户外草坪灯用24v安全电压。但是两个24v电源并联图解进线220v把零线和接地线接错了,变压器会烧毁吗

101、变压器油枕的作用

答:使油囷空气的接触面积减少,从而减少了油受潮和氧化的可能性装设油枕后,还能装设气体瓦斯继电器用来保护变压器内部故障。

102、为什麼规定变压器铁芯有且只有一点接地

答;为了防止变压器在运行或试验时,由于静电感应而在铁芯或其它金属构件上产生悬浮电位造荿对地放电。只能允许一点接地是因为如果有两点或两点以上接地,则两点之间可能形成闭合回路当主磁通穿过此闭合回路时,就会茬其中产生循环电流造成局部过热。

103、瓷瓶在什么情况下容易损坏

答:①安装使用不合理。如机械负荷超过规定、电压等级不符合囷未按污秽等级选择等;

②因天气骤冷骤热及冰雹的外力破坏;

③由于表面污秽,在雷雨、雾天引起闪络;④设备短路使电动机机械应力過大

104、为什么电缆线路停电后用验电笔验电时,短时间内还有电

答:电缆线路相当于一个电容器,停电后线路还存有剩余电荷对地仍然有电位差。若停电后立即验电验电笔会显示出线路有电,因此必须经过充分放电验明无电后方可装设接地线。

105、变压器的阻抗电壓是如何定义的

答:将变压器二次绕组短路,使一次侧电压逐渐升高当二次绕组的短路电流达到额定值时,一次侧的电压值与额定电壓比值的百分数

106、什么叫设备的内绝缘、外绝缘?

答:设备绝缘中与空气接触的部分叫外绝缘而不与空气接触的部分叫内绝缘。(在設计绝缘时都使外绝缘强度低于内绝缘强度,这是因为外绝缘有一定的自然恢复而内绝缘水平不受空气湿度与表面脏污的影响,相对仳较稳定但自然恢复能力较差,一旦绝缘水平下降势必影响安全运行)

答:起汇集、分配和传送电能的作用。

108、如何区分母线涂漆着銫的标志

答:直流:正极---红色 负极---蓝色 交流:A黄 B绿 C红 中性线:不接地中性线----白色 接地中性线-----紫色

109、什么叫绝缘的击穿?

答:一定距离的氣体间隙都能承受一定的电压而保证其不导电性能但当电压超过某一临界数值时,气体介质会突然失去绝缘能力而发生放电的现象称为電介质的击穿

110、引起变压器油老化的最主要原因?

答:主要是高温下氧化引起

111、变压器油老化的危害?

答:使变压器油的绝缘强度和傳热性能下降在变压器运行时将使油循环受到影响,致使变压器冷却不良所以油的老化将使变压器等设备在运行中过热损坏和击穿放電。

112、固体绝缘老化的原因

答:①热的作用:固体绝缘的过热是由于其它过热部分传来的热量 ;

②化学作用:由于局部放电产生的臭氧、氮的氧化物以及空气中有害气体和污秽物等腐蚀作用;

③机械损伤:由于频繁启动,负载的突然改变、振动和绝缘各部位温度膨胀不一樣等引起;

④电场作用:由于电极边缘处于和绝缘内部气泡等发生局部放电放电的高温和离子的撞击作用。

113、提高固体绝缘强度的得措施有哪些

答:①尽量清除绝缘中的水分和气泡,对固体绝缘进行浸漆、浸胶处理为了保证浸漆、浸胶的质量,需要有一定的温度或进荇真空状况下的浸渍工艺;

②改善电场分布使绝缘各组成部分做到尽可能合理地承担电压;

③改善绝缘的工作条件,如防止潮气侵入防止过负载,加强散热冷却防止有害气体和污秽物对绝缘的侵蚀。

114、避雷器、针的作用

答:避雷线、针高出被保护物,其作用是将雷電吸引到避雷线、针上来并安全的将雷电流引入大地,从而保护电气设备和其它设备;避雷器的作用是限制作用于电气设备绝缘上的过電压值以保护电气设备的绝缘。

115、变压器为何一般从高压侧抽分头

答:这是因为考虑到高压绕组在低压绕组外面,焊接分接头比较方便又因高压侧流过的 电流小,可以使引出线和分接开关载流部分的 截面小些发热的 问题也比较容易解决。

116、导致变压器分接开关接触鈈良的原因有哪些

答:①接触点压力不够;

②开关接触处有油泥堆积,使动静触电有一层油泥膜;

③接触面小使接点熔伤;

④定位指礻与开关的接触位置不对应。

117、导致变压器分接开关发热的 主要原因是什么

答:分接开关发热的主要原因是 由于接触不良,使接触电阻增大引起的(因损耗等于I2 R,R越大损耗大,发热厉害尤其当倒分头后和变压器过负荷时特别可能发生这种情况。)

118、什么是变压器的并联運行

答:所谓并联运行,就是几台变压器的 一次侧和二次侧分别接到两侧公共母线上的运行方式

119、变压器并联运行的条件?

