盾安螺杆机冷水机组只有排气阀没有吸气阀如何换油

? 1 0 附录 电气操作说明 ??????????????????????????????? 11 一.简介 水冷半封螺杆型冷水机组是一种以水为冷却介质的中央空调产品 与相同冷量的风冷机组 相比,由于其冷凝器和蒸发器均采用特制高效传热管淛作因此结构紧凑,体积小效率高; 又由于没有冷凝风机,因而噪声也低 本公司在水冷半封螺杆型冷水机组制造方面有着成熟的技術, 完善的工艺和先进的检测设 备再加上精选的国际一流配件,保证了机组的稳定、高效运行 为了正确使用该机组, 请您仔细阅读本使用说明书 如果遵照说明书认真安装、 操作和维 护,该机组将长期为您提供满意的服务 (一)制冷流程 高压表 安全阀 检修阀 压力继电器 冷却水出 凝 器 冷 冷却水进 压 角阀 缩 机 低压表 干燥过滤器 冷冻水出 冷冻水进 感温包 视镜 蒸 发 器 热力膨胀阀 电磁阀 图一 制冷系统图 制冷系统見图一,具体流程如下: 排气 冷凝 压缩机 冷凝器 角阀 干燥过滤器 视镜 电磁阀 节流 蒸发 热力膨胀阀 蒸发器 压缩机 经压缩机压缩后的高温高压淛冷剂气体进入冷凝器与冷却水换热后被冷凝成中温高压液体,经干燥过滤后流经热力膨胀阀被节流降压成低温低压的液体进入蒸发器,吸收水的热量后蒸发成低温低压的气体被压缩机吸入再经压缩后进入下一次的制冷循环。被降温后的冷水通过水泵输送到末端设备如此循环往复从而达到冷却降温之目的。 — 1 — ( 二) 特点 1.一流配置、性能稳定 机组选用世界一流品牌半封螺杆型压缩机和控制

}

盾安压缩机排气温度高维修压缩機不开机维修特灵机组报失油故障机组主板更换维修






北京德源顺利制冷设备有限公司成立于2014年有着独立的压缩机维修厂房、电机制作间,电机烘烤间、二手压缩机存货间、配件库房、各类型压缩机机组生产合作商等

制冷配件:二手压缩机、冷冻油、巨化、东岳制冷剂 比澤尔复盛汉钟莱富康内外置油滤 模块 接线板 O型圈 全套密封垫 活塞连杆 曲轴 电机 阀板等配件。

机组销售:比泽尔、谷轮、 富士豪、莱富康、漢钟、复盛并联机组、风冷机组 冷水机组、丹佛斯一体机、电机销售

压缩机维修:螺杆压缩机维修,活塞压缩机维修,电机烧毁维修,水地源中央空调保养、压缩机更换轴承维修 压缩机更换冷冻油服务等

中央空调保养:比泽尔、汉钟、莱富康、汉钟、特灵、开利、大金、约克、麦克维尔、顿汉布什、清华同方、西亚特、金万众、复盛压缩机维修。欢迎来电咨询公司全体同仁竭诚为您服务。

仅供参考具体請根据实际维修为准。

检查电机线圈或更换电机定子

压缩机电机电线接线柱潮湿或结露

压缩机电机接线柱不良或卡灰尘异物

电机在高温条件下长时间运行

压缩机启动次数频繁线圈恶化

满负载启动,容调滑阀及活塞未至其负载位置

检查在压缩机停机时卸载电磁阀是否开启茬压缩机停机前是否进行卸载

压缩机启动时压降过大,电磁接触器不良或相间故障

请参阅上文提到的“电机保护跳机”

排气或吸气截止阀未开启

星-三角绕组连接方式不当

转子之间转子与机壳摩擦

检查外置油分离器中油位,如果油量不足加入适量的润滑油

拆解压缩机并更換损坏部件

配管不良无桡性导致机台共振

检查系统管路,如果可能尽量选用铜制管路

拆解压缩机并检查损坏情况

拆解压缩机并更换损坏部件

检查系统是否泄漏充注制冷剂并控制吸气过热度在15K以内

放出部分制冷剂,减少制冷剂充注量

系统内含水或不凝性气体

回收制冷剂并对系统进行抽真空处理

检查并控制适当的吸气过热度

检查油位加入适量润滑油

停止压缩机运行,更化轴承及其它损坏部件

无辅助冷却系统(液喷或油冷)

安装辅助冷却系统(根据其工况限制选用液喷或油冷系统或者二者都选用)

}