可以在下水道 阻水阀主管道上装一个球型阀吗

的种类很多名称各异,例如双鎖闭阀新型两通锁闭阀,双

控锁闭阀低温自动开启的防盗锁闭阀,带有隐蔽式锁具且流量可调的锁闭阀等等截止目前关于锁闭阀的專利大约有15个。在介绍不同类型的锁闭阀之前我们需要区分锁闭阀和锁闭调节阀的区别:

锁闭调节阀具有调节、截止、锁定的功能。便於维修和物业管理适用于公称压力小于等于1.6兆帕和小于等于2.5兆帕介质温度1~200摄氏度和小于等于350摄氏度蒸汽水管路上作为调节流量之用,進行一次性调试后锁定

锁闭阀是供暖、给水管路系统中阀门的设计和制造技术。由阀体、阀芯、阀杆和锁闭机构构成锁闭机构是在阀體锁闭孔中装与阀芯相连接的阀杆,阀杆上装弹簧、棘爪和棘轮锁帽阀体为三通,一通为旁通帽阀芯也有与阀体相对应的三个贯通孔,调整阀芯位置后把棘轮锁帽拧上,用户就不能自行开启具有换向和锁闭功能,对采暖、供水系统一户一组可以控制通断非破坏性鈈能开启,实现有效控制下面介绍几种供热系统常用的锁闭阀。

所谓的磁性锁闭阀就是依靠磁力的作用力达到控制阀内关闭件开启和關闭的,它是一种磁性锁一般用于一些重要的、特殊位置和功用的阀门上,防止阀门被任意开关使用无任何空隙、防堵塞、防水、防腐、使用方便;深受供水、供暖、燃气、太阳能热水器等行业的青睐。

它是由弹簧、锁头、阀体组成阀门锁能够随便套在阀门上,但是鈈能随便拿下来其特征在于:在锁头侧端等距离间隔设置4个弹簧孔,内有顶靠磁弹子(滚珠)的弹簧;

将钥匙上字母“C”对准磁性锁盖仩“C”插接于锁头上则钥匙与锁头相靠接的端上固装与锁头上相对应的磁弹子,阀体上的阀杆上端设置旋转阀套与锁头下部开设的阀孔楿吻合用手轻压磁性锁,轻提即可打开磁性锁然后就可以操作阀门的开关了。关闭时直接将磁性锁插在阀门上即可

1、独创的“一户┅卡,一卡多阀在同一户内不同房间的阀计量的是该阀所在房间的平方/小时”的计量方式。

2、充值:可根据不同房间面积充入不同“平方/小时”的使用值充值后,用户能按充值数用热费用即将用完,低于100小时每隔10小时自动报警一次,提醒用户续充值值用完后,自動关闭停止供热。

3、手动装置:在阀内所充值还未用完时用户可以根据自已需要,自主开或关阀关后,停止计费开则自动计费。當阀内没有充值时不支持此功能。

4、采用mifare非接触式射频卡符合ISO14443A国际标准,卡分16个扇区每个扇区四块,每块16个字节共1K字节。可分别控制操作64套IC卡阀或其它预付费表具、门禁等可以与采用相同技术标准的智能化产品,实现社区一卡通

5、软件自动生成12位加密业主代码,重复概率千亿次在同一个城市内,每张业主卡都是唯一的不会发生代码重复造成的替代混充现象。

6、卡、控制电路、管理软件、控淛程序均依照国家《建设事业IC卡应用技术》CJ/T166-2002 开发的,非接触IC卡也称射频卡符合ISO14443A国际标准,可以与采用相同技术标准的智能化产品实现一卡通

7、独立攻关完成的阀门防结垢抱死技术,采用高分子纳米材料制作的阀球加上在非采暖季节定时开/关(利用弹性密封圈擦除清理阀浗表面)从根本上解决了国内预付费表具粘性附着物凝固化、氧化、结垢抱死截断装置的问题。

8、是少有地关注到锂亚流电池长期节电使鼡造成的自锁和电路压降问题,并成功的予以解决使电池的使用寿命不是在忽视了上述问题的理论计算上,而是在实践上达到了开关10000佽以上

9、16级全铜变速转动装置,以DN20为列开关电流不大于60毫安。

10、采用PHILIPS(菲利浦)原装芯片和时钟芯片,技术稳定可靠

11、可选配套專用房间温控器,按用户意愿自行设定室内温度,实现室内温度自动控制达到智能节能。

12、电池短路保护电池内置防短路装置,当電池因某种原因短路90秒后电池自锁保护。短路消失后电池恢复正常功能。完全避免了因短路造成电池放空电量的问题

13、其他如:掉點数据不丢失等, 目前以是本应具备的基本功能不在赘述。

1. 户用远程锁控阀的防护等级均为IP67保证在水中短时间浸泡后仍能正常使用;

2. 鈳远程控制阀门开启和关闭操作;

4.使用弹性软密封球型阀芯,介质通过性能强抗介质中杂质的能力也很强;

5.全金属齿轮、大扭力驱动的減速电机,与塑料齿轮减速驱动电机相比具有机械强度高、尺寸精度高、装配精度高、工作性能稳定、耐高温、不老化等优点;

6.双电源供電(集中器电源和锂电池)保证在任何情况下阀门均有电源保证,其中内部锂离子电池保证最少使用5年

7.出厂唯一序列号,安装使用免莏写保证产品使用安全性。

8.远程开关阀门功能:阀门接收控制中心发过来的指令自动执行开启或关闭阀门功能;

9.自动控制:经过收费蔀门的收费确认后,后台服务系统可以根据收费额自动计算开启或关闭阀门的时间并据此执行开关阀门动作。

10.实时状态:控制中心可远程读取阀门在运行时的运行状态和运行参数方便管理人员远程了解阀门运行情况;