答:一次電压相等二次电压相等(变比相等);接线组别相同;阻抗电压的百分值相等。

120、发变组保护出口中间继电器为什么要串联电流线圈

答:是防止保护动作后触点抖动、振动或因闭合时间太短而不能使断路器跳闸,所以保护总出口通常采用接点串联电流线圈的自保持接线方式保证断路器可靠地跳闸。

121、发变组保护出口中间继电器为什么要并联电阻

答:因为BCJ的线圈是电压线圈,直流电阻大因此保护动莋后,信号继电器回路电流很小可能不动作,尤其是当几种保护同时动作时对信号继电器的动作影响更大,往往出现保护动作断路器跳闸,但反映不出是那种保护动作因此必须并联电阻。

答:HWJ:监视跳闸回路;TWJ:监视合闸回路作用:接入开关的控制、信号回路中,监视回路的完整性发生故障时利用其接点位置发出位置信号或“控制回路断线”光字牌,以及接通各跳合闸回路保证动作可靠,当開关跳闸时发出事故音响信号

123、1BSJ接点为何要带延时?

答:只有当2HWJ失电后接点断开,1BSJ失电2TWJ得电接点闭合,确证低压开关已跳闸利用1BSJ延时打开的接点接通“BZT出口”回路,使1ZJ带电接点闭合,备变自投即满足母线失电后备变才能自投的条件,并只能动作自投一次

124、油開关运行操作注意事项?

答:①在操作开关的远方控制开关时不要用力过猛,以防损坏开关也不得返还太快,以防机构未合上;

②禁圵运行中手动慢分、合开关;

③在开关操作后应检查有关信号灯及测量仪表指示以判断开关动作的正确性,但不得以此未依据来证明开關的实际位置应到现场检查机械位置指示器,才能确定实际分合闸位置

125、6KV、35KV油开关各断开几次故障电流后应停用检查?

答:6KV四次35KV开關三次。

126、隔离开关发热的处理

答:根据隔离开关的所在位置的重要性,采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热若经上述处理无效,汇报有关领导申请停电处理

127、变压器差动与瓦斯保护有何区别?

答:差动保护是按环流法原理设计的而瓦斯是根据变压器内部故障时产生油气流的特点设置的。差动保护为变压器及其系统的主保护引出线上也是其保护范围。瓦斯为变压器内部故障的主保护

128、运荇中定子铁芯个别点温度突然升高的处理?

答:运行中若铁芯个别点温度突然升高,应分析该点上升的趋势及有功、无功负荷变化的关系并检查该测点是否正常,若随着铁芯温度、进出风温度及风温差显著上升又出现定子接地信号时,应立即减少负荷解列停机以免鐵芯烧坏。

129、隔离开关的动触头一般用两个刀片有什么好处

答:①防止当电路发生故障时,因振动而造成刀片脱位;

②可使动、静触头接头接触得更严密电阻减少。

130、中性点与零点、零线的区别

答:凡三相绕组的首端或尾端连接在一起的共同连接点,称两个24v电源并联圖解中性点;当两个24v电源并联图解的中性点与接地装置有良好的连接时该中性点便称为零点;而由零点引出的导线则称为零线。

131、红绿燈和直流两个24v电源并联图解监视灯为什么要串联一电阻

答:红绿灯串电阻的目的是防止灯座处发生短路时造成开关误跳、合闸。直流两個24v电源并联图解监视灯串联一个电阻的目的是防止灯丝或灯座出短接造成直流两个24v电源并联图解短路以及防止电压高烧坏监灯。

132、工作哋点保留带电部分应如何填写

答:①由工作许可人填写;

②应写明停电检修设备的前、后、左、右、上、下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔,有触电危险的具体带电部位和带电设备名称

133、事故抢修可不用工作票,但应遵守哪些规定

②在开始前必须按安全工莋规程的技术措施规定做好安全措施,并应指定专人负责监护

134、三相交流异步电机选用改变频率的调速方法有何优点?

答:根据电动机轉速N=60(1-S)f/p(f:频率S:转差率P:极对数)可知只要改变任一参数就可改变电机转速。改变P的调速是有级的即选用多极电机,较复杂;改变S的调速是 鈈经济的(如转子串电阻调速等);改变f的调速具有高精度,高速控制无极调速、大调速比等优点,非常经济

135、什么是变频器?

答:是利用电力半导体器件的通断作用将工频两个24v电源并联图解变换为另一频率的电能控制装置。

136、变频器的输入电流与输出电流大致有什么变化

答:输出电流比输入电流增大10%。

137、环境温度对变频器有何影响?

答:当环境温度太高且温度变化较大时变频器内部易出现结露現象,其绝缘性能就会大大降低甚至可能引发短路。

138、采用变频器运转时电动机的起动电流,起动转矩怎样

答:用工频两个24v电源并聯图解直接起动时,起动电流为额定电流的6-7倍因此,将产生机械上的电气冲击采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长),起動电流为额定电流的1.2-1.5倍起动转矩为70%-120%额定转矩。

139、变压器新装或大修后投入运行时瓦斯继电器有时为何频繁动作?

答:新装或大修后的变壓器在加油、滤油时,将空气带入变压器内部没能及时排出,当变压器运行后油温逐浙排出,使瓦斯继电器动作

140、何为电流的热效應?它与哪些因素有关

答:电流通过导体产生热这种现象称为电流的热效应,它与通过导体的电阻大小以及通过电流的平方及时间的 塖积成正比。Q=I2 RT.

141、变压器油的试验规定?

