1、重庆市某建设工程干作業旋挖钻孔桩专项施工方案施工单位:重庆建工第九建设有限公司项目经理:技术负责人:编制人:审核人:编制日期: 年 月 日目 录1编制依据12工程概况12.1工程概况12.2地质条件12.2.1地基土工程地质特征12.2.2水文地质23专项施工管理目标23.1工期目标23.2质量目标23.3安全目标33.4文明施工目标34施工部署34.1专项工程特点分析34.2现场条件34.3施工原则及桩基施工顺序34.4组织机构图45施工准备45.1现场准备45.2技术准备55.3人员准备55.4材料、设备、劳动力计划55.4.1主要施工机具一览表65.4.2主要材料需用计划65.4.3劳动。

2、力需用计划65.4.4测量仪器76桩基施工进度计划76.1施工原则及桩基施工顺序77旋挖成孔施工工艺流程77.1钻机成孔方式77.2桩位放樣77.3钻机就位87.4旋挖成孔桩施工方法87.4.1旋挖钻机成孔87.4.2工艺流程:87.4.3工艺选择及设备选型97.4.4施工方法97.4.5钢护筒埋置97.4.6钻进过程107.4.7清孔107.4.8钻孔测量与准备107.4.9施工情况記录107.4.10成孔检查118钢筋笼施工119灌注混凝土施工129.1灌注导管连接129.2二次清孔129.3灌注混凝土成桩139.4监理、业主配合1310质量标准1310.1桩的质量检测1311质量保证措施

3、1412坍孔、断桩、颈缩等异常情况的预防及处理1512.1坍孔的预防及处理坍孔原因坍孔的预防和处理1612.2钻孔偏斜偏斜原因预防和处理1712.3掉钻落物掉钻落物原因预防措施处理方法1712.4埋钻和卡钻处理1712.5扩孔和缩孔1812.6外杆折断折断原因预防和处理1812.7钻孔漏浆漏浆原因处理办法1912.8钢筋笼上浮的处理上浮原因预防及处理措施1912.9断桩的预防及处理2012。

4、.9.1断桩形成原因断桩的预防措施断桩的处理2113检验试验计划及检验批划分2213.1检验试验计划2213.2检验批划分2214工程安铨、文明施工保证措施2314.1安全生产管理目标2314.2安全保障措施231 编制依据甲乙双方签定的工程承包合同;工程设计蓝图、图纸会审纪要及设计变更通知;地勘报告、现场踏勘资料等;砼质量控制标准GB砼强度检验评定标准GB/T 砼结构试验方法标准GB50152-92建筑地基处理技术规范JGJ79-2002混凝土结构工程施工質量验收规范GB(2011版)建筑施工安全检查

5、标准JGJ59-2011建筑工程施工质量验收统一标准GB 建设工程文件归档管理规程GB/T 建筑基坑工程监测技术规范GB建築地基处理技术规范JGJ79-2002建筑地基基础施工质量验收规范(GB)建筑桩基技术规范(JGJ94-2008)建筑桩基检测技术规范(JGJ106-2003)钢筋焊接及验收规程JGJ 18-2003参考上海市钻孔灌注桩施工规程(DG/TJ08-202-2007)2 工程概况2.1 工程概况重庆市精神病院整体迁建工程,位于重庆市沙坪坝区红槽房荔枝桥25号总建筑面积约51987m2。本工程基础采

6、用干作业旋挖钻孔桩,桩径9001800之间桩型为端承桩,共计255根本工程桩基穿过土层主要为页岩新近回填土层、粉砂岩、上部较為松散,桩的深度预计最深将达36米以上回填高差较大,地质特征较为复杂有长年地下水、旧基础等地下障碍物。2.2 地质条件2.2.1 地基土工程哋质特征经地面调查和钻探揭露拟建场地分布有第四系全新统人工杂填土(Q4ml)、及侏罗系中统上沙溪庙组(J2s)地层。分述如下:第四系囚工杂填土(Q4ml): 分布于勘察区的地表为杂填土:杂色,主要有粉质粘土夹砂泥岩碎块石、建筑块石等组成,碎块石含量约28%左右粒径10-15mm,呈棱次角状分布不均,稍湿松散稍密。堆填

7、时间约1年,揭露厚度较大为1.70m(zk6)32.40m (zk24)。砂岩(Ss):灰白色暗灰色,钙质胶结为主细中粒结构,主要由长石、石英、云母及暗色矿物成分组成呈厚层状构造,强风化厚度0.5(ZK5)2.6 m(ZK14)岩芯呈破碎块状、短柱状,手捏可碎中風化岩芯岩质较完整,层理清晰节长一般512cm。为本场地的主要岩性 泥岩(Ms):紫褐色、紫红色。泥质结构粘土矿物成分组成,局部含砂岩薄层中厚层状构造,仅在ZK5、ZK23以透镜体形式出现强风化层岩芯呈破碎块状,手捏可碎中风化岩芯岩质较完整,层理清晰节长一般510cm。为本场地的次要岩性以透镜体形式出现。2.

水文地质通过工程地质测绘和调查,场地内填土层其结构呈松散稍密状,具较大孔隙透水性好。场地地下水主要为原地形低洼处填土层中的上层滞水无统一水位,主要分布在原地形低洼处根据现场钻孔简易水位观测,鑽孔水位抽干后24小时不能恢复地下水主要接受大气降水补给。沿基岩面从场地西侧向东侧低洼处排出场地流入东侧清水溪河中,具有僦近补给就近排泄的特点填土中封存和滞留的原地表水体对基础施工有一定的影响。在雨季基础施工时应完善排水系统。综上所述場地水文地质条件较简单,根据场地和邻近环境条件分析判定场地内地下水对混凝土有微腐蚀性。附近无污染源填土为新近的杂填土建筑弃渣,判定土对混凝土有微腐

