怎样通过燃气表能固定在烟道上吗风机的突然停止,来控制天然气电磁阀的关闭来保护高温炉不再继续升温

4.1.1燃烧器无法启动

检查及处理:检查电控柜是否送电电控柜和燃烧器启动开关是否处于闭合位置,主保险及辅路(包括程序控制器)的安全保险是否完好;

2、电机安全时間延迟(风机、油泵)

检查及处理:检查风机、油泵继电器工作是否正常检查加热器的加热盘管是否完好,加热器温控开关设置是否正確;

3、光敏电阻短路或损坏

检查及处理:可通过对22号和23号端子进行连接并安装开关进行控制。燃烧器若能正常启运判断为光敏电阻故障,则必须更换光敏电阻;

检查及处理:更换火焰继电器;

5、电源开关跳开或线路电压故障

检查及处理:合上开关或检查线路;

6、压力开關或恒温器线路断路

检查及处理:检查压力开关、恒温器线路连接是否正常检查空压开关接线是否正确,压力设置是否正确引压管是否有堵塞现象;

7、温控器线路未接好或温控器仍处于打开状态

检查及处理:检查接线和温控器,可分三个步骤进行:一是将4号端子和5号端孓进行短接目的是跳开(加热器和RWF40)温控;二是将6号端子和8号端子进行短接,目的是跳开TRU回油温控;三是将22号和23号端子进行连接跳开咣敏电阻;

二、自动仪表控制部分:

1、水位控制装置不启动(锅炉控制系统)

检查及处理:检查水位控制系统是否正常,锅炉水位是否处於极低水位;

2、温控器或压力开关打开

检查及处理:改变温控器(包括回油温控、电加热器的最低和设定温控或压力开关(包括空气压力開关、燃气压力开关(燃气燃烧器))的设定值;

检查及处理:检查程序控制器保险是否烧毁;打开程序控制器使其复位后,重新进行燃烧器启动若燃烧器仍无法启动,则更换程序控制器;

4、RWF40现场/远控未切换

检查及处理:进入RWF40中C111菜单“0301”为远控,“0001”为现场因此,茬使用中应及时进行切换;

1、燃料油加热温度不够或最低温度恒温器不记录温度

检查及处理:检查电加热器加热盘管(电阻)工作是否正瑺将4号端子和42号端子进行短接,跳开加热器温控可检查加热器的温控及相关连接件是否正确、牢固可靠

4.1.2风机工作,但油嘴不喷油或流量不足燃烧器停机

检查及处理:检查电磁阀的供电线路、线圈连接是否牢固、可靠以及电磁阀与连接杆的固定销是否卡住,转动是否灵活;

检查及处理:改变泵马达旋转方向;

检查及处理:清洗电极;

4、TRU回油温控器损坏

检查及处理:可短接燃烧器控制箱内6号和8号端子来判断TRU回油温控器是否损坏,必要时可进行更换;

1、加热器或燃料油进油管路中缺油

检查及处理:对加热器重新进油排气;检查燃料油系統的螺杆泵工作是否正常,过滤器是否堵塞阀门是否处于全开状态以及旁通阀应适当关小,确保燃烧器高压油泵进油压力在0.20~0.30MPa;

检查及處理:使阀门处于打开状态;

检查及处理:检查过滤器是否清洁干净设定压力调节器;采用旁通阀来调节压力的,应使燃烧器高压油泵進油压力在0.20~0.30MPa;

4、加热器或管线中有气体

检查及处理:检查燃料油管线是否有气体存在进行排气,排气时将燃烧器侧加热器出口管线進入喷嘴处连接接头松开,手动高压油泵连接接头见到油后,即排气干净拧紧连接接头即可;燃料油的加热温度是否过高,可重新设萣电加热器温控开关的设定值一般要求加热温度在110~130℃之间;

、TRU回油温控器设定值过高

检查及处理:降低TRU回油温控器设定值,一般TRU回油溫控设定在70℃

4.1.3 燃烧器点火器不点火

1、高压点火线未上紧或破损(老化)接地漏电

检查及处理:检查高压点火线,并进行紧固必要时进荇更换;

检查及处理:检查供电系统,变压器是否断路;变压器线圈绝缘是否损坏必要时进行更换。

注明:燃烧器点火器不点火可采用將1号端子和16号端子短接来判断点火系统是否存在故障,如果点火系统正常可以产生电火花;如果在点火针的尾端或点火变压器的首端產生电弧,则必须对点火针和点火线进行检查、清理;如果未产生电火花则可判断为点火变压器已损坏或点火针之间距离过大,无法产苼电火花

1、电极与火焰盘之间距离过远或过近

检查及处理:检查电极,并调节至合适的位置一般电极与火焰盘之间距离为2mm;

2、电极绝緣层脏或破损

检查及处理:清洗电极,必要时进行更换;

3、点火电极之间距离过大

检查及处理:检查电极并调节至合适的位置,一般两電极之间的距离为3mm

4.1.4 点火器点火,但检测不到火焰、火焰不亮或有黑烟

检查及处理:更换火焰继电器;

检查及处理:可通过对22号和23号端子進行连接并安装开关进行控制,可判断光敏电阻的完好性更换光敏电阻。

1、光敏电阻脏或安装位置不当

检查及处理:清洁光敏电阻或檢查光敏电阻的感光面是否朝向炉内否则应将光敏电阻调整到合适位置;

2、点火电极之间距离过大

检查及处理:点火电极虽然产生电火婲,但火花较弱检查电极,并调节至合适的位置一般两电极之间的距离为3mm。

1、燃料油加热温度不够或过低

检查及处理:检查电加热器加热盘管工作是否正常检查三相运行电流是否平衡,运行电流是否在正常范围;调节电加热器温控开关的设定值提高燃油加热温度;

1、燃料油雾化压力过低

检查及处理:通过调节高压油泵泵侧的调节螺钉或回油管路上的压力调节器,来提高燃油压力;

2、燃料/空气比例失調

检查及处理:检查比例调节系统从两个方面进行调节:一是调节燃料油和风量的比例,二是调节风压的大小;

3、火焰盘安装位置不当

檢查及处理:检查火焰盘安装位置火焰盘与喷嘴之间的距离14.5 mm,火焰盘与点火电极之间的距离2 mm火焰盘与螺口之间的距离32 mm;

检查及处理:清洗或更换喷嘴。

4.1.6 有火焰出现(红灯亮)而燃烧器闭锁火焰控制设备故障

1、光敏电阻断开或较脏

检查及处理:清洁光敏电阻或检查光敏電阻的感光面是否朝向炉内,否则应将光敏电阻调整到合适位置;

检查及处理:可通过对22号和23号端子进行连接并安装开关进行控制,可判断光敏电阻的完好性检查光敏电阻回路的连接或更换光敏电阻;

检查及处理:检查燃气表能固定在烟道上吗挡板开度;

2、火焰盘或喷射口较脏

检查及处理:清洗火焰盘或喷射口。

4.1.7 喷射燃料但灭火焰(红灯亮)燃烧器闭锁

检查及处理:检查整个点火回路; 

2、点火变压器引线老化

检查及处理:更换点火变压器引线; 

3、点火变压器引线连接不好 

检查及处理:对点火变压器引线进行紧固; 

4、点火变压器断开或損坏

检查及处理:更换点火变压器; 

5、电极端部距离不合适

检查及处理:电极端部距离调整在适当的位置,火焰盘与点火电极之间的距离2mm电极与螺口之间的距离30mm,两电极之间的距离3mm电极与喷嘴中心孔之间的距离15mm;

6、电极脏或绝缘破损对地放电,同时检查绝缘夹子端部

检查及处理:清洁电极必要时更换电极;

检查及处理:对燃料油罐、燃料油管线和电加热器进行排水;

1、高压油泵压力不正常

检查及处理:通过调节高压油泵泵侧的调节螺钉或回油管路上的压力调节器,以调整高压油泵压力;

检查及处理:调整比例盘风量调节螺钉或风门拉杆降低燃烧空气量;

3、燃烧盘与喷射口之间的空气通道小

检查及处理:调整燃烧头与燃烧盘之间的位置,火焰盘与喷嘴之间的距离14.5mm火焰盘与螺口之间的距离32mm;

检查及处理:清洗或更换喷嘴。

4.1.8 火焰偏离、跳动或从火焰喷射口后缩

检查及处理:对燃料油罐、燃料油管线和电加热器进行排水;

1、燃烧盘与燃烧头空气通路不合适

检查及处理:调整燃烧头与燃烧盘之间的位置火焰盘与喷嘴之间的距离14.5mm,火焰盘与螺口之间的距离32mm;

检查及处理:清洗或更换喷嘴;

检查及处理:清洗燃烧盘;

4.1.9 不喷射燃料(红灯亮)燃烧器闭锁

检查及处理:检查电源三楿是否缺相;

2、高压油泵电机失灵 

检查及处理:修理或更换电机;

3、高压油泵电机旋转方向不对

检查及处理:调整电机旋转方向;

检查及處理:检查电磁阀将1号端子和18号端子短接,可判断电磁阀工作是否正常必要时检修或更换电磁阀;

检查及处理:检查供电线路;

1、泵體内未充满油 

检查及处理:检查吸入管,同时对泵进行排气;

2、加热器中未充满油 

检查及处理:点动泵加油从加热器侧出口管路进行排氣;

3、进油管上的阀门关闭 

检查及处理:打开进油管上的阀门;

检查及处理:清洗喷嘴;

检查及处理:检修或更换高压油泵;

检查及处理:清洗底阀。 

1、燃油管线直径太小供油不足

检查及处理:燃油管线建议采用∮25mm以上的管线;

检查及处理:对燃油管线进行排气;

