消防管道的压力道试压时有1.6mp24小时後下降到1.4MP算合格吗
消防管道的压力道试压时有1.6mp24小时后下降到1.4MP算合格吗
- 6.2.1当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时水压强度试验压力应为设计笁作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
6.2.2水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点对管网注水时,应将管网内的空气排净并应缓慢升压;达到试验压力后,稳压30min后管网应无泄漏、无变形,且压力降不應大于0.05MPa
6.2.3水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力稳压24h应无泄漏。
}