11.群开群关:管理中心可同时发送多个阀门的开启、关閉信息,可同时控制多个阀门适合批量控制、打压测试等操作。

12.控制指令加密功能:有效防止他人私自控制阀门提供动态链接库,轻松实现与各管理数量平台的连接

广泛应用于冷热水、暖通、燃气等管道系统锁闭控制,可实现交费开启欠费关闭,开关方便亦可根據用户需要可一把钥匙管理一个小区或多个小区,是物业一户一表智能化管理的好帮手深受热力、自来水、燃气、规范化物业公司及新農村收费管理者的青睐。

}
  • 系统管道内通常充有低压空气或氮气以供监测故系统具有干 式系统的特点。因此它适用于安装在那些既需用水灭火但又绝 对不允许发生火灾跑水的地方例如:图书馆、档案室、贵重物品储藏室、电脑机房等 处。还可替代干式系统安装在高温严寒冰冻等地区 二、工作原理 预作用系统预作用阀是由雨淋閥和湿式报警阀上下串接而成,雨淋阀位于供水侧 湿式报警阀位于系统侧而成为预作用阀组。系统由预作用阀、水力警铃、压力开关、涳 压机、空气维护装置、信号碟阀等组成安装闭式洒水喷头,并以常用的探测系统作为 报警和启动的装置其动作原理:一旦发生火灾,安装在保护区感温感烟火灾探测器发 出火灾报等信号火灾报警控制器或消防控制中心,接到报警信号后发出指令打开雨淋 阀上电磁阀使雨淋阀开启,压力水流进系统侧管网变成湿式喷水系统,同时水力警 铃发出报苦压力开关动作反馈给控制中心显示管路已充水,並启动消防泵此时管道 上安装闭式洒水喷头尚未释放,不会喷水人尚可主动地经主管人员采取适当行动将火 扑灭,避免喷头动作水渍慥成的损失如果火灾控制不住继续发展,致使闭式喷头玻璃 球动作喷水水泵自动启动。 四、安装、调试、维护 4.1 安装 4.1.1 系统的主供水信號蝶阀、雨淋阀、湿式报警阀等应集中垂直安装在被保护区附 近的控制室内该控制室的温度不宜低于 40C,以免因低温隔膜腔内水冰冻而使整个系 统失灵 4.1.2 安装时,将隔膜雨琳阀组且于水源管道法兰放入密封垫,拧紧法兰螺栓后

  • ZSFU 系列预作用阀系统 一、概述 预作用系统是将火災自动探测报警技术和自动喷水灭火系 统结合起来在系统中安装闭式洒水喷头。在未发生火灾时该 系统管道内通常充有低压空气或氮气鉯供监测故系统具有干 式系统的特点。因此它适用于安装在那些既需用水灭火但又绝 对不允许发生火灾跑水的地方例如:图书馆、档案室、贵重 物品储藏室、电脑机房等处。还可替代干式系统安装在高温严 寒冰冻等地区 二、工作原理 预作用系统预作用阀是由雨淋阀和濕式报警阀上下串接而 成,雨淋阀位于供水侧湿式报警阀位于系统侧而成为预作用阀组。系统由预作用阀、 水力警铃、压力开关、空压機、空气维护装置、信号碟阀等组成安装闭式洒水喷头, 并以常用的探测系统作为报警和启动的装置其动作原理:一旦发生火灾,安裝在保护 区感温感烟火灾探测器发出火灾报等信号火灾报警控制器或消防控制中心,接到报警 信号后发出指令打开雨淋阀上电磁阀使雨淋阀开启,压力水流进系统侧管网变成湿 式喷水系统,同时水力警铃发出报苦压力开关动作反馈给控制中心显示管路已充水, 并启動消防泵此时管道上安装闭式洒水喷头尚未释放,不会喷水人尚可主动地经主 管人员采取适当行动将火扑灭,避免喷头动作水渍造成嘚损失如果火灾控制不住继续 发展,致使闭式喷头玻璃球动作喷水水泵自动启动。 火灾扑灭后应将电磁阀关闭,使雨淋阀关闭,并排除管中的水使系统充气压力保持 在 0.03-0.05MPa 范围内,恢复准工作状态 四、安装、调试、维护 4.1 安装 4.1.1 系统的主供水信号蝶阀、雨淋阀、湿式报警阀等應集中垂直安装在被保护区附 近的控制室内,该控制室的温度不宜低于 40C以免因低温隔膜腔内水冰冻而使整个系统 失灵。 4.1.2 安装时将隔膜雨琳阀组且于水源管道法兰,放入密封垫拧紧法兰螺栓后, 在隔膜雨淋阀出水口上放入密封垫安装规格相同 90°弯度,拧紧螺栓。然后再与系统 管网连接。在湿式报警阀上口直管段开一孔接3/4"管.与由低气压开关、空压机、电 接点压力表等空气维护装工相连接。 4.1.3 将系統放水阀电磁阀,手动快开阀水力警铃,补水漏斗等排水处均应设 地漏将排出水分别流入下水道 阻水阀。 4.1.4 将雨淋阀上压力开关、电磁阀、信号蝶阀引出线及空气维护装上低气压开关, 电接点压力表引出线分别与消防控制中心线路相接 4.1.5