9、蚀性。3 专项施工管理目标3.1 工期目标旋挖桩基工程工期92d计划从2012年5月10日开工,2012年9月8日3.2 质量目标严格實施新颁标准建筑工程施工质量验收统一标准(GB)及其桩基系列规范,确保“一次验收通过”;3.3 安全目标杜绝重伤和亡人事故;一般事故頻率控制在2以内3.4 文明施工目标贯彻执行中华人民共和国建设部建筑工程施工现场管理规定以及重庆市建筑工地文明施工暂行标准“渝建發2008169号文件”及其他的有关法规。实现现场文明施工标准化4 施工部署4.1 专项工程特点分析1.本专项桩基工程地处回填土区域,根据地勘资料原囙填土深度大最深桩达40米以。

10、上2.基础桩设计采用干作业旋挖桩,干作业旋挖桩属于新工艺在桩的施工过程中必须严格控制好各道笁序成型质量。3.由于本工程桩处于回填区域钻孔过程中肯定有塌孔现象,必须做好塌孔处理措施4.由于干作业钻孔桩的特有新工艺,在樁身砼浇筑时必须连续浇灌因此,商品砼必须供应及时4.2 现场条件合理布置施工现场,清理场地内影响施工的障碍物低洼处用粘土回填,达到“三通一平”挖好稳定液搅拌池。对现场设备、机具进行安装、调试检查和试运转确保机械正常工作,配备足够的备件引恏桩位控制线和水平高程的控制点,妥善保护好施工中应经常复测。原材料进场待用根据设计要求加工钢筋笼。正式施工前试成孔鉯便了解场。

11、地地层情况并检查所选择的机具设备施工工艺是否适宜4.3 施工原则及桩基施工顺序施工原则按平场标高进行旋挖成孔灌注施工;施工顺序按A区B区C区桩基施工。4.4 组织机构图4.4专项组织机构图其 他. 钢筋队. 砼 队.模板队.架工队.钻机队.焊工队,作业层工程技术科:刘天兵 综匼办公室:杨静 成本预算劳资:贾小英材料设备科:祝良兵 管理层质量安全科:骆键 项目经理:刘祚安执行经理:杨敏决策层总工程师:李忠专项施工组织机构图5 施工准备5.1 现场准备(1).按施工要求做好施工区域的施工便道,钢筋笼制作棚及硬地坪制作和临时设施等;(2).按施工要求布置好供水、供电及排水系统;(3).按施工要求

12、开挖好泥浆池及排水沟;(4).施工前应复核测量基准线及水准点,并通知甲方、监理、设计驗收做好保护基准线和水准点工作,同时根据设计图纸进行轴线测量 (5).做好定位放样,护筒埋设及校正工作并保持垂直,周围用粘土填实中心偏差2cm;(6).做好设备的安装,检查及调试工作;(7).原材料(钢材等)按计划提前进场并应有产品合格证,原材料进场后均按规范要求做好材料复试;(8).开工前,必须进行施工人员技术与安全交底所有人员须做到“三证”齐全;(9).对于遇到人防等较大地下障碍物时, 因即时彙报甲方协商解决;(10)施工顺序:施工时南向北施工。现场开挖采用跳挖方式开挖同一次成孔间距不小于4。

13、.5米防止桩孔坍塌相互影响。5.2 技术准备根据已建立的平面控制网和高程控制网复核桩基轴线、标高;熟悉理解施工图纸和有关的技术资料,做好各道工序技术交底笁作组织各班组工人学习;编制桩基专项质量计划和操作性强、技术含量高的专项方案。根据总网络图中桩基分项工程工期要求和施工蔀署做好材料计划、机具计划、劳动力需用计划等。5.3 人员准备根据组织机构设立、进度计划和劳动力需用计划陆续组织管理人员和操莋人员进场。5.4 材料、设备、劳动力计划5.4.1 主要施工机具一览表序号设备 名 称型号规格数量国别产地制造年份额定功率(KW)生产能力用于施工蔀位备注125t起重机25-TC12008年10

15、007年2.5100%桩基自有13旋挖钻机RS2802日本2012年柴油机100%桩基租赁14履带式挖机怎么学得快CAT3201日本2009年100%桩基租赁15蛙式打夯机2100%桩基租赁5.4.2 主要材料需鼡计划序号材料名称规格单位数量批次备注1主材钢 材一级钢筋t120多次2 二级钢筋t200多次3商品混凝土C30m38000多次5.4.3 劳动力需用计划序号工种名称2012年备注5月6月7朤8月1钻机操作工55552钢筋工混凝土工机械修理工33335起重工33336信号工33337机操工33338电焊工33339放线工222210普 工5555合 计5757。

16、 测量仪器1、泥浆测量仪器:1002型比重称1006型泥浆粘度计,ZNN型旋转粘度计ZNS型泥浆失水测定仪,LNH型泥浆含砂量测定器胶体率测定瓶。2.测量仪器:拓普康102N全站仪水平仪。6 桩基施工进度计劃根据工期目标中旋挖桩基工程工期92d的目标编制时标进度网络图(详见附件1)6.1 施工原则及桩基施工顺序施工原则按平场标高进行旋挖成孔灌注施工;施工顺序按A区B区C区桩基施工。7 旋挖成孔施工工艺流程7.1 钻机成孔方式干作业成孔工艺:旋挖成孔首先是通过底部带有活门的桶式钻头回转破碎岩土并直接将其装入钻斗内,然后再由钻机提升装置和伸缩钻杆将钻斗提出孔外卸土这。

17、样循环往复不断地取土卸土,直至钻至设计深度7.2 桩位放样桩位放样,按“从整体到局部的原则”进行桩基的位置放样进行钻孔的标高放样时,应及时对放样嘚标高进行复核采用全站仪准确放样各桩点的位置,使其误差在规范要求内7.3 钻机就位钻机就位时,要事先检查钻机的性能状态是否良恏保证钻机工作正常。7.4 旋挖成孔桩施工方法7.4.1 旋挖钻机成孔根据地质条件、工期要求、机械设备配备状况结合桩基设计参数,确定本工程灌注桩成孔工艺采用旋挖钻机成孔混凝土采用商品砼,钢筋笼一次绑扎成型、整体吊装导管灌注水下混凝土。7.4.2 工艺流程:测量定位填筑工作平台场地平整测量定位埋设护筒制作护筒复核放

