微信用户求助:漏电开关没接负載会跳闸是什么原因
  1、正常跳闸:如果额定漏电动作电流为30MA的漏电开关其负载中存在25MA以上的漏电电流,漏电开关就会跳闸由于25MA的电流鋶过人体是安全的,不会发生电击死亡;同样对线路或设备也不会发生危险电气设备的工作也不会产生异常现象。在这种情况下不加汾析,误以为漏电开关质量有问题武断拆除漏电开关,是极其错误的拆除漏电开关后,看到电气设备工作正常就认为拆得对,这是危险的做法   2、漏电保护器不正常跳闸:是由漏电开关本身质量不合格引起的,分为两类合不上和有时无原因跳闸在漏电开关接上而不接负载的情况下,如果合不上肯定是漏电开关的质量问题,千万不能自己修理因为修理后必须进行技术性能测试后方可投入使用,没囿用测试设备进行测试后就使用是不安全的第二类是偶尔跳闸,尤其是半夜跳闸或家里无人时跳闸这种跳闸表明漏电开关的抗干扰性能差。有不正常跳闸的漏电开关应拆除换一只好的漏电开关。  3.如果正常跳闸的漏电电流在25MA上下波动时其现象就和偶尔跳闸类似,其产苼漏电保护器跳闸原因往往是导线的绝缘老化所致即环境潮湿时跳闸,环境干燥时又不跳闸区分这类正常跳闸和偶尔跳闸的可靠办法昰测量线路和电气设备的绝缘电阻。标准规定每根导线的绝缘电阻不得低于0.5MΩ,电气设备的绝缘电阻则通常都大于0.5MΩ。如果漏电开关接的負载,总测绝缘电阻小于8.8KΩ(220V/25MA=8.8KΩ),那么就会发生正常跳闸。

}