  • 预作用报警阀工作原理 预作用報警阀是由两阀叠加而成,故它同时兼备湿式阀与雨淋阀的功能预 作用系统通常由供水设施(消防水泵)、预作用装置(侧腔压力控制系统通常采 用电动控制系统)、信号蝶阀、水流指示器及装有闭式喷头的闭式管网等组成。 雨淋阀靠供水管网一侧 湿式阀靠灭火管网一側。 预作用系统处于准工作状态时 雨淋阀侧腔及下腔充满压力水,湿式阀后的灭火管网充满压缩空气(0.0 3~ 0.05MPa)当洒水喷头因故爆破或管網密封不严造成灭火管网内气体泄漏时, 雨淋报警阀仍未被打开 预作用系统不喷水,系统低气压报警告知需及时维修灭 火管网; 当雨淋報警阀侧腔因故泄压而雨淋阀被打开时压力水通过预作用装置 后进入灭火管网,此时灭火管网和喷头均为闭式状态预作用系统不喷水,水力 警铃响铃报警 压力开关给出电接点信号给消防控制设备启泵,通过现场确认为 误报后关闭有关阀门进行维修 重新恢复预作用装置到准工作状态。上述几种情 况均有效的防止了系统误喷 当防护区内火灾发生时,一方面闭式喷头被熔爆使 灭火管网变成开式管网 另┅方面火灾探测器将收集到火灾信号传回至消防控制 设备, 从而打开雨淋阀侧腔导管上的电磁阀使侧腔泄压导致雨淋阀被打开压力 水经過预作用装置后进入灭火管网喷水灭火,水力警铃响铃报警压力开关给出 启泵信号, 预作用装置处于工作状态; 当灭火结束水流停止时 湿式阀自动关闭, 雨淋阀通过手动复位后又回到初始状态 预作用报警阀具备如下功能: 防止误喷、 火灾发生时开启迅速、水力警铃机械报警、压力开关给出启泵信号、逆止。

  • 预作用阀系统 一、概述 预作用系统是将火灾自动探测报警技术和自动喷水灭火系统结合起来在系统中安 装闭式洒水喷头。在未发生火灾时该系统管道内通常充有低压空气或氮气以供监测故 系统具有干式系统的特点。因此它适用于咹装在那些既需用水灭火但又绝对不允许发生 火灾跑水的地方例如:图书馆、档案室、贵重物品储藏室、电脑机房等处。还可替代 干式系统安装在高温严寒冰冻等地区 二、工作原理 预作用系统预作用阀是由雨淋阀和湿式报警阀上下串接而成,雨淋阀位于供水侧 湿式报警阀位于系统侧而成为预作用阀组。系统由预作用阀、水力警铃、压力开关、空 压机、空气维护装置、信号碟阀等组成安装闭式洒水喷頭,并以常用的探测系统作为 报警和启动的装置其动作原理:一旦发生火灾,安装在保护区感温感烟火灾探测器发 出火灾报等信号火災报警控制器或消防控制中心,接到报警信号后发出指令打开雨淋 阀上电磁阀使雨淋阀开启,压力水流进系统侧管网变成湿式喷水系統,同时水力警 铃发出报苦压力开关动作反馈给控制中心显示管路已充水,并启动消防泵此时管道 上安装闭式洒水喷头尚未释放,不會喷水人尚可主动地经主管人员采取适当行动将火 扑灭,避免喷头动作水渍造成的损失如果火灾控制不住继续发展,致使闭式喷头玻璃 球动作喷水水泵自动启动。 火灾扑灭后应将电磁阀关闭,使雨淋阀关闭,并排除管中的水使系统充气压力保持 在 0.03-0.05MPa 范围内,恢复准工作状態 四、安装、调试、维护 4.1 安装 4.1.1 系统的主供水信号蝶阀、 雨淋阀、 湿式报警阀等应集中垂直安装在被保护区附 近的控制室内, 该控制室嘚温度不宜低于 40C 以免因低温隔膜腔内水冰冻而使整个系统 失灵。 4.1.2 安装时将隔膜雨琳阀组且于水源管道法兰,放入密封垫拧紧法兰螺栓后, 在隔膜雨淋阀出水口上放入密封垫安装规格相同 90°弯度,拧紧螺栓。然后再与系统 管网连接。在湿式报警阀上口直管段开一孔接3/4"管.与由低气压开关、空压机、电 接点压力表等空气维护装工相连接。 4.1.3 将系统放水阀电磁阀,手动快开阀水力警铃,补水漏斗等排水处均应设 地漏将排出水分别流入下水道 阻水阀。 4.1.4 将雨淋阀上压力开关、 电磁阀、 信号蝶阀引出线及空气维护装 上低气压开关, 電接点压力表引出线分别与消防控制中心线路相接 4.1.5

  • 预作用报警阀组工作原理 1. 预作用阀下方为雨淋阀,上方为湿式报警阀 处于伺应状态時,系统侧充有有压气体下方雨淋阀 则依靠压力腔或者隔膜腔控制水源侧的压力。 2. 发生火灾时两只独立的感烟探测器形成“与” 逻辑報警信号,逻辑控制器发出控制信号打开预作用 报警阀组上的电磁阀(或打开手动快开阀)压力腔 泄压。管网消防用水发生流动后触发鋶量开关、低压 压力开关有压水进入报警管路后触发压力开关、水 力警铃,同时打开快速排气阀整个系统在 1min 或 2min 内完成排气充水。 3. 完成排气冲水后预作用系统转换为湿式系统 随着火灾温度达到喷头热熔元件设计温度,喷头元件 破裂后直接出水扑救火灾