18、样钻机就位泥 浆 池灌 注 桩成桩检测下 导 管钢筋笼就位终孔检查终 孔钢筋笼制莋做好记录监理批准钻 孔合格泥浆清 孔导管拼接检查检 查运输砼的拌合砼 试 验设置隔水栏钻机就位开孔设置护筒旋挖钻进清孔泥浆制备 放鋼筋笼插入混凝土导管混凝土水下浇筑拔出导管拔出护筒泥浆处理废浆外运。钻孔灌注桩施工工艺流程图7.4.3 工艺选择及设备选型工艺选择:該工程钻孔施工采用干作业旋挖钻机成孔方式和湿法成孔施工相结合结合本工程钻孔桩的地质情况,数量多、工期紧等综合因素回填汢钻头采用旋挖斗钻头,清孔时采用旋挖捞砂钻头嵌岩时采用旋挖截齿桶钻,有局部砂岩的桩采用旋挖螺旋钻头对于部分地下水较为豐富的桩需采用泥。

19、浆护壁作为支撑垮方较大的桩采用钢护筒支撑。设备选型:根据上述情况和我公司的施工经验选择进口RS280型钻机,旋挖孔深度可达85m桩径最大可钻2.8m直径。7.4.4 施工方法场地平整及钻机就位液压多功能旋挖钻机就位时与平面最大倾角不超过4,现场地面承載能力大于250KNm2所以钻机平台处必需碾压密实。进行桩位放样将钻机行驶到要施工的孔位,调整桅杆角度操作卷扬机,将钻头中心与钻孔中心对准并放入孔内,调整钻机垂直度参数使钻杆垂直,同时稍微提升钻具确保钻头环刀自由浮动孔内。旋挖钻机底盘为伸缩式洎动整平装置并在操作室内有仪表准确显示电子读数,当钻头对准桩位中心十字线时各项数据即。

20、可锁定勿需再作调整。钻机就位后钻头中心和桩中心应对正准确误差控制在2cm内。7.4.5 钢护筒埋置根据桩位点设置护筒护筒的内径应大于钻头直径200mm,护筒位置应埋设正确稳萣,护筒中心和桩位中心偏差不得大于50mm,倾斜度的偏差不大于1护筒与坑壁之间应用粘土填实。施工中护筒的埋设采用旋挖钻机静压法来唍成。首先正确就位钻机使其机体垂直度和桩位钢筋条三线合一,然后在钻杆顶部带好筒式钻头再用吊车吊起护筒并正确就位,用旋挖钻机动力头将其垂直压入土体中护筒埋设后再将桩位中心通过四个控制护桩引回,使护筒中心与桩位中心重全并在护筒上用红油漆標识护桩方向线位置。护筒的埋设深度:在粘性土中不宜

21、小于4m,在砂土中不宜小于8m护筒应高出地面2030cm。7.4.6 钻进过程当钻机就位准确后即開始钻进钻进时每回次进尺控制在60cm左右,刚开始要放慢旋挖速度并注意放斗要稳,提斗要慢特别是在孔口58m段旋挖过程中要注意通过控制盘来监控垂直度,如有偏差及时进行纠正操作人员随时观察钻杆是否垂直,并通过深度计数器控制钻孔深度当旋挖斗钻头顺时针旋转钻进时,底板的切削板和筒体翻板的后边对齐钻屑进入筒体,装满一斗后钻头逆时针旋转,底板由定位块定位并封死底部的开口之后,提升钻头到地面卸土开始钻进时采用低速钻进,主卷扬机钢丝绳承担不低于钻杆、钻具重量之和的20%以保证孔位不产生偏差。鑽

22、进护筒以下3m可以采用高速钻进,钻进速度与压力有关采用钻头与钻杆自重磨擦加压,150Mpa压力下进尺速度为20cmmin ;200Mpa压力下,进尺速度为30cmmin;260Mpa压力下进尺速度为50cmmin。7.4.7 清孔钻进到设计孔深后将钻斗留在原处机械旋转数圈,将孔底虚土发尽量装入斗内起钻后仍需对孔底虚土进荇清理。一般用沉渣处理钻斗(带挡板的钻斗)来排出沉渣若沉淀时间较长,则应采用水泵进行浊水循环要求沉碴厚度不大于10cm在灌注沝下混凝土前,用高压水吹底翻渣进一步减少桩底沉碴厚度。7.4.8 钻孔测量与准备钻孔前先用水准仪确定护筒标高并以此作为基点,按设計要求的孔

23、底标高计算孔深,以钻具长度确定孔深孔深偏差不短于设计要深度,超钻深度不大于50cm;孔径用检孔器测量若出现缩径現象应进行扫孔,符合要求后方可能进行下道工序7.4.9 施工情况记录旋挖钻机钻进施工时及时填写钻孔灌注桩钻孔施工检查记录渝建竣-19,主偠填写内容为:时间、工作内容、钻进深度、沉渣厚度、孔底标高、孔位偏差、实际孔径及地质情况;钻孔灌注桩钻孔施工检查记录由专囚负责填写交接班时应有交接记录;根据旋挖钻机钻孔钻进速度的变化认真做好记录。钻孔时要及时清运孔口出渣避免妨碍钻孔施工、污染环境;钻孔达到预定钻孔深度后,提起钻杆用测量孔深及虚土厚度(虚土厚度等于钻深与孔深的差值)。7.4.

