二相完好不短路不空开跳闸复位后没有电是什么

接上它就空开跳闸复位后没有電,其他房间的小开关都没空开跳闸复位后没有电请问这是什么原因,2个这样的开关好像就牌子不同,装上去都会空开跳闸复位后没囿电不是1合上这个总开关和其他小开关就会空开跳闸复位后没有电,抱歉没说得够清楚是正... 接上,它就空开跳闸复位后没有电其他房间的小开关都没空开跳闸复位后没有电,请问这是什么原因2个这样的开关,好像就牌子不同装上去都会空开跳闸复位后没有电。
不昰1合上这个总开关和其他小开关就会空开跳闸复位后没有电抱歉没说得够清楚。是正常使用电器的时候这个空开跳闸复位后没有电。2囼电脑1个路由,冰箱电视,空调什么的开着的时候跳,合上后又不马上跳好运的几天跳1次,不好运的1天跳几次上年开几个大空調的耗电多时比现在还多耗电也没跳过。应该没超过限制的电量就是正常使用几个电器,用用就跳了不是1开电器它就跳,又找不到规律

· 把复杂的事情简单说给你听

这是空气2113开关。如果正5261常的话路正常是不4102该空开跳闸复位后没有电的;当漏电电1653超过漏电规定值或是总电流超过总电流规定值时,它就会空开跳闸复位后没有电是否空开跳闸复位后没有电应该是与牌子无关的。不排除几条支蕗都有一些漏电但都还不到空开跳闸复位后没有电的程度;但是汇总到并联后的干路,它就超标空开跳闸复位后没有电了

气开关其實是一种过载保护开关,采用热动原理通俗的说就是电路中的电流超过额定电流时,超负荷的电流会使热元件产生热量从而使双金属爿变形导致脱扣器脱扣,这样电路就自动断开了起到很好的保护作用,因此这种开关家庭以及配电网络系统经常出现

在正常情况下,過电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶开鎖钩,使主触点断开

欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作实现了失压保护。

它叫 漏电保护断路器 如果没有超負荷 空开跳闸复位后没有电就的你的线路有漏电现象 特别的零线接了地。检查家用电器的零线N 和接地线PE有没有接通现象

这是空气开关,接上就空开跳闸复位后没有电的原因不一定是短路这个开关如果不能承受你们家目前的总电流量也会空开跳闸复位后没有电,建议换個能承受更大电流量的试试


· 超过14用户采纳过TA的回答

额 只是漏电保护器哇 就是空开里面加了一个线圈 只要两条线路的电流不是一致的他就會跳 就是为了防止漏电 和线路短路的

3P的空气开关 63A的

的负载太大了,建议换个100A左右的漏电保护器好一些考虑到你家里原有的线缆承载问題,建议不要一次性开启太多设备以免负载过大而断路着火。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里戓许有别人想知道的答案。

}

不带漏电功能的开关空开跳闸複位后没有电只有短路和过载情况下空开跳闸复位后没有电。但是合上后零线带电空开又没有跳,很有可能零线已经断了。推测原理洳此:
一、零线在进线侧已经断电零线上带电是通过回路传过来的。如图:
B点带电即为回路过来的电,此时B点电压相当于火线电压。
二、零线在进线侧断了后面零线上带电为感应电。如图:
B点带电电生磁,磁生电两根导线只要在一定距离内,一根导线有电另┅根导线也会带电的,只是感应电流不能承载负荷用试电笔能测的出来。

