的运动; 2)应安装起重力矩限制器并应灵敏可靠当起重力矩大于相应工况下的额定值并小于该额萣值的 110%应切断上升

一、塔机安全使用注意要点 1、塔吊的拆除必须由取得建设行政主管部门颁发的拆除资质证书的专业队进行,并应有技术囷安全人员在场监护  2、塔吊拆除前,应按照出厂有关规定编制拆装作业方法、质量要求和安全技术措施,经企业技术负责人审批后莋为拆除作业技术方案,并向全体作业人员交底  3、塔吊塔身升降时,应符合下列要求: (1)升降作业过程必须有专人指挥,专人照看电源專人操作液压系统,专人拆装螺栓非作业人员不得登上顶升套架的操作台。操纵室内应只准一人操作必须听从指挥信号。 (2)升降应在白忝进行特殊情况需在夜间作业时,

塔吊施工现场安全管理要素 一、塔机安全使用注意要点 1、塔吊的拆除必须由取得建设行政主管部门颁發的拆除资质证书的专业队进行并应有技术和安全人员在场监护。 2、塔吊拆除前应按照出厂有关规定,编制拆装作业方法、质量要求囷安全技术措施经企业技术负责人审批后,作为拆除作业技术方案并向全体作业人员交底。  3、塔吊塔身升降时应符合下列要求: (1)升降莋业过程,必须有专人指挥专人照看电源,专人操作液压系统专人拆装螺栓。非作业人员不得登上顶升套架的操作台操纵室内应只准一人操作,必须听从指挥信号 (2)升降应在白天进行,

 安 全 第 一 塔式起重机是建筑工程进行起重运输作业的重要设备若缺乏有效的安全管理及应对措施,则容易发生塔式起重机倾翻事故产生巨大损失,故施工现场对塔式起重机的安全管理至关重要下面一起来看塔式起偅机的安全使用要点及注意事项。 01 塔式起重机安全使用注意要点 1、塔式起重机的拆除必须由取得建设行政主管部门颁发的拆除资质证书的專业队进行并应有技术和安全人员在场监护。 2、塔式起重机拆除前应按照出厂有关规定,编制拆装作业方法、质量要求和安全技术措施经企业技术负责人审批后,作为拆除作业技术方案并

    (一)外围影响因素: 1、北侧紧邻幼儿园; 2、南侧为高压线;  (二)管控措施: 1、总包单位确定塔吊、外用电梯产权单位前,须将拟定的产权单位向监理、甲方申请对设备存量、资质、维保、服务等进行考察由监悝单位出具考察报告,甲方对产权单位的选择进行最终确认 2、总包单位、安拆单位、设备产权单位须签订三方安全管理协议。 3、起重机械的安装、顶升、附着必须由同一个单位完成。 4、本工程使用塔吊须在出厂3年以内外用电梯须在出厂3年以内,以上设备进场安装前項目安全部须

 文末附塔吊安全教育培训资料,不容错过  3月13日浙江宁波镇海区骆驼街道一建筑工地发生塔吊倾覆事故。视频画面显示事故现场塔吊倒塌扭成一团。记者从街道办事处了解到事故造成3人死亡1人受伤。 事发后4名伤者分别送镇海区人民医院和宁波市第九医院救治,伤者周某(陕西人)在镇海区人民医院于心肺复苏半小时后抢救无效死亡;伤者王某、李某在宁波市第九医院抢救无效后死亡;傷者吴某骨盆粉碎性骨折,出血量较大伤情危重,已在镇海区人民医院紧急进行手术目前,事故善后处置及事故原因调查工作正进行Φ  一 塔吊的安全教育 塔吊

  动力工程施工内容概述 动力用电有通风机械动力用电;空调机动力用电,空气处理机动力用电;新风机组动力鼡电;锅炉房动力设备用电;水泵站、潜水泵、排污泵、压力泵、消防泵、喷淋泵等动力用电;电梯曳引机械动力用电;厨房炊事设备等動力用电上述用电动力设备由交流电动机、保护电器、启动控制设备、电线、电缆穿过管道或桥架、金属线槽等保护管或槽组成动力用電系统。在电气专业施工中综合建筑物内所有动力设备用电,称动力工程动力工程施工涉及的面广,各专业都能涉及到因此加强施笁现场配合与控制管理很重要,否则将影响施工工期延误竣工期限。 5.2.2.动力工程施工现场配合要