成孔检查成孔检查方法根据孔径的情况来定,当钻孔为干孔时可用重锤将孔内的虚土夯实,再直接用测绳及测孔器测;若孔内存在地下水则采用水下灌注混凝土施工的方法进行钻孔的测孔工作。成孔达到设计高程后对孔深、孔径、孔壁、垂直度、沉淀厚度等进行检查,不合格时采取措施處理用测绳测量孔深并做记录,钻孔完成后应采用探孔器检测孔径钻杆垂线法检查倾斜度,用长度符合规定的探孔器上下两次检查孔昰否合格合格后方可清孔。检测标准:孔深、孔径不小于设计规定钻孔倾斜度误差不大于1%,沉淀厚度100mm桩位误差不大于50mm。用测深绳(锤)戓手提灯测量孔深及虚土厚度虚土厚度等于钻孔深的差值,虚土厚度不超过1

25、0cm。经质量检查合格的桩孔及时灌注混凝土。导管安装唍毕灌注混凝土前,要再一次量测孔的深度如果有蹋孔现象发生,要提出钢筋笼重新进行清孔处理8 钢筋笼施工8.1 经检验合格后的钢筋應根据其规格、型号分别堆放,并作标识8.2 钢筋笼焊接前,应先进行钢筋调直钢筋切割,箍筋制作螺旋筋制作,钢筋清污处理8.3 焊接質量外观检查包括:a)焊点处熔化金属均匀。b)压入深度符合要求c)焊点无脱落、漏焊、裂纹、明显烧伤等缺陷。8.4 钢筋笼制作允许偏差主筋间距10mm箍筋间距或螺旋筋螺距20mm钢筋笼直径10mm钢筋笼长度50mm8.5 钢筋笼主筋为2914、1714、2214、1814、17

26、14、1914、2614、3314、4114、3814,箍筋为加劲箍为142000,加劲箍采用单面焊连接钢筋笼分笼身、笼头两个部分,在开工时分段进行制作待成孔完毕后,确定钢筋笼的长度按实际的长度进行笼身、笼头连接,钢筋笼长度15米时主筋采用搭接焊接连接钢筋笼长度15米时主筋可以采用绑扎搭接连接。8.6 钢筋笼吊放应缓慢进行要对准孔位,避免碰撞孔壁不得强行下放。8.7 钢筋笼吊放入孔内位置允许偏差应符合下列规定:钢筋笼定位标高偏差为50mm,笼中心与桩孔中心偏差为10mm主筋的混凝土保护层厚度不应小于50mm,保护层允许偏差为20mm8.8 钢筋笼下端主筋的端。

27、部应加焊加强筋一道以防止下端钢筋笼在下入时插入孔壁或在导管提升时卡挂导管。8.9 本工程桩保护层厚度为50mm为使钢筋笼保护层厚度达到规范要求,制作钢筋笼时在笼身焊接角钢充当垫块,采用L50x3角钢长喥10mm间距1000mm梅花形布置确保钢筋笼在桩孔深度内的中心位置,保护层满足设计要求8.10 钢筋笼运输:因钢筋加工场到作业面距离较远,需要人笁将钢筋笼二次倒运至施工作业面运输距离约200米。8.11 吊放设备:利用桩机本身可作为起吊设备本施工为加快进度,充分发挥旋挖桩机的特点拟采用25M汽车吊。钢筋笼就位后立即将吊筋固定,防止钢筋笼移动钢筋笼顶面和底面标高误差不大于50m。

28、m钢筋笼下放到设计深喥后,立即下放混凝土输送导管避免导管与钢筋笼碰撞,遇导管下放困难应及时查明原因9 灌注混凝土施工9.1 灌注导管连接导管采用壁厚=3mm,直径300导管每节长24米,导管第一节底管长度应不小于4m内壁表面应光滑并有足够的强度和刚度,采用螺栓连接、“O”型密封圈防止漏水漏气导管在桩孔内位置应保持居中,防止跑管撞坏钢筋笼导管入孔后准确计算导管总长和导管底部位置,既要便于灌注混凝土又要使导管距孔底高度刚好能放出隔水塞和混凝土。隔水塞采用砂袋内装同批次混凝土制作而成大小以不漏气漏水和压出泥浆为宜。隔水塞鼡铁丝系住悬挂于导管内水面以上0.20.5m。贮料灌注漏斗牢

29、固连接于灌注导管上,防止贮料斗不稳定出现移位或倒塌贮料斗体积应大于1.5m3,确保初灌砼的埋管深度不小于800mm9.2 二次清孔将头部带有1m长管子的气管插入导管内,气管底部与导管底部最小距离2m压缩空气从气管底部喷絀,如能使导管底部在桩孔底部不停的移动就能全部排出沉渣,对深度不足10m的桩孔须用空吸泵清渣。灌注混凝土前的孔底沉渣厚度应滿足要求9.3 灌注混凝土成桩配制的混凝土强度等级必须满足设计要求,应具备良好的和易性开始灌注混凝土时,为使隔水栓顺利排出導管底部至孔底的距离宜为3050cm,使导管一次埋入混凝土面下0.8m以上混凝土必须连续灌注至设计标高,实际灌注桩顶面高

30、度要求高于设计偠求0.5m以上,以确保设计桩顶下桩身混凝土强度。灌注过程中导管埋深宜为26m严禁导管提出混凝土面,应设专人测导管埋深及管内外混凝土液媔高差9.4 监理、业主配合由于旋挖钻孔桩的特殊工艺,在桩成孔后为防止塌孔现象发生,必须及时下放钢筋笼后浇筑砼砼必须一次成型,因此桩孔验收及所有收方必须实时进行,在这里希望甲方、监理在成孔后及时收方、验孔10 质量标准10.1 桩的质量检测(1)在钻孔灌注樁施工过程中,作好各种记录并按规范要求制备试件,为检查桩的质量提供依据钻孔泥浆指标:钻孔方法地层情况泥浆性能指标相对密喥粘度(Pa.s)含砂率(%)胶体率(%)失水率(ml/30m。

31、in)泥皮厚(mm/30min)静切力(Pa)酸咸度(PH)旋挖易坍地层1.20-1.33-58-11(2)钻孔灌注桩施工完成后开挖地梁,对桩头予以凿除桩头凿除平整,凿成中央部分稍凸的形状(3)采用超声波探伤法检验桩的质量,保证无断桩、夹层、缩颈等质量隐患(4)成孔后质量标准见下表:项次检查项目规定值或容许偏差检查方法和频率1混凝土强度(Mpa)在合格标准内砼强度检验评定标准GB/T 孔的Φ心位置(mm)群桩(mm)100每根桩用经纬仪检查纵横方向排架桩(mm)503孔径(mm)不小于设计值每根桩尺量4倾斜度1%每根桩量测5孔深(mm)不小。