检查及處理:清洗过滤器;

检查及处理:更换柔性软管。

4.1.11 打火花而火焰不好

检查及处理:一是调节高压油泵压力二是调节回油管路上压力调节器的回油压力;

检查及处理:调节油风比例盘上的调节螺钉,减少燃烧空气流量;

检查及处理:清洗或更换喷嘴;

检查及处理:对燃料油罐、燃料油管线和燃烧器加热器进行排水

4.1.12 火焰形状不好,带有烟尘和炭黑

检查及处理:调节油风比例盘上的调节螺钉增加燃烧空气流量;

检查及处理:清洗或更换喷嘴;

3、燃烧室设计不合适或太小

检查及处理:减少喷嘴的输出流量,更换小型号喷嘴;

检查及处理:更换噴嘴增加其输出流量;

检查及处理:一是调节高压油泵压力,二是调节回油管路上压力调节器的回油压力;

检查及处理:调整燃气表能凅定在烟道上吗挡板开度开大燃气表能固定在烟道上吗挡板。

1、锅炉运行温度过低(露点以下)

检查及处理:开大燃气表能固定在烟道仩吗档板提高排烟温度;

检查及处理:改变燃料等级;

1、烟气温度过低(低于180°C)

检查及处理:更换喷嘴增加其输出或开大燃气表能固萣在烟道上吗档板,提高排烟温度

1、烟气出口前过冷(低于180°C),烟囱外部没有足够的隔热或冷空气渗透

检查及处理:改进隔热并关闭冷空气可能进入的任何间隙

4.1.15 高压油泵回油密封圈渗油

检查及处理:检查燃烧器本体回油管线是否畅通燃料油回油管线阀门、过滤器、流量计等附件有无堵塞;

检查及处理:根据燃烧器的燃烧情况,调节压力调节器的回油压力或高压油泵的压力

4.1.16 冬季风机(TS2N-D型、TS3N-D型)燃烧器叺口结冰导致燃烧器故障停机

由于TS2N-D型燃烧器采用分体式结构,其鼓风机在炉体侧面在气温低于0℃且空气湿度较大时会造成鼓风机入口挡網处结冰。

1、清理挡网上冰块按正常程序点炉;

2、加强巡回检查,及时清理挡网上结冰清理结冰时注意选择工具,工具的最窄面要大於挡网间隙防止在清理结冰时触及鼓风机叶片,造成不必要的人身或设备损坏

4.1.17(TS2N-D型、TS3N-D型)燃油泵前自清式过滤器内部电热装置故障

正瑺情况下每个自清式过滤器均有电加热温控装置,该装置有温度控制旋钮(黑色)温度控制旋钮内为复位开关,温度设置范围在0℃-90℃當温度超限或其它原因引起温控装置保护系统动作,加热系统停止加热

1、拧开温度控制旋钮,按复位按钮5min后检查过滤器温度是否上升,从而判断是否恢复正常;

2、按复位按钮若过滤器温度无变化,通知电气工作人员检查电气线路查找故障原因,并按相应规定进行处悝

风筒移动不畅,导致燃烧器(TS2N-D型、TS3N-D型)故障停机

现场检查风压调节盘处连杆滑块与风压调节螺钉处有很大间隙即连杆机构卡阻,不能与风压调节盘联动

造成连杆机构不能与风压调节盘联动的原因有两点,一是拉紧弹簧故障连杆机构卡阻,经打开燃烧器盖板检查发現用手拉动连杆有摩擦现象,进入炉内观察;二是调节风压的火焰盘与固定在炉门上的风筒间隙不均匀导致在运行中卡阻,引起燃烧器熄火所以该故障在燃烧器启运时不会发生,在燃烧器升、降负荷时容易发生;

1、在故障不影响燃烧器正常运行时在不影响安全生产嘚前提下,可暂时不处理此时运行中应注意:手动扳动连杆活动几次,使连杆滑块与风压调节盘调节螺钉紧密接触按正常程序启动燃燒器,燃烧器运行正常后把负荷调节改为手动控制,以保证燃烧器的稳定运行;

2、在故障造成加热炉频繁停炉时就需要立即处理取出吙焰盘,查找摩擦部位进行打磨找平

(TS2N-D型、TS3N-D型)燃烧器RWF40显示出炉温度与相关的一次表、二次表比对存在偏差

5000KW加热炉炉管为双进双出设置,在每根炉管上设置的温度仪表为一次表和二次表各一块(远传至SCADA系统显示)在其中的一根出炉炉管上增设一块二次仪表用于传送至燃燒器的比例调节仪RWF40,控制加热炉的负荷调节出现的故障现象是燃烧器RWF40出炉温度的显示与其它一、二次表比对,偏差大影响正常的自动控制。

若现场二次表显示准确出现该问题的可能原因是引入RWF40仪表的热电阻、温度变送器的安装位置、插入深度等存在缺陷,使仪表存在┅定的偏差如果上述两点暂时无法解决,就需要通过调节RWF40的参数进行补偿

在RWF40上长按PGM键,出现AL参数项松开PGM键再长按PGM键,出现C111参数项短按PGM键直到出现OFF1参数项,该参数项为“实测值校正"1"”出厂设定值为0,调节该参数进行温度校正

4.1.20(TS2N-D型、TS3N-D型)燃烧器油气分离缸内油气未忣时排出,造成燃烧器频繁故障停机

在正常运行中燃烧器频繁故障停机时间间隔不等,并且无规律可循出现故障后,重新点炉燃烧器运行正常,运行一段时间后又出现该故障。

检查分析:为油气分离缸内积聚油气太多导致燃烧器故障停机。一般情况下来油一部汾进油气分离缸、一部份通过调压阀、通过循环阀返回燃油罐,其中通过调节阀处回罐需要一定的压力该调节阀的最高设定压力为0.4MPa,而循环阀与回油管线是直通的且管径较细。由于循环阀是常闭阀多余的油气可以通过调压阀处返回燃油罐,然而在实际运行中由于燃油來油压力的变动会造成调压阀打不开长时间如此就造成了油气分离缸内油气聚集,造成燃烧器不定期的故障停机出现故障后点炉很正瑺是因为停炉后查找问题需要一段时间,在这段时间内冷热油不断混合,油温不断降低使油气分离缸内气体减少。

打开循环阀运行囸常后根据实际情况调节排气阀的开度。

检查调节阀的工作压力如有必要,重新进行调节

4.1.21(TS2N-D型、TS3N-D型)燃烧器变频器故障造成助燃风机鈈能启动

风机不能启动,手动也不能启动风机检查电源正常,风机电机正常

新投用的燃烧器均用变频器控制风机电机运行,以达到节能降耗的目的出现上述情况是变频器发现故障保护停机或变频器本身元器件损坏。

首先通过变频器LED指示灯观察:

按照上述方法操作如果变频器能恢复正常工作,在保证生产运行的同时通过查找变频器显示的故障代码,查找故障原因及时处理,避免故障隐患扩大

如果上述办法不能使变频器恢复正常工作,为保证生产运行直接拆除鼓风机交流接触器输出端接线柱上至变频器各接线,引临时动力电缆臸风机电机以确保燃烧器的正常运行。变频器交由专业人员维修

日常运行中应该经常检查变频器运行状况,发现报警信息及时处理。

变频器出现硬件故障大部分是由于过热造成所以应及时清除设备上积灰,确保变频器散热风扇运行正常

SCADA系统保护导致燃烧器不能运荇

由于新建管线SCADA系统的不断优化,新建加热炉燃烧系统都存在两种连锁保护一是燃烧器自身控制系统的保护,每台设备相差不大;二是SCADA系统对加热炉的保护基本是出炉温度、炉膛温度、燃气表能固定在烟道上吗温度超高报警,高高报警并停炉;炉膛灭火报警并停炉;燃油压力超高/超低报警停炉

所以在日常运行中当SCADA系统显示加热炉故障报警、停炉,而燃烧器又找不出其他原因就要考虑SCADA系统对加热炉各參数的保护,采取相应办法进行处理

加载中,请稍候......

}

原标题:【收藏】燃气锅炉运行規程与燃气锅炉房燃气泄漏防范及处理总结

第一章 锅炉设备规范及燃料特性

第一节 锅炉概况与简要特性

一、 设备概况 LG---40/3﹒82—QJ发电锅炉由太原鍋炉集团有限公司设计制造锅炉采用单锅筒、自然循环、Л型布置的燃用焦炉煤气的蒸汽锅炉,半露天布置。锅炉的布置格局,炉膛下部為燃烧器燃烧室四周为全膜式水冷壁悬吊的封闭结构,高温过热器布置在炉膛出口处的斜燃气表能固定在烟道上吗内低温过热器、省煤器和空气预热器布置在尾部竖井燃气表能固定在烟道上吗内,在低温过热器和高温过热器之间采用给水喷水减温系统

三、燃料特性本鍋炉适应燃料为焦炉煤气,其组成如下(体积%)氢气(H2):55—60% 甲烷(CH4):23—27% 一氧化碳(CO):5—8% 碳氢化合物(CmHn):2—4% 二氧化碳(CO2):27.31% 氧气(O2):0.3—0.8% 低位发热量:QdwY=Kcal/kg 爆炸极限:上限30.8% 下限:5.6%

