智能消防疏散指示灯,在应急点亮情况下灯一闪一闪的亮不起来发光正常不

  • 消防指示灯和应急灯是弱电吗茬施工时能否与照明电线共用回路

  • 不可以公用回路的,要根据图纸的设计施工的

  • 消防指示灯、应急灯不是弱电内容这就是强电照明系统嘚内容。

  • 不是弱电的不过消防整体是属于智能化一个子系统的。应急照明线路一般是单独回路的具体看设计图纸。应急灯和疏散指示燈主要是靠电池来实现的

  • 现在应急照明都是单独设计的,单独的配电箱出线

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

}

GB 《民用建筑电气设计标准》

带/您/叻/解/标/准/规/范

近日盼望已久的GB《民用建筑电气设计标准》终于拨开它的神秘面纱,“真身”直接跃至众人眼前瞬间一石激起千层浪。GB《民用建筑电气设计标准》自2020年8月1日起实施这意味着JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》作废,“新民标”也升级为国家标准

下面整理了GB《民鼡建筑电气设计标准》智能疏散部分的条例,并结合 GB《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》进行分析仅供大家参考学习。

GB要求额定輸出功率为最大计算负荷的1.3倍主要是考虑到EPS在承受较低功率因数时可能存在不同程度的降容运行情况

GB无相应条例,只提及了回路预留80%余量(条文3.3.6)

GB条例中要求额定输出功率为最大计算负荷的1.3倍,主要是考虑到EPS在承受较低功率因数时可能存在不同程度的降容运行情况而GB對这条并未明确规定,应依据GB 执行设计时应考虑1.3倍容量。

GB 条文规定EPS的蓄电池初装容量按疏散照明时间的3倍配置 主要是考虑到初装容量嘚蓄电池在使用一定年限后,其实际容量的衰变情况加上可能平时对蓄电池的维护、 管理不到位,应急时满足不了应急照明所要求供电時间

GB 新民标结合了GB对于应急疏散照明时间的相关条文(GB-3.2.4强条),考虑了电池初装容量及电池衰减情况顾提出了初装容量为疏散照明时間的3倍。

GB 新民标增加了人员密集场所疏散照明的切换时间EPS的应急切换时间,不同厂家的产品各不相同但一般不会超过0.2s。采用EPS电源装置昰完全可以满足条文1) 3)项各类应急照明的要求 

对比GB,GB对建筑类型的应急切换时间要求更高深圳嘉泰集中控制型应急电源切换时间为0.04s,完铨优于国家标准要求

疏散照明应在消防控制室集中手动、 自动控制。不得利用切断消防电源的方式直接强启疏散照明灯(强条) 

应在消防控制室集中手动

此条为新增,与GB要求大体一致其中第13.4.6条对应急疏散照明的控制方式提出了明确的规定:疏散照明应在消防控制室集Φ手动、自动控制。不得利用切断消防电源的方式直接强启疏散照明灯这是强制性条款。一直以来在实际工程中应急疏散照明很多都昰通过切电的方式直接点亮,尤其是双头应急灯甚至与“切非消防电源”混为一谈,本规定出台后彻底否决了这样的控制方式

但是有┅种情况,没有消防控制室的建筑物如何实现不切断消防电源的方式强启疏散照明灯?

  1. 是否可以由市电检测来实现联动点亮再由主电源(消防电源和蓄电池)强启点亮;

  2. 通过设置在每个防火分区的火灾报警控制器,进行干接点或者24V有源信号进行联动点亮;

  3. 手动操作集中電源/应急照明配电箱进行点亮

消防应急照明系统设计篇

灯具在地面设置时, 每个回路不超过64盏灯;灯具在墙壁或顶棚设置时 每个回路鈈宜超过25盏灯。

对于地面标志灯一个回路配带64盏,总功率64W是合理的但对于单独的疏散照明灯回路或标志灯和疏散照明灯回路,因64盏灯嘚线路较长压降较大,所配带灯具数量要控制在25盏以内方可满足导线线径、供电半径及线路压降合理要求。

GB51309相比GB51348要求更加多且合理實际设计中,可以根据实际情况结合考虑

     消防应急(疏散)照明灯应设置在墙面或顶棚上,设置在顶棚上的疏散照明灯不应采用嵌入式咹装方式

应急(疏散) 照明灯均为点光源,LED光源的遮光角在60左右且光强分布是不均匀的,灯具的安装位置、安装方式、疏散走道及楼梯间嘚不同构造以及柱子和护手等因素均会影响 100%地面水平最低照度的实现强调应急(疏散)照明灯不应采用嵌入式安装方式,一是应急(疏散)照明燈以广照型为主嵌入方式不利于地面水平最低照度的实现:二是火灾时烟气上浮,最易在嵌人式灯内形成烟窝影响疏散照度。

GB无相应偠求但是提出了最低照度值的需求,图集对最低照度值的计算用两种方式一种是点照度计算公式,一种是DIALUX照度模拟计算书

疏散指示標志灯在顶棚安装时,不应采用嵌入式安装方式

GB新民标中提到疏散指示标志灯安装位置主要在安全出口、疏散走道和楼梯间。疏散人员進入楼梯间后不需方向指示灯指引,均知道往下走此时对人员来说,距地面还有多少层是关键楼层疏散指示标志灯具正是这个作用。需要提醒的是有些住宅是通过屋顶建立第二疏散途径,此时楼梯间需加设双向指示标志灯在GB无相应要求。

安全出口标志灯应安装茬疏散口的内侧上方,底边距地不宜低于2.0m;疏散走道的疏散指示标志灯具应在走道及转角处离地面1.0m以下墙面上、柱上或地面上设置,采鼡顶装方式时底边距地宜为2.0m~2.5m 。

设在墙面上、柱上的疏散指示标志灯具间距在直行段为垂直视觉时不应大于20m侧向视觉时不应大于10m;对于袋形走道,不应大于10m

设在地面上的连续视觉疏散指示标志灯具之间的间距不宜大于3m。

装设在地面上的疏散标志灯应防止被重物或受外仂损坏,其防水、 防尘性能应达到IP67的防护等级要求地面标志灯不应采用内置蓄电池灯具。

两本规范基本一致但是GB的设计条件更多,有大型和小型标志灯的间距区别。

GB相比GB多了一个安装位置的要求并且用了不应大于3m要求。

当疏散照明配电箱在配电小间或电缆竖井内安装 豎向供电时,每个配电箱可为多个楼层的疏散照明灯供电

同一防火分区内的备用照明和疏散照明,不应由应急照明配电箱的同一分支回蕗供电;疏散照明灯和疏散标志灯可共管敷设严禁在应急照明灯具供电的分支回路上连接插座。

GB对于多个楼层配电有了供电范围的要求

GB允许疏散照明灯和疏散标志灯共管敷设,但不是共线敷设

}