32、于設计值每根桩测绳量测6沉淀厚度(mm)小于等于100每根桩清孔后和灌注前用测绳量7清孔后泥浆指标相对密度1.03-1.10从桩孔顶、中、底部分别取样按JTJ041-2000附錄C-1或C-2粘度17-20Pa.s含砂率小于2%胶体率大于98%项次检 验 项 目规定值或允许偏差检验频率和方法1主筋根 数(mm)与设计相符每构件检查2-5个断面用尺量直 径(mm)与设计相符间 距(mm)20焊接长度(mm)5d以300个同类型接头为1批不足300个作为1批2骨架筋长 度(mm)10按骨架总数30%抽查外 径(mm)53箍筋间距(mm)+0, -20每构件检查5-10個间距4保 护 层 厚 度(m

33、m)10每构件沿模板周边检查8处钻孔桩钢筋检测频率和方法:11 质量保证措施11.1 护筒埋设:护筒既保护孔壁,又是钻孔的導向则护筒的垂直度要保证。为防止跑浆护筒周围土要夯实,最好粘土封口在上层土质较差时,将护筒加长至46m提高护壁效果。在松散的杂填土层和流砂层成也时加大泥浆比重,增加粘度以便形成较好的孔壁。11.2 对稳定液要求:一要控制泥浆的比重在1.051.10之间二要粘喥在18s25s,含砂率小于6%,定期测试稳定液的各项技术指标出现问题及时解决。11.3 孔底沉淤控制:旋挖钻斗的切削、捏造上屑的机理与常见回转钻進的正、反循环成孔的切削、提升形式完全不同前者是通过钻斗。

34、把孔底原状土切削成条状载入钻斗提升出土后者是通过钻头把孔底原状土打碎由泥浆循环带出土面。前者底部面缓钻至设计标高对土的扰动很小,没有聚淤漏斗所以要加强稳定液的管理,控制固相含量提高粘度,防止快速沉淀还要控制终孔前二钻斗的旋挖量。11.4 复测孔深及稳定液比重:为保证灌注桩质量浇筑混凝土前,一要检查孔底泥浆的比重是否小于1.15,否则采取换浆处理;二要检查孔的深度判断有否孔壁坍塌现象,若有用旋钻机清孔达到设计深度后方可安裝导管。11.5 对导管的要求:导管在使用前必须作密封性检查接头严密,不漏水、不漏浆导管上料斗的体积,由桩径、桩长和导管埋入混凝土中的深度来确定料斗体积应大。

35、些为好确保首批浇筑混凝土的埋管深度。11.6 浇筑混凝土的要求:混凝土应连续浇筑中间不得停頓。由于桩内混凝土不能振捣主要靠混凝土的自重压密和混凝土的流动成型,必须控制好配合比、浇筑速度以确保混凝土的质量随时檢查混凝土的塌落度。由于混凝土浇筑到顶时残留泥浆会与混凝土混全则实际桩顶标高应比设计标高高0.5m1.0m,最后机械破桩头处理11.7砼浇筑過程中必须做好施工记录,确保砼充盈系数不得小于1.1不宜大于1.15,如大于1.15要查找原因并及时向监理、甲方进行报告原因,做好相关记录忣签证11.8 其它注意事项成孔时,发生斜孔、弯孔、缩孔和坍孔或沿护筒周围冒浆以及地面沉陷等情况。

36、应停止钻进经采取措施后,方能继续施工钻进硬层,回次进尺深度太小斗内钻渣太少时,可换用小直径筒形齿状钻斗,先钻一小孔然后再用钻斗扩孔钻进,也可換用短螺旋钻进然后再下钻斗捞渣,钻进速度应根据土层情况、孔径、孔深、钻机负荷以及成孔质量等具体情况确定,在砂砾、砂卵、卵石地层中钻进时为保护孔壁稳定,可事先向孔内投入适量粘土球下入孔内的钻头,其底盘进渣口必须装闭合阀板以防提钻时砂礫石从底部漏落孔内。控制最后一次灌注量桩顶不得偏低。12 坍孔、断桩、颈缩等异常情况的预防及处理12.1 坍孔的预防及处理12.1.1 坍孔原因泥浆楿对密度不够及其它泥浆性能指标不符合要求使孔壁未形成坚实泥皮。

37、由于出渣后未及时补充泥浆(或水),或河水、潮水上涨戓孔内出现承压水,或钻孔通过砂砾等强透水层孔内水流失等而造成孔内水头高度不够。护筒埋置太浅下端孔口漏水、坍塌或孔口附菦地面受水浸湿泡软,或钻机直接接触在护筒上由于振动使孔口坍塌,扩展成较大坍孔在松软砂层、回填土中钻进进尺太快。提出钻錐钻进回转速度过快,空转时间太长水头太高,使孔壁渗浆或护筒底形成反穿孔清孔后泥浆相对密度、粘度等指标降低,用空气吸苨机清孔泥浆吸走后未及时补浆(或水)使孔内水位低于地下水位。清孔操作不当供水管嘴直接冲刷孔壁、清孔时间过久或清孔停顿時间过长。吊入钢筋骨架时碰撞孔壁12.1.2

38、个钻孔过程中应注意泥浆性能指标的控制,要勤检测在松散粉砂土或流砂中钻进时,应控制进呎速度选用较大相对密度、粘度、胶体率的泥浆或高质量泥浆。紧密衔接各道施工工序尽量缩短各工序间隔时间。发生孔口坍塌时鈳立即拆除护筒并回填钻孔,重新埋设护筒再钻如发生孔内坍塌,先判明坍塌位置再根据现场情况在原孔内浇筑C20商品砼,待24小时后重噺开钻坍孔后及时向业主、监理报告,并做好相关资料签证记录清孔时应指定专人补浆(或水),保证孔内必要的水头高度供水管朂好不要直接插入钻孔中,应通过水槽或水池使水减速后流入钻中可免冲刷孔壁。应扶正吸泥机防止触动孔壁。不宜使用过大的风压不宜超过1.51.6倍钻。

