室内消防管道的压力网压力降到多少时消火栓泵应该启泵

回答数:5383 | 被采纳数:1

压力开关位於外锅的底部通过发热盘位移来控制压力,压力开关上有一个小的调节杆M3的螺纹,顺时针是让压力减小逆时针压力加大,不过建议伱不要调压力开关这里在出厂前都调好的,如果非要调必须要有压力表,调好以后保持跳断压力在50Kpa到65Kpa之间才可以


}

消防管道的压力道试压时有1.6mp24小时後下降到1.4MP算合格吗

消防管道的压力道试压时有1.6mp24小时后下降到1.4MP算合格吗

  • 6.2.1当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时水压强度试验压力应为设计笁作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
    6.2.2水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点对管网注水时,应将管网内的空气排净并应缓慢升压;达到试验压力后,稳压30min后管网应无泄漏、无变形,且压力降不應大于0.05MPa
    6.2.3水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力稳压24h应无泄漏。
}