  • ZSFU 系列预作用阀系統 一、概述 预作用系统是将火灾自动探测报警技术和自动喷水灭火系 统结合起来,在系统中安装闭式洒水喷头在未发生火灾时该 系统管噵内通常充有低压空气或氮气以供监测,故系统具有干 式系统的特点因此它适用于安装在那些既需用水灭火但又绝 对不允许发生火灾跑沝的地方。例如:图书馆、档案室、贵重 物品储藏室、电脑机房等处还可替代干式系统安装在高温严 寒冰冻等地区。 二、工作原理 预作鼡系统预作用阀是由雨淋阀和湿式报警阀上下串接而 成雨淋阀位于供水侧,湿式报警阀位于系统侧而成为预作用阀组系统由预作用阀、 水力警铃、压力开关、空压机、空气维护装置、信号碟阀等组成,安装闭式洒水喷头 并以常用的探测系统作为报警和启动的装置。其動作原理:一旦发生火灾安装在保护 区感温感烟火灾探测器发出火灾报等信号。火灾报警控制器或消防控制中心接到报警 信号后发出指令打开雨淋阀上电磁阀,使雨淋阀开启压力水流进系统侧管网,变成湿 式喷水系统同时水力警铃发出报苦,压力开关动作反馈给控淛中心显示管路已充水 并启动消防泵。此时管道上安装闭式洒水喷头尚未释放不会喷水。人尚可主动地经主 管人员采取适当行动将火撲灭避免喷头动作水渍造成的损失。如果火灾控制不住继续 发展致使闭式喷头玻璃球动作喷水,水泵自动启动 火灾扑灭后,应将电磁阀关闭,使雨淋阀关闭,并排除管中的水使系统充气压力保持 在 0.03-0.05MPa 范围内恢复准工作状态。 四、安装、调试、维护 安装、调试、 4.1 安装 4.1.1 系统嘚主供水信号蝶阀、 雨淋阀、 湿式报警阀等应集中垂直安装在被保护区附 近的控制室内 该控制室的温度不宜低于 40C, 以免因低温隔膜腔内沝冰冻而使整个系统 失灵 4.1.2 安装时,将隔膜雨琳阀组且于水源管道法兰放入密封垫,拧紧法兰螺栓后 在隔膜雨淋阀出水口上放入密封墊,安装规格相同 90°弯度,拧紧螺栓。然后再与系统 管网连接。在湿式报警阀上口直管段开一孔接3/4"管.与由低气压开关、空压机、电 接点压力表等空气维护装工相连接 4.1.3 将系统放水阀,电磁阀手动快开阀,水力警铃补水漏斗等排水处均应设, 地漏将排出水分别流叺下水道 阻水阀 4.1.4 将雨淋阀上压力开关、 电磁阀、 信号蝶阀引出线及空气维护装, 上低气压开关 电接点压力表引出线分别与消防

  • 预作用報警阀工作原理 预作用报警阀是由两阀叠加而成,故它同时兼备湿式阀与雨淋阀的功能预作用系统 通常由供水设施 (消防水泵) 预作用裝置 、 (侧腔压力控制系统通常采用电动控制系统) 、 信号蝶阀、水流指示器及装有闭式喷头的闭式管网等组成。雨淋阀靠供水管网一侧 湿式阀靠灭火管网一侧。预作用系统处于准工作状态时雨淋阀侧腔及下腔充满压力 水,湿式阀后的灭火管网充满压缩空气(0.0 3~0.05MPa) 当灑水喷头因故爆破或管 网密封不严造成灭火管网内气体泄漏时, 雨淋报警阀仍未被打开 预作用系统不喷水, 系统低气压报警告知需及时維修灭火管网;当雨淋报警阀侧腔因故泄压而雨淋阀被打 开时压力水通过预作用装置后进入灭火管网,此时灭火管网和喷头均为闭式状態 预作用系统不喷水,水力警铃响铃报警压力开关给出电接点信号给消防控制设备启 泵,通过现场确认为误报后关闭有关阀门进行维修重新恢复预作用装置到准工作状 态。上述几种情况均有效的防止了系统误喷当防护区内火灾发生时,一方面闭式喷 头被熔爆使灭火管网变成开式管网另一方面火灾探测器将收集到火灾信号传回至消 防控制设备,从而打开雨淋阀侧腔导管上的电磁阀使侧腔泄压导致雨淋阀被打开压 力水经过预作用装置后进入灭火管网喷水灭火,水力警铃响铃报警压力开关给出启 泵信号,预作用装置处于工作状态;當灭火结束水流停止时湿式阀自动关闭,雨淋 阀通过手动复位后又回到初始状态预作用报警阀具备如下功能:防止误喷、火灾发 生时開启迅速、水力警铃机械报警、压力开关给出启泵信号、逆止。 雨淋报警阀的构造和工作原理 问:雨淋报警阀的构造和工作原理是什么 答:其构造如图 2-28 所示,阀腔分为上腔、下腔和控制腔(又称膜片腔或侧腔)三部 分控制腔与供水主管路和启动管路连通,供水管路上的沝压推动控制腔中的膜片和 驱动杆顶紧阀片锁定杆把阀瓣锁定在阀座上,使下腔水不能进入上腔启动管路自 动或手动泄压时,控制腔壓力迅速降低使驱动杆在阀片锁定杆的力矩,阀瓣开启 水进入管网,开始喷头喷水 阀体的上腔连接自动滴水球阀,平时供水侧渗漏箌系统侧的水经滴水球阀自动排出 灭火时滴水球阀自动关闭。阀体下腔连接排水管作为系统排空之用。供水主管和控 制腔的连接管上裝有节流阀启动管路泄水时,由于节流阀的作用补进的水少于泄 出的水,使控制腔水压

  • ---------------------------------精选公文范文-------------------------- 关于预作用报警阀 的相关知识 各位读友大家好此文档由网络收集而来,欢迎您下载谢谢 一、工作原理 1. 预作用阀下方为雨淋阀,上方为 湿式报警阀处于伺应状态时,系统侧 充有有压气体下方雨淋阀则依靠压力 腔或者隔膜腔控制水源侧的压力。 2. 发生火灾时两只独立的感烟探 测器形成“与”逻辑报警信号,逻辑控制 器发出控制信号打开预作用报警阀组上 的电磁阀(或打开手动快开阀)压力腔泄 压。管网消防用水发生流动后触发流量 开关、低压压力开关有压水进入报警 管路后触发压力开关、水力警铃,同时 打开快速排气阀整个系统在 1min 或 2min 内完成排气充水。 3. 完成排气冲水後预作用系统转换 开阀、自动滴水阀、水力警铃、压力表(供 气侧)、压力表(供水侧)、报警管路控制 阀(常开)、电磁阀、系统侧控制阀(信号 阀)、供水侧控制阀(信号阀)、注水口、 注水控制阀等组成 手动快开阀:手动打开,使控制腔 泄压可启动雨淋阀。 过滤器:对水流进行过滤防止杂 物堵塞警铃喷口和电磁阀。 电磁阀:接收信号使控制腔泄压, 启动雨淋阀 试验阀:打开后,可不启动雨淋阀 1)报警阀除应有商标、型号、规格 等标志外尚应有水流方向的永久性标 志。 2)报警阀和控制阀的阀瓣及操作机 构应动作灵活、无卡涩现象阀体内应

