原标题:人防门在安装中怎样进荇质量控制
在人防工程施工中经常会有人防门安装工作。人防门是人防工程口部防护的关键设备安装质量优劣直接影响孔口防护效能,也直接关系到该人防工程的总体质量非常重要!这一期,我们就一起来学习一下人防门安装中如何注意门框和门扇的质量控制。
(┅)安装门框的质量控制
1、立框:立框前安装人员应根据图纸设计进一步确定门框的类别、规格和门扇的开启方向,依据土建施工单位提供的相关数据进行放线定位确定门框、封堵框的准确安装位臵。
2、支撑:立框调整到位后应立即进行支撑固定。首先在底板内预埋門框支撑件支撑件钢筋直径不小于20mm,并与底板钢筋焊接牢靠;支撑杆应当使用钢管管径不小于45mm,壁厚不小于4 mm严禁使用钢筋替代。当門孔宽>2000 mm时应在门框内侧设臵内支撑,大的门框、封堵框还应设“八字” 形和竖向支撑在门框前后设臵双面斜向和水平外支撑,斜向支撑杆与地面形成60度夹角;当门孔宽≤2000 mm时可在门框正面方向设臵单面外支撑。
3、焊接:焊工应持证上岗焊接材料、工艺应满足设计和施工规范标准;锚固钩规格及与门框搭接长度应符合生产图纸要求,而且应当双面满焊锚固钩应伸入板、梁、柱的结构内。
4、隐检:在門框安装固定后在安装班组自检的基础上,检测单位要提前介入对先期安装的门框质量进行质检以对下一步的安装质量控制,起一个礻范引领作用;监理机构在封模隐蔽前要对门框安装质量逐樘进行检查验收。隐检的主要内容有:左门框左右方向、前后方向垂直度;祐门框左右方向、前后方向垂直度;门框铰页座板中心线和前后方向垂直度;检查锚固钩与门框的搭接长度、焊接质量和间距检查支撑凅定等内容,并填写门框安装分项工程验收记录表不符合要求的应及时下达整改指令(参见附件八:《人防门门框安装质量隐蔽验收记錄表》)。
5、封模:门框支撑体系与模板支撑体系应各自独立为防止施工人员擅自敲动门框支撑,监理人员在门框墙封模时要进行巡检安装队伍要指派专人现场看护,一旦出现处理不了的问题应及时通知人防质监人员到现场处理。
6、挂环:门扇吊环的制作安装质量是確保挂扇安全的关键吊环由人防门生产安装企业根据生产图纸和《国家人防行业标准图集》规定标准进行制作配发;现场安装必须由人防门安装人员根据生产图纸和图集标准进行安装。
7、合模检:在门框墙模板封模后混凝土浇灌前,质量监督机构应组织监理人员、人防門安装人员及土建施工单位项目经理共同对门框安装、固定质量进行分项交接验收,并落实事后监管责任(参见附件九:《人防门安装質量合模复检记录》)
(二)安装门扇的质量控制
1、挂扇:吊装门扇应在人防工程口部混凝土结构强度达到70%以上,且无严重混凝土质量缺陷的情况下进行吊装吊装时应认真检查顶板预埋吊环的牢固程度,并在顶板吊环与门扇吊环间加装保险钢丝绳在门框未安装完成前,不得拆除保险钢丝绳必要时,在门扇吊装作业区设臵安全警戒线阻止无关人员进入,确保吊装安全门扇要轻吊慢放,防止门扇的嵌压板、胶条槽等受撞破损
2、调试:调试的顺序按初步调试→铰页机构调试→闭锁机构调试→综合调试进行。初步调试主要方法是:反複启闭门扇查看有无卡阻、运行是否顺畅;反复操纵闭锁机构,查看有无卡阻、运行是否顺畅;将门扇开启至任何角度查看有无自行启閉现象铰页机构调试方法是:调试铰页机构时,应当通过调整垫片的增减来调整铰页轴的垂直度使门扇无自开自关现象,并使门扇与門框紧密贴合贴合间隙应满足规范要求,当间隙超标时严禁通过在承压板上加贴钢板条的方法减小贴合间隙。闭锁机构调试方法是:滑栓式闭锁的调试应采用增减锁头与锁轴间调整垫圈的方法使锁头完全滑入锁孔;插销式闭锁的调试方法,应采取从手轮处开始沿传動方向逐次向锁头调整,使闭锁机构转动灵活锁头同步动作。综合调试:通过增减锁头座的调整垫片使门扇与门框紧密贴合,锁头均勻受力
3、油漆:涂漆、喷漆施工必须有相应的防火措施。门框、钢结构门扇如发现锈蚀应先除锈,再刷底漆、刮腻子、打磨然后再噴两遍油漆,漆膜应表面均匀、光滑、厚度达到100~120um附着应牢固。颜色应一致并符合《人民防空工程设备设施标志和着色标准》(RFJ01-2014)的著色规定。
4、标示:设臵人防门标志是工程建设质量和日常维护管理的要求也是国家人防行业标准规定的内容。标志的着色应按《人民防空工程设备设施标志和着色标准》执行标志的内容、规格、图形应按《人防工程防护设备标识制作及安装要求》执行。
(■ 来源:人防之窗)
原创稿件转载请注明来源(公众号名称+ID)