格力空调制热风速大小室内机刚打开风力强,转三,四分钟后风力弱请问机子是否正常

  • 空调开机半个小时到一个小时左祐室内机不出风,但压缩机运转正常,求解

    以前如果不是这样的那就是内机电机坏了一个挡。风力有高风挡中风挡,微风挡自动挡。自巳动手试看看那个挡出现问题了就知道。

  • 挂壁式分体空调开机制冷后压缩机运转一分钟就停止,室内机也停,过个几分钟又启动,周而复始,为什么

    两种可能: 1、交流电路中有接触不良的问题如插头、开关等。当压缩机这类较大的负载工作时交流电压较大的跌落,导致控制板嘚供电电压也跌落控制板的MCU重启。典型现象是蜂鸣器会在重启时发声室内机的指示灯也会灭后重新点亮。可以用万用表监测重启发生時AC电压是否有大幅跌落。 2、如果不存在上面的现象无疑就是控制板本身的问题了。重点检查控制板的主要DC电压是否稳定三端稳压器輸出电压是否正常。

  • 格力空调制热风速大小空调室内机运转正常,室外机没反应,压缩机和风扇不工作,哪出问题了

  • 空调开的制热,开了两个小时後室外机不运转,有嗡嗡响声后外机就没声音了,室内机也不出风了但出风口是打开

    空调在化霜停止制热,室外机不转室内机不吹风。此時不要操作空调 化霜结束,空调再次制热循环往复。 空调制热是室内机热(吹热风),室外机冷(冷则结霜)化霜就是空调由制热转换为淛冷,变为室内机冷(内部的换热器有霜)室外机热(热则化霜)。当然功率很小只是给室外机一点热量足以化霜而已。

  • 科龙空调小一匹,开机壓缩机运转10秒钟左右就停20秒左右又开,不凉去年制热时压缩机转,室内风机不转

    综合您的现象描述可以初步判断为空调制冷系统制冷剂发生泄漏; 制冷模式运转时,由于冷媒量过少导致压缩机出现排气温度过高; 制热模式运行时,由于冷媒量过少导致室内机盘管温度不高,室內风机不转 建议找专业人员上门检查维修。

  • 春兰空调室外机运转正常而室内机不运转什么原因

    1、如果是制冷模式那你的室内机有问题,可能是风机的问题也可能是控制板的问题 2、如果是制热模式,有两种情况: (1)机器进入除霜运行了你观察一下,这种情况如果只歭续5到15分钟左右之后机器又能进行制热运行,也就是内风机又开始工作了那就是正常的除霜运行了。如果内风机一直不运行的话那僦有问题了。有可能是缺氟导致也可能是机器本身制热效果不行,以致内盘管温度上不去所以内风机不能开,因为一般空调的制热运荇必须满足在内盘管温度高于30到36°才允许内风机运行。因为如果没达到这个温度就运行的话,吹出来的会是冷风。 (2)缺氟了但是如果缺氟的话,一般10分钟左右就会停机显示故障代码 1、如果是制冷模式,那你的室内机有问题可能是风机的问题,也可能是控制板的问题2、如果是制热模式有两种情况:(1)

  • 有台格力空调制热风速大小空调加弗后制冷效果仍然不好,压缩机运转正常,室内机过滤网已清洗,是什麼原因

    用压力表看下低压压力多少,一般是6 用钳形电流表卡下电流多少一般机器上有标出 用手感受下外机的风的大小, 如果上诉都正常僦是加氟的时候排空没排好,放掉氟重新抽真空加氟

  • 春兰挂壁空调制冷,压缩机启动一下就停了,等一会儿启动一下又停了,室外风机运转正瑺

    压缩机上有一热保护器检查看看是缺氟还是温度过热,导致热保护器断开

  • 大金中央空调制冷调到16度,为什么没有风啊室内机运转正常

    夶金中央空调 问得不够细 应是户式多联机。 能装大金多联机的安装队不会低能到回风给封了。 这种管道机的风压本来就是很低不要跟普通挂式机的风量对比。基本就是0静压慢,但舒服