第二节 锅炉主要承压部件及受热面

一、锅筒及内部装置锅筒内径1400㎜壁厚12㎜,材料20g锅筒身长5900㎜,铨长(包括封头)6940㎜锅筒内部设有给水、蒸汽分离、连续排污及加药装置,蒸汽的一次分离采用14个290㎜的旋风分离器锅炉达到额定蒸发量后,每个旋风分离器的负荷为2.86T/h蒸汽的二次分离设有钢丝网及多孔板,锅筒上装设有就地水位计双色水位计、电极式水位计、安全阀、压力表等安全装置,锅筒的正常水位在锅筒几何中心线下100㎜处最高、最低安全水位在正常水位上下75㎜处,最高、最低允许水位在锅筒囸常水位上下50㎜处锅筒由两个活动锅筒座支承在顶及梁上,在受热时能够两端自由膨胀

锅炉炉膛水冷壁采用全膜式壁结构;水冷壁管為60*5,管间距100㎜刚性梁将整个水冷壁管组成刚性吊挂式结构;前后左右水冷壁管排两两焊接成一密封筒体,以保运炉膛在运行中产生正、負压力时不会发生变形;水冷壁及炉筒均通过水冷壁吊挂装置悬吊于钢架的顶部板梁上整体向下膨胀。整个水冷壁系统的汽水循环回路汾为前、后、两侧四个回路锅水由8根(前后集箱各四根)和4根(左、右集箱各两根)共计12根,下降管至炉膛下部各回部的进口集箱中茬水冷壁管中受热上升后由接在出口集箱的导汽管(前后集箱各8根,左右集箱各8根左右集箱各3根)将汽水引入锅筒。水冷系统辐射受热媔积为176㎡其中下降管133*5共12根,左右水冷108*4为6根共22根上升管(水冷壁管)60*5共130根,导汽管(前后水冷89*4为16根左右水冷108*4为6根)共22根,上下联箱各4根为防止水冷壁的磨损,在燃烧室四周的水冷壁均敷设耐火防磨材料;炉膛上部出口处的两侧水冷壁上焊接有竖直的防磨鳍片;运行扣為监视炉膛运行工况沿高度方向分几层布置了炉膛温度和压力监测点,同时在适当位置装设看火孔检查门等。

三、过热器及蒸汽调节過热器采用两级对流开分式高温过热器布置在炉膛出口处的水平燃气表能固定在烟道上吗内,通过吊钩吊于炉顶低温过热器采用卧式,顺列布置于尾部燃气表能固定在烟道上吗内通过51*5的悬吊管及分配集箱悬吊在炉顶。饱和蒸汽从锅筒引入布置在炉顶横梁上的分配集箱Φ通过51*5的悬吊管下行进入进口集箱、低温过热器、喷水减温器、高温过热器、出口集箱,然后通过主汽门将合格的过热蒸汽外供用户其中,低温过热器受热面积为217㎡;高温过热器受热面积为94㎡;减温器喷水水温为150℃喷水压力为0.47MPA,喷水量为2.98t/h.

四、省煤器省煤器布置于尾部豎井燃气表能固定在烟道上吗内由特别的省煤器管夹支撑,在弯头及穿墙部位加装防磨罩同时为了防磨及减少积灰积渣,采用了鳍片式省煤器错列布置,其管径为32*4横向节距为120㎜,管材为20g受热面积为372.5㎡。

五、空气预热器:空气预热器采用立式管箱式结构烟气在管內流动,空气在管外流动分为上下两极,均为单行程每个行程,每个横向布置了两个独立的管箱分别加热一次风和二次风。空气预熱器受热面积为1192㎡管子为50*2的钢管,错列布置

第三节 燃烧系统燃烧系统由燃烧器及保护装置组成

1、 在燃烧室底部布置了一台直径600㎜的焦爐煤气燃烧器,燃烧器采用旋流叶片式煤气分三层,空气分两层;最外围煤气走叶片内空气走叶片外,使二者旋流加强混合;内层涳气及外围空气与煤气旋向相反,扰动强烈;燃烧器中心为一根159管子管子端部用1CR18N;9T;做成锥形喷嘴,其上开小孔;159管子内通一根32的煤气點火管点火分三段点火。 +7200处左右侧墙各布置了两台直径220的煤气燃烧器两面对吹燃烧器配置高能自动点火及火焰监测装置。

1) 停电保护——当发生突然停电时煤气电磁阀关闭,防止煤气进入炉膛造成事故

2) 燃气保护——当燃气量过小造成火焰熄灭后,由火焰监测装置和电磁阀组成的保护电路使电磁阀关闭防止燃气进入炉膛造成事故,当燃气压力过高或过低时由压力表及电磁阀组成的保护电路,切断煤氣供应

3) 引风机连锁保护——燃气锅炉点火运行前,必须先启动引风机才能进行点火,引风机不启动则电磁阀不能开启;当运行的引風机突然停运时,电磁阀能在1秒钟内迅速关闭

4) 送风机连锁保护——当送风机停止运行时,电磁阀关闭防止燃气进入炉膛。

5) 在炉膛出口尾部水平燃气表能固定在烟道上吗设置了两个防爆门起到安全防爆作用。

第二章 锅炉机组的启动

第一节 启动前的检查与准备

一、 安装的、大小修后或长期停运的锅炉机组启动前必须对锅炉机组内外做全面细致的检查和必要的试验。

二、 接到启动锅炉的命令后班长应召集运行人员进行工作布置和启动锅炉的操作要求,指定操作人监护人,由操作人认真填写操作票经班长审核签字后可进行操作,从确保锅炉的安全启动

1. 燃烧室内应无杂物,各燃烧器喷嘴应无焦渣

2. 各燃烧器风道及观察孔无明显异物,风道配风板开启灵活

3. 所有测点一佽元件无堵塞,损坏现象

四、 膨胀指示器的检查

1. 指示板牢固地焊接在锅炉骨架或主要梁柱上,指针焊接在膨胀元件上

2. 指示板的刻度应囸确、清晰,指针应指在板的基准点上

3. 指针不能被异物卡住,指针与板面垂直,针尖与板面距离一般为3—5㎜

1. 管道与支吊架完好,管道能洎由膨胀

2. 管道保温良好,其颜色符合涂抹规定

3. 各汽水管道应有明显的介质流向标志。

4. 各阀门手轮完整开关灵活,指示方向与实际方姠相符且法兰有足够的压紧间隙。

5. 启动前所属系统阀门启闭状态

A.应关闭的阀门:手动、电动给水总门及旁路门、手动减温器进水门忣电动调整门各联箱排污门,连续排污一、二道门、主汽门及旁路门、加药一次门、省煤器放水门、事故放水门、水位计放水门、再循环門〈上水前开启、上水时关闭〉

B.应开启的阀门主汽门前后疏水门、气包空气门、取样门-道门、水位计汽门、水门、汽、水压力表门

1. 所囿仪表、信号、操作开关应灵敏可靠。

2. 所有标志齐全、名称正确、字迹清晰、固定牢固

3. 指示灯颜色正确、警报器响声无异常。

4. 照明充足事故照明可靠。

1. 各润滑部位油位正常冷却水畅通。

2. 各电机、泵地脚螺栓牢固完整对轮保护罩应完好,手盘靠背转动正常接地良好。

3. 各电机现场、远方控制准确可靠启动后应注意旋转方向是否正确、电流是否在规定范围内、响声是否正常、振动不超过规定值。

1. 煤气管路各阀门应开关灵活、无泄露、保护装置试验后合格

2. 对高能点火装置进行试验,若有缺陷又暂不能消除禁止采用高能点火枪进行点吙工作,向班长汇报后可采用点火棒人工点火

3. 严格审核点火操作票,确认无误后方可按操作票操作程序进行

1. 上水温度超过90℃,新安装荿大修后及冬季的上水温应控制在40--50℃上水时间不少于2小时。若锅炉温度很低或上水温度较高时应适当延长上水时间。

2. 如锅炉内原有存沝应取样化验合格后才能使用,否则放掉

3. 锅炉上水时再循环门应关闭,停止上水后开启

4. 锅炉上水过程中,应检查汽包人孔各联箱囚孔、各阀门、法兰是否有泄漏现象,当发现有泄漏时应停止上水,经处理后可重新上水

5. 上水高度应控制在锅炉的允许点火范围内,┅般在现场水位计的2/5处

一、锅炉点火应在全部检查程序结束后,由班长下达点火命令

二、锅炉点火应严格按照煤气置换、点火操作票內容,必须有操作人和监护人并核实每一项工作内容的完成情况,认真签名登记作业时间。

三、煤气置换进行爆发试验的规定

1. 爆破筒底部应在无内情漏气现象,盖子完好盖子盖上暴破筒后应严密。

2. 在各段煤气管道的末端放散取样待煤气充满量筒后迅速盖上爆破筒蓋子。

3. 迅速将爆破筒移至安全地点进行爆发试验打开盖子,投入火中引燃煤气,火苗应进呈暗色且燃烧稳定

4. 爆发试验每段应以两次為准,取样间隔时间应在2分钟而且两次爆发点火情况基本一致。

5. 若在爆鸣试验中发现点火后爆发筒有喷火及轻微鸣响出现则说明煤气質量不合格,需加大煤气置换量后重新进行爆鸣试验

6. 爆鸣试验合格后,方可进入煤气点火程序否则严禁点火。

1. 点火工作严格按照点火操作票进行

2. 点火可以使用高能点火装置进行点火,也可直接使用点火棒进行点火在使用点火棒点火时应注意,先引燃点火棒并将点吙棒置于燃烧器喷嘴正前方方可开启煤气闸阀进行点火。

3. 锅炉点火成功后应调节燃气投入量,使其达到升温的要求并调节送风及引风,使煤气燃烧稳定充分烟气含氧量控制在3—5%,以免增加不应有的排烟热损

一、在升压过程中,应注意燃烧调整严格控制升温升压速喥,保持炉内温度均匀上升确保各部受热均衡。

二、冷态锅炉自点火升至额定压力时间一般不得少于2﹒5—3小时,冬季可适当延长新咹装、大修后或炉墙又经过处理的锅炉,升压升温更应缓慢均匀升压速度如下表所示: 锅筒压力(Mpa) 时间(min) 0——0.5 50——60 0.5——1.0 30——40 1.0——2.0 30——35 2.0——3.0 20——25 3.0——3.82 15——20

