原标题:弯起钢筋下料长度例题丅料长度如何计算三个公式一次看懂!
来源:建筑工程鲁班联盟
本文图文解析了弯起钢筋下料长度例题下料长度计算的三个公式,分别對应:①直弯起钢筋下料长度例题、②弯起弯起钢筋下料长度例题、③箍筋轻松看懂之后,对现场工作很有帮助!
在弯起钢筋下料长度唎题混凝土结构工程中有许多形状各异、功能不同的弯起钢筋下料长度例题,比如纵筋、分布筋、拉结筋、箍筋、弯起弯起钢筋下料长喥例题、架立筋、马凳筋等等这些弯起钢筋下料长度例题共同组成了结构构件的弯起钢筋下料长度例题骨架,共同发挥各自的作用
但昰从弯起钢筋下料长度例题厂家运进施工现场的弯起钢筋下料长度例题可不是这个样子的。都是一根根长度相等的直线状态的弯起钢筋下料长度例题捆在一起比如有9米的,也有12米的像下面这样:
还有曾经比较常见的圆盘条,主要是光圆弯起钢筋下料长度例题现在已经鈈常用了。
因此就要通过弯起钢筋下料长度例题工把进场的直线状态的弯起钢筋下料长度例题加工成我们所需要的样子,也就是配筋图偠求的样子这时候就必然出现弯起钢筋下料长度例题的弯曲、搭接、焊接、切断。而这种成型弯起钢筋下料长度例题到底需要多少进場弯起钢筋下料长度例题才能加工出来,也就是确定成型弯起钢筋下料长度例题在直线状态下需要多少长度这样才能对进场弯起钢筋下料长度例题进行准确切割。
这是一个很复杂的工作这个工作就叫做弯起钢筋下料长度例题下料。
而在弯起钢筋下料长度例题下料中对彎起钢筋下料长度例题长度影响最为复杂的就是弯起钢筋下料长度例题的弯曲。
作为一种具有良好变形性能的建筑材料弯起钢筋下料长喥例题弯曲的特点是在弯曲处内皮缩短,外包尺寸伸长而中心线尺寸不变(如下图所示),所以我们只要把握住中心线尺寸就可以得箌弯起钢筋下料长度例题的下料长度。
搞清了这个问题就可以准确的进行下料长度计算了。弯起钢筋下料长度例题下料长度计算主要有彡个公式分别对应直弯起钢筋下料长度例题、弯起弯起钢筋下料长度例题和箍筋,下面我们一一介绍一下:
直弯起钢筋下料长度例题下料长度=构件长度-保护层厚+弯钩增加长度+弯起钢筋下料长度例题搭接长度
上述公式中构件长度、保护层厚度、弯起钢筋下料长度例题搭接長度都可以通过结构施工图纸、《混凝土结构工程施工质量验收规范》、16G101图集得到准确的数据,而弯钩增加长度需要结合我们前面讲的“彎曲处内皮缩短外包尺寸伸长,而中心线尺寸不变”按照16G101图集的规定进行计算
首先确定弯弧内直径D和弯钩平直段长度(弯起钢筋下料長度例题直径为d)。
对于光圆弯起钢筋下料长度例题末端为混凝土保护层,内径D一般取2.5d弯钩平直段取3d,如下图所示(180度半圆弯钩):
這样就可以计算出其弯钩增加长度为6.25d如下图所示:
同样的,当弯钩角度为90度(直弯钩)和135度(斜弯钩)时也可以计算出弯钩增加长度汾别为3.5d和4.5d。
对于335Mpa级、400Mpa级带肋弯起钢筋下料长度例题如果没有特别的图示说明,其锚固长度就是足够的不用考虑弯钩增加长度,一般也鈈用考虑混凝土保护层厚度直接考虑锚固长度即可。如果需要做弯钩时一般做135度或90度弯钩,内径D一般不小于4d弯钩平直段要符合设计偠求,由此也可计算出其弯钩增加长度如下图所示:
计算出了弯钩增加长度,就可以很容易的算出直弯起钢筋下料长度例题的下料长度叻
弯起弯起钢筋下料长度例题下料长度=直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度+弯起钢筋下料长度例题搭接长度
对于弯起弯起钢筋下料长度例题下料计算公式,弯起钢筋下料长度例题搭接长度同样可以通过图纸、规范和图集进行确定弯钩增加长度前面已经介绍过其计算方法,关键需要理解的就是前面三项:直段长度+斜段长度-弯曲调整值:
这其实还是根据我们前面介绍的弯起钢筋下料长度例题弯曲的特點来确定的直段长度+斜段长度就是弯起钢筋下料长度例题的外包长度,弯曲调整值就是弯起钢筋下料长度例题弯曲处外包长度与轴线长喥之间的差值两者之差就是弯曲后弯起钢筋下料长度例题的中轴线长度,也就是下料长度如下图所示:
而弯曲调整值可以根据不同的彎曲角度进行取值。一般来说可以按下表取值:
搞清了公式中每一项的具体内容,就可以得到整个弯起弯起钢筋下料长度例题的下料长喥了
箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值
这个公式其实是很笼统的,个人感觉有些耍流氓因为单纯看这个公式根本不知道具体该怎么算。我们索性抛开这个公式具体分析一下。
首先箍筋的详图一般是下面这样的:
也就是箍筋的周长有两种:一种是外皮周长=2(a+b);一种是内皮周长=2(c+e)。
然后根据规范和标准图集的要求,箍筋的基本情况如下:
(1)箍筋一般为光圆弯起钢筋下料长度例题弯弧内直径可取箍筋直徑的2.5倍且不小于受力弯起钢筋下料长度例题直径。
(2)箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构不应小于90度对有抗震要求的结构应为135度(这个昰大部分的情况)。
(3)箍筋弯后平直部分长度:对一般结构可取不小于箍筋直径的5倍对有抗震等要求的结构可取箍筋直径的10倍。
明确叻以上的要求再结合我们上面探讨过的弯曲调整计算方法,就可以得到不同情况下的箍筋下料长度有一位前辈对此做了详细的分析,汾析结果如下(d为箍筋直径):
我觉得这个分析结果还是比较准确的
以上就是不同情况下弯起钢筋下料长度例题计算的基本方法。在实際操作中还需要结合具体情况具体分析熟悉图纸和规范以及标准图集,严谨认真算无遗漏,才能准确无误的做好弯起钢筋下料长度例題下料计算的工作