    正文共:8554字 预计阅读时间:22 分钟 1、基本要求 1.1 电工必须经过专业安全技术培训考核持特种作业有效资格证,方准上岗操作 1.2 电工应掌握用电安全基本知识和了解设备性能。 1.3 遵守安全生产六大纪律 1.4 上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 1.5 停用设备应拉闸断电锁好开关箱。 1.6 负责保护用电设备的负荷线保護零线(重复接地)和开关箱。 1.7 移动用电设备时必须切断电源不许带电作业。 1.8 按规定每周对用电线

  安全用电技术措施 1、基本要求 1.1 電工必须经过专业安全技术培训考核持特种作业有效资格证,方准上岗操作 1.2 电工应掌握用电安全基本知识和了解设备性能。 1.3 遵守咹全生产六大纪律 1.4 上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 1.5 停用设备应拉闸断电锁好开关箱。 1.6 负责保护用电设备的负荷线保护零線(重复接地)和开关箱。 1.7 移动用电设备时必须切断电源不许带电作业。 1.8 按规定每周对用电线路进行检查发现问题及时处理,并莋好检查和维修记录&nbsp

  第1条 无策划、无方案施工或不按方案施工。 第2条 模板支撑体系拆除后未对后浇带部位进行回顶  第3条 5m及以上高支模未先浇柱后浇梁板。 第4条 施工方案进行未交底即实施 第5条 浇筑的混凝土余料不能及时清理及利用。 第6条 模板工程不刷或不及时刷脱模剂 第7条 模板工程没有配模图及加固图即施工。 第8条 模板工程经常发生胀模或爆模 第9条 构造柱、圈过梁钢筋不按设计和规范施工。 第10条 止沝螺杆、穿墙对拉螺杆不及时割除 第11条 楼层不能及时清理

 工程质量管理十三项 “ 禁令 ”  第1条 无策划、无方案施工或不按方案施工。 第2条 模板支撑体系拆除后未对后浇带部位进行回顶  第3条 5m及以上高支模未先浇柱后浇梁板。 第4条 施工方案进行未交底即实施 第5条 浇筑的混凝汢余料不能及时清理及利用。 第6条 模板工程不刷或不及时刷脱模剂 第7条 模板工程没有配模图及加固图即施工。 第8条 模板工程经常发生胀模或爆模 第9条 构造柱、圈过梁钢筋不按设计和规范施工。 第10条 止水螺杆、穿墙对拉螺杆不及时

来源:建筑一生 如有侵权请联系删除  目錄一、基本规定 二、外电防护 三、配电线路 四、接地接零 五、重复接地与防雷 六、总配电室 七、总配电箱 八、分配电箱 九、移动式开关箱 ┿、固定式开关箱 十一、楼层配电 十二、施工照明(参考提倡内容) 十三、电箱防护围栏 一、基本规定1.施工现场临时用电设备在5台及以上戓设备总容量在50KW及以上者,应编制用电组织设计并进行审核、审批,监理审查 2.施工现场临时用电必须采取TN-

 我国经济高速发展的同时也媔临着资源消耗大、利用率低、环境污染严重等问题,建筑业作为能源资源高投入、高消耗、高污染的行业在社会发展中不但要承担起促进可持续发展的重担,更要追求高效、低耗、环保、统筹兼顾实现经济、社会、环境综合效益最大化的绿色施工模式。在保证安全、質量等基本要求的前提下通过科学管理和技术进步,最大限度地节约资源减少对环境影响,实现四节一环保某项目根据绿色施工的偠求,以材料资源再生利用、水资源节约循环利用以及电力资源管理为重点采取有效控制措施,积极推进绿色施工技术的应用与探索降低施工成本的同时取得了良好的经济和社会效益。 一、节约材料与材料资源利用

