有人听过U200烟气超声波流量计不显示流量吗

超声波流量计在应用中的常见故障及原因分析

做为新型的流量计仪表用量正在逐渐增加。因为使用的广泛很多技术人员都接触到了

超声波流量计的安装和调试在这其Φ会经常有几种故障表现,一直困扰很多技术人员现将一些故障

一、故障现象:读数不稳定变化剧烈

原因分析:安装超声波流量传感器嘚管道振动大或存在改变流态装置

如流量计安装在调节阀、泵、

解决方法:将流量传感器改装在远离振动源的地方或移至改变流态装置的仩游

二、故障现象:读数不准确,误差大

、超声波流量计传感器装在水平管道的顶部和底部的沉淀物干扰超声波信号解决方法:

、超声波流量计传感器装在水流向下的管道上,管内未充满流体

解决方法:将传感器装在充满流

、存在使流态强列烈波动的装置如:文氏管、孔板、涡街、涡轮或部分关闭的阀门,正好在传感器

发射和接收的范围内使读数不准确。解决方法:将传感器装在远离上述装置的地方传感器上游距上

或移至上述装置的上游。

、超声波流量计输入管径与管道内径不匹配解决方法:修改管径,使之匹配

传感器是好的,但流速偏低或没有流速

、由于管道外的油漆、铁锈未清除干净解决方法:重新清除管道,安装传感器

、管道面凹凸不平或超声波流量计安装在焊接缝处。解决方法:将管道磨平或远离焊缝处

、管道圆度不好,内表面不光滑有管衬式结垢。若管材为铸铁管则有可能出现此情况。解决方

法:选择钢管等内表面光滑管道材质或衬的地方

、被测介质为纯净物或固体悬浮物过低。解决方法:选用适合的其它类型仪表

、传感器安装纤维玻璃的管道上。解决方法:将玻璃纤维除去

、传感器安装在套管上,则会削弱超声波信号解决方法:将传感器移到无套管的管段部位上。

、传感器与管道耦合不好耦合面有缝隙或气泡。解决方法:重新安装耦合剂

}

· 知道合伙人教育行家

从事自控儀表维修安装40年 从工人做到公司管理。


(美国气体工业联合会) AGA Repart No.9:2007《用多声道超声流量计测量天然气流量》进行修订的

  标准中理論声速计算的要求是 按AGA Rcport No:10《天然气和其他相关烃类气体中的声速》提供的方法或其他相关与其计算结果相同的方法计算的。

本回答由电子數码分类达人 陆祥钰推荐

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}
超声波流量计容易受什么干扰使测量结果不准。说的具体全面的可以加分我的流量计采集数据后在电脑回放曲线看,不是平稳直线而是呈锯齿状的想知道为什么... 超聲波流量计容易受什么干扰,使测量结果不准
说的具体全面的可以加分。
我的流量计采集数据后在电脑回放曲线看不是平稳直线而是呈锯齿状的。想知道为什么

· TA获得超过1.7万个赞

干扰了超声波 就干zhi扰了流量计

1、温dao的剧烈变化(尽管流量计里面有温度补偿 但是如果超过温度范围。)

2、杂波的干扰 相同频率的超声波 可以提供

3、在管道内有特定角度的旋流 或者结构 使得流量计发射出的超声波不能有效的回收。

你的曲线 1个是时间 1个是瞬时流量吧 如果是液体本来流动就是脉动的 锯齿波也是差不多的。你看看这个波是有没有规律

我们公司针对该频段有专业为几家大型传感器公司定制的滤波器;

具体产品需求你可以致电上面公司销售的手机号,希望能帮上


· 超过14用户采纳过TA的回答

线干扰(避开平行,尽量选择垂直)

5、温度的剧烈变化干扰(黏度系数岁温度变化)

6、管道内流体旋涡干扰(流速不稳定)

8、管道剧烈震动干扰(使流速不稳定)

10、管道参数输入不精确(如:壁厚直径等)

11、人为修改仪表系数

数字式流量计测量,本来就是由連续的点来构成连续的线

如果点足够多,就会连续否则就成了折线。