福建省漳州市气象局关于漳州市漳州市第三医院怎么样雷电防护装置竣工验收核准的批复 |
“漳州市漳州市第三医院怎么样扩建第二期工程(住院楼、肿瘤中心、连廊)”防雷装置经检测部分不符合国家现行技术规范标准和质量标准,请根据以下整改意见尽快组织整改整改完成后形成书面整改情况报告洅办理验收手续。1.屋面屋角位置未在接闪带直击雷保护范围内不符合规范要求;2.屋面冷却塔、风机、不锈钢水箱、空调风机、泵房、太阳能等金属设备与防雷装置连接工艺不符合规范要求;3.屋面配电箱电涌保护器部分正常指示标志已经劣化不符合规范要求;4.装在动力柜Ⅰ级試验电涌保护器UP=1.8KV不符合设计UP=2.5KV电涌保护器未按色标对相线、N线区分不符合规范要求;5.屋面风机设备绝缘部分检测电阻不符合规范要求;消防管道实测绝缘段电阻不符合规范要求。 |