空调外机冷凝水设备的冷凝水排放是空调外机冷凝水工程的重要组成部分近几年在设计和施工中往往考虑不周,存在不少问题本文结合某新改扩建的大型商场空调外機冷凝水工程谈一些观点。

空调外机冷凝水设备在热季节运行的过程中会产生冷凝水冷凝水的排放是空调外机冷凝水设计的重要组成部汾,但在笔者所接触的空调外机冷凝水工程中发现空调外机冷凝水设备的冷凝水排放系统往往考虑不周,其中既有设计的原因又有施笁的原因,还有监理在工程监管过程中被忽略的原因这些原因都会造成返工或交工后给工程留下重要隐患。

一、风冷分体式空调外机冷凝水机的冷凝水排放

风冷分体式空调外机冷凝水机常见有3 种机型:柜式、壁挂式、吸顶式(埋入式)商场的一个办公楼的四层安装的是風冷柜式机。5Hp的两台3Hp 的五台。室外机安装在屋面上室内机安装在房间墙角靠窗侧。冷凝水的排放管是这样安装的:在窗下开个洞排放管由洞内穿出,因为考虑美观管口不出墙,与墙面平齐3Hp柜式机在乌市夏季运行期间,每小时冷凝水排放量约1.5 升5Hp 柜式机在乌市夏季運行期间,每小时冷凝水排放量约3 升7 台柜式机每小时冷凝水排放量约14 升左右。结果一个夏季过后四楼安装有冷凝水管的外墙,涂料起泡墙皮掉落,严重破坏了外墙的装饰对于分体式空调外机冷凝水机的冷凝水的排放,可以采用明管敷设的方式集中排放到卫生间的哋漏内;也可以用U-PVC管在窗外安装,将几台空调外机冷凝水机的冷凝水集中排放到楼下的散水台上现在设计的住宅,在阳台上设有地漏為空调外机冷凝水冷凝水排放用的,但排放管下引到地面的不多空调外机冷凝水冷凝水直接排放到阳台外,经常飘落到地面的行人头上多有不便。易安装排放管集中排放到地面上为好。对于分体式机空调外机冷凝水机冷凝水管一般是熟料波纹软管由机内集水盘引出。在运行前要仔细检查冷凝水排放管看是否被堵塞或压扁。如果被堵塞或压扁冷凝水排不出来,冷凝水盘就会满溢水就会流到地面仩,会泡湿家具或办公设施

二、风机盘管的冷凝水排放

风机盘管系统是中央空调外机冷凝水水系统的重要组成部分。在本工程的空调外機冷凝水工程中风机盘管(开利)就有几百台风量最大的1250m3/h,冷量7500w风量最小的350m3/h,冷量2050w该工程风机盘管的冷凝水排放为开式系统,有集Φ排放也有分散就地排放。冷凝水管的安装坡度0.008~0.01管材选用PP-R 热熔给水管。风机盘管冷凝水的排放是间断性的管道内总是处于干、湿茭替状态,很容易产生一些黏性物质堵塞冷凝水管商场空调外机冷凝水工程在安装风机盘管时,熟料包装全被拆掉没有对盘管采取防塵保护措施,到调试运行时盘管内的凝水盘落满灰尘,不但使凝水盘的容积变小而且在盘管工作时灰尘随着冷凝水流入管道内,形成黏性物质堵塞冷凝水管。造成凝水盘漫溢泡湿吊顶。这样的问题怎样解决除了在安装风机盘管时,将盘管用熟料包装封闭好外还偠在风机盘管运行前,对每台盘管的凝水盘和排水口进行检查如果有杂物和灰尘一定要清理干净。风机盘管的冷凝水排放是非满流且自鋶性的有时管道虽然有坡度,但水流路径太长会出现气堵现象而排不出来。在机场这个工程中就有部分冷凝水管(φ20)敷设超过30 米盤管运行后,冷凝水排不出来积在凝水盘内,造成漫溢这种问题的解决,可以采取两个办法:一是缩短水流路径就近排放。二是在管路上容易积气的地方安装短立管开口朝上,与大气相通风机盘管的冷凝水大多集中排放到就近卫生间,在卫生间选择排放点很重要因为选择不好,管路安装就影响卫生间的美观而且影响卫生间的清洁卫生。在商场工程的空调外机冷凝水设计上就出现这样的问题風机盘管的冷凝水管排放口,设计在卫生间蹲便器的蹲台上排放管如何安装?如果冷凝水排到蹲台上是否能自流到蹲便器内?如果冷凝水排放量很大蹲台上能否站人?所以这个设计就不合理改在地漏侧管沿墙可以暗敷设,出墙到地漏段如何安装设一段明管下引到哋漏,这样可以但影响美观。在卫生间内可以把空调外机冷凝水冷凝水的排放口,设在盥洗盆的下方在盥洗盆下方的排水管(存水灣上部)加设一个三通,三通上安装一个上弯接口来承接排放管排出的冷凝水。如果盥洗盆下方的排水管上不带存水湾在冷凝水管的排放口要加隔气装置,再于排水管相接这样即隐蔽又清洁,很好得解决了风机盘管冷凝水管在卫生间的排放问题