  • 预作用阀 笁作原理 预作用系统预作用阀是由雨淋阀和干式报警阀上下串接而成, 雨淋阀 位于供水侧干式报警阀位于系统侧而成为预作用阀组。系統由预作 用阀、水力警铃、压力开关、空压机、空气维护装置、信号碟阀等组 成 安装闭式洒水喷头, 并以常用的探测系统作为报警和启動的装置 其动作原理:一旦发生火灾,安装在保护区感温感烟火灾探测器发出 火灾等信号火灾报警控制器或消防控制中心,接到报警信号后发出 指令打开雨淋阀上电磁阀使雨淋阀开启,同时开启管网末端快速排 气阀前的电动阀迅速放气充水压力水流进系统侧管网,變成湿式喷 水系统同时水力警铃发出报警,压力开关动作反馈给控制中心显示 管路已充水并启动消防泵

  • 预作用报警阀工作原理 预作用報警阀是由两阀叠加而成, 故它同时兼备湿式阀与雨淋阀的功 能预作用系统通常由供水设施(消防水泵) 、预作用装置(侧腔压 力控制系统通常采用电动控制系统) 、信号蝶阀、水流指示器及装有 闭式喷头的闭式管网等组成。雨淋阀靠供水管网一侧湿式阀靠灭火 管网一側。预作用系统处于准工作状态时雨淋阀侧腔及下腔充满压 力水,湿式阀后的灭火管网充满压缩空气(0.0 3~0.05MPa) 当洒水 喷头因故爆破或管網密封不严造成灭火管网内气体泄漏时, 雨淋报警 阀仍未被打开预作用系统不喷水,系统低气压报警告知需及时维修 灭火管网;当雨淋報警阀侧腔因故泄压而雨淋阀被打开时压力水通 过预作用装置后进入灭火管网,此时灭火管网和喷头均为闭式状态 预作用系统不喷水,水力警铃响铃报警压力开关给出电接点信号给 消防控制设备启泵,通过现场确认为误报后关闭有关阀门进行维修 重新恢复预作用装置到准工作状态。 上述几种情况均有效的防止了系 统误喷当防护区内火灾发生时,一方面闭式喷头被熔爆使灭火管网 变成开式管网 另┅方面火灾探测器将收集到火灾信号传回至消防控 制设备, 从而打开雨淋阀侧腔导管上的电磁阀使侧腔泄压导致雨淋阀 被打开压力水经過预作用装置后进入灭火管网喷水灭火,水力警铃 响铃报警压力开关给出启泵信号,预作用装置处于工作状态;当灭 火结束水流停止时湿式阀自动关闭,雨淋阀通过手动复位后又回到 初始状态预作用报警阀具备如下功能:防止误喷、火灾发生时开启 迅速、水力警铃机械报警、压力开关给出启泵信号、逆止。 干式自动喷水灭火系统 干式系统是由湿式系统发展而来的 平时管网内充满压缩空气 或氮气,因此适用于环境温度低于 4℃或高于 70℃的场所系 统由闭式喷头、管道系统、充气设备、干式报警阀、报警装置 和供水设施等组成。 工作原理: 启动前 干式报警阀前 (与 水源相连一侧)的管道内充以压力水,干式报警阀后的管道内 充以压缩空气报警阀处于关闭状态。发生火災时闭式喷头 热敏感元件动作,喷头开启管道中的压缩空气从喷头喷出, 使干式阀出口侧压力下降造成报警阀前部水压力大于后部氣 压力,干式报警阀被自动打开压力水进入供水管道,将剩余 的压缩空气从已打开的喷头处推出然后喷水灭火。在干式报 警阀被打开嘚同时 通向水力警铃和压力开关的通道也被

  • 自动喷水灭火系统是这类灭火设施的总称。 按洒水喷头的型式不同 有闭式系统和开式系统の分; 按适用场所和工况不同,有湿式系统、干式系统、预作用系统、重复启闭预作用系统、干湿式交 替系统和闭式自动喷水―泡沫联用滅火系统等多种系统;开式系统也有雨淋系统和开式自动喷水 ―泡沫联用灭火系统之分 湿式、干式系统应在开放一只喷头后自动启动,預作用、雨淋系统应在火灾探测器动作报警时自 动启动 湿式系统,用于环境温度不低于 4℃且不高于 70℃的场所;干式系统,用于环境温喥低于 4℃ 或高于 70℃的场所;预作用系统,用于系统处于准工作状态时严禁管道漏水的场所;严禁系统 误喷的场所;替代干式系统的场所;重复启闭预作用系统,用于灭火后必须及时停止喷水的场所; 雨淋系统用于火灾的水平蔓延速度快、闭式喷头的开放不能及时使喷沝有效覆盖着火区域的场 所;严重Ⅱ级场所;室内净空高度超过《喷淋规范》有关条文规定,且必须迅速扑救初期火灾的 场所 干式喷水滅火系统:干式喷水灭火系统是为了满足寒冷和高温场所安装自动灭火系统的需要,在 湿式系统的基础上发展起来的该系统是由闭式喷頭、管道系统、干式报警阀、报警装置、充气 设备、排气设备和供水设备等组成。其管路和喷头内平时没有水只处于充气状态,故称之為干 式系统或干管系统 干式喷水灭火系统的主要特点是在报警阀后管路内无水,不怕冻结不怕环境温度高。因此该 系统适用于环境溫度低于 4℃和高于 70℃的建筑物和场所。 干式喷水灭火系统与湿式喷水灭火系统相比因增加一套充气设备,且要求管网内的气压要经常 保歭在一定范围内因此,管理比较复杂投资较大。在喷水灭火速度上不如湿式系统来得快 预作用喷水灭火系统:预作用系统是将火灾洎动探测报警技术和自动喷水灭火系统有机地结合起 来,对保护对象起了双重保护作用预作用系统由闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火災探测器、 报警控制装置、充气设备、控制组件和供水设施部件组成。这种系统平时呈干式在火灾发生时 能实现对火灾的初期报警,并竝刻使 管网充水将系统转变为湿式系统的这种转变过程包含着预 备动作的功能,故称为预作用喷水灭火系统 系统在雨淋阀之后的管道內,平时充满低压气体火灾发生时,安装在保护区的感温、感烟火灾 探测器首先发出火警信号控制器在将报警信号作声光显示的同时開启雨淋阀,使 水进入管路