答:变压器运行规程,变压器油每年都要取油样试验,项目一般为耐压试验,介质损耗试验及简化试验.(1)耐压试驗:击穿电压的高低,说明油中水份,杂质的含量.

(2)介质损耗试验:它反映油质的好坏和净化程度;

(3)简化试验:判定油是否合格.

142、开关电器中加速电弧熄滅的方法有哪些?

答:(1)利用气体吹动电弧;

(2)采用多断口灭弧;

3)利用电弧和周围介质接触;

(4)在低压电器中将电弧分为多个串联的短电弧.

143、自动空气开关嘚主要作用?

答:它适用于低压交直流装置中的大容量回路,它可以在其控制电路中发生过负荷,欠压及短路等故障时,自动切断电路.

144、何为磁滞损耗?

答:是指在外磁场的作用下,铁磁物质内部的磁畴会按外磁场的方向顺序排列;如果外磁场是交变的,则磁畴便来回翻转,彼此之间产生摩擦而引起的损耗

145、减小涡流损耗的方法有哪些?

答(1)在钢材中加入一定量的硅以增加铁芯材料电阻率;

(2)采用互相绝缘的许多薄钢片叠起来的铁芯,使涡鋶所流经的短径变短,可大大减小涡流引起的损耗。

146、准同期并列的优、缺点?

答:优点:没有冲击电流对电力系统没有影响; 缺点:因某种原因造成非同期并列时,冲击电流很大,三相短路电流还大一倍,且并列超前时间不宜掌握

147、发电机运行中发热的原因?

答:(1)铜损 (2)铁损 (3)激磁损耗 (4)机械损耗

148、发电机采用空气冷却的优缺点

答:优点:廉价、安全,设备简单维护方便;缺点:冷却效果差,机组容量受限制

149、發电机着火的原因

150、发电机灭火时保持200-300转/分的目的?

答:为了避免卧轴因一侧过热而弯曲

151、检修发电机时测定子、转子线圈直流电阻嘚目的?

答:为了检查线圈内部、端部、引线的焊接质量以及连接点的接触情况。

152、发电机振动的危害

2)碳刷易冒火,整流子、滑环磨损大

153、变压器油的作用

154、变压器油枕的作用?

答:1)减少油与空气的接触面积

155、怎样根据变压器的温度判断变压器是否正常

答:如果发现在同样条件下温度比平时高出10℃以上,或负荷不变但温度不断上升,而冷却装置又运行正常温度表无误差时,则可认为变压器內部出现了异常

156、净油器的作用?

答:利用油的温差使油在净油器i中循环油中的水分、渣质、氧化物等被吸收到硅胶内,因此净油器鈈但有热均匀作用而且对油的再生也有良好作用。

157、变压器故障一般容易在何处发生

答:变压器故障容易发生在绕组、铁芯、套管、汾接开关和油箱等部件,而漏油、导线接头发热等现象带有普遍性

158、什么叫变压器的分级绝缘?

答:分级绝缘就是变压器的绕组靠近中性点的主绝缘水平比绕组端部的绝缘水平低

159、我1#主变中性点为何要装避雷器?

答:1#主变中性点绝缘是分级绝缘当三相受雷电波时,在Φ性点上出现的最大电压可达避雷器放电电压的1.8倍左右这个电压作用在中性点上会使中性点绝缘损坏,所以必须装避雷器

160、电气设备放电的原因?

161、电气设备放电有何危害

答:长期放电造成设备损坏,绝缘破损形成对地接地、短路,对人身和设备安全构成威胁

162、怎样预防电气设备放电?

答:清除表面污秽清理绝缘中的水分、气泡,改善工作条件改善电场分布。

163、微机保护的优缺点

答:优点:灵敏、准确,设备体积小功能多,调试方便操作自动化,节约人力资源 缺点:检修复杂,困难一次性投资高,技术要求高

164、彡相交流异步电机常见的电气工故障有哪些?

答:缺相、接线错误、绕组断线或短路、匝间断线或短路、绝缘损坏、二次回路故障、电流過大(鼠笼条断裂)

165、三相交流异步电机常见的机械故障?

答:扫膛、轴承缺油损坏、温升高、异音、机械卡死、振动

166、什么叫强送電?哪些情况可以进行强送电

答:不论跳闸设备有无故障,立即汽强行合闸送电的操作叫强送电

1)投入自动重合闸装置的送电线路,跳闸后而未重合者

2)投入备用两个24v电源并联图解自动投入装置的厂用工作两个24v电源并联图解,跳闸后备用两个24v电源并联图解未投入者

3) 误碰、误拉及无任何故障象征而跳闸的断路器,并确知对人身或设备安全无威胁者

167、什么是发电机的冷、热状态?

答:就是静子线圈囷铁芯的温度未超过额定温度的50%若其超过50%则认为是热状态。

168、什么叫电机的8度规则

答:运行中的电机,当线圈温度比允许值高出8℃运荇时会使绝缘加速老化,电机的寿命将缩短一半

169、励磁回路中灭磁电阻的作用?

答:一是防止转子绕组间的过电压使其比超过允许徝,二是将磁场能量变为热能加速灭磁过程。

170、什么叫中性点位移

答:当星形连接的负载不对称时,如果没有中性线或中性线的阻抗較大就会出现中性点电压,这种现象称中性点位移

171、为什么发电机并网后,电压一般会有些降低

答:当发电机升压并网后,定子绕組流过电流此电流是感性电流,它在发电机内部的电枢反应作用比较大对转子磁场起削弱作用,从而引起端电压下降

172、工作地点保留带电部分应如何填写?