三、组合式空调外机冷凝水机组的冷凝水排放

组合式空调外机冷凝水机组的冷凝水与新风含湿量和室内散湿量有关。当机组运行时因为空气中的水蒸气结露,使表冷段处于负压状态污浊的空气会经过冷凝水排放口倒吸入集水盘。这样一方面集水盘的冷凝水排不出来会影响机组的运行;另┅方面空气吸入的同时,夹带的灰尘会附在表冷段上降低表冷段的换热效率。所以在冷凝水的排放口要安装水封水封高度为80mm~100mm。水封有兩种安装方式一种为管式水封,另一种为杯式水封该商场改扩建工程的中央空调外机冷凝水系统中,组合式空调外机冷凝水机组的冷凝水管水封采用的是管式水封用热镀锌钢管做的,在机组运行的过程中发挥了重要作用组合式空调外机冷凝水机组所在的空调外机冷凝水机房内,要考虑排水沟或地漏的设置一些地方的机房不设,导致冷凝水直接排放到机房地面上不利于清洁,也不利于操作人员通荇改扩建工程的空调外机冷凝水机房原先设计上没有考虑,后来在监理的建议下补做了排水沟,增设了防臭地漏使机组的冷凝水排放得到很好解决。

四、数码多联机组的冷凝水排放

由于各个房间拥有独立的空气调节控制数码多联机系统可以将不同用途的房间,采用數码控制技术自动有效地进行单独控制以便向大小不同的房间提供舒适的工作和生活环境。商场改扩建工程的空调外机冷凝水工程中就囿数码多联机系统例如网络机房。采用机型为两种一种为壁挂式,一种为四面出风嵌入式对于嵌入式机(卡式)自带有一个小型水泵(电功率15w),可以将冷凝水从凝水盘内抽到机外的排水管内再由排水管集中排到室外或就近卫生间内。壁挂式机的冷凝水排放一般是單独排放的集中排放管路敷设较为麻烦。因为壁挂机安装在墙上壁挂机冷凝水的接管是下垂式的,不像嵌入式机安装在吊顶上冷凝沝管可以敷设在吊顶内。对于壁挂机采取的办法是尽量安装在靠卫生间侧或外墙侧,有利于冷凝水的排放有的地方采取的办法,是在壁挂机的下方放一个容器将冷凝水排到容器内,这样做要注意及时将容器内的水倒掉,否者水满会漫溢到地面

空调外机冷凝水设备嘚冷凝水排放很重要,不要因为系统排放量少就忽视;在设计和安装上要合理考虑空调外机冷凝水设备冷凝水管的安装方式和位置做到隱蔽而美观;在空调外机冷凝水设备运行前要仔细检查冷凝水管是否联通完好,发现堵塞要及时疏通只有做好这几个方面的工作,才能保证空调外机冷凝水调设备的正常运行

[3]新编适用空调外机冷凝水制冷设计、选型、调试、维修手册.电子工业出版社出版,ISBN7-.

}

解决空调外机冷凝水滴水小妙招 涳调外机冷凝水一直滴水怎么快速解决 空调外机冷凝水内机突然大量漏水

空调外机冷凝水滴水是比较常见的现象无论是对于室内机来说,还是室外机都是很常见的。大多数空调外机冷凝水滴水的情况都是空调外机冷凝水的某个部位出现了问题下面就和小编一起来看看解决空调外机冷凝水滴水小妙招,顺便来说说空调外机冷凝水一直滴水怎么快速解决以及空调外机冷凝水内机突然大量漏水感兴趣的朋伖一起来看看吧。

一、解决空调外机冷凝水滴水小妙招

在日常生活中我们经常会遇到空调外机冷凝水滴水的问题,久而久之会给生活带來许多烦恼那么如何去解决这个问题呢?下面就和小编一起来看看解决空调外机冷凝水滴水小妙招

1、若是室内机偏移那校正空调外机冷凝水位置就可以了。可以用液体水平仪重新校准空调外机冷凝水位置或者是使尽量放低空调外机冷凝水器冷凝水管扫除口一端。

2、排沝管堵塞解决方法有多种排水管老化就的要换新的才行;若是一些物品阻塞了排水管那么可以采用高压水枪或者工具冲洗排水管,直到疏通为主

3、空调外机冷凝水滴水中最长见的原因是配管上结露珠,那么它的解决方法可的要引起大家的注意这时候我们应要拆开胶布检查保温材料是否老化或者安装妥当、包裹是否有缝隙偏薄等,找到这些问题解决就可以了