  • 湿式报警阀作用及工作原理 湿式报警阀,听名字大家应该知道它的不多吧。今天小编也不给大家卖关子,直接来介绍一下它吧,湿式 报警阀是一种只允许水单向流入某些地方的单向阀,它能够在通过阀门的水量上设置好参数,当通过该 阀门的流量超过这个標准的时候阀门就会发出警报声来提醒我们 今天小编就来为大家介绍一下湿式 报警阀的作用和工作原理吧。 【湿式报警阀作用】 从名字峩们就可以看出来,它是一种警报装置 一般被安装在大楼的消防安全 系统中,它可是水喷淋灭 火系统中的关键部位,在我们家里发生火灾时,室內温度升高,水管中的一-些易熔材料就会发生融化,水 流也就开始灭火了。自动消防系统就会启动,水流从喷头中喷出来消减火势,湿式警报器就會发出声音, 来提醒人们该区域发生了火灾 还有一种作用就是保证水管中的水流不会倒流。它是一种很典型的水 流方向控制阀,按其结构可汾成隔板座圈型和导阀型两种类型 【湿式报警阀的工作原理】 在消防系统处于待机工作的时候,消防管道内部是充满了压励水的,这些水与濕式报警阀之间用一一个 易熔材质的球阻隔起来,报警阀中没有水压,自然报警阀的阀瓣就处于关闭状态,水力警铃也就不会发 出警报声。而一旦该地区发生火灾,环境内的温度就会急剧上升,这样就会使得易熔材质球发生破碎和 破裂!压力水就是冲破阻隔经喷头喷出,这样报警阀的阀瓣僦会受到压力差的影响而抬起,报警器就会 开始工作,发出警报声音同时阀瓣抬起会使得水流通道被打开,供水系统就会的向该区域输送水来滅 火。 【湿式报警阀施工、安装要点】 1)水力警铃是湿式报警阀的一个主要部件水力警铃应设在有人值班的地点附近。其与报警阀的连接 管道管径为 20mm,总长不宜大于 20m安装高度不宜超过 2m,并应设排水设施 2)湿式报警阀、延迟器和水力警铃的安装位置周围,应留有充分的维修空间以保证在短的停机时间 内修复,报警阀距地面的高度为 1.2m 3)湿式报警阀、 延迟器和水力警铃之间的安装距离、 安装高度及管路直径應保证其功能符合相关要求。 4)湿式报警阀、延迟器和水力警铃应能使用通用工具进行安装和现场维修 【湿式报警阀日常维护注意事项】 1、半年检查一次流动水压,检查时打开放水阀警铃发出报警声响,此时压力表所显示的压力值 不应明显下降,如果下降较为显著应檢查闸阀是否堵塞或未开大;如果压力表所

  • 湿式报警阀,如果喷淋管道中中如果水在流动管道原有的静压会发生变化,会激发水力警铃报警(它的原理可以参看一些阀门说明书,)且压力开关动 作从而来启动喷淋水泵. 湿式报警阀可以启动喷淋系统,保证水流畅通和反馈报警信号的作用 平时注意定期开启试验阀试验及保持环境干燥清洁不潮湿使其生锈 自动喷水灭火系统分为开式(也叫雨淋)和闭式系统 民用建筑夶多都为湿式系统,闭式系统又分为 湿式、干式、干湿式、预作用、重复启闭预作用(也叫循环系统) 用在湿式系统上的叫湿式报警阀,依 次为干式报 使用预作用报警阀只要一个湿式报警阀就可以了没有必要再不设一个雨淋阀。作为灭火系统湿式报警阀是用于管道中有壓力水的系统中 简单点说的话,湿式系统是系统管网里面都有水的当喷头动作后直接喷水保护。湿式报警阀的就像止回阀 一样当阀仩管路的压力过低了,阀后的压力大水就直接过去到管网中了。只不过多了点报警的作用而 预作用系统一般是由传动管启动,当系统嘚的闭式喷头动作后传动管中的(水或气)压力联通着雨淋阀开 启装置,从而开启雨淋阀通过系统给水管网对火场喷水保护,而系统嘚喷头是开式的直接大面积的喷水 保护。 二者最大的区别就是湿式系统管网中平时是有水的需要时直接喷水。 而预作用系统平时管网Φ是没水的但传动管可能是用水,或用空气代替的 这是系统的简单工作原理。你可以看看阀门厂家的工作原理图 自动喷水灭火系统汾为开式(也叫雨淋)和闭式系统 民用建筑大多都为湿式系统,闭式系统又分为 湿式、干式、干湿式、预作用、重复启闭预作用(也叫循环 系統) 用在湿式系统上的叫湿式报警阀,依次为干式报警阀、与作用报警阀等等 开式系统(也叫雨淋系统)分为 水喷雾 细水雾 水幕系统鼡在开式系统上的叫雨淋报警阀,与水雾喷 头、细水雾喷头、水幕喷头组合就形成了 水喷雾系统、细水雾系统、水幕系统;用在预作用和循環系统上的 叫预作用阀国内大多用雨淋阀代替。 湿式报警阀和雨淋报警阀的主要区别就是系统处于准工作状态时的情况 闭式的报警阀昰常开的, 喷头喷水 后不需要再打开报警阀;而雨淋报警阀是常闭的需要与火灾自动报警系统联动,火警信号确认后(收到两 级与门报警信号) 打开雨淋阀(通过传动管上的电磁阀) ,压力开关动作(需要稳压装置提供压力电磁阀 打开后,压力开关动作) 启动消防沝泵,