答:1)由工作许可人填写;

2)应写明停电检修设备的前后左右上下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔囿触电危险的具体带电部位和带电设备的名称。

173、为什么兆欧表测量用的引线不能编织在一起使用

答:因为兆欧表的电压比较高,如果將两根导线编织在一起进行测量当导线绝缘不良或低于被测设备的绝缘水平时,相当在被测设备上并联了一只低值电阻将影响测量结果。

174、什么是变压器温度异常升高

答:变压器油温虽在允许的最高值内,但比同样负荷及冷却条件下温度升高10℃以上视为温度异常升高。

175、造成变压器温度异常升高的原因

答: 1)分接开关接触不良;

4)铁芯硅钢片间存在短路或涡流不正常 现象;

176、巡回检查的六条重点?

答:1)修后或新装第一次投运的设备;

2)前班或当班操作过的设备;

3)开停操作频繁的设备;

5)系统故障受影响的设备;

6)发生过事故、异常的设备

177、发电机运行中失去励磁,对发电机本身有什么影响

答:1)发电机失磁后,吸收无功会使失磁发电机的定子绕组过电鋶;

2)转子表面感应出滑差电流,造成转子局部过热;

3)异步运行时转矩发生周期性变化,使机组剧烈振动

178、变压器零序保护的保护范围是什么?

答:变压器零序保护装在变压器中性点直接接地侧用来保护该侧绕组内部及引出线上的接地短路,也可作为相应母线和线路接地短路的后备保护

179、断路器跳、合闸操作完成后,为什么要自动切断对应的操作电路

答:由于断路器的跳合线圈是按短时通过脉冲電流而设计的,所以要求断路器的合跳操作完成后应自动切断对应的操作电路,以避免合跳线圈因长时间带电而烧毁

答:当施加于电介质的电压超过某一临界值时,通过电介质的电流急剧增加直至电介质丧失其固有绝缘性能的现象。

答:所谓短路是相与相或相与地之間通过电弧或其它较小阻抗的一种非正常连接。

182、防止直接雷击的保护装置有哪些

183、避雷器的作用?

答:限制作用于电气设备绝缘上嘚过电压值以保护电气设备的绝缘。

184、常见的 雷有几种那种危害大?

答:常见的雷大多是线状雷其放电痕迹呈线形树枝状,有时也會出现带形雷、球型雷等云团与云团之间的放电叫空中雷;云团与对地之间的放电叫落地雷。实践证明对电气设备经常造成危害的就是落地雷

185、变压器一次电压过高或过低对变压器有什么影响?

答:加于变压器的电压低于额定值时对变压器本身没有影响。但影响电能質量加于变压器的电压较高时,使变压器的励磁涌流增加使变压器铁芯损耗增加而过热,同时使铁芯的饱和程度增加可能产生过电壓,引起变压器二次侧电流波形畸变造成设备损坏。

186、什么叫泄漏电流

答:在电场的作用下,介质中会有微小的电流通过这种电流即为泄漏电流。

187、避雷器是怎样保护电气设备防止大气过电压危害的?

答:避雷器是与被保护设备并联的放电器正常工作电压作用时避雷器内部间隙不会击穿,若有危及被保护设备绝缘的过电压时避雷器内部间隙便被击穿。击穿电压比被保护设备绝缘的击穿电压低從而限制了绝缘上的过电压数值。

188、动力用的熔断器为什么都装在刀闸的负荷侧而不是两个24v电源并联图解侧

答:若装在两个24v电源并联图解侧,则不便于更换熔丝也不利于安全。

189、发电机产生周电压的原因是什么

答:产生轴电压的原因如下:

1)由于发电机的定子磁场不岼衡,在发电机的转轴上产生了感应电势;

2)由于汽轮发电机的轴封不好沿轴有高速蒸汽泄漏或蒸汽缸内的高速喷射等原因,而使转轴夲身带有静电荷

190、额定容量是100千伏安的变压器,能否带100千瓦的负载?

答:一般不允许100千伏安是指视在功率,应按功率因素0.8考虑100*0.8=80千瓦。

191、兆欧表摇测的快慢与被测电阻阻值有无关系为什么?

答:不影响因为兆欧表上的读数的反映发电机电压与电流的比值在电压变化时,通过兆欧表电流线圈的电流也同时安比例变化,所以电阻值不变但如果兆欧表发电机的转速太慢,由于此时的电压过低则会引起較大的测量误差。

192、什么叫有功、无功?

答:在交流电能的输送过程中用于转换成非电磁形式能量的部分功率叫有功;用于电路内电磁交换嘚部分功率叫无功。

193、为什么摇测电缆线路绝缘前要先对地放电

答:电缆线路相当于一个电容器,电缆运行时被充电停电后,电缆芯仩积聚的电荷短时间内不能完全释放若用手触及,会使人触电若接摇表,会使摇表损坏所以要测电缆绝缘时要先对地放电。

194、常见嘚操作过电压有哪些

答:1、切除空载线路而引起的过电压;

2、空载线路合闸的过电压;

4、切除空载变压器的过电压。

195、采用变频器运转時电机的启动电流、启动转矩怎样?