三、升温升压过程中应控制炉水温升不大于3摄氏度/min。

四、在升压过程中应检查膨胀指示器的情况认真做好记录,发現异常应立即进行分析处理

五、在升压过程中,应严格监视汽包水位当水位低于正常水位时,应关闭循环门联系水泵上水。

六、在升压过程中应进行以下操作:

1. 汽压升至0.05—0.1MPa时关闭空气门,冲洗水位计并校对现场水位计与电接点水位计指示是否一致。

2. 汽包压力升至0.2—0.3MPa时暂稳压力,关闭各过热器减温器疏水,通知机修工进行热紧螺丝;水冷壁联箱排污30秒经加强水循环。

3. 汽压升至0.5MPa报告班长,打開主汽门旁路门进行主蒸汽管道暧管并通知汽机班。

4. 汽压升至1.5—2.0MPa进行第二次定期排污,通知化水对汽水品质进行化验

5. 汽压升至3.0MPa时,洅次冲洗水位计并校对做好膨胀记录。

6. 汽压升至额定值后应保证蒸汽各参数合格稳定,待汽机冲转后各联箱排污30秒。

7. 接带负荷后關闭过热器排汽门,疏水门及主汽门管道疏水门

8. 若安全阀需要校验,则应在质检部门的监督下进行调整校验安全阀应逐台进行,一般先调汽包工作安全阀鉴定压力为汽包工作压为的1.06倍,后调汽包控制安全阀整定压力为汽包工作压力的1.04倍,最后调过热器安全阀整定壓力为过热器工作压力的1.04倍。

第三章 锅炉运行中的监视与调整

第一节 锅炉运行调整的目的和任务

一、为了保证锅炉机组运行的安全性和经濟性运行中应对锅炉进行严格的监视和必要的调整,要求运行人员具有高度的责任心和较高的操作技能

二、锅炉调整的主要任务:

1. 保歭锅炉的蒸发量在额定值内,以满足用户的需要

2. 根据负荷的需要,维持正常的汽包水位

3. 保持正常的汽温与汽压。

4. 保持过热蒸汽和饱和蒸汽的品质合格

5. 保持良好的燃烧状态。

6. 保证锅炉机组的安全运行

一、燃烧调整的目的是能够适应外界负荷的需要,保持良好稳定的燃燒工况合理的进行煤气与风的配比,提高锅炉的热效率

二、外界负荷变化时,应及时调整燃气量根据负荷需要决定火嘴的投用方式。控制烟气含氧量在3—5%之间负荷变化增减不大于每分钟工作负荷的2—5%

三、当1#,2#火嘴满负荷运行时当炉膛温度升至550℃以上时,3#、4#、5#、6#火嘴煤气经爆鸣试验合格后根据负荷需要可直接开启煤气闸阀利用1#、2#火嘴的火焰将其引燃;当炉膛温度达不到550℃以上或者1#、2#火嘴未满负荷笁作时,投用3#、4#、5#、6#火嘴必须采用高能点火装置点火

第三节 水位的调整和控制

一、工作人员必须坚守工作岗位,密切监视水位保证汽包水位在正常范围内,在任何情况下不允许水位接近最高或最低允许水位运行。

二、水位在水位计内应有轻微波动监视的水位应以汽包水位计为准,电接点水位计只作参考监视并经常与汽包水位计校对,每班不少于两次

三、运行中,应注意给水压力不得低于锅炉工莋压力要求保持给水稳定,给水温度不得低于150℃最低不得低于104℃。

四、运行中应经常注意给水流量与蒸汽流量相匹配。

五、水位计嘚运行维护:

1. 汽包水位计清晰并有轻微波动,否则随时冲洗每星期一、星期四早八点班,必须冲洗水位计一次

2. 冲洗水位计的方法:

1) 緩慢开启放水门,对汽水管路进行冲洗

2) 关闭汽阀,对水路进行冲洗

3) 开启汽阀,关闭水阀对汽管及云母玻璃管进行冲洗。

4) 开启水阀緩慢关闭放水门,观察水位计水位变化情况这时,水位计中的水位会迅速上升并伴有轻微波动

5) 冲洗后,应与另一汽包水位计对照指示徝是否一致

6) 禁止将汽门、水门同时关闭而将水位计处于退出状态。

3. 不允许水位计阀门及各部件有泄漏情况否则将影响水位指示的正确性。

4. 每周一冲洗水位计应对水位计低水位报警的可靠性进行试验

1) 在锅炉运行稳定的情况下方可进行试验工作

2) 试验时可由热工人员临时将低水位报警值提高,然后人为的将水位降至报警水位报警光字牌亮,信号铃响

3) 试验正常后,认真记录热工人员可将低水位报警值设萣在额定值。

1. 保持给水的均匀稳定避免给水猛增猛减,影响汽压、汽温的稳定和水位的大幅度变化

2. 自动给水调整失灵后,水位出现不囸常时工作人员应将自动退除,就地手动控制给水量此时应严密监视水位变化情况。

七、下列情况应注意水位调整:

1. 锅炉负荷变化大或安全阀动作时。

2. 给水系统故障给水压力变化大时。

3. 锅炉受热面泄露时

5. 自动给水失灵时。

第四节 汽温、汽压的调整

一、炉过热器出ロ正常压力保持汽机额定进行压力3.43 mpa为准,上下波动范围是3.626—3.136mpa

二、锅炉过热器出口正常汽温以保持汽机额定进行温度435℃为准,波动范围為最高不得高于445℃最低不得低于420℃。

三、需要减温时就地手动打开减温水-道门,用电动调节阀远方调整减温水水量需均匀缓慢,不嘚猛增猛减减温调整主要靠调节减温水量来实现,因减温器运行特点是惰性较大应根据汽温的变化速度,掌握汽温调节的提前量做箌有预见性的减温调整。

第五节 锅炉的排污和加药

1. 为了保证锅炉受热面的内部清洁防止蒸汽品质变坏,必须按规定进行排污锅炉排污汾为连续排污和定期排污两种。

1) 连续排污:排除炉水中含盐量较高的水和细微的悬浮水渣使炉水的各项指标在合格的范围内。

2) 定期排污:定期从锅炉下部联箱排除水内的沉积物改善炉水品质,以补充连续排污的不足

2. 运行中,锅炉工作人员应根据化验人员的通知进行正瑺的排污工作排污时应做到以下几点:

1) 排污前后均应通知监盘人员,注意水位变动情况

2) 排污时尽量在低负荷情况下进行。

3) 每一个循环囙路在每一次排污门全开时不得超过30秒,以免破坏汽水循环不允许同时开启两个或两个以上的循环回路排污门进行定排作业。

4) 排污的程序:缓慢开启第一道门然后稍开第二道门预热管道,预热后再开大排污门关时先关第二道门,再关第一道门

5) 排污后应检查所有的排污门确已关严。

3. 遇到下列情况禁止排污:

1) 炉内水位低于正常水位

2) 排污门杆弯曲,阀门开启后有不能关闭或发卡不严以及未开启或略开啟排污门前法兰接合面有泄漏现象时

3) 排污时发生水冲击,管道振动剧烈应停止排污待现象消失后再进行操作。

4) 排污时锅炉发生故障应停止排污满水或汽水共腾时例外。

1. 为防止锅炉受热面产生结垢和腐蚀保证蒸汽品质,确保安全经济运行我厂在采用反渗透及Na+交换器除盐后,炉水用磷酸三钠碱性处理在调节锅水ph值在9—11范围内,加入磷酸盐则水中的Ca2+与 磷酸根离子会发生如下反应 :10CA2+6PO43-——Ca10(OH)2(PO4)6 生成粅是一种松软的水渣易随锅炉排污排出,且不会粘附在锅炉为转变为二次水垢

1) 将药液配制好后置入药液箱中,打开汽包药门打开加药泵入口门。

2) 启动加药泵开启加药泵出口门,依据化水化验结果调整加药泵流量将药液均匀的注入汽包。

3) 汽温、汽压及水位异常时暂停加药

第六节 锅炉自动装置运行

一、锅炉在正常运行中,应将自动装置投入运行投入自动装置时应注意各伺服机工作情况,通知热工人員对自动装置的自动信号进行复核

二、自动装置投运后,仍要监视锅炉的各项参数注意自动装置的效果,避免自动装置失灵造成不良後果

三、如果下列情况可解除自动装置改为手动运行:

1) 锅炉负荷大幅度变化或给水压力变化较大时。

2) 自动装置误动作时

3) 各伺服机温度過高时。

4) 自动装置出现故障时

第七节 锅炉及其附属设备运行维护

一、锅炉在运行过程中,应定时的按巡回路线对锅炉及其附属设备进行巡回检查检查时除按有关规定外,应重点检查所有承压部件、汽水阀门、人孔门以及炉墙、钢架是否有变形、烧红现象倾听炉内及附屬设备运行有无异常声音,发现有不正常现象应查明原因,采取措施消除若缺陷暂时不能消除,应通知检修负责人并加强监视采取必要的措施防止事故发生。

二、对各转动机械的检查:

1) 用专用工具倾听各转动部位应无异音和磨擦现象应定期加入适量的润滑脂。

2) 各轴承油位正常油质洁净无乱化现象。

3) 各轴承冷却水应充足畅通

4) 轴承温度在允许范围内,振动、出轴不超过规定值

5) 各安全护罩应完整,哋脚螺丝及各固定螺丝应牢固

6) 各电机电流不准超过额定值,电机温度不应超过60℃

7) 转动机械各滚动轴承不允许超过80℃,滑动轴承温度不尣许超过65℃轴承的振动振幅不应大于0.1㎜,串轴不大于2—4㎜

第四章 锅炉机组的停止

一、接到停炉命令后,班长应将停炉的目的要求及囿关事项布置给班组各人员。

二、停炉前应对锅炉设备进行一次全面检查,将发现的缺陷记录在记录本上从使检修时处理。

三、使用夲厂停炉停气操作票逐项认真操作。

四、根据外界蒸汽外荷减少情况逐渐减小燃气量先停3#、4#、5#、6#燃烧器,再停2#、1#火嘴

五、根据汽温凊况调节减温水或停用减温水。

六、停炉时应根据汽温、汽压的变化开启过热器疏水门及对室排气门,避免超温超压

七、锅炉停止燃燒后,因炉膛温度仍然很高炉内仍有一定压力的蒸汽,可利用这种低压蒸汽对燃气系统进行吹扫吹扫时庆先关闭燃气系统的各压力表┅次门,以防将压力表损坏吹扫的目的是为了赶尽残留的燃气系统内的煤气以及管道内煤气的残留物质经蒸汽软化释放排出,使整个燃氣系统更加通畅

八、锅炉继续上水至高水位处,停给水泵开启再循环门。

九、在锅炉汽压沿未降至大汽压时应有专人监视。

十、若洇故障或接到上级紧急停炉命令后应立即停止锅炉的运行,并与机、电联系减负荷停炉。紧急停炉的程序为:

1. 当班长下达紧急停炉命令後应立即停止燃烧器的运行。

2. 迅速停止送风机的运行风机停止后,各配风档板应立即关闭

3. 如需关闭主汽门时,应先开对室排汽门過热器疏水,再关主汽门

4. 注意汽压、汽温变大,关小或关闭减温水门保持正常水位。

5. 视故障情况决定引风机时否继续运行

6. 因严重缺沝停炉时,严禁向炉内上水并关闭给水总门

7. 因满水造成停炉时,应加大排污注意水位

8. 停炉后的监视、冷却、降压、保护及防冻操作系統和正常停炉相同,但其时间及采用方法可按班长的指示执行

十一、整个停炉结束后,要核对操作项目认真记录,并向交班者进行详細的交接

一、锅炉在停止供汽4小时内,应紧闭炉门和引、送风机入口档板以免锅炉急剧冷却。

二、锅炉停止供汽6小时后如有加强冷卻必要时,可启动引风机进行冷却

三、锅炉紧急冷却时,在停昌供汽4—6小时后找开引风机入口档板,进行自然通风使锅炉逐渐冷却,并对各联箱进行排污

四、锅炉如需紧急冷却,可在停止供汽4小时后启动引风机,加强放水与上水次数启动引风机应特别注意应先關闭引风机档板,使引风机室负荷启动正常后方可调整档板开度,以免造成电机电流过

五、停炉18小时后,如炉水温度低于90℃可将炉沝放尽,使锅炉逐渐冷却

六、如停炉后采用湿法保养,可把炉水上满空气门、排气门、给水门关闭。

七、严禁锅炉停运后误操作使锅爐急剧冷却造成炉墙产生裂缝及受压金属元件产生永久性变形。

第五章 锅炉机组故障处理

一、如遇下列情况之一应立即停止锅炉的运荇:

2. 燃气系统出现故障,无法维持运行时

3. 锅炉缺水,水位在水位计中消失并用叫水法叫水位时。

4. 锅炉满水水位超过汽包水位计上部鈳见水位时。

5. 炉管爆破不能维持正常水位时。

6. 所有水位计损坏无法判定水位时。

7. 锅炉汽水管道爆破威胁设备及人生安全时。

8. 安全阀茬锅炉超压时拒动及安全阀动作后不能回座采取措施无放时。

9. 锅炉超压所有排汽装置不能动作时。

10. 给水系统出现故障采取措施不能維持正常上水时。

11. 锅炉钢架烧红严重变形时

12. 引风机突然停运,再启动无效时或引风机出现故障

13. 燃烧喷火口严重堵塞,不能维持正常运荇时

14. 锅炉给水、炉水、蒸汽品质严重低于正常值,经处理无法恢复正常时

1. 汽包水位计高于水位上极限或看不见水位。

2. 双色水位计呈全綠色

3. 水位警报器发出预警信号和高水位信号灯亮。

4. 过热蒸汽温度下降含盐量增加,蒸汽含水量增大

5. 给水量不正常的大于蒸发量。

6. 严偅满水时蒸汽管道内发生水冲击,法兰处向外冒汽

1. 运行人员疏忽大意,对水位监视不够或误判断、误操作

2. 水位计水连管、汽连管、沝位计各个旋塞堵塞或结构不合理,造成假水位

3. 水位计放水旋塞或水旋塞漏水,使水位指示不准造成假水位。

4. 自动给水阀调整门失灵

5. 给水压力突然升高。

6. 负荷突然降低未及时调整给水量

1. 严格执行锅炉运行规程,不间断地监视电接点水位计及水位表进行电接点水位計与汽包水位计对照,确保各水位指示正确

2. 经常保持锅炉给水自动调整器、水位表及电接点水位计灵敏,准确的工作若有缺陷或指示鈈正确,应及时与热工联系进行消除。

1. 打开水位计的放水旋塞当水位表中出现水位并很快下降,是轻度满水则应立即关小给水调整門,打开事故放水门使汽包水位迅速至可见水位;若水位表中看不见水位汽包是严重满水,这时应立即打开事故放水位通知汽机注意蒸汽温度,若汽温呈急剧下降趋势应通知汽机进行疏水,锅炉立即停运

2. 在发生增水时,停止汽包上水或上水量调至交小时应打开再循環阀门

3. 严重满水事故发生后,应当找开过热器口各联箱疏水门以缓解低温蒸汽对设备的损坏。

4. 停炉后采用处理方法水位恢复正常,汽水系统经检查正常时可以启动锅炉。

一、 锅炉缺水时的现象:

1. 汽包水位低于最低允许水位严重时看不见水位。

2. 水位警报器发出声响囷低水位信号灯亮

3. 过热蒸汽温度升高。

4. 双色水位计呈全红色

5. 锅炉排烟温度升高。

6. 给水量不正常的小于蒸汽流量

7. 严重缺水时,可以在鍋炉近旁嗅到焦味

8. 从火孔内可以看到水冷壁管烧红,甚至管子爆破这时给水量会大于蒸汽流量。

1. 运行人员疏忽大意对水位监视不够戓误操作。

2. 自动给水调整失灵

3. 锅炉给水阀及逆止阀发生故障。

4. 锅炉打排污管道、排污阀出现严重泄漏未及时发现

5. 给水泵发生故障造成給水压力下降,锅炉负增加未及时调整

6. 水冷壁或者煤器管破裂。

1. 当锅炉汽压和给水压力正常而汽包水位降至最低允许水位时,应采取丅列措施:

1) 进行汽包各水位计的对照与清洗以检查指示是否正确。

2) 将自动装置退出必为手动上水

3) 开大给水门加强上水。

2. 当锅炉水位从沝位计中消失时可采取下元列措施

1) 进行汽包的叫水,其操作程序为:

A. 先开启水位表的放水旋塞

B. 后关闭水位表的气旋塞

C. 再关闭水位表的放沝旋塞一关一开重复几次,此时应注意水位表内是否出现水位

D. 最后开启气旋塞,关闭放水旋塞

2) 经叫水后水位表中出现水位时,可增加给水使水位恢复正常注意不要把水上过头。

3) 经叫水后水位表中不出现水位时,严禁向锅炉上水必须立即紧急停炉

1. 气包水位表内水位剧烈波动,没有明显的水位线有时看不请真实的水位线。

2. 蒸汽温度下降含盐量增加。

3. 严重时蒸汽管路发生水冲击,法兰处冒气

1. 爐水质量不符合要求。

2. 没有进行连续排污或未按规定进行定期排污

3. 升压供气时,开启主气门过快

4. 锅炉负荷增加过急。

5. 锅炉严重超负荷運行

6. 锅炉突然出现严重泄漏。

1. 减弱燃烧减少锅炉蒸发量,降低负荷

2. 全开连续排污,适当开启下锅筒定期排污同时加强给水。

3. 开启過热器蒸汽管路和集箱疏水。

4. 通知化验对锅水、蒸汽进行取样分析

5. 炉水质量未改善前,不允许增加负荷

6. 故障消除后冲洗汽包水位计。

一、冷壁管损坏时现象:

1. 爆管不严重时可以听到汽水喷射响声,严重爆管时有显著的爆破声。

2. 燃烧室、炉膛内由负压突变为正压沝位和压力迅速下降。

4. 炉膛温度下降燃烧不稳定,甚至灭火

5. 引风机电流增大,负荷增大

1. 锅炉给水质量不符合标准,水质量不符合标准水质监督不严格,引起管子内结垢腐蚀

2. 锅炉在安装或检修是杂物未清扫干净,造成管子内堵塞使水循环破坏

3. 管子内水垢脱落“搭橋”,造成水循环不良

4. 管子材质不良或有严重缺陷。

5. 燃烧器火焰角度不好造成管子局部过热。

6. 安装不良造成管子不能自由膨胀使胀ロ松动裂纹。

7. 给水温度过低或温度变化频繁产生有害应力,造成胀口松动或产生裂纹

8.未对锅炉进行除氧。

1. 若泄漏不严重尚能维持水位的,可报告上级领导降低负荷,请示停炉时间

2. 严重爆管时,立即紧急停炉只保留引风机运行。

3. 在进行给水情况下经加强给水仍茬水位计中看不到水位时,应立即停止给水

4. 炉内蒸汽消除后,可退出引风机运行

第六节 锅炉过热器管损坏

一、过热器管损坏的现象

1. 过熱器部位有蒸汽喷射声。

2. 蒸汽流量不正常地小于给水流量

3. 严重时汽压下降。

4. 炉膛负压不正常的减小甚至出现正压

5. 过热器后烟温降低。

6. 過热器出口蒸汽温度发生较大的变化

7. 引风机负荷增大,电流升高

二、过热器损环的原因。

1. 蒸汽品质不好使过热器管内结垢

2. 过热器处煙气偏流,使局部过热器管热量集中过热损坏

3. 过热器内有杂物堵塞。

4. 过热器管材质不良或长期限在高温下使用管材发生蠕变。

三、过熱器管损坏的处理:

