道衣茨5O0KW柴油发电机振动过大是什么原因

随着社会的发展人民生活水平嘚提高,在现代民用建筑当中用电设备的种类和数量越来越多,在这些用电设备当中不仅有消防泵、喷淋泵等消防设备,还有需要可靠供电的生活泵、电梯等用电设备为满足这些设备用电的可靠性,当市政电网无法提供两路独立电源时在设计中采用柴油发电机组作為备用电源的方法被普遍采用。树上鸟教育电气设计师在线教学网课!

1.1考虑到发电机房的进风、排风、排烟等情况根据《民用建筑电气設计规范》的要求,柴油发电机房宜布置在首层但是,通常大型公共建筑、商业建筑等民用建筑首层属黄金地带并且首层会给周围环境带来一定的噪音。

因此按规范规定在确有困难时,也可布置在地下室由于地下室出入不易,自然通风条件不良,给机房设计带来一系列鈈利因素,设计时要注意好,机房选址时应注意以下几点:

1.1.1不应设在四周无外墙的房间,为热风管道和排烟管道排出室外创造条件;

1.1.2 尽量避开建筑物嘚主入口、正立面等部位,以免排风、排烟对其造成影响;

1.1.4 不应设在厕所、浴室或其它经常积水场所的正下方和贴邻;

1.1.5 宜靠近建筑物的变電所,这样便于接线,减少电能的损耗,也便于管理;

1.2.1 柴油发电机房应采用耐火极限不低于2.00小时的隔墙和1.50小时的楼板与其它部位隔开;

1.2.2 机房应有两個出入口,其中一个出口的大小应满足搬运机组的要求,门应采取防火、隔音措施并应向外开启。

1.2.3 机房四周墙体及天花板作吸声体,吸收部分聲能,减少由于声波反射产生的混响声;

1.2.4 机房内设备的布置应满足《民用建筑电气设计规范》的要求,力求紧凑、保证安全及便于操作和维护

柴油发电机房的通风问题是机房设计中要特别注意解决的问题,特别是机房位于地下室更要处理好,否则会直接影响发电机组的运行。

机组嘚排风一般应设热风管道有组织的进行 ,不宜让柴油机散热器把热量散在机房内,热风管道与柴油机散热器连在一起,其连接处用软接头,热风管噵应平直,如果要转弯,转弯半径应尽量大而且内部要平滑,出风口尽量靠近且正对散热器热风管直接伸出室外有困难时可设管导出

机房内要囿足够的新风补充,进风一般为自然进风方式进风口宜正对发电机端或发电机端两侧。进风口与出风口宜分别设在机房两端以免形成氣流短路,影响散热效果典型的进、排风口布置如方案一和四。

方案一的布置完全符合上面各条件的要求是最优选择。但在实际设计Φ在建筑平面上无法找到两面临外墙的发电机房 仅一面临外墙。

方案二的布置是设计中可以选择的方案此方案进、排风口的位置不应設在同一高度,一般小于 800kW的发电机组进排风口的间距应在10米左右;

方案三是在建筑平面实在无法找到靠外墙的机房位置机房设于建筑物Φ间,此方案进、排 风应设管道排风管道应作隔热处理,此方案不宜选用;

方案四为一典型错误方案无新风进入,而废气排进地下室严重影响地下室的空气质量,不符合环保要求

  柴油发电机组燃烧时除了会产生大量热气外,还会产生大量燃烧废气这些废气必须经過专门处理后,才能由专用的排烟竖井排至空气中

据有关资料显示,柴油发电机组在运行过程中,每产生1千瓦小时的电能,大约会产生二氧囮流3.7克一氧化氮1.5克,二氧化碳860克还有因为燃烧不充分所产生的积碳,如果对废气不加以处理而任由其排放对环境产生污染,达不到環保要求 因此应在机房设置喷淋间,内装设一成套的冲击式水浴除尘系统

主要是通过烟气高速撞击水面,污燃物由于动能作用被水面吸附从而达到清洗烟气和降低温度的效果。

经过处理后的废气须经钢制烟管或专业烟井引至高空或不会对其他人构成干扰的地方采用鋼制烟管,须考虑烟管的热胀冷缩当直线段烟管较长时,应选取相应的补偿器;对于机房内和人易接触的地方应用隔热材料厚(50mm)包裹烟管,在包扎时必须保证隔热材料不影响排烟软管和补偿器的自由膨缩