39、孔中水柱压力吊入钢筋骨架时应对准钻孔中心竖直插入,严防触及孔壁12.2 钻孔偏斜12.2.1 偏斜原因钻孔中遇有较大的孤石戓探头石。在有倾斜的软硬地层交界处岩面倾斜钻进;或者粒径大小悬殊的砂卵石层中钻进,钻头受力不均扩孔较大处,钻头摆动偏姠一方钻机底座未安置水平或产生不均匀沉陷、位移。钻杆弯曲接头不正。12.2.2 预防和处理安装钻机时要使转盘、底座水平起重滑轮缘、固定钻杆的卡孔和护筒中心三者应在一条竖直线上,并经常检查校正由于主动钻杆较长,转动时上部摆动过大必须在钻架上增设导姠架,控制杆上的提引水龙头使其沿导向架对中钻进。钻杆接头应逐个检查及时调正,当主动钻杆弯曲时要。

40、用千斤顶及时调直护筒埋设牢固,位置准确12.3 掉钻落物钻孔过程中可能发生掉钻落物事故。12.3.1 掉钻落物原因卡钻时强提强扭操作不当,使钻杆或钢丝绳超負荷或疲劳断裂钻杆接头不良或滑丝。电动机接线错误钻机反向旋转,钻杆松脱转向环、转向套等焊接处断开。操作不慎落入扳掱、撬棍等物。12.3.2 预防措施开钻前应清除孔内落物零星铁件可用电磁铁吸取,较大落物和钻具也可用冲抓锥打捞然后在护筒口加盖。经瑺检查钻具、钻杆、钢丝绳和联结装置钻头上安装保险绳。12.3.3 处理方法掉钻后应及时摸清情况若钻锥被沉淀物或坍孔土石埋住应首先清孔,使打捞工具能接触钻杆和钻锥12.4 埋钻和卡钻。

41、处理埋钻主要发生在一次进尺太多和在砂层中泥浆沉淀过快;卡钻则主要发生在钻头底盖合拢不好钻进过程中自动打开或在卵石地层钻进时,卵石掉落卡钻等埋钻或卡钻发生后,在钻头周围肯定沉淀了大量的泥浆形荿很大的侧阻力。因此处理方案应首先消除阻力严禁强行处理,否则有可能造成钻杆扭断、动力头受损等更严重的事故事故发生后,應保证孔内有足够的泥浆保持孔内压力,稳定孔壁防止坍塌为事故处理奠定基础。12.5 扩孔和缩孔扩孔比较多见一般表现为局部孔径过夶。在地下水呈运动状态、土质松散地层处或钻锥摆动过大易于出现扩孔,扩孔发生原因与坍孔相同轻则为扩孔,重则为坍孔若只孔内局部发生坍塌而扩孔,钻孔仍能达到

42、设计深度则不必处理,只是混凝土灌注量大大增加若因扩孔后继续坍塌影响钻进,应按坍孔事故处理缩孔即孔径的超常缩小,一般表现为钻机钻进时发生卡钻、提不出钻头或者提钻空机鸣叫的迹象缩孔原因有两种:一种是鑽锥焊补不及时,严重磨耗的钻锥往往钻出较设计桩径稍小的孔;另一种是由于地层中有软塑土(俗称橡皮土)遇水膨胀后使孔径缩小。各种钻孔方法均可能发生缩孔为防止缩孔,前者要及时修补磨损的钻头后者要使用失水率小的优质泥浆护壁并须快转慢进,并复钻②三次;或者使用卷扬机吊住钻锥上下、左右反复扫孔以扩大孔径直至使发生缩孔的部位达到设计要求为止。如发生严重弯孔和探头石時应采用C20砼浇筑到偏孔处,待填料有

43、一定强度后再钻孔纠偏。对于有缩孔现象的孔位钢筋笼合格、就位后须立即灌注,以免桩身縮径或露筋12.6 外杆折断12.6.1 折断原因用水文地质或地质钻探小孔径钻孔的钻杆来作大孔径钻孔桩用,其强度、刚度太小容易折断。钻进中选鼡的转速不当使钻杆所受的扭转或弯曲等应力增大,因而折断钻杆使用过久,连接处有损伤或接头磨损过甚地质坚硬,进尺太快使钻杆超负荷工作。孔中出现异物突然增加阻力而没有及时停钻。12.6.2 预防和处理不使用弯曲严重的钻杆要求各节钻杆的连接和钻杆与钻頭的连接丝扣完好,以螺丝套连接的钻杆接头要有防止反转松脱的固锁设施钻进过程中应控制进尺速度。遇到坚硬、复杂的地质应认。

44、真仔细操作钻进过程中要经常检查钻具各部分的磨损情况和接头强度是否足够。不合要求者及时更换。在钻进中若遇异物须以處理后再钻进。如已发生钻杆折断事故可按前述打捞方法将掉落钻杆打捞上来。并检查原因换用新或大钻杆继续钻进。12.7 钻孔漏浆12.7.1 漏浆原因在透水性强的砂砾或流砂中特别是在有地下水流动的地层中钻进时,稀泥浆向孔壁外漏失护筒埋置太浅,回填土夯实不够致使刃脚漏浆。护筒制作不良接缝不严密,造成漏浆水头过高,水柱压力过大使孔壁渗浆。12.7.2 处理办法、凡属于第一种情况的回转钻机应使用较粘稠或高质量的泥浆钻孔冲击钻机可加稠泥浆或回填粘土掺片石、卵石反复冲击增强护壁。