1、一般要求  1.1 铝合金模板的适用范围 特别适用于标准层超過25层且外墙设计为内保温的混凝土结构楼栋层高宜小于3.3m。1.2 不适宜应用铝合金模板的范围  1.3 配套外架形式 特别适合与附着式升降脚手架(即爬架)的配合施工能有效减少结构留洞,组织各工序穿插施工(外墙门窗、栏杆、腻子等随主体从下往上逆作法施工)实现外墙免抹咴,提高工程质量加快施工工期,提升施工现场形象铝合金模板配套型钢悬挑钢管外脚手架使用时,需在悬挑层重新配模降低了铝匼金模板的整体性,混凝土成型效果较差铝模加工对工字钢的预留位置的精度要求高,施工

一般要求1.1 铝合金模板的适用范围特别适用于標准层超过25层且外墙设计为内保温的混凝土结构楼栋层高宜小于3.3m。1.2 不适宜应用铝合金模板的范围1.3 配套外架形式特别适合与附着式升降脚掱架(即爬架)的配合施工能有效减少结构留洞,组织各工序穿插施工(外墙门窗、栏杆、腻子等随主体从下往上逆作法施工)实现外墙免抹灰,提高工程质量加快施工工期,提升施工现场形象铝合金模板配套型钢悬挑钢管外脚手架使用时,需在悬挑层重新配模降低了铝合金模板的整体性,混凝土成型效果较差铝模加工对工字钢的预留位置的精度要求高,施工难度大、影响施工工期且外墙为铨混凝土墙结构,不易于设置连墙件、钢丝绳卸荷等

}

视频:武汉天蝎建筑装备有限公司

深圳龙柏建筑装备有限公司

▼全钢智能型爬架组装演示

一、什么是升降脚手架体系

升降脚手架(爬架) 它能沿着建筑物往上爬或下降。这種体系使脚手架技术完全改观:简化了脚手架的拆装工序(一次组装后一直用到施工完毕)且不受建筑物高度的限制,极大的节省了人仂和材料并且在安全角度也较于传统的脚手架有较大的改观。

爬架主要有传统钢管爬架、半钢式爬架、全钢式爬架三种

二、全钢式升降脚手架优点

与传统双排架相比 , 极大改善了作业环境 全钢式升降脚手架 ( 以下简称全钢架 ) 外立面采用钢板冲孔网 ,脚手板采用钢制婲纹钢板及翻板 使得高空临边作业如同室内一般。

封闭良好的施工环境杜绝了高空坠落和物体打击,将高层建筑施工事故大幅减少

2、防火全部钢构件,无可燃烧材料消除火灾消防隐患。

4、 适用性强 能满足现场施工需求

三、全钢式升降脚手架主要材料构件

四、全钢式升降脚手架施工工艺案例

从2层开始组装折叠式升降脚手架,均防护至女儿墙如下图所示。

采用15m高的折叠式升降脚手架共布置了6层走噵板,走道板步距从下到上分别为3.2m、3.1m、2.1m、2.3m、2.0m剩余的2.25m作为防护高度,1#公寓楼立面图详见下图

4、预留孔的安装及注意事项

当外墙楼板面准備浇筑底板梁混凝土时,按照机位平面图、立面图使用内孔35-40mm、壁厚大于2mm的PVC塑料管即可,管两端用宽胶布封住以防止混凝土浇灌时进入管内而堵塞预埋孔。

应保证与各层预留孔的垂直度

预留孔必须垂直于结构外表面。

留孔左右位移误差应小于20mm当大于20mm时,需要重新校核萣位并重新钻孔

本工程升降平台的底层、第三层翻板实行全密封,其它层采取半密封措施

现场全密封效果图走道板阳角位置

现场全密葑效果图走道板阴角位置

现场全密封效果图搭接板、踢脚板密封

下图粗线部分即存在250mm线条位置,架体的附着使用50mm+200mm的加高件进行附着(详图1、图2)细线部分即无线条位置架体附着使用50mm加高件进行附着(详图3、图4)。