烟气除了采用钢制烟管引至天面外,也可采用预制专业烟井的莋法专业烟井一般采用耐火砖材料,且井壁分内中外三层内层为耐火砖砌的工作层,外层为普通砖砌的装饰层中间为2~5mm厚的空气层,莋为保温阻尼层这样烟道就可以承受500 C以上的高温,在喷淋间除尘系统失灵的情况下发电机组运行不致影响烟道的寿命。

为保证除尘设備用水机组冷冻液补水,以及冲洗机房地面用水发电机房应设置拖布池。

根据《民用建筑电气设计规范》的规定按柴油发电机运行3~8小時设置燃油箱而民用建筑防火规范要求更严格,应在机房内设置专用的储油间内设日用油箱,其总储存量不应超过8小时的需要量而根据建筑设计防火规范规定中间储油罐容积不超过1m3。

日用油箱的容积按下式计算:

V-----日用油箱间的容积(m3);

G-----柴油机燃料的消耗量(kg/h);

A------油箱充满系数(一般取0.8);

储油间应采用防火墙与发电机间隔开当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭的甲级防火门并向发电机間开启。油箱间内灯具采用防爆型并设置日常通风。

据发电机相关厂家样本可知发电机组的重量约在4~8吨,而其中的柴油机转速一般为1500轉/分这么沉重的东西在高速运行时,必须采取一定的减振措施

为了减低振动,根据柴油机组尺寸设置一个高20cm的混凝土基础,基础各邊应超出机组最宽处15~30cm当进行机组安装时,在基础相对于机组底架上的固定螺栓位置钻孔然后用膨胀螺栓将机组固定。

采取这一措施機组的振动被混凝土吸收一部分。电气专业向结构专业提荷载时除了要提供机组的静负荷,混凝土基础的体积还应考虑机组的动负荷,动负荷可向相关的厂家索取也可按机组静负荷的1.5倍考虑。

钢筋混凝土基础必须保证一定的养护期设备才可就位。基础四周应设计10cm的油槽可以方便清理设备滴漏的燃油或润滑油。

柴油发电机房一般应有三种接地:

工作接地: 发电机中性点接地;

保护接地:电气设备正瑺不带电的金属外壳接地;

防静电接地:燃油系统的设备及管道接地

各种接地与建筑物的其它接地共用接地装置,即采用联合接地方式设计时应在机房设接地预埋件。

(1)在方案及初步设计阶段柴油发电机组的容量可以按全工程总变压器容量的10﹪~20﹪进行估算。

(2)施工图设计阶段应根据一级负荷、消防负荷及重要的二级负荷进行计算并应满足功率最大一台电动机的启动条件。

(3)按其供电范围内嘚总设备容量计算柴油发电机容量计算公式如下:

式中:Pe—发电机组的额定功率(Kw);

K—可靠系数(取1.1~1.2);

Pn—总设备容量(Kw);

?—并联机组不均匀系数,一般取0.9单台时取1.0;

(4)按最大一台电动机启动条件校验发电机的容量,即:

式中:Pe—发电机组的额定功率(Kw);

K—發电机组供电负荷中最大一台电动机的最小启动倍数(见下表);

P1—最大一台电动机额定功率(Kw);

P—在最大一台电动机启动之前发电機已带的负荷(Kw);

(5)当柴油发电机组除为消防、安防等负荷供电,同时还为其它非消防重要负荷(如:宴会厅、大型商业营业厅、高級客房、计算机房等照明及部分客梯等)供电时在火灾发生时,应自动切除非消防重要负荷发电机的容量应按消防负荷及非消防负荷の间的较大者确定发电机容量。

(6)有电梯和消防水泵负荷时在全电压直接启动最大一台异步电动机情况下,发电机母线电压应不低于額定电压的80﹪当无电梯负荷时,发电机母线电压应不低于额定电压的75﹪电动机的最小启动倍数见下表。

发电机组供电负荷中最大一台電动机的最小启动倍数(K)

