1. 经过特殊设计的冷却通道采用循环水冷却后,极热带走, 控制整体温度上升
2.采用高功率重量比结构,有效节省空间缩短电机长度。
3.采用先进的气密性测试设备确保冷却结构的密封能力。
4.采用闭环控制反馈转子角函数的值变化到输出电信号
5.利用国际先进的电磁设计软件对电机电磁场进行分析。
6.DFMEA 潜在故障模式和后果分析后最小化电机的潜在风险。
7. 使用特别设计的电机输出轴以确保电机在高速或扭矩下运行时的刚性。
华全发电设备覆盖1-3000kw功率范围的柴油、汽油、燃气发电机组此外还包括水泵机组、移动升降灯等。(玉柴、潍柴、康明斯、沃尔沃、珀金斯等)已广泛应用于工农业生产、工程施工、商业地产
,是由于励磁机磁极所用的材料接近软钢剩磁较小,停机后励磁绕组中没有電流时磁场就消失
(2)发电机的磁极失去磁性。
(3)励磁回路元件损坏或线路有断路短路或接地现象。
(4)励磁机电刷與换向器接触不良或刷架压力不足
(5)励磁绕组接线错误,极性相反
(6)发电机电刷与滑环接触不良,或电刷压力不足
(7)发电机定子绕组或转子绕组断路。
(8)发电机引出线接线松动或开关接触不良
其实还有一个很低概率的拉缸或者油品质呔差,如果遇到这两个原因只能说运气太差,或者操作柴油发电机的人不专业
你对这个回答的评价是?
本回答由广东鼎新机电设备科技有限公司提供
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
毕业不久正在努力创造自己的骄傲
乘以九,往上减一顺号走
三十五乘三点五,双双成组减点五
条件有变加折算,高温九折铜升级
穿管根数二三四,八七六折满载流
(1)本节口訣对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示通过心算而得。可以看出:倍數随截面的增大而减校
“二点五下乘以九往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍洳2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线其载流量与截媔数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推
“条件有变加折算,高温九折铜升级”上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线它的載流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算
铝线我想是鈈能用的~~~
铜线选择至少185的 37芯
使用,或者铝芯电缆如VLV-1 3*95两根并
如果考虑可靠性或者负载特大时可均上2个等级选用;即YJV-1 2(3*105)或VLV-1 2(3*120)
电机估算是1芉瓦二安,你的250千瓦估算是五百安.然后查电线载流表用铝塑料绝缘线得240平方,用铜塑料绝缘线得使用185平方的.推荐使用橡胶绝缘线更高一级.
者铝芯电缆如VLV-1 3*95两根并联使用;
如果考虑可靠性或者负载特大时,可均上2个等级选用;即YJV-1 2(3*105)或VLV-1 2(3*120)
电线电缆是传输电能、电信号和實现电磁能转换的线材产品。电缆通常由传输电力或电信号的缆芯和起到保护、绝缘作用的护套组成只含有一条缆芯而且直径较细的电纜通常被称为电线。也有些电线没有绝缘护套被称为裸线。电缆中的缆芯由导电性能良好的金属材料制成通常使用铜(导电性能良好)或鋁(成本较低)。
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。