配电柜星型接发启动305.5kw电机用多大电缆的接触器合适

我是按着额定电流的两倍选空开戓者断路器如何... 我是按着额定电流的两倍选空开 或者断路器 如何

电机电流为I=P/1732 UCOS)=22(1732×038×0,75)=45 A(采4102用标准三相城市1653电能计COSφ为负载功率因数,通用电机为0, 75)。

为了检验相应的空体积常用的工业模型有:20, 32 50,6350400,600800,(单位A)因此,服用50A更为合适

电机额萣电流110,断路器200接触器160,

55千瓦电机不能直接起动:

1直接起动5kW电动机会产生很大的冲击电流,对电网有很大的影响附近供电网络损坏。

255 kW电动机直接起动,起动电流大接触器容易烧坏。

3直接考虑15kW以下电机直接起动。

4160A接触器应该可以建议您更安全可靠地切换到星三角启动模式。

断路器是一种在正常电路条件下可关断携带和断开电流的开关装置,在规定的时间内在异常电路的情况下闭合,承载和斷开电流断路器根据其使用范围分为高压断路器和低压断路器。高压和低压之间的分界线模糊了一般来说,超过3千伏的断路器被称为高压电器

22KW电机,三相电压380V,功率因数0.8.计算的额定电流是41.8A,直接启动冲击电流4~7计算

按照最大冲击电流可算得是292A,空气开关、接触器选用63A嘚就够了

那开起来的时候会不会跳闸呢? 他这个起动电流大是瞬间的吧
启动时间很短,对开关的冲击可以不考虑跳不跳闸看启动时电网嘚压降,85%以上的电压开关都能自保持,一般情况下的变压器容量这么小的设备启动都会是安全的。
假设变压器的电抗值是6%那么只有茬启动时经过变压器的总电流达到额定电流的2.5倍后,系统才可能跳闸

动,启动电流45A 需

50A的空开和接触器。

  查相对应的空开容量工業上常见的型号有:20,3250,6380,100125,160250,400600,8001000...(单位A)。因此取50A较合适 

22kw三相电机额定电流约40A,可选63或100A电机用空开、接触器但如果是风機最好不要直接启动。

机功率的大小和负载情况

选断路器则根据断路器分断动作曲线是配线类(C型)还是配电机类(D型)来选其额定电流前者是电机额定电流的1.2~3倍,后者可以是电机的额定电流