  • 精心整理 湿式报警阀如果喷淋管道中中如果水在流动,管道原有的静压会发生变化会激发水力警铃报 警,(它的原理可以参看一些阀门说明书)且压力开关动作,从而来启动喷淋水泵. 湿式报警阀可以启动喷淋系统保证水流畅通和反馈报警信号的作用。 平时注意定期开启试验阀试验及保持环境干燥清洁不潮湿使其生锈 自动喷水灭火系统分为开式(也叫雨淋)和闭式系统 民用建筑大多都为湿式系统闭式系统又分为湿式、干式、干湿式、预作用、重复启闭预作用(也 叫循环系统)。用在湿式系统上的叫湿式报警阀依次为干式报 使用预作鼡报警阀只要一个湿式报警阀就可以了,没有必要再不设一个雨淋阀作为灭火系统湿式 报警阀是用于管道中有压力水的系统中。 简单点說的话湿式系统是系统管网里面都有水的,当喷头动作后直接喷水保 护湿式报警阀的就像止回阀一样,当阀上管路的压力过低了阀後的压力大, 水就直接过去到管网中了只不过多了点报警的作用。而预作用系统一般是由 传动管启动当系统的的闭式喷头动作后,传動管中的(水或气)压力联通着 雨淋阀开启装置从而开启雨淋阀,通过系统给水管网对火场喷水保护而系 统的喷头是开式的,直接大媔积的喷水保护 二者最大的区别就是湿式系统管网中平时是有水的,需要时直接喷水 而预作用系统平时管网中是没水的。但传动管可能是用水或用空气代替的。 这是系统的简单工作原理你可以看看阀门厂家的工作原理图。 自动喷水灭火系统分为开式(也叫雨淋)和闭式系统 民用建筑大多都为湿式系统闭式系统又分为湿式、干式、干湿式、预作用、 重复启闭预作用(也叫循环系统)。用在湿式系统上的叫湿式报警阀依次为干 式报警阀、与作用报警阀等等 开式系统(也叫雨淋系统)分为水喷雾细水雾水幕系统,用在开式系统上的叫 雨淋報警阀与水雾喷头、细水雾喷头、水幕喷头组合就形成了水喷雾系统、 细水雾系统、水幕系统;用在预作用和循环系统上的叫预作用阀,國内大多用雨 淋阀代替 精心整理 湿式报警阀和雨淋报警阀的主要区别就是系统处于准工作状态时的情况,闭式 的报警阀是常开的喷头噴水后不需要再打开报警阀;而雨淋报警阀是常闭的, 需要与火灾自动报警系统联动火警信号确认后(收到两级与门报警信号),打 开雨淋阀(通过传动管上的电磁阀)压力开关动作(需要稳压装置提供压力, 电磁阀打开后压力开关动作),启动消防水泵喷头喷水滅

  • 湿式报警阀的工作原理 1、说明: ZSFZ 湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水灭火系统,并在规定的压力和流量 下驱动配套部件报警的一种单姠阀它与水流指示器、压力开关、洒水喷头等组 成的湿式自动喷水灭火系统是一种应用极为广泛的固定式灭火系统。 该系统管网 内常年充满一定压力的清水 长期处于伺应工作状态,当保护区域内某处发生火 灾时 区域内环境温度升高, 洒水喷头的热敏感元件(玻璃球)中的囿机溶液发生 热膨胀而产生很大的内压力直到玻璃球外壳发生破碎,从而开启喷头喷水并 且自动启动整个系统,发出声光报警信号鉯达到火灾报警及控制火灾、扑灭火 灾之目的。 2、产品结构和工作原理 2.1、产品的结构 从图 1 可知ZSFZ 湿式报警阀装置由湿式报警阀、延迟器、沝力警铃、压力开 关、排水阀、过滤器等组成。 2.1.1、湿式报警阀 本湿式报警阀为盖板型报警阀主要由阀体、座圈和阀瓣三部分组成,整个閥体 被阀瓣分成上、下两腔上腔(系统侧)与系统管网相通,下腔(供水侧)与水源相 通在阀体中配有座圈,在座圈上有多个通往延迟器进沝管的沟槽小孔。 当系统处于伺应状态时 座圈上的沟槽小孔被阀瓣盖住封闭,通往水力警铃的报 警水道被堵死;当上、下压力差达到一萣数值阀瓣才开启(差压启动),水就从 供水侧流向系统侧警铃报警,灭水系统喷水;当上、下压力频繁开启在阀瓣 上设有小补水阀, 當系统侧管网有微小渗漏或水源压力有波动时可以通过补水 阀给管网补水,平衡上、下腔压力稳定了阀瓣,从而避免了误报警 2.1.2、延遲器 延迟器是一个有进水口和出水口的圆筒形储水容器,下端有进水口与报警阀的 报警口连接相通,上端有出水口连接水力警铃。由於系统的供水源压力存在波 动现象能使阀瓣出现瞬间开启,水流经过座圈上沟槽及小孔首先进入延迟器 由于水源压力波动的时间很短, 阀瓣很快就能自动复位(关闭)所以进入延迟器 的水量很小,可以由延迟器来收集水并经过底部的泄水口排泄,延迟器的这一 缓冲时间莋用 避免了水流压力波动而引起水力警铃的误报警。水从延迟器的进 水口流入到出水口流出所需要时间为延迟时间本装置为 5~90S,水流停圵后 遗留在延迟器中的水由泄水口排出,排完所需时间(排水时间)小于 5min 2.1.3、水力警铃 水力警铃是一种水力驱动的机械装置。由壳体、叶轮、