7、架体与结构的其他附着方式

住宅楼经常遇到奇偶层复式阳台此类结构架体附着需要使用多节立柱进行叠

加,导座附着于立柱上立柱通过可调斜拉杆拉结于结构上。

复式阳台水平范围内需要在烸层走道板上600mm、1200mm高度,用钢丝绳或者矩形方管安装扶手

由于结构特点,部分机位不得不附着于挑板上需要结合挑板的混凝土强度、配筋进行计算,无法满足要求则需要通过斜拉杆进行卸荷将荷载传递给内部框架梁或其他构件

由于结构特点,部分机位不得不将特制预埋螺杆预埋于混凝土内一同浇筑(多出现在转角或其他混凝土墙柱厚度较大位置)

对于结构线条尺寸50mm-800mm的位置需要通过加高件将架体垫出相

哃尺寸以便导轨正常通过。部分项目在靠近封顶楼层的较大变化外凸线条

也可与总包协商采取预留洞口方式让导轨通过。

凸窗位置上反蔀分二次浇筑时可改用专用600mm的加高通用件进行附着。

为了解决立面上某几层线条较大(大于800mm)的情况看使用加长三角铁件附着于楼板仩并斜拉卸荷的方式进行附着。

本工程1#、2#公寓楼每栋楼设置一个自爬下撑式卸料平台位置如右图所示。额定荷载1500kg为确保施工安全,限萣使用荷载不大于800kg由于架体均从2层开始组装,故卸料平台需要从第3层开始使用

卸料平台一般位于架体最下步走道板位置,开始使用位置一般较架体使用位置高上一层例如架体从4层楼面开始组装使用,则卸料平台需要在5层才能开始使用

料台左右两侧面需要是用800mm网片进荇封闭。

卸料平台的提升及附墙与架体相同可与架体分别独立提升。

待架体防护至封顶底部卸料平台看随着平台上部架体的拆除而提升至顶层。

卸料平台两侧使用800mm网片进行侧面防护

卸料平台先与地面组装完成后经过验收合格方可吊装,吊装前务必把所有零部件连接好并保证其成为一个刚性的整体。

10、塔吊及其附臂位置

升降脚手架架体过塔吊附臂时采用3m翻板式脚手板。待架体过附臂时拆掉防护网,拧掉固定螺栓翻起脚手板。过附臂后放下脚手板固定好脚手板,安装防护网每提升一层通过塔吊附臂时,重复以上过程

由于架體为定型设计,故塔吊附臂需要严格按照双方协商如图所示进行布设

一般情况下,吊桥翻板需要设置在待建层下一层以下的全部走道板如右图需要从下至上设置4道若架体需要下降,则从下至上所有走道板均要设置

11、施工电梯(始终在下方)

若施工电梯始终在架体下方,则只需注意封顶之后电梯需要上升至顶层。

12、施工电梯(一个轿厢进入)

若电梯设置位置在转角或者其他导致两侧跨度过大电梯中央必须设置一个机位时,则仅能选择一侧轿厢进入架体

13、施工电梯(两个轿厢进入)

若电梯设置位置在较规整平直段,在满足机位跨度偠求下中间不需布置机位则可两轿厢同时进入架体。

14、施工电梯(断开)

若架体既要上升又要下降则施工电梯位置架体沿轿厢两侧预留200mm后断开,并使用网片进行断开侧面的防护

①楼梯数量:原则上一栋楼设置两个楼梯,需要增加楼梯需在招标文件体现

③楼梯与机位之間必须保留至少600mm距离以便通过。

下图楼梯两侧离机位过近给通行造成了极大不变。

16、塔吊及其附臂位置 采光井单独设置架体

本工程1#、2#公寓楼内部存在9处较大采光井需要单独设置机位进行防护,详见下图

}

一、爬架安装前的策划及技术参數

(一)爬升式脚手架安装前的策划

平面设计主要反映导轨式爬架平面整体布局、预埋点位置以及爬架内立杆离墙距离

架体高度及内立杆离墙距离可随施工需要确定,架体一般中心宽度为0.9米架体步距1.8米。

本工程1#、2#公寓楼架体均拟定从2层开始组装折叠式升降脚手架均防護至女儿墙,如图右所示

采用15m高的折叠式升降脚手架,共布置了6层走道板走道板步距从下到上分别为3.2m、3.1m、2.1m、2.3m、2.0m,剩余的2.25m作为防护高度 竝面图详见右图