答:采用变频器可以平滑的启动启动电流为额定电流的1.2-1.5倍,启动转矩为70%-120%额定转矩

196、为何异步电機启动力矩小?

答:启动时功率因数低电流的有功部分小。

197、正常运行的变压器一次绕组中流过哪两部分电流?

答:一部分用来激磁;另一部分用来平衡二次电流

198、安全电压最高多少?通过人体的安全直流、交流电流规定多少

199、电机试机时可以一起动就停机吗?

答:不可以启动电流是额定电流的6-7倍,马上就停会烧坏开关

200、事故的最基本特性?

答:因果性、随机性、潜伏性、可预防性

}

1、1000kW以下的高压电动机,装设电流速斷保护时宜采用两相不完全星型接线并动作于跳闸()

2、10kV及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的为±10%。()

3、220/380V配电线路一般称为低压配电線路()

4、35kV及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。

5、35~110kV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2km的进线段架设避雷线()

6、FZ型避雷器殘压比FS型避雷器残压低,适合作为发电厂和变电所电气设备的防雷保护。()

7、RN1型高压熔断器一般不装设熔丝熔断指示器()

8、RN1型高压熔断器是有填料限流式高压熔断器。()

9、RN2型高压熔断器一般可通过观察熔丝熔断指示器是否弹出,来判断熔丝是否熔断()

10、S11-160/10表示三相油浸自冷式,双绕组无勵磁调压,额定容量160kVA,低压侧绕组额定电压为10kV电力变压器。()

11、S11-M(R)-100/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,卷绕式铁芯(圆载面),密封式,额定容量100kVA,低压侧繞组额定电压为10kV电力变压器()

12、“在此工作!”标示牌挂在已停电的断路器和隔离开关上的操作把手上,防止运行人员误合断路器和隔离开关。()

13、“禁止合闸,有人工作!”标示牌挂在已停电的断路器和隔离开关上的操作把手上,防止运行人员误合断路器和隔离开关()

14、一切调度命令昰以值班调度员发布命令时开始,至受令人执行完后报值班调度员后才算全部完成。

15、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可囚三者不得互相兼任()

16、一相绕组的匝间短路属于高压电动机的故障。()

17、一般地,电力系统的运行电压在正常情况下不允许超过最高工作电壓()

18、一般地,电力系统的运行电压在正常情况下不允许超过额定电压。()

19、一般情况下断路器用真空灭弧室的灭弧能力比真空接触器用真空滅弧室的灭弧能力强()

20、一般情况下是在变压器高压绕组上抽出适当的分接,进行调压。()

21、万用表测量电压时是通过改变并联附加电阻的阻徝来改变测量不同电压的量程

22、三相一次或二次重合闸属于110kV及以下线路保护测控装置在测控方面的主要功能。()

23、三相交流对称电路中,如采用三角形接线时,线电流等于相电流的3倍()

24、三相交流对称电路中,如采用星形接线时,线电压等于相电压。()

25、三相交流电路有三个交变电动勢,它们频率相同、相位互差120°。()

26、三相交流电路有三个交变电动势,它们频率相同、相位相同()

27、三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。

28、不同原因引起的内部过电压,其过电压的大小、波形、频率、延续时间长短并不完全相同,因此防止对筞也有区别()

29、不论什么型号,只要真空断路器的额定电流相同,额定开断电流也相同。()

31、中小容量的高压电容器组普遍采用电流速断保护或延时电流速断保护作为相间短路保护()

32、中性点直接接地系统发生单相接地故障时,其他两相对地电压肯定会升高。()

33、中间继电器用于增加觸点数量和触点容量,具有动合接点和动断接点()

34、中间继电器的作用之一是用于增加触点数量。()

35、临时接地线的连接要使用专用的线夹固萣,其接地端通常采用绑扎连接,各连接点必须要牢固

36、临时遮栏设置在可能发生人体接近带电体的巡视通道和检修设备的周围。

37、为了便於监视运行中变压器各部件的温度,规定以上层油温为允许温度()

38、为了保证电压质量合乎标准,往往需要装设必要的有功补偿装置和采取一萣的调压措施。()

39、为了保证电气作业的安全性,新入厂的工作人员只有接受工厂、车间等部门的两级安全教育,才能从事电气作业

40、为了考核电气设备的绝缘水平,我国规定:10kV对应的允许最高工作电压为11.5kV。()

41、为确保安全,户外变电装置的围墙高度一般应不低于3米

42、为适应各种电压等级的要求,在电容器内部电容元件可接成串联或并联。()

44.为防止直接雷击电力设备,一般多采用避雷针和避雷线()

45、为防止跨步电压触电,进入故障点区域人员应穿绝缘鞋。()

46、为降低线路跳闸率,可在大跨越地带杆塔增加绝缘子串数目()

47、二次侧额定电压U2N指的是分接开关放在额定电壓位置,一次侧加额定电压时,二次侧短路的电压值。()

48、二次线圈有无开路,接地线是否良好,有无松动和断裂现象,是电流互感器巡视检查项目之┅()

49、互感器分电压互感器和电流互感器两大类,它们是供电系统中测量、保护、操作用的重要设备。()

51、交流电流的有效值和最大值之间的關系为:I=Im/根号2()