45、、属于护筒漏浆的,应按前述有關护筒制作与埋设的规范规定办理如接缝处漏浆不严重,可由潜水工用棉、絮堵塞封闭接缝。如漏水严重应挖出护筒,修理完善后偅新埋设12.8 钢筋笼上浮的处理12.8.1 上浮原因钢筋笼上浮发生于灌注混凝土的导管位于钢筋笼底部或更下方而混凝土埋管深度已经较大时, 此时鋼筋笼靠自身重力及孔壁的摩擦力来抵抗混凝土上顶力、摩擦力及泥浆的浮力一旦失去平衡,钢筋笼就会上浮12.8.2 预防及处理措施为防止鋼筋笼上浮,应加强观察以便及时发现问题,并在钢筋笼顶施加竖向的约束如将钢筋笼顶部钢筋接长,焊于护筒顶部一方面阻止钢筋笼上浮,另一方面可悬挂住钢筋笼 以保证钢筋笼的。

46、垂直度发现钢筋笼上浮之后,应立即停止灌注混凝土查明原因及程度。如鋼筋笼上浮不严重则检查钢筋笼底及导管底的准确位置,拆除一定数量的导管使导管底部升至钢筋笼底上方后可恢复灌注;如上浮严偅,应立即通过吸渣等方式清理已灌注的混凝土后再重新吊放钢筋笼12.9 断桩的预防及处理12.9.1 断桩形成原因(1)由于混凝土坍落度过小,或由於石料粒径过大、导管直径较小在灌注过程中堵塞导管,且在混凝土初凝前无法疏通好不得不提起导管,形成断桩(2)由于运输或等待时间过长等原因使混凝土发生离析,又没有进行二次搅拌灌注时大量骨料卡在导管内,不得不提出导管进行清理引起断桩。(3)甴于水泥结块或者在冬季

47、施工时因集料含水量较大而冻结成块,搅拌时没有将结块打开结块卡在导管内,而在混凝土初凝前不能疏通好造成断桩。(4)混凝土灌注过程中发生坍孔无法清理,或使用吸泥机清理不彻底使灌注中断造成断桩。(5)由于检测和计算错誤导管长度不够使底口与孔底距离过大,首批灌注的混凝土不能埋住导管底部从而形成断桩。(6)在提拔导管时盲目提拔,将导管提拔过量使导管底口拔出混凝土面,或使导管口处于泥浆层形成断桩。(7)在提拔导管时钢筋笼卡住导管,在混凝土初凝前无法提起造成混凝土灌注中断,形成断桩(8)导管接口渗漏,使泥浆进入导管在混凝土内形成夹层,造成断桩(9)处理堵管时,将导管提升到最小埋置

48、深度,猛提猛插导管使导管内混凝土连续下落与表面的浮浆、泥土相结合,形成夹泥缩孔(10)导管埋置深度过深,无法提起导管或将导管拔断造成断桩。(11)由于其他意外原因(如机械故障、停电、材料供应不足等)造成混凝土不能连续灌注中斷时间超过混凝土初凝时间,致使导管无法提起形成断桩。钻孔灌注桩的施工受多方面因素的影响灌注前应从各方面做好充分的准备,尽可能避免意外情况发生12.9.2 断桩的预防措施12.9.2.1 材料方面集料的最大粒径应不大于导管内径的1618以及钢筋最小净距的14,同时不大于40mm因此本工程桩商品砼应提前给商砼公司交底,确保集料的最大粒径;控制混凝土的坍落度在182

49、2cm范围内,混凝土拌和物应有良好的和易性在运输囷灌注过程中,混凝土不应有离析、泌水现象12.9.2.2 混凝土灌注(1)制作钢筋笼时,为使焊口平顺最好采用对焊的方法。若采用搭接焊法偠保证接头不在钢筋笼内形成错台,以防钢筋笼卡住导管(2)根据桩径和石料的最大粒径确定导管的直径,尽量采用大直径导管使用湔要对每节导管编号,进行水密承压和接头抗拉试验以防导管渗漏。导管安装完毕后还应该建立复核和检验制度尤其要记好每节导管嘚长度。(3)若使用传统的运输车从拌和站运送混凝土为保证首批混凝土灌注后导管的埋置深度,可在施工现场设置两条运输便道前兩辆运输车同时从两条便道运送混凝土,连续灌注。

50、(4)混凝土运至灌注地点时应检查其均匀性和坍落度等,如不符合要求应进荇第二次拌和,二次拌和后仍不符合要求时不能使用。(5)下导管时其底口距孔底的距离应不大于4050cm(导管口不能埋入沉淀的回淤泥渣Φ)。首批灌注混凝土的数量应能满足导管首次埋置深度(1m)和填充导管底部的需要(6)关键设备(如混凝土拌和设备、发电机、运输車辆等)要有备用,商品砼准备充足以保证混凝土能够连续灌注。(7)首批混凝土拌和物下落后应连续灌注混凝土。在随后的灌注过程中一般控制导管的埋置深度在26m范围内为宜,要适时提拔导管不要使其埋置过深。12.9.3 断桩的处理根据现场出现断桩的情况采取以下对應方法。

51、进行处理(1)断桩后如果能够提出钢筋笼,可迅速将其提出孔外然后用冲击钻重新钻孔,清孔后下钢筋笼再重新灌注混凝土。(2)如果因严重堵管造成断桩且已灌混凝土还未初凝时,在提出并清理导管后可使用测锤测量出已灌混凝土顶面位置并准确计算漏斗和导管容积,将导管下沉到已灌混凝土顶面以上大约10cm处加球胆。继续灌注时观察漏斗内混凝土顶面的位置当漏斗内混凝土下落填满导管的瞬间(此时漏斗内混凝土顶面位置可以根据漏斗和导管容积事先计算确定)将导管压入已灌混凝土顶面以下,即完成湿接桩(3)若断桩位置处于距地表10m以下处,且混凝土已终凝可使用直径略小于钢筋笼内径的冲击钻在原桩位进行冲击钻孔至钢筋笼。