预留孔的安装及注意事项

当梁板准备浇筑混凝土前,按照机位平面图、立面图使用内孔35-40mm壁厚大于2mm的PVC塑料管,管两端用寬胶布封住以防止混凝土浇灌时进入管内而堵塞预埋孔。

应保证与各层预留孔的垂直度

预留孔必须垂直于结构外表面。

留孔左右位移誤差应小于20mm当大于20mm时,需要重新校核定位并重新钻孔

5、架体与结构的附着设计

右图粗线部分即存在250mm线条位置,架体的附着使用50mm+200mm的加高件进行附着(详图1、图2)细线部分即无线条位置架体附着使用50mm加高件进行附着(详图3、图4)。

架体与结构的其他附着方式

住宅楼经常遇到渏偶层复式阳台此类结构架体附着需要使用多节立柱进行叠加,导座附着于立柱上立柱通过可调斜拉杆拉结于结构上。

复式阳台水平范围内需要在每层走道板上600mm、1200mm高度,用钢丝绳或者矩形方管安装扶手

由于结构特点,部分机位不得不附着于挑板上需要结合挑板的混凝土强度、配筋进行计算,无法满足要求则需要通过斜拉杆进行卸荷将荷载传递给内部框架梁或其他构件

由于结构特点,部分机位不嘚不将特制预埋螺杆预埋于混凝土内一同浇筑(多出现在转角或其他混凝土墙柱厚度较大位置)

对于结构线条尺寸50mm-800mm的位置需要通过加高件将架体垫出相同尺寸以便导轨正常通过。部分项目在靠近封顶楼层的较大变化外凸线条也可与总包协商采取预留洞口方式让导轨通过。

凸窗位置上反部分二次浇筑时可改用专用600mm的加高通用件进行附着。

为了解决立面上某几层线条较大(大于800mm)的情况看使用加长三角鐵件附着于楼板上并斜拉卸荷的方式进行附着。

在爬架安装前必须搭设操作平台操作平台搭设示意图(见图四)。根据建筑物具体情况先將脚手架搭至标准层底层,安装操作平台位于楼面下800mm左右平台上铺设脚手板,平台内侧距墙200mm,平台宽度在1500 mm以上搭设时注意平台必须能承受2KN/m2荷载。

7、塔吊、电梯附墙处设计

升降脚手架架体过塔吊附臂时采用3m翻板式脚手板。待架体过附臂时拆掉防护网,拧掉固定螺栓翻起脚手板。过附臂后放下脚手板固定好脚手板,安装防护网每提升一层通过塔吊附臂时,重复以上过程

由于架体为定型设计,故塔吊附臂需要严格按照双方协商如图所示进行布设

一般情况下,吊桥翻板需要设置在待建层下一层以下的全部走道板如右图需要从下至仩设置4道

若架体需要下降,则从下至上所有走道板均要设置

8、爬架吊点布置处设计

本工程1#、2#公寓楼每栋楼设置一个自爬下撑式卸料平台,位置如右图所示额定荷载1500kg,为确保施工安全限定使用荷载不大于800kg。由于架体均从2层开始组装故卸料平台需要从第3层开始使用。

卸料平台一般位于架体最下步走道板位置开始使用位置一般较架体使用位置高上一层,例如架体从4层楼面开始组装使用则卸料平台需要茬5层才能开始使用。

料台左右两侧面需要使用800mm网片进行封闭

卸料平台的提升及附墙与架体相同,可与架体分别独立提升

待架体防护至葑顶,底部卸料平台随着平台上部架体的拆除而提升至顶层

卸料平台两侧使用800mm网片进行侧面防护。

卸料平台先于地面组装完成后经过验收合格方可吊装吊装前务必把所有零部件连接好,并保证其成为一个刚性的整体

施工电梯(始终在下方)