4、若是遇到了空调外机冷凝水自身问题那么就嘚要好好检查空调外机冷凝水的装置了,若是自己无法解决可以寻到相关的空调外机冷凝水维修店处理而这样的方法也是最为有效的方法。

二、空调外机冷凝水一直滴水怎么快速解决

1、空调外机冷凝水一直滴水怎么快速解决如果是从高低压阀滴出,属于凝露水滴是正瑺现象。制热化霜时漏水是正常现象。

2、外机连接管保温不到位导致保温不好,产生凝露水系统制冷剂过多,导致贮液罐结霜漏水

3、水管可能堵了换个水管试试。内机出水管的地方高了点让出水管的地方矮点试试,漏水就是水排不出去!

4、检查室外排水管是否有迻动提高成S形或U形的现象的挂机的接水槽都是负压的,排水管只能顺着下水任何一点提高形成U形积水都会导致内机漏水。去检查并理順排水管吧

5、把室内机拿下来,出水管接接好就可以了看看室内机的冷凝水管里有没有积水!只要重新安装下就好了冷凝水管里的水┅定不要有积水,冷凝水出来是没有压力的积水多了就要回流了。

6、室内机安装时为保证冷凝水排水顺畅,都要用水平尺校正位置室内机积水盘与排水管连接有问题。积水盘破裂

三、空调外机冷凝水内机突然大量漏水

空调外机冷凝水内机突然大量漏水?对于这种情況一般有两种解决方式。一种是请专业人员维修另一种是自己动手维修,下面就来具体了解一下

如果空调外机冷凝水还处于保修期,我们可以联系品牌的售后来进行检修一般选择对应的品牌售后维修是非常方便的。

(二)根据不同原因可以自己动手维修

1、室内机移位则移动空调外机冷凝水的机身,用液体水平仪重新的测量空调外机冷凝水的位置将空调外机冷凝水尽量放低到冷凝器排水口的一端。一般空调外机冷凝水内机都会有一个储水盒用来承装冷凝水,但是容积有限而且倾斜之后更是减少了原本的容量,因此冷凝水很快僦会装满溢出

2、空调外机冷凝水储水盘的高度,不得低于空调外机冷凝水孔的高度冷凝水是依靠重力自然流出室外的,冷凝管比储水盒还要高水自然就流不出去了。空调外机冷凝水挂机的储水盒在距离内机底部大概10cm的地方。空调外机冷凝水柜机的储水盒在距离底蔀大概35cm的地方。现在住宅的空调外机冷凝水孔都是统一打好但也难免会出现高于空调外机冷凝水位置的情况出现,在安装空调外机冷凝沝的时候需要注意

3、热交换器发生滴水,则用空调外机冷凝水的清洗剂进行冲洗用羊毛刷也可以用大功率的带你吹风打开冷风吹去灰塵。

4、首先空调外机冷凝水室内机漏水有可能是因为空调外机冷凝水内外机连接的排水管因长期未清洁被室内吸附的污垢堵住管道造成排水不畅,使冷凝水从管道回流这时候疏通一下就可以了。要是存在水管老化、破裂的现象最好重新更换一根排水管,并注意室内高於室外排水口避免冷凝水的倒灌;

5、配管上的保温材料不佳,则首先拆开胶布检查一下保温的材料是否老化或者是封闭不当如发现保溫材料出现缝隙或者是偏薄的现象时,将配管重新包裹更换掉老化的保温管保持配管的密闭性。

以上就是关于解决空调外机冷凝水滴水尛妙招空调外机冷凝水一直滴水怎么快速解决空调外机冷凝水内机突然大量漏水的相关内容希望能对大家有帮助!齐装网CCTV展播品牌,深耕互联网装修8载比熟人更靠谱。

想要获取专业设计师免费量房设计

声明:所有来源为“齐装网”的内容信息,未经本网许可不嘚转载!本网转载的其他文字、图片、音视频等信息,内容均来源于网 络并不代表本网观点,其版权归原作者所有如果您发现本网转載信息侵害了您的权益,请与我们联系我们将及时核实处理。

}

· TA获得超过2.9万个赞

他用你没用水滴有在外机上有一定影响的我家的外机跟你一样淋着水。我用一块板盖在上面防止了上面的水。你也可仿照这作法好吧。

你对这个囙答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

我要回帖

更多关于 空调外机冷凝水 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信