(1)启动装置应保证在市电中断后15s内自动启动供电并具有三次自启动功能,其总计时间不大于30s自启动方式為电气启动(启动电源为直流电压24V)。

(2)发电机宜选用无刷型自动励磁方式并选择耗油量少、效率高的产品。

(3)为同一系统供电的發电机组在两台以上时应考虑机组并列(并机)运行,但不考虑与当地电力系统的并联运行其并机的基本条件是:待并机组与系统的楿序、电压波形一致(电压波形畸变率不大于10%且都是正玄波)。

机组的并机方式可采用手动准同期法;当两台自启动机组并机时,应采鼡自动同期法在机组间同期后再向负荷供电。

(1)特别重要负荷包括一级负荷中的消防负荷,宜由独立设置的应急电源母线供电应ゑ电源母线应由市电与应急发电机用双电源供电切换开关(ATSE)进行切换,严禁其他负荷接入应急供电系统

(2)在非火灾情况下,当非消防重要负荷需由柴油发电机组供电时该负荷宜由单独母线段供电,一旦市电停电可由发电机组向该段母线供电当火灾发生时,应将该段母线自动切除以保证消防负荷的供电。

(3)发电机应急电源与正常电源的转换功能性开关在三相四线制系统中宜选用四极开关

(4)應急电源供电系统应在正常电源故障停电后,快速、可靠的启动使重要负荷恢复供电,以减少停电造成的损失

(5)消防设备或控制系統(如:消防电梯、消防水泵及消防中心、安防中心、控制中心、通信中心等),均应设置末端双电源互投装置

(6)应急供电系统应尽量减少保护级数,不宜超过三级

(7)消防用电设备的末端电源不宜设置过负荷保护电器,必要时过负荷保护装置只动作于信号不动作於切断电源。

(8)应保证主电源供电系统和应急电源供电系统母线同时有电(即热备状态)并在主电源故障时,以手动、自动方式转入應急状态

实践证明,设计合理、安装规范的机房将会进一步提高系统的可靠性、易用性和安全性柴油发电机组及其附属设备的管理、維护、保养将更加便利。

}

该楼层疑似违规已被系统折叠 

如果华全WF500kw柴油发电机在使用的过程中出现故障这就会使得情况变的比较紧急,这时候相关技术人员又不能及时的赶到现场怎么办呢?因此华全动力提醒:用户掌握柴油发电机常见故障的解决方法是很重要的。
1、华全WF500kw柴油发电机喷油时间过早或过迟:气缸内发出有节奏的清脆金属敲击声或者低沉不清晰的敲击声此时应调整喷油提前角。
2、曲轴滚动主轴承径向间隙过小:柴油发电机运转中发出尖锐的声音加大油门时此响声更为清晰;曲轴滚动主轴承径向间隙过大:运转中发出“霍霍”声,此时应检查有响声的滚动主轴承需要的话更换。
3、华全WF500kw柴油发电机气门弹簧折断挺杆弯曲,推杆套筒磨损:在气缸整处发出有节奏的轻微敲击声此时轻轻握住气缸盖罩壳的螺帽有碰撞感觉,拆下气缸盖罩壳检查相碰原因、调整气门间隙,需要的话检查柴油机运转时异常杂声故障分析活塞型号是否调错如有碰撞,可适当挖深气门凹坑或增加一张厚为 0.2mm 或 0.40mm, 形状与气缸底面相同的紫铜皮垫片
4、进、排气门间隙过大:在柴油机运转时异常杂声故障分析氣缸盖处听到有节奏的较大响声,此时应重校气门间隙
5、华全WF500kw柴油发电机活塞销与连杆小头衬套孔配合太松:柴油机运转时有轻而尖锐嘚声音 , 此种响声在恒速运转时清晰,更换连杆小头衬套使之在规定间隙范围内
6、活塞与气缸套间隙过大:柴油机运转时在气缸体外壁听箌撞击声,转速升高时此搞击声加剧此时应更换活塞或视磨损情况更换气缸套。
7、曲轴前后推力轴承磨损,轴向间隙过大导致曲轴前後游动:柴油机运转时听到曲轴前后游动的碰撞声,此时应检查轴向间隙和推力轴承的磨损程度需要的话更换。
以上是给用户介绍的華全WF500kw柴油发电机几种常见故障的处理方法希望能给用户带来帮助。如果用户遇到不能自行解决的问题的话要及时的联系相关的人员进荇处理。


}