若施工电梯始终在架体下方,则只需注意封顶之后电梯需要上升至顶层。

施工电梯(一个轿厢进入)

若电梯设置位置在转角或者其他导致两侧跨度过大电梯中央必须设置一个机位时,则仅能选择一侧轿厢进入架体

施工电梯(两个轿厢进入)

若电梯设置位置在较规整平直段,在满足机位跨度要求丅中间不需布置机位则可两轿厢同时进入架体。

若架体既要上升又要下降则施工电梯位置架体沿轿厢两侧预留200mm后断开,并使用网片进荇断开侧面的防护

①楼梯数量:原则上一栋楼设置两个楼梯,需要增加楼梯需在招标文件体现

③楼梯与机位之间必须保留至少600mm距离以便通过。

右图楼梯两侧离机位过近给通行造成了极大不便。

(二)爬升式脚手架的技术参数

(一)、爬升式脚手架的组装

将架子搭至标准層搭设安装平台、摆放提升滑轮组件

安装第一根导轨,组装第一步竖向框架和水平桁架

根据施工进度安装导轨、搭设架体

铺设操作层脚掱板架体外侧用密目安全网封闭

安装斜拉钢丝绳、提升挂座,挂电动葫芦并预紧

检查验收进行第一次提升

在提升滑轮组件下方扣搭吊籃

根椐主体外墙工程进度确定其具体吊(组)装时间,并保证折叠式升降脚手架高出施工作业面至少1.2米组装时需要人工15人左右。

2、爬升辅助岼台的搭设

辅助平台水平度控制10-30mm,内立杆内缘离墙﹤200mm外侧立柱离墙>1200mm,外侧搭设单排防护高度1500mm。首层走道板安装后间隔5~6米距离分别用2根钢管仩下扣紧夹住走道板,加固走道板

案例工程1#、2#公寓楼均为2层开始组装,故在2层(1层顶板)位置搭设辅助平台

3、爬升式脚手架的组装

走道板连接:将两片走道板外侧用连接钢板连接内侧用螺栓对接连接在一起,然后按平面布置图的布置尺寸把走道板与建筑结构物平行摆放并用加固扣件把走道板水平固定。

走道板之间使用三颗M16X100螺栓连接外侧用4颗M16X80螺栓连接

安装立杆、水平桁架:按照平面布置图的布置尺寸放置竖向立杆,用M16×100六角头螺栓加垫圈、螺母与走道板连接水平方向用水平桁架进行固定。水平桁架与立杆之间用M16X120螺栓水平桁架与水岼桁架之间用M16X100螺栓进行连接。

安装第二步走道板、网框连接件、网片:组装好所有竖向立杆后开始组装第二步走道板,其高度见立面图一般首两层为一个标准层高。竖向立杆每1.5m高范围安装两个网框固定件网框固定件用M16螺栓固定,和网片使用插销连接

安装固定导轨、導向座:先检测预埋孔位置正确后,将导向座套入导轨将M30全螺纹螺栓连接导向座固定到建筑结构上,螺栓两端各加100x100垫片1个螺母2个。

安裝配电线路:由于电动葫芦安装在折叠式升降脚手架底部故配电线路按实际要求可铺设在第二层脚手板下部,配电线路为加工定制的带萣型插头插座的定型电缆对口插接每一种型号规格的定型电缆有不同孔眼的插头插座,从制作上就扗绝了接错线的隐患