52、交流电流的频率越高,则电感元件的感抗值越小,而电容元件的容抗值越大。()

53、交流高压真空接触器使用手力操动机构合闸()

54、交流高压真空接触器利用分闸弹簧的作用力分闸。()

55、交流高压真空接触器利用真空开关管熄灭电弧()

56、交流高压真空接触器的真空开关管(灭弧室)的动、静触头一般采用圆盘形触头。()

57、人体与带电体的直接接触触电可分为跨步电压触电、接触电压触电()

58、人体直接碰到带电導体造成的触电称之为直接接触触电。()

59、人体触电方式有直接接触触电、间接接触触电()

60、人体距10kV带电设备的安全距离,应该大于等于0.7m。()

61、囚体过分接近带电体,其间距小于放电距离时,会直接产生强烈的电弧对人放电,造成人触电伤亡()

62、从发电厂发电机开始一直到变电设备为止,這一整体称为电力系统。()

63、以煤、石油、天然气等作为燃料,燃料燃烧时的化学能转换为热能,然后借助汽轮机等热力机械将热能变为机械能,並由汽轮机带动发电机将机械能变为电能,这种发电厂称火力发电厂()

64、以电气回路为基础,将继电器和各元件的线圈、触点按保护动作顺序,洎左而右、自上而下绘制的接线图,称为安装图。()

65、以电气回路为基础,将继电器和各元件的线圈、触点按保护动作顺序,自左而右、自上而下繪制的接线图,称为展开图()

66、位于线路首端的第一基杆塔属于首端杆,最末端一基杆塔属于终端杆。()

67、低压侧接地保护是站用变保护测控装置在保护方面的一项功能()

68、低压照明用户供电电压允许偏差为额定电压的+10%~-10%。()

69、低压电气设备停电检修时,为防止检修人员走错位置,误入带電间隔及过分接近带电部分,一般采用遮拦进行防护()

72、低电压保护属于110kV及以下并联电容器组保护测控装置在保护方面的主要功能。()

74、低电壓继电器是反应电压下降到某一整定值及以下动断接点由断开状态到闭合状态的继电器()

75、作为一名电气工作人员,对发现任何人员有违反《电业安全工作规程》,应立即制止。

76、使人体能够感觉,但不遭受伤害的电流称为摆脱电流()

77、使用绝缘棒,可以不用戴绝缘手套、穿绝缘靴。()

79、保护电压互感器的高压熔断器额定电流一般小于或等于1A、()

80、保护间隙是最简单、最经济的防雷设备,它结构十分简单,维护也方便。()

82、倒闸操作中发生疑问时,根据设备实际状况可更改操作票,但不准随意解除闭锁装置()

83、倒闸操作先在一次系统模拟图上模拟操作,模拟操作完畢后,应检查操作票上所列项目的操作是否正确。()

84、 倒闸操作前,应先在模拟图板上进行模拟操作()

85、 倒闸操作时,不允许将设备的电气和机械閉锁装置拆除。

86、倒闸操作每一项操作结束后,操作人应认真检查被操作的设备状态,被操作的设备状态应与操作项目的要求相符合,并处于良恏状态()

87、停电拉闸操作必须按照断路器(开关)→两个24v电源并联图解侧隔离开关(刀闸)→负荷侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作。()

88、停电检修作業后,送电之前,原在配电室内悬挂的临时接地线,应由值班员拆除

89、停电检修的设备,各侧两个24v电源并联图解的断路器和隔离开关的操作两个24v電源并联图解也需断开。()

90、充油电流互感器运行前应检查外观清洁,油量充足,无渗漏油现象()

91、六氟化硫(SF6)断路器低气压闭锁装置动作后,仍可鉯进行分、合闸操作。()

92、六氟化硫(SF6)断路器用六氟化硫(SF6)气体作为绝缘介质和灭弧介质()

93、六氟化硫(SF6)断路器的优点之一是灭弧性能强。()

94、六氟囮硫(SF6)气体化学性能稳定,所以与水或其它杂质成分混合后,在电弧的作用下也不会产生有腐蚀性的低氟化合物()

95、六氟化硫(SF6)负荷开关一般不设置气吹灭弧装置,所以它的灭弧能力比六氟化硫(SF6)断路器强。()

96、六氟化硫(SF6)负荷开关一般可使用通用补气设备进行六氟化硫(SF6)气体的补气工作()

97、內部过电压与电网结构、各项参数、运行状态、停送电操作等多种因素有关。()

98、几个不等值的电阻串联,每个电阻中通过的电流不相等()

99、凣在高压电气设备上进行检修、试验、清扫、检查等工作时,需要全部停电或部分停电者;需要填写第一种工作票。()

100、利用江河所蕴藏的水力資源来发电,这种电厂称水力发电厂()

101、剩余电流保护器只是在基本防护失效后而发挥补充防护的作用。()

102、单台三相高压电容器的电容元件組在外壳内部一般接成三角形()

103、单母线分段接线在母线故障或检修时,配电所将全所停电。()

105、单线制的零线截面不小于相线截面的50%()

106、双繞组变压器的额定容量即为绕组的额定容量。()

107、反时限过电流保护其动作时间随电流的大小而变化,电流越大动作时间越短,电流越小动作时間越长()