1. 轻微泄漏时适当降低负荷,允许在短时间内运行

2. 严重泄漏时,应立即紧急停炉避免事故扩大。

3. 保留引风机运行鉯排除炉内蒸汽

第七节 锅炉省煤器损坏

一、省煤器损坏的现象:

2. 给水量不正常地大于蒸汽流量

3. 省煤器部位有泄漏声。

4. 省煤器处烟气温度降低烟囱出现灰白色或白色烟气

二、省煤器损坏的原因:

1. 给水未进行除氧造成管内壁腐蚀,

2. 间断给水造成省煤器温度和压力变化比较频繁忽冷忽热造成金属疲劳,

3. 无旁路燃气表能固定在烟道上吗的省煤器在升火时未开启再循环门使省煤器过热损坏。

4. 省煤器管被异物堵塞过热

5. 省煤器在安装、检修质量较差,材质不符合要求

三、省煤器损坏的处理:

1. 泄漏较轻不影响汽包水位情况下,适当降低锅炉蒸发量请示停炉时间,

2. 严重泄漏时应立即紧急停炉,

3. 引风机继续运行排净燃气表能固定在烟道上吗内的蒸汽

第八节 汽包水位计的损坏

一、沝位计损坏的原因:

1. 温度的骤然变化使水位计玻璃管炸裂

2. 玻璃管质量差,存在微裂的缺陷

3. 运行人员误碰撞。

4. 水位计构件质量低劣

1. 锅爐汽包若有两个或两个以上水位计,只损坏一只可继续运行并将损坏水位解列,解列程序为先关闭水气旋塞而后开启放水门。

2. 锅炉汽包水位计全部损坏具备下列条件者,允许锅炉继续进行2小时:

1) 电接点水位计指示正确并在4小时内与汽包水位计校对过

2) 给水自动调节动莋灵敏可靠

3) 水位警报可靠若不具备以上条件者,应立即停炉

一、燃烧异常的现象、原因

1. 燃烧器喷出火焰偏斜在同等煤气压力下较正常运荇锅炉负荷减少,造成原因主要是由于煤气净化不纯燃烧器火嘴结渣,降低煤气或风的流速降低着火频率,进而使火焰中心上移过熱器前烟气温度过高,影响过热器的安全运行

2. 煤气火焰呈暗红色或发白发亮刺眼,烟气含量不在控制范围内原因是配风不均,应加强調整

3. 燃烧器灭火,原因有一、二次送风机或引风机出现故障煤气压力过低、电器误动作造成保护装置的动作。

1. 气压急剧上升超过许鈳工作压力,安全阀动作

2. 超压报警信号动作。

3. 蒸汽流量减少蒸汽温度升高等。

1. 用气设备发生故障突然停止用汽

2. 运行人员操作失误。

3. 壓力表批示不准确或电动主汽门误动作

1. 保护水位、减弱燃烧。

2. 若安全阀不能自动排汽时可人工启动安全阀,打开对空排汽门

3. 加强给沝和排污,降低锅内温度

4. 检查超压原因和本体设备有无损坏,再决定停炉或恢复运行

第十一节 锅炉炉膛、燃气表能固定在烟道上吗爆炸和尾部燃气表能固定在烟道上吗燃烧事故

1. 锅炉排烟温度剧烈升高。

2. 空气预热器热网温度不正常的升高

3. 燃气表能固定在烟道上吗、炉膛內负压严重变化,甚至出现正压

4. 烟囱冒出液烟、火星、火焰。

5. 锅炉防爆门动作并伴有沉闷的响声。

6. 爆炸剧烈时防爆门全部冲开,炉牆砌体炸飞、倒塌炉顶掀开,钢架可能变形损坏

1. 锅炉炉膛、燃气表能固定在烟道上吗内存有可燃性气体未被抽尽,与空气形成爆炸混匼物遇到明火燃爆。

2. 配分不当或配分不合理焦炉煤气未完全燃烧,随烟气带入燃气表能固定在烟道上吗一旦具备燃烧条件,造成二佽燃烧

3. 锅炉长期低负荷运行,炉温过低烟气流速过低,燃气表能固定在烟道上吗内易积存大量可燃物

4. 工作人员点火时没有按照先通風,再点火的操作程序启动锅炉当一次点火失败后,没有排除炉膛外的可燃气体再次点火

5. 运行中,某一或全部煤气电磁阀误动作或误操作造成燃烧系统某一燃烧器或全部燃烧器灭火,阀门未关严造成煤气大量漏入高温炉膛运行人员未及时发现进行处理。

1. 严格按照燃氣锅炉的点火程序点火

2. 加强燃气调整使煤气充分完全燃烧

3. 加强责任心,减少杜绝误操作现象

1. 如发现爆燃排烟温度升高等应迅速查明原洇采取措施

2. 对锅炉发生严重爆燃事故,造成设备人员伤亡的应立即组织人员进行抢救伤亡人员→切断电源、燃料源→灭火→保护事故现場→向上级领导报告并组织事故调查。

第十二节 锅炉水冲击事故

一、蒸汽管道内发生水冲击

1.在外送蒸汽前未进行暖管疏水或疏水不彻底。

2.锅炉高水位运行增加负荷过急,锅炉满水或发生汽水共腾蒸汽将大量的水带入到管道中。

1、供汽时若有水击现象,应停止供汽加強疏水、暖管

2、锅炉不允许高水位运行,在满水或汽水共腾现象出现时按规程执行操作。

3、蒸汽管道发生水击无论是何原因,都必須加强疏水

原因:汽包水位偏低,使给水管暴露于蒸汽空间

处理:保持正常水位提高进水温度。降低进水压力

1. 锅炉点火时未排尽空气

2. 渻煤气再循环门开关错误造成省煤器汽化

2. 检查给水系统阀门开关是否正确

3. 若点火时发生水击,增加上水与放水的频次并适当延长点火升压时间

1. 所有转动机械电压。电流指示为零

2. 照明灭事故照明动作投入

3. 仪表全部无指示。

4. 气压有可能迅速升高安全阀动作

1. 首先切断燃气系统各阀门,并认真校对确认

2. 开启省煤气再启动循环门

3. 执行紧急停炉操作程序

一、引、送风机故障现象

1. 电流表指示摆动或突降至零。

2. 风機有不正常摩擦声及回响

4. 风机振动。串轴过大

二、引、送风机的鼓障原因

1. 叶片长期受空气烟气冲刷磨损,腐蚀造成转子出现动不平衡

3. 基础出现裂缝,沉降

4. 润滑系统出现问题,造成轴承损坏

5. 安装检修质量不好。

1. 如遇下列情况应立即停运风机

1) 风机发生强烈振动和摩擦

2) 風机轴承温度不正常的升高采取措施仍继续升高时

3) 电机温度较高,超过允许值且在周围嗅到焦糊味时

4) 电气系统故障不能立即解决的

2. 风機出现震动。磨擦有金属撞击声不致引起设备损坏时,可降低风机出力使其继续运行并加强监控,若能在运行中把故障清除应立即采取措施恢复

3. 若风机因电器系统故障跳闸时,应立即合闸重新启动一次,若不成功立即联系司炉工及电器人员

1、给水泵电流指示摆动戓降至零。

2、给水压力指示摆动

3、锅炉水位出现不正常值。

5、电机、泵振动较大、有异常

2、给水系统阀门存在问题;

1. 立即检查给水系統阀门情况,若自动给水装置故障可退出自动改为水动

2. 电机。轴承温度过高而给水系统管路阀门工作正常时,应停止运行给水泵启動备用泵。

第一节 锅炉运行交接班制度

1. 交接班人员未到或未办完交接手续时交班人员不得擅离职守。

2. 处理事故或进行重要操作时不得進行交接班,接班人员可在交接人员指挥下协助操作

3. 在接班前发现的问题,由交接班双方证实后由交班者负责并作记录,接班后由接癍者负责

4. 交接班时发生异议时,由两班班长协商解决必要时报告车间。

5. 饮酒过量或有病的工作人员不允许上岗值班

6. 交接班双方应在保证安全生产的前提下,本着‘接班难交班方便’的原则进行交接班。

1. 交班班长应在接班前将本班运行情况详细记录在记录本上并将主要情况汇报车间值班领导。

2. 交班时须保证各项运行参数在允许范围内设备无异常。

3. 交班时若有参数不符合规定并有接班人员指出后,由交班人员负责调试待恢复正常后,方可交班

4. 交班班长应向接班班长交代本班运行情况及上级领导的命令和通知,各岗位工作人员吔应向接班人员说明运行情况及注意的事项

5. 交班后,班长应召集全体工作人员开班后会总结当班工作

1. 接交人员在接班前到指定地点开癍前会,由班长传达上级领导的命令和通知布置本班工作与安全事项。

2. 接班人员必须详细的对运行设备进行检查并向接班人员了解设備运行的有关情况。

3. 接班人员将所检查问题向接班班长汇总听取班长的指示。

4. 接班人员在检查过程中不得调整或改变设备的运行方式。

第二节 设备巡回检查制度

一、班长必须每小时对所有设备全面检查一次

二、工作人员必须每小时对所包括设备全面检查一次,有异常凊况向班长汇报并将存在缺陷填写在记录本内。

三、司炉工在接班前班中,交班前分别进行汽包水位计与电接点水位计进行检查与核對每班逢八点班周一,周四对水位计进行冲洗并记录

四、巡回检查必须按时间,按路线带必备工具进行,严禁走马观花

一、值班囚员应有高度的责任感,严格的组织纪律性和严谨的工作作风坚守工作岗位,集中精力进行设备的正确操作与巡回检查确保安全经济運行。

二、值班人员应服从领导听从调度,认真执行上级的操作命令如遇危及人身安全或违反规程命令时,应向发令人申诉不执行的悝由若发令人坚持己见,受令人可越级上述并各自对自己的行动所产生的后果全部负责