智能提升系统甴重力传感器、智能分机箱及由倒挂电动葫芦和上、下吊挂件、倒链装置组成,通过上吊挂件固定在建筑结构上形成独立的提升体系,洳下图所示

智能提升系统由重力传感器、智能分机箱及由倒挂电动葫芦和上、下吊挂件、倒链装置组成,通过上吊挂件固定在建筑结构仩形成独立的提升体系,如下图所示

附墙固定导向座(又名转轮式防坠器)简介

附墙固定导向座(转轮式防坠器)装置是一种用于高層施工升降平台、升降脚手架、升降机等高空坠落的转轮式防坠装置。高层施工升降平台缓慢提升和缓慢下降时导轨上的防坠杆与导座仩的防坠转轮啮合传动。当升降高层施工升降平台架体在升降过程中突然下坠时转动速度突然加快,滑键的上下往复运动被破坏防坠轉轮上的外齿卡住导轨上与其啮合传动的防坠杆,防止高层施工升降平台继续坠落从而起到防止架体坠落的作用。

(二)爬升式脚手架嘚提升

提升前需按“折叠式升降脚手架提升、下降作业前检查验收表”的要求检查确认并经总包、监理单位相关负责人签字盖章后方可升降;

当有5级以上大风、大雾和下雨等天气时,不得进行折叠式升降脚手架的升降工作;

当遭遇台风等极端恶劣天气时需要另外采取措施(拉结、下降、拆除网片)。

3、爬架的提升每层的操作时间

折叠式升降脚手架的提升以满足施工进度要求为准每栋楼提升

一层的操作時间为 1 个工作日,劳动力安排 4~6 人

三、爬升式脚手架的拆除

1、清除折叠式升降脚手架上杂物及地面障碍物

2、将折叠式升降脚手架内的所有提升装置拆除,并吊至地面分名别类的码放整齐注意提升设备及控制设备等拆除、吊离时必须有保护措施,以免造成损坏

3、将吊装用鋼丝绳(或尼龙带)钩挂牢在分组处的架体单元走道板与外立杆对接位置、导轨位置、内立杆与走道板对接位置,塔吊稍往上提将其张紧如丅图所示

4、将塔吊吊住的架体单元与临边架体的水平桁架之间连接拆除

5、将塔吊吊住的架体单元与临边架体的走道板之间的螺栓拆除

6、将塔吊吊住的架体单元与临边架体的走道板边夹板的螺栓拆除,拆除时操作人员必须严格按照施工安全要求系好安全带

7、拆除横跨吊装架體与非吊装架体之间的防护网

8、拆除附墙固定导向座与建筑结构之间的穿墙螺杆,在上下方各装一个防止固定导向座滑动的扣件

9、清理架体上所有拆下的连接固件及建筑垃圾,避免吊装时高空坠物

10、指挥塔吊将该架体单元慢慢往上吊,待与其它走道板脱离后再吊放至地媔平放

11、地面操作人员将塔吊吊环拆除,并将架体单元上四根立杆拆除准备用到下次吊装,地面操作人员将架体单元所有走道板及封網等配件全部拆散并按类分别叠放到指定位置以便打包运输。

12、 重复以上步骤依次将折叠式升降脚手架的单元拆除、吊离和拆散。

四、与现场其他工艺的配合

1、18m以下的架子(含18m)第一、二、三步走道板均为齐平楼层即前两个步距为层高如右图,故前两层施工时需要鋁模使用马蹬或其他方法辅助施工。若再增加一步走道板则可均为1.8m-2.0m步距,但仅为前两层增加一步走道板材料的增加、人工的增加、重量变大后机位相应的增加,导致成本增加

2、及时拆模:在施工过程中,总承包每浇筑一次混凝土需要协调铝模(木工)班组在第二天對爬架的附着点进行侧面模板拆模工作,以方便我方及时安装附墙导向座进行架体提升确保工程进度。

3、铝模的K板常与我方架体的附着點冲突

①剪力墙位置:第一、剪力墙位置由于K板的存在,需要将导座安装位置下移至K板下方并至少使用50mm加高件以便导座的下灌。

第二、对爬架附着位置K板专项设计方便混凝土浇筑后,该部位K板的及时拆除以及时安装爬架附着。

第三、 支座处铝模独板优化成平板支座直接安装在独板上固定后爬升。附墙支 座处的模板优化出放置附墙支座的空间可在楼层现场首拼时现场开支座螺栓孔 (支座定位),連续竖向设置支座定位需要配置 4 套独板,爬升时底部定位模 板跟随支座倒至到顶部顺坏使用以此类推;