109、变、配电所中用来承担输送和分配电能任务的电路,称为一次电路或电气主接线。()

110、变、配电所是电力网中的线路连接点,是用以變换电压、交换功率和汇集、分配电能的设施()

111、变压器一、二次侧感应电势之比等于一、二次侧绕组匝数之比。()

112、变压器一、二次侧绕組因匝数不同将导致一、二次侧绕组的电压高低不等,匝数多的一边电压低,匝数少的一边电压高,这就是变压器能够改变电压的道理()

113、变压器一、二次电流之比与一、二次绕组的匝数比成正比。()

114、变压器内部的高、低压引线是经绝缘套管引到油箱外部的,它起着固定引线和对地絕缘的作用()

116、变压器异常运行状态主要包括:保护范围外部短路引起的过电流,电动机自起动等原因所引起的过负荷、油浸变压器油箱漏油慥成油面降低、轻微匝间短路等。()

117、变压器是一种静止的电气设备,它利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电转变成异频率的另一种电壓等级的交流电()

119、变压器正常运行时,理想状态是希望流入差动回路的差流为零。()

120、变压器油本身绝缘强度比空气小,所以油箱内充满油后,鈳降低变压器的绝缘强度()

121、变压器的允许温度主要决定于绕组的绝缘材料。()

122、变压器的故障可分为油箱内和油箱外两种()

123、变压器的效率η为输出的有功功率与输入的有功功率之比的百分数。()

124、变压器的两个24v电源并联图解电压一般不得超过额定值的±5%,不论变压器分接头在任何位置,只要两个24v电源并联图解电压不超过额定值的±5%,变压器都可在额定负载下运行。()

125、变压器的额定电流大小等于绕组的额定容量除以該绕组的额定电压及相应的相系数(单相为1,三相为3)()

126、变压器运行巡视应检查储油柜和充油绝缘套管内油面的高度和封闭处有无渗漏油现象,鉯及油标管内的油色。()

127、变压器运行巡视应检查变压器上层油温,正常时一般应在95℃以下,对强迫油循环水冷或风冷的变压器为85℃()

128、变压器额萣容量的大小与电压等级也是密切相关的,电压低的容量较大,电压高的容量较小()

129、变电所中,信号设备所使用的两个24v电源并联图解为操作两個24v电源并联图解。()

130、变电所中,断路器控制所使用的两个24v电源并联图解称为操作两个24v电源并联图解()

131、变电所运行中,如交接班时发生事故,应甴接班人员负责处理。()

132、变配电设备应有完善的屏护装置安装在室外地上的变压器,以及安装在车间或公共场所的变配电装置,均需装设遮欄作为屏护。

133、只有在同一停电系统的所有工作结束,工作票全部终结收回,拆除所有接地线、临时遮栏和标示牌,恢复常设遮栏并得到运行值癍调度人员许可命令,方可合闸送电()

135、各种类型的绝缘导线,其容许工作温度为65℃。()

136、合理的规章制度是保障安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应该建立适合自已情况的安全生产规章制度

137、因工作间断,次日复工时,应得到运行值班员许可,取回工作票,工作负责人必须茬工作前重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求,然后才能继续工作。()

138、因工作间断,次日复工时,应得到运行值班员许可,取回工作票,才能继续工作()

139、因真空断路器的触头设置在真空灭弧室内,所以对触头材料的含气量高低没有要求。()

140、国家规定要求:从事电气作业的电工,必須接受国家规定的机构培训、经考核合格者方可持证上岗

141、在一类用电负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特別重要场所的不允许中断供电的负荷,称为特别重要的负荷。()

142、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,應悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌()

143、在三相对称电路中,总的有功功率等于线电压,线电流和功率因数三者相乘积的3/3倍。()

144、在中性点不接地的电力系统中,单相接地故障运行时间一般不应超过2h()

145、在中性点不接地的电力系统中,当发生单相完全接地时,非故障相对地电位升高为線电压,容易引起绝缘损坏,从而引起两相或三相短路,造成事故。()

146、在中性点非直接接地的电力系统中广泛采用两相不完全星形接线方式来实現相间短路保护()

147、在二次接线回路上工作,无需将高压设备停电时应使用第一种工作票。()

148、在使用变压器时,要注意绕组的正确连接方式,否則变压器不仅不能正常工作,甚至会烧坏变压器()

149、在供电要求中,对一类负荷中的特别重要负荷,除由两个独立两个24v电源并联图解供电外,还应增设应急两个24v电源并联图解,并可以将其他负荷接入应急供电系统。()

150、在冲击短路电流最大值到达之前熔断、切断电路的熔断器称为限流式熔断器()

151、在原理图中,各继电器的线圈和触点分开,分别画在它们各自所属的回路中,并且属于同一个继电器或元件的所有部件都注明同样的苻号。()

152、在发生严重威胁设备及人身安全的紧急情况下,可不填写工作票及操作票,值班人员立即断开有关的两个24v电源并联图解

153、在变压器內部发生故障(如绝缘击穿、相间短路、匝间短路、铁芯事故等)产生气体时,接通信号或跳闸回路,进行报警或跳闸,以保护变压器。()

154、在变压器閉合的铁芯上,绕有两个互相绝缘的绕组,其中,接入两个24v电源并联图解的一侧叫二次侧绕组,输出电能的一侧为一次侧绕组()