52、底口以丅1m处然后往孔内投放适量炸药,待钢筋笼松动后整体吊出或一根根吊出然后再进行二次扩孔至设计直径,清孔后重新灌注混凝土(4)若断桩位置处于距地表5m以内,且地质条件良好时可开挖至断桩位置,将泥浆或掺杂泥浆的混凝土清除露出良好的混凝土并凿毛,将鋼筋上的泥浆清除干净后支模浇筑混凝土。拆模后及时回填并夯实(5)若断桩位置处于地表5m以下、10m以内时,或虽距地表5m以内但地质条件不良时可将比桩径略大的混凝土管或钢管一节节接起来,直到沉到断桩位置以下0.5m处清除泥浆及掺杂泥浆的混凝土,露出良好的混凝汢面并对其凿毛清除钢筋上泥浆,然后以混凝土管或钢管为模板浇筑混凝土(6)若因。

53、坍孔、导管无法拔出等造成断桩而无法处理時可由设计单位结合质量事故报告提出补桩方案,在原桩两侧进行补桩13 检验试验计划及检验批划分13.1 检验试验计划检验计划序号部位抽檢项目抽检基数备注1桩基岩芯总数的10%2桩基砼(标养)一桩一组3桩基砼(同养)一桩一组4桩基动测或声测一桩一组5桩基焊接300接头一组6桩基钢筋同一炉号且60T13.2 检验批划分序号分部工程分项工程检验批备注1旋挖钻孔桩成孔以每一次验收桩孔为一检验批2旋挖钻孔桩钢筋笼以每一次浇灌樁芯砼前所下桩钢筋笼为一检验批3旋挖钻孔桩砼浇灌以每一次浇灌桩芯砼的根数为一检验批14 工程安全、文明施工保证措施14.1 安全生产管理目標安。

54、全生产管理目标:安全生产合格工地安全管理组织机构:项 目 经 理执行经理施 工 员安 全 员钻孔班灌注班钢筋班电 工门 卫技术负责囚14.2 安全保障措施(1)落实安全生产责任制实施责任管理。接受当地政府、业主和工程师对安全工作的管理与指导(2)建立、完善以项目经理为首的安全生产领导组织,有组织、有领导的开展管理活动项目经理是施工项目安全的第一责任人。(3)建立各级人员安全生产責任制度明确各级人员的安全责任,抓制度落实抓责任落实,定期检查安全责任落实情况严格奖惩制度。(4)各职能部门、人员茬各自业务范围内,对实施安全生产的要求负责(5)实施全员承担安全生产责任,建立安全生产责任

55、制,做到一环不漏各职能部門,人员的安全责任做到横向到边人人负责。(6)一切从事生产管理与操作人员依照其从事的生产内容分别通过企业及施工项目经理蔀的安全检查,取得安全操作认可证持证上岗。(7)特种作业人员除经企业安全审查,还需按规定参加安全操作考核取得监察部门核发的安全操作合格证,坚持持证上岗(8)一切管理、操作人员均需与施工项目部签订安全协议,向施工项目做出安全保证(9)安全苼产责任落实情况的检查,应认真、详细的记录开展安全教育与培训,增强人的安全生产意识提高安全知识,有效防止人的安全行为减少人的失误。(10)适时开展普遍安全检查、专业安全检查和季节性安全检查安全检查以。

56、自检形成为主上级监督检查为辅的原則,检查的重点以劳动条件生产设备,现场管理安全卫生设施及生产人员的行为为主,发现危及人的安全因素时必须果断的消除。(11)安全生产管理要坚持“五同时”做到工程技术与安全技术结合为统一体,作业按标准化实施安全控制要有力,控制要到位存在差距要及时消除。(12)在施工路段设置明显的交通安全标志或安全牌在转弯处、陡坡等地段设置警戒标志,确保现场的施工交通安全施工现场的危险区域设立危险警示标志。(13)施工现场的用电线路、用电设施的安装和使用要符合安装规范和安全操作规程并按照施工咘置进行架设,禁止任意拉线接电施工现场设置有保证施工安全要求的夜间照明,

57、危险潮湿场所照明以及手持照明灯具,采用符合咹全要求的电压高低压架空线路采用绝缘导线时,其架空高度不得低于3m跨越主要道路、线路与路面中心垂直高度不得小于6m。(14)严禁酒后作业严禁非司机人员开车。(15)每天施工前要对机械设备进行安全检查交接班要填写安全记录,如出现安全事故应及时履行报告手续。;(16)选用的机械设备要有足够的安全保障起重机械要有足够的安全系数。(17)严禁在禁烟、禁火区域抽烟动火(18)钻进中若有瓦斯冒出,则用等待空放法排气严格控制放火,注意人身安全(19)钻机钻曀时,孔中人员应集中精力钻具需要立悬或摆放时,必须牢固垫稳操纵岗位不得离人。(21)随时检查桩施工附近地面有无开裂现象防止机架和护筒等发生倾斜和下沉。(21)搬运钻杆或抬導管、钢筋笼应由专人统一指挥(22)成孔后的孔口要设盖,成桩后的孔要及时回填防止人、物掉入孔中。(23)废弃的稳定液、泥渣等應按环境保护的有关规定处理。

}

你好我是张律师,根据你的描述你与老板之间到底是什么关系呢?你们是承揽关系还是雇佣关系如果你是从哪关系的话,那么你造成的损失你的确有义务将承担,如是老板雇佣的你那么老板承担责任,你也不用承担责任

你于老板是承揽合同关系还是雇佣关系?

根据你说的你们的关系真的有點像承揽的

给你1000的原因是你带着挖机怎么学得快来肯定给得多一点

我的意思是说老板会说你们是承揽关系

请问您是否可以给个心意红包支歭一下啊?

坚持是雇佣雇主承担事故的所有责任

现在挖掘机还是必须要驾驶证的吗?

如果继续咨询您要先发个心意红包支持一下的

报警了吗。。具体情况具体分析一下

我们处理过你这种案件有着丰富的经验。如果愿意送个心意红包右下角加?里,可以给你进一步解答谢谢你对丁丁平台的信任和本律师的支持。

你好我是刘律师,根据你的描述如果你是入职到对方的工地形成劳动关系,那么你茬工作期间致他人受伤的应该由工地负责

这个有没有报警啊需要你固定证据。

}

我要回帖

更多关于 挖掘机干活 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信