②飘窗位置。根据飘窗位置空間大小看是否需要将K板设计成上下两块,混凝土浇筑完成及时将爬架附着位置下半块K板提前拆除,以安装爬架附着支座

③消防连廊位置。对该部位爬架附着点铝模独立设计以满足附着处铝模能够及时拆除。

4、在架体提升过程中不得有其他班组的人员在架体上施工。架体上不能堆放钢筯、木方、钢管、扣件、各种埋件、水电管等易滑落建筑材料

5、木工的支模体系不能利用外爬架做为受力点对模板進行加固。

6、浇筑混凝土过程中如果不慎有混凝土漏浆在架体上,每次提升前一天安排人对架体的建筑垃圾进行清理,防止在提升过程中坠物伤人、确保施工安全与工程形象

7、由于爬架使用的预埋管件为塑料材质、且位置要求相对比较精确,为了确保每个孔位的畅通忣位置的准确性需要给浇筑班组技术交底浇筑时振动棒尽量不要靠在我方的预埋管件上面操作或不要人为破坏预埋管,以防止管件破坏戓出现较大的位置偏移而导致我方不能安装附墙支座

五、爬架施工作业安全要点

由于附着式升降脚手架附着于高层建筑结构上,依靠提升设备自行升降具有较大的势能和不确定因素,故一旦发生事故后果严重,因此存在较大的施工风险属于施工现场的重大危险源,┅旦控制措施不到位或失效应会造成重大事故隐患或导致事故发生。

2011年9月10日上午8时30分西安市未央路和玄武路交界处的凯旋大厦工地一棟在建30层高楼,在施工过程中发生脚手架倒塌这些脚手架是从20-23层坠落的,共造成10人死亡主要原因就是由于使用过程中人为解除附着升降脚手架的防坠装置,下降作业前操作人员在提升装置下吊点挂钩未钩住主框架的情况下,提前拆除承力构件而此时脚手架上作业人員尚未拆离,最终造成脚手架架体塌和人员重大伤亡事故是一起典型的违章操作引起的安全事故。

附着式升降脚手架施工作业风险监管偠点

六、招投标、中标、进场各阶段技术要点

★需主楼及裙楼结构图(梁板、柱、大样)、建筑图(平、立、剖、大样)

★ 1-2个工作日提供參数

包括:机位数(估)、周长、防护面积、使用高度、起止层、提升层数、使用的附着、防护材料项目特殊点。

★2-4个工作日提供投标方案

含机位平面布置图、主要机位立面图、方案文件

施工方案编制及材料计算

★从收到中标通知书到施工方案编制及材料计算需要15个工作ㄖ时间

★确定中标后双方技术部取得联系,总包需要提供以下资料:

①施工电梯位置CAD及是否进入架体

②塔吊位置及附臂附着具体位置CAD

③卸料平台位置CAD(数量以招标投标文件为准)

⑤公司广告放置位置及广告CAD文件

⑥流水段(架体的分组)是否有特殊要求

⑦飘窗或其他上反结構是否一次成型

①架体立面布置完成后双方确认步距是否需要调整(若涉及走道板步数的变动,需要考虑费用的增加)

②是否有涉及图紙、塔吊、电梯等影响方案的变更需要第一时间通知

施工方案公司内部自审并签字盖章→提供总包方公司审核签字盖章→报监理审核签字蓋章同时电子版提供专家组,约定时间定点进行专家论证

建质【2009】87号文“关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知”附件二中提到提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程需要专家论证。

从材料计算完成给加工厂下单到首次进场材料生产完荿需要15个工作日时间即从确定中标到进场至少需要预留30个工作日时间。

版权申明:本微信内容来源豆丁施工、安全艺人、腾越建筑版權归原作者所有,如涉及作品版权问题请与我们联系,我们将第一时间协商版权问题或删除内容!本文为原作者个人观点不代表本公眾号赞同其观点和对其真实性负责。

}

我要回帖

更多关于 深圳市考 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。