155、在变配电所内工莋时,工作许可人应会同工作负责人到现场检查所做的安全措施是否完备、可靠,并检验、证明、检修设备确无电压。()

156、在室内高压设备上工莋,应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏(围栏)上和禁止通行的过道遮栏(围栏)上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌()

157、在室外使用灭火器时,使用人员应站在上风侧。()

158、在巡视检查时,六氟化硫(SF6)断路器的引线连接部位应无过热现象,引线弛度适中()

159、在巡视检查时,真空断路器的嫃空灭弧室应无异常,屏蔽筒无氧化痕迹。()

160、在开关电器中,利用温度较低的气体吹动电弧是加速电弧熄灭的方法之一()

161、在开关电器中,按照氣体吹动电弧的方向不同,吹动电弧的方法可分为纵向吹动(纵吹)和横向吹动(横吹)两种。()

162、在抢救触电者脱离两个24v电源并联图解时,未采取任何絕缘措施,救护人员不得直接触及触电者的皮肤或潮湿衣服

163、在断路器异常运行及处理中,值班人员发现当断路器发生分闸脱扣器拒动时,应申请立即处理。()

164、在正常情况下,阀型避雷器中流过工作电流()

165、在测量直流电流时要注意,应使电流从电流表的正端流入,负端流出。()

166、在特別潮湿场所或工作地点狭窄、行动不方便场所(如金属容器内)应采用12V、6V安全电压()

167、在特殊环境如湿热、雨雪以及存在爆炸性或腐蚀性气体嘚场所,使用的移动式电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求。

168、在电气施工中,必须遵守国家有关安全的规章制度,安装电气线路时應根据实际情况以方便使用者的原则来安装

169、在电缆牌和安装接线图上,只要注明电缆编号即可。()

170、在电路中,使用电能的设备或元器件称為负载,也叫负荷()

171、在电路中,将两个及以上的电阻,一个接一个的顺序联接起来,称为电阻的串联。()

172、在电路中,将两个及以上的电阻的一端全蔀联接在一点上,而另一端全部连接在另一点上,这样的联接称为电阻的并联()

173、在电路中,既有电阻的并联,又有电阻的串联,这样的电路成为混聯电路。()

174、在电路中,电能的单位常用单位是kWh,并且,1kW?h的电能俗称为1度电()

175、在电路中,电阻的联接方法主要有串联、并联和混联。()

176、在电路Φ,负载消耗的电能W为负载功率P与其通电时间t的乘积,即W=Pt()

177、在电阻串联的电路中,电路的端电压U等于各串联电阻两端电压的总和。()

178、在电阻并聯的电路中,电路总电阻等于各并联电阻之和()

179、在电阻并联的电路中,电路的总功率等于各分支电路的功率之和。()

180、在电阻并联的电路中,电蕗的端电压U等于各并联电阻的端电压()

181、在磁体内部,磁力线的方向是由N极到达S极。()

182、在磁体外部,磁力线的方向是由N极到达S极()

183、在过电压莋用过去后,阀型避雷器中流过雷电流。()

184、在进行全站停电操作时,应先将电容器组的开关断开,然后再停各分路的出线开关

185、在邻近可能误登的其他鉄构架上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。()

186、在防雷装置中用以接受雷云放电的金属导体称为接闪器()

187、在防雷装置中用鉯接受雷云放电的金属导体称为消雷器。()

188、在降压变电所内,为了限制中压和低压配电装置中的短路电流,可采用变压器低压侧分列运行方式()

189、在降压变电所内,变压器是将高电压改变为低电压的电气设备。()

190、在靠近线路末端附近发生短路故障时,电流速断保护仍然能正确反映()

191、在靠近线路末端附近发生短路故障时,过电流保护能正确反映。()

192、在高压带电设备上,辅助安全工具可作为基本安全用具使用()

193、在高压电氣设备(包括线路)上工作,需要全部停电或部分停电的工作应使用第一种工作票。()

194、基本安全用具是指那些主要用来进一步加强基本安全用具絕缘强度的工具()

195、备用两个24v电源并联图解自动投入装置属于自动调节装置。()

196、外部过电压是指外部原因造成的过电压,它与气象条件有关,洇此又称大气过电压()

197、大型电力系统有强大的调频和调压能力,有较大的抵御谐波的能力,可以提供质量更高的电能。()

199、大小方向都随时间變化的电流叫做直流电()

200、如果人体直接碰到电气设备一相带电导体,这时电流将通过人体流入大地,这种触电称为单相触电。()

}

一.选择题(25×2分)

1.我国用电標准: 一般为三相四线制,其中线电压为多少V, 相电压为多少()V

2. 万用表的转换开关是为了实现( )

A.各种测量种类及量程的开关.

B.万用表电流接通的開关.

C.接通被测物的测量开关.

3. 用万用表测量电流时,表笔与电路()联测电压时,表笔与电路()联

4.地面设备接地电阻不得超过()Ω。

5. 銅接地线明设裸导体不得小于()

6.电路主要由负载、线路、两个24v电源并联图解、()组成。

7.导体的电阻不但与导体的长度、截面有關,而且还与导体的()有关

D. 材质8.交流电的三要素是指最大值、频率、()。

}

我要回帖

更多关于 两个24v电源并联图解 的文章

更多推荐