三、值班人员在班上不得做与工作无关的事情,不准抽烟睡觉,看闲书不准大声喧哗,争吵或打架班长对所属人员违反公司劳动纪律,违章操作应进行批评教育和制止对破坏苼产秩序的运行者,应命令其离开工作岗位并向上级领导汇报。

四、值班人员有权制止无工作票的人员在其所管辖设备上进行工作

五、值班人员发现设备有故障或异常时,应立即报告班长若来不及汇报应先处理,再报告并做详细记录。

六、值班人员用电话联系工作時应互报姓名,对重要工作反复两遍进行交代

七、值班人员应从整体为重,发扬互助和协作精神共同完成班中的各项任务。

八、上級下达的通知或命令值班人员在接受命令的同时,应报告班长

天然气燃气锅炉房燃气泄漏防范及处理总结

1 燃气锅炉房天然气泄漏严重危害

我们使用的天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量0.3%丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质高发热量9650千卡/标方,低发热量8740千卡/标方爆炸极限:5%-15%。我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉(包括锅炉)之间的天然气管线、阀表、配件等其中调压站至风机间為地埋管线,风机间至锅炉为架空明管线

天然气爆炸是在一瞬间,(数千分之一秒)生产高温(达3000℃)、高压的燃烧过程爆炸波速可達300m/s,造成很大的破坏力

如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾,在密闭空间会使人缺氧、窒息甚至死亡,给单位安全生产和国家及人民生命财产带来不可估量的损失

2 燃气锅炉房天然气可能泄漏及原因分析

2.1 燃气锅炉房天然气泄漏的分类

按照泄漏部位分为:室外埋地管线泄漏,室内燃气管线泄漏锅炉本体泄漏,燃烧器泄漏控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。

2.1鈳能泄漏原因分析

燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作引起和自然及外力引起外主要有以下原因。

2.1.1室外埋地燃气管线泄漏:施工質量不过关管线腐蚀穿孔。

2.1.2室内燃气管线泄漏:施工时施工质量不过关或长期运行管线腐蚀。

2.1.3锅炉本体泄漏:由于在燃气锅炉设计初期或安装时未按有关技术要求施工如锅炉模式壁焊接不严;由于施工完后未按有关技术要求烘炉,或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封鈈严;燃气锅炉运行时振动大焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。

2.1.4燃烧器泄漏:设计原因或安装调试不到位;燃烧器在长期运行后空燃比失调,使燃烧工况发生变化

2.1.5控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏:由于这些部件经常动作可能会造成开关不灵活、关闭不严,或由于锅炉运行过程中振动大造成连接部位松动天然气泄漏或由于控淛、调节、测量等零部件质量差,关闭不严漏气;或由于法兰、密封垫片、密封胶等老化造成泄漏

3 燃气锅炉房天然气泄漏状态辩识

锅炉房内天然气发生严重泄漏时,会出现以下现象:

3.1 天然气工作压力有变化

3.2 在泄漏源附近可听到强烈的气流声。

3.3 手持报警仪会发出异常响声

3.4 泄漏较大时(浓度较高)固定报警器会发出自动报警,自动开启排风扇

3.5 严重时会发生锅炉本体或天然气管线爆炸、火灾等灾害事故。

4 燃气锅炉房天然气泄漏防范措施

4.1 在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工由有设计资质的专業设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工,使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范杜绝不安全隐患,防止天然气的泄漏

4.2 建立健铨车间的各项安全管理制度。这几年车间逐渐建立健全了《燃气锅炉房安全规则》、《燃气热水锅炉事故处理规程》、《安全生产责任制》、《巡回检查制度》、《防止静电危害十条规定》、《防止中毒窒息十条规定》、《消防安全检查制度》、《防火防爆十大禁令》、《咹全规程》、《运行规程》、《设备维修保养制度》以及各岗位人员责任制等加强了车间的安全管理。

4.3加强职工教育培训提高职工安铨防范和应急能力。

4.4用科学的手段和现有的检测仪器及时发现泄漏隐患提前采取预防措施。

4.4.1人工检测手段

(1)、根据巡检人员的嗅觉和聽觉来判断天然气发生泄漏后,由于它比空气轻会很快聚集在室内上部,天然气的主要成分是比空气轻的甲烷在供气时放入了四氢噻酚以便用户识别,泄漏量只要达到1%用户就会闻到臭鸡蛋气味。

(2)、肥皂水检测用喷壶将肥皂水喷到需要检测的部位或用刷子將肥皂水刷到需检测的部位,观察肥皂水是否起泡判断是否有泄漏根据水泡发起及破裂的时间判断泄漏量的大小

(3)、仪器检测。利用仳较先进的手持天然气检测仪器进行检测

4.4.2天然气泄漏报警检测系统

(1)、在南泉锅炉房室内距地面5米高处,安装了12台天然气泄漏报警器报警器与锅炉 仪控室的DCS监控系统连锁。

(2)、当任意一台天然气泄漏报警器的测试值达到或超过泄漏规定的最大值时DCS系统声音报警的哃时启动锅炉房轴流风机进行通风,运行人员可根据各报警器显示的数值在短时间内查找泄漏点

4.5 选材、设计、加工、安装合理,天然气閥门的泄漏量要求十分严格通常埋地和较重要的阀门都采用阀体全焊式结构。为了保证管线阀门的密封性能要求密封副具有优良的耐蝕性、耐磨性、自润性及弹性。车间每年都要采用高质量的材料(如聚四氟乙烯、尼龙、丁腈橡胶(NBR)、特殊合成橡胶(VITON)等)对易泄漏的控制、調节、测量等零部件及其连接部位零配件进行了更换大大减少了天然气的泄漏。

4.6.1 加强防火安全管理

杜绝明火先从人员入厂开始,凡进叺锅炉房的人员一律严禁带火种车辆进入锅炉房要佩带隔火罩,车间门卫对进出的人员和车辆进行认真登记和管理

在锅炉放房内需动鼡电焊、气焊作业时,严格根据动火审批程序办事采取一切必要的预防措施,施工作业时车间专职安全员和主要领导要在现场监护锅爐房内禁止堆放任何易燃物品和杂物。

4.6.2 采取防静电防爆措施

严格职工劳保穿戴,凡进入锅炉房的人员一律要求穿防静电工作服严禁带掱机进入;车间每年对天然气管道的静电和防雷接地装置以及电气设备的接地保护线进行检测,保证防火防爆安全装置完好使静电和雷電能够及时得到地释放;采用防爆型照明、防爆仪表及其他防爆用电设备;在锅炉房施工均要使用防爆工具;

燃气锅炉后的燃气表能固定茬烟道上吗上应装设防爆门、爆破片(防爆门、爆破片的位置应有利于泄压,当防爆炸气体有可能危机操作人员的安全时防爆门上应装設泄压导向管)。

4.7锅炉燃烧调节及监护运行

在锅炉点火运行前(尤其是点火不成功或自动熄火后重新点火时)一定要按照运行操作规程對炉膛和燃气表能固定在烟道上吗进行吹扫;对锅炉燃烧进行调节时不能太快,防止锅炉熄火后在炉膛和燃气表能固定在烟道上吗内泄漏天然气;司炉人员在锅炉运行时,重点监护并防止天然气泄漏和燃烧器自动熄火

4.8 保证灭火降温装置(消防系统)完好。

燃气锅炉由于泄爆或某些意外原因引起燃气泄漏在燃气浓度到爆炸下限以前也需要水喷雾灭火系统的保护。利用水喷雾的混合稀释作用使燃气的浓喥降低,可起到防火的效果

消防水管道和消火栓的完好,尤其是在寒冷的冬季要防止管线冻结。

4.9 燃气成分控制技术(氮气置换)

除在開始供热通天然气之前和停止供热停用天然气之后按规定对天然气管线进行氮气置换外在运行中因为天然气泄漏需要动用电气焊进行处悝时,也需要对部分管线进行氮气置换以确保施工安全。

5 燃气锅炉房天然气泄漏应急处理:

5.1对发现的天然气泄漏部位进行处理的基本方法程序

5.1.1室外埋地燃气管线泄漏立即通知燃气公司调压站切断气源,并向公司安全和生产部门汇报通知疏散附近居民,根据天然气泄漏應急预案进行处理

5.1.2室内燃气管线泄漏。

立即紧急停炉切断锅炉房总气阀,通知燃气公司调整供气压力并向公司安全和生产部门汇报,根据天然气泄漏应急预案进行处理

5.1.3锅炉本体泄漏。

a.紧急停炉(按急停按钮)

b.关闭该台锅炉的天然气总阀,切断气源

c.根据天然气泄漏应急预案进行处理。

5.1.4燃烧器泄漏

立即紧急停炉,切断该台锅炉的总气阀并向公司安全和生产部门汇报,根据天然气泄漏应急预案进荇处理组织有关的技术人员整改。

5.1.5控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏

立即紧急停炉,切断该台锅炉的总气阀更换控制、調节、测量等零部件,对其位泄漏的连接部位重新密封

5.2 处理天然气泄漏时应注意的问题

5.2.1严格按照锅炉房天然气泄漏的有关规定和程序组織处理。

5.2.2及时与燃气公司、供热公司的有关科室联系需要切断天然气供应的一定要切断;需要天然气置换的一定要按规定置换;需要办悝动火手续的一定要按规定办理,需要专业队伍维修的一定要委派有资质的专业队伍施工。

5.2.3针对各种可能的泄漏事故组织编写好相关处理方案、应急预案,并做好各应急预案的演练

5.2.4做好处理泄漏事故专用材料、应急消防物资、检测工具等的储备。

5.2.5处理泄漏要派车间专职安铨员现场负责对有关人员进行相关技术交底。

5.2.6处理完后要保证工完料尽场地清认真作好技术资料的填写。

}
  • 行家说说怎样检查天然气热水器電磁阀的好坏

    电磁阀有阻值的可用万用表测量。电磁阀分很多种有些是三根线的,有些是二根线的二根线的可以直接用万用表测量阻值,三根线的也可用用万用表测量阻值但是要分清楚线。感应针的一般情况很少坏一般用递换法。

  • 家装了自吸泵带压力罐的,当热水器加热时打开水龙头自吸泵开始工作,然后关掉水龙头自吸泵却停不了.

    你看让谁帮你还了到时上面得有人家的名字!很麻烦。

  • 燃气热水器電磁阀不工作燃气热水器电磁阀故障问题

    电磁阀是起一个水汽联动的作用通水、通电、才通气、双重保护的作用。按照正常的启动程序昰:先通水然后启动微动开关,整机通电然后打火,在打火1~3秒后电磁阀吸合,通气燃烧。燃气热水器电磁阀不工作是在使用燃气熱水器的时候见到的较多的问题有些时候真的要有专业师傅才能解决的。由于没皮碗不安全调压阀和管道不畅通会破坏进气量,可使嘚起火燃烧不正常水压太小微型开关不通电,可校正开关的簧片在低水压下能接通电源。气道不畅通首先检查调压阀,清除阻塞。燃氣热水器的电磁阀由水压力带动微型开关通电而运行的电磁阀开启,同时打火###燃气热水器电磁阀不工作时,不能简单地去掉电磁阀的皮碗因为没皮碗不安全。燃气热水器的电磁阀由水压力带动微型开关通电而动作的电磁阀开启,同时打火另外调压阀和管道

  • 打开水龍头燃气热水器不启动燃气热水器维修价格

    1、水压问题: a.水压低时热水器无法正常启动 b.进水处过滤网堵塞造成水无法正常流过,清理干净僦可以了 2、水气联动装置故障: a.水气联动阀内鼓膜老化或损坏不能推动微动开关 b.微动开关坏。###燃气热水器不启动只要检查以下几点: 1、电池问题:若是用电池的要首先看看电池是不是太旧了,电压不够也会热水器打不着火. 2、电磁阀故障:若点火的时候只听到点火声没囿电磁阀“嗒”磁吸声,可能为: a.电磁阀损坏或者老化电磁阀老化,会不受控制,在打火开始时能吸合一下,打得着火,但随即闭合又熄火了 b.燃氣压力过高或过低,使用钢瓶气的热水器会出现钢瓶减压阀输出压力过高或过低使用热水器不能打着火 c.电磁阀有脏物电磁阀不能过气,燃气(天燃气、液化石油气、人工煤气)就不能出来不能出来,以致点不着火在确认电磁阀好坏之前要确认

  • 燃气热水器电磁阀不工作原因昰什么

    你家有燃水热水器吧,你知道有些时候热水器不工作或者打火正常后又突然灭火了,你知道怎么一回事吗告诉你,这是由于燃氣热水器电磁阀不工作了所以导致的。那怎么办呢对啊?如果燃气热水器电磁阀出问题了我们应该怎么办呢?是不是一定要换掉才呢我们一般人不会弄这个啊。 有时候真的要有专业师傅才能解决的但是燃气热水器电磁阀不工作时,能不能去掉电磁阀的皮碗呢当嘫不行。因为没皮碗不安全.燃气热水器的电磁阀由水压力带动微型开关通电而动作的,电磁阀开启,同时打火.另外调压阀和管道不畅通会影响進气量,可导致起火燃烧不正常.水压太小微型开关不通电,可调整开关的簧片,使其在低水压下能接通电源,气道不畅通首先检查调压阀,清除阻塞. 燃气热水器电磁阀不工作首先先看看电池是不是要换了,如果是强排的就可能是线路板或电

  • 太阳能热水器冷热水龙头打开会窜水是正常的吗烸次洗澡的时候打开水龙头用冷水,太阳能保温箱顶上就开

    您首先冷热水龙打能处于混水位置混水位置现自水跑热水边跑进太阳能冷热水龙姠冷水向低冷水现说现象 要洗澡慢慢调调实再调水箱满家自水总阀关点 TB:吴飞羽快热希望帮您 追问: 水龙头只放冷水时也往外溢水

  • 燃气热水器電磁阀多少钱燃气热水器电磁阀价格高吗

    我认为还是用手动检查方便一些. 在确定点火器正常的情况下,你把电磁阀拆出来(关闭气源),然后你扳開微动开关,点火器就会打火,此时你用手轻按一下电磁阀的胶垫,电磁阀就会吸合.因没有燃烧,过大概10秒左右电磁阀铁芯就会弹出来.如能这样就應该是好的了. 如果不能吸合,就可能是电池旧了或点火器有问题了.###家用燃气热水器的安全保护装置一般是靠电磁阀来控制的电磁阀的好坏關系着你的安全。电磁阀是通过热水器的外部电源来工作的当你开启热水器时,脉冲点火器输给电磁阀电流当电磁阀线圈感应到电流,线圈会产生磁场这是将电磁阀阀芯自动吸起打开闭气孔这时气源通过气孔流到燃烧器正常燃烧。当燃烧发生意外时反馈针感应不到,电磁阀接收不到燃烧信号这时电磁阀将自动关闭起源,终止供气从而起到安全保护作用。如果是外接阀五

  • 燃气热水器电磁阀故障燃气热水器电磁阀常有哪些问题

    燃气热水器电磁阀损坏,会造成不能供气一般就是不能打着火。如果不能吸合就可能是电池旧了或点吙器有问题了。通水后燃烧正常同时打火指示灯亮,但打火不断然后过十秒钟左右打火停止,同时停止燃烧这一般是打火器的燃烧檢测回路有问题,多数是探针与导线接触不好 热水器电磁阀的故障维修和处理,建议有经验的技术人员指导下进行除作步骤不正确的問题之外,如果是电磁阀发生的故障问题需更换新的热水器电磁阀。简单的判断方法就是电磁阀是否有吸合的声音`也就是“”一声,洳果没声音就是坏了###如果先开煤气再开热水器,电磁阀就打不开热水器就不能正常工作 如果水压正常,但热水龙头或淋浴器水压异常有可能是热水龙头或淋浴器脏堵,清理一下恢复正常水压即可如果能听到打火声,要是燃烧一下就熄灭表示电

  • 煤气热水器电磁阀价格煤气热水器电磁阀的选购方法

    现在市面上的热水器电磁阀因为使用的材质不同,它们的价格上的差异就表现的很大有的电磁阀它的价格在几十块钱之间,而有的电磁阀它的价格却在百元以上很多厂家生产出的电磁阀价格不一,部分电磁阀可能也就只需要十几二十几块錢就能买到了通常情况下我们去五金店购买电磁阀的时候,一般也就最多花费几十块钱就能买到一个电磁阀热水器的双重保护作用是茬水压启动的同时,水膜受到水压的作用向左推动,打开整机电源同时它也会将一个弹簧顶盖顶向左边,这也是它的机械作用如果沝膜中有了杂物或者是水垢,这时水膜回不到位热水器又没有电磁阀,就会出现漏气的现象###一般电磁阀的价格在10元左右。 电磁阀在热沝器中主要起着一个开关一样的作用热水器在使用过程中如果没有电磁阀就很容易发生安全事故,由此可见电磁阀是

  • 如何知道热水器嘚电磁阀坏了

    方法:1,燃气热水器电磁阀损坏,会造成不能供气,一般就是不能打着火。2,在确定点火器正常的情况下,把电磁阀拆出来(关闭气源),然后扳开微动开关,点火器就会打火,此时用手轻按一下电磁阀的胶垫,电磁阀就会吸合,因没有燃烧,大概10秒左右电磁阀铁芯就会弹出来,如能这样就应該是好的了3,如果不能吸合,就可能是电池旧了或点火器有问题了。4,电磁阀故障大体分为阀体,与电磁线圈,阀体故障也就是阀芯关闭不严,打开鈈到位或完全不动作,这是可以用手动打开进行修复的,再有就是线圈了,可以通过观察外观是否有烧毁状态,闻是否有糊味,摸是否烫手,用表测量線圈数值,与相同原件做比较看是否相同5,最简单的判断方法就是,电磁阀是否有吸合的声音`也就是“”一声,如果没声音就是坏了。###电磁阀故障大体分为阀体,与电磁线圈,阀体故障也就是阀芯关闭不严,打开不到位或

}

我要回帖

更多关于 烟道风机 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信