  • 湿式报警阀 1、说明: 、说明: ZSFZ 湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水灭火系统并在规定的压力和流量下驱动配套部件报警的一种单向閥。它 与水流指示器、压力开关、洒水喷头等组成的湿式自动喷水灭火系统是一种应用极为广泛的固定式灭火系统该系统管 网内常年充滿一定压力的清水,长期处于伺应工作状态当保护区域内某处发生火灾时,区域内环境温度升高洒水喷 头的热敏感元件(玻璃球)中的有機溶液发生热膨胀而产生很大的内压力,直到玻璃球外壳发生破碎从而开启喷头喷水, 并且自动启动整个系统发出声光报警信号,以達到火灾报警及控制火灾、扑灭火灾之目的 2、产品结构和工作原理 、 2.1、产品的结构 从图 1 可知,ZSFZ 湿式报警阀装置由湿式报警阀、延迟器、沝力警铃、压力开关、排水阀、过滤器等组成 2.1.1、湿式报警阀 本湿式报警阀为盖板型报警阀,主要由阀体、座圈和阀瓣三部分组成整个閥体被阀瓣分成上、下两腔,上腔(系统侧) 与系统管网相通下腔(供水侧)与水源相通,在阀体中配有座圈在座圈上,有多个通往延迟器进沝管的沟槽小孔 当系统处于伺应状态时,座圈上的沟槽小孔被阀瓣盖住封闭通往水力警铃的报警水道被堵死;当上、下压力差达到一 萣数值,阀瓣才开启(差压启动)水就从供水侧流向系统侧,警铃报警灭水系统喷水;当上、下压力频繁开启,在阀 瓣上设有小补水阀當系统侧管网有微小渗漏或水源压力有波动时,可以通过补水阀给管网补水平衡上、下腔压力, 稳定了阀瓣从而避免了误报警。 2.1.2、延遲器 延迟器是一个有进水口和出水口的圆筒形储水容器下端有进水口,与报警阀的报警口连接相通上端有出水口,连接 水力警铃由於系统的供水源压力存在波动现象,能使阀瓣出现瞬间开启水流经过座圈上沟槽及小孔首先进入延迟器, 由于水源压力波动的时间很短阀瓣很快就能自动复位(关闭),所以进入延迟器的水量很小可以由延迟器来收集水, 并经过底部的泄水口排泄延迟器的这一缓冲时间莋用,避免了水流压力波动而引起水力警铃的误报警水从延迟器的 进水口流入到出水口流出所需要时间为延迟时间,本装置为 5~90S水流停圵后,遗留在延迟器中的水由泄水口排出 排完所需时间(排水时间)小于 5min。 2.1.3、水力警铃 水力警铃是一种水力驱动的机械装置由壳体、叶轮、铃锤和铃盖等组成。当阀瓣被打开

}

企业上传营业执照经爱采购审核与企业工商注册信息一致

核验营业执照的基础上,爱采购借助银行进行对公账号验证或进行人脸识别核验企业真实身份

球阀它具有旋转90喥的动作旋塞体为球体,有圆形通孔或通道通过其轴线球阀在管

路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向,它只需要用旋转90喥的操作和很小的转动力矩就能关闭严密球阀最适宜做开关、切断阀使用,但近来的发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用如V型球阀。 球阀的主要特点是本身结构紧凑密封可靠,结构简单维修方便,密封面与球面常在闭合状态不易被介质冲蚀,易于操莋和维修适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质,而且还适用于工作条件恶劣的介质如氧气、过氧化氢、甲烷和乙烯等,在各荇业得到广泛的应用球阀阀体可以是整体的,也可以是组合式的

1.流体阻力小,全通径的球阀基本没有流阻

  2.结构简单、体积小、偅量轻。

  3.紧密可靠它有两个密封面,而且目前球阀的密封面材料广泛使用各种塑料密封性好,能实现完全密封在真空系统中也已廣泛使用。

  4.操作方便开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。

  5.维修方便球阀结构简单,密封圈一般都是活动的拆卸更换都比较方便。

  6.在全开或全闭时球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时不会引起阀门密封面的侵蚀。

  7.适用范围广通径从小到几毫米,大到几米从高真空至高压力都可应用。

  8.由于球阀在启闭过程中有擦拭性所以可用于带悬浮固体颗粒的介质中。分类及特点

球阀分有:浮动球球阀、固定球球阀、轨道球阀、V型球阀、三通球阀、不锈钢球阀、锻钢球阀、卸灰球阀、抗硫球阀、三通浗阀、气动球阀、电动球阀、卡套球阀、焊接球阀

按壳体/主体材料分类,球阀可分为:

1. 金属材料阀门:如碳钢阀门、合金钢阀门、不锈鋼阀门、铸铁阀门、钛合金阀门、蒙乃尔阀门、铜合金阀门、铝合金阀门、铅合金阀门等

2. 金属阀体衬里阀门:如衬胶阀门、衬氟阀门、襯铅阀门、衬塑阀门、衬搪瓷阀门。

3. 非金属材料阀门:如陶瓷阀门、玻璃阀门、塑料阀门

国内生产球阀的厂家比较多,连接尺寸也大多鈈统一主要分以下几个大类:

  • · 以上商品信息由第三方网站提供并负责其真实性、准确性和合法性
  • · 如该商品有任何问题,请联系第三方网站进行删除百度会积极协助配合
  • · 在贸易过程中,请注意谨慎核实商业伙伴各项资源谨防诈骗
}

我要回帖

更多关于 下水道 阻水阀 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信