一、三相电流不平衡造成的零线电位不稳定

路中性线(零线)断了戓者接触不良导致零点飘移使零线带电,易造成家

造成零线带电不过这种现象已经很少见了,一般电网都有保护装置发生的几率还昰很小的。但也不排除失灵的情况发生

上三种情况都需要上报供电部门解决(第一个

可以解决)个人是处理不了这种故障的。事情没处理好千万要小心用电。防止意外发生

家中空开带电而不跳一般有以下两点原因

①线路上有漏电的情况发生,因为是空气开关所以不会做絀保护动作

②空气开关接零的位置损坏,与下方不通(空气开关本身故障)或者接线没有拧紧导致接触不良,主要一点就是零线断了

因此要結合内外因素来检查零线是否带电的问题至于空气开关为什么不跳,因为它不具备漏电功能只有过载和短路功能

看过《空开合上后零線带电空开没有跳什么原因》的人还看了以下文章

}

摘要: 某小区内两栋住宅楼近段時间总空气开关空开跳闸复位后没有电频繁严重影响居民生活。经了解该小区为新交房楼盘装修户较多。由于装修施工人员特别是水電工技能水平良莠不齐是造成空开跳闸复位后没有电的一方面原因;另一方面。经现场查看与查阅图纸发现楼宇供配电系统的确存在┅些弊端。也是频繁空开跳闸复位后没有电的另一重要原因现将供配电系统方面原因分析如下。   1、一设计方面    以A栋为例住宅室内配电箱总空气开关设计为63A,而住宅单元配电箱内电表

  某小区内两栋住宅楼近段时间总空气开关空开跳闸复位后没有电频繁嚴重影响居民生活。经了解该小区为新交房楼盘装修户较多。由于装修施工人员特别是水电工技能水平良莠不齐是造成空开跳闸复位後没有电的一方面原因;另一方面。经现场查看与查阅图纸发现楼宇供配电系统的确存在一些弊端。也是频繁空开跳闸复位后没有电的叧一重要原因现将供配电系统方面原因分析如下。

  以A栋为例住宅室内配电箱总空气开关设计为63A,而住宅单元配电箱内电表后的分戶空气开关仅设计为按照电气线路保护原则,此种设计方式极易出现越级空开跳闸复位后没有电的弊端特别是六楼住户。如果室内电氣线路发生过流或短路现象首先空开跳闸复位后没有电的是单元配电箱处空气开关。造成业主恢复送电时需到单元配电箱处送闸恢复送电很不便利。

  据查A、B栋电气施工竣工图集设计线路室内部分原则为:住宅室内总空气开关不设置漏电保护。照明回路不设置漏电保护四路插座回路设置漏电保护(见左图)。

  现场查验A栋及B栋(B栋从未出现过此类空开跳闸复位后没有电现象且A、B两栋楼的电气蔀分为两个不同的施工单位实施的),室内部分实际施工线路该两栋住宅均与设计图纸不同,但都没有违反民用建筑设计电气部分施工規范条款只是B栋的室内线路更具有实际意义,比A栋的线路更为优化也避免了由于不慎而造成对整栋住宅的影响。现对比如下:

  B栋:施工单位采取较灵活的方式接线在保证按设计图纸不增加空气开关的情况下,将室内63A总空开做短路保护以40A带漏电保护器的空气开关莋整套住宅室内的漏电兼短路保护。下设的照明及插座回路全部接入该漏电保护范围(详见中图)此种接线方式能满足设计对所有插座進行漏电保护的要求。

  A栋:施工方接线方式较复杂且凌乱虽没有增加空气开关的数量。但极易造成室内及该栋总开关的漏电保护器動作该种方式将室内两路插座回路接入漏电保护器内,其他三个回路未进入漏电保护(详见右图).该种方式施工人员及后期二次装修人員在进行线路接线或线路调整时五个回路的零线部分接线必须严格按“进行了漏电保护”与“未进行漏电保护”线路进行区分接入。否則就会眺闸而且故障现象几乎现场难以发现。需等到线路接入负荷才能发现另根据查看,小区内室内漏电保护器与栋开关漏电保护器嘚漏电保护响应时间相同结果会造成栋总开关空开跳闸复位后没有电。从而影响全栋供电

  通过以上检查及进行专题讨论后。组织囚员对A栋住宅室内线路全面按B栋线路方式进行整改后后期再未出现此类栋总空气开关空开跳闸复位后没有电现象。

}