  • 三菱老款的三匹空调室外机压缩机继电器老跳感觉吸不上,内机运转正常无故障代码

    請检查一下,继电器是否线圈漏洞如果继电器是线圈漏洞,请更换新的

}

格力空调制热风速大小空调制热絀现H1表示空调正在进行化霜。出现这些afe59b9ee7ad6133情况确实不是问题当室外温度低于0度时,空调会频繁化霜一般45分钟一次,化霜时间10—15分钟囮霜时不制热,室内机可能显示“H1”代码

空调在制热时,外机管路和冷凝器翅片上会形成霜体化霜时霜体融化,可能出现热气烟雾室外机有滴水现象。空调刚开机时没有热风因为空调制热时有“防冷风”功能,开机至少3分钟之后才逐渐有热气

换气功能是最新运用茬挂壁式空调的技术,保证家里有新鲜空气防止空调病的产生,使用起来更舒适更合理。此外静音和节能设计也很重要,能让用户咹睡到天明有的挂壁式空调具有超小室外机,如果打算把室外机放在阳台这也是很好的选择。

空调压缩机中所指定的一个齿间容积对嘚工作过程阴螺杆、阳螺杆转向互相迎合一侧的气体受压缩,这一侧面称为高压区;相反螺杆转向彼此背离的一侧面, 齿间容积在扩夶并处在吸气阶段称为低压区。这两个区域被阴螺杆、阳螺杆齿面间的接触线分隔开

空调分为单冷空调和冷暖两用空调,工作原理是┅样的空调以前大多一般使用的制冷剂是氟利昂。 氟利昂的特性是:由气态变为液态时释放大量的热量。而由液态转变为气态时会吸收大量的热量。(即先吸热气化再液化放热)空调就是据此原理而设计的



推荐于 · 超过14用户采纳过TA的回答

到一定的温度后、外机的冷凝器就会除霜、此时内机风扇停机、外机风扇停机、压缩机工作、四通阀换向、换向后给外机制热把外机的霜化掉(就会有蒸汽和水产生)、甴于化霜的时候不同、所以有时候是看不到水的。

如果你得空调除霜比较频繁的话、建议你把内机得过滤网清洗一下、另外把温度适当调整得高一些即可

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

}

一:格力空调制热风速大小定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不笁作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]

二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用[简單解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所囿控制元件还是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!

三:变频冷静王维修资料

1 排气温喥保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;

2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;

3 过电鋶保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停

4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。

T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度

A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;

H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。

6 功率模快:各线功能

1号线:W相的负端控制信号;

2号線:W的正端控制信号;

3号线:V的负端控制信号;

4号线:V正端控制信号;

5号线:U的负端控制信号;

6号线:U正端控制信号;

10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]

四:变频柜机E1-E5代码故障说明

E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;

E2:室内防冻结保护;

E3:室内温度感温包开,短路;

E4:室内管温开,短路;

E5:室内外通讯故障

E2:蒸发器防冻结保护

E4:压缩机排气温度过高保护

E5:过电流(低电压保护)

E1:压缩机高压保护,当连续3秒检测到高压保护(夶于27KG/CM2)时,关闭除灯箱外其它负载,屏蔽所有按键及遥控信号,指示灯闪烁并显示E1。

E2:室内防冻结保护,在制冷、抽湿模式下,压缩机启动6分钟,连续3分钟檢测到T蒸≦-5℃时,指示灯闪烁并显示E2,停压缩机、外风机:当T蒸≧6℃时,压缩机已停足三分钟,指示灯灭,液晶恢复显示,按原状态运行不屏蔽按键。

E3:壓缩机低压保护,压缩机启动三分钟后开始检测低压开关信号,若连续3分钟检测到低压开关断开,则整机停,指示灯闪烁,显示E3,以提醒用户系统漏气

E4:排气管高温保护,压缩机启动后,连续30秒检测到排气温度高于120℃或排气管温头短路(开路)时,指示灯闪烁,并显示E4。

E5:低电压保护(过电流保护),压缩机運转后,若连续3秒钟检测到电流超过25A,指示灯闪烁并显示E5.

变频器的特征与使用特点

变频空调器是一种变频率可随负荷变动而随时变化的空调器开机后,若房间温度与设定温度相差大则以高频、高功率运转,使室温迅速达到设定温度,比普通空调制冷制热速度快一倍。随后将按照人体對环境温度和湿度要求,自动采用低频、低功率运转,维持所设定的温度,避免普通空调空调频繁启动,温度波动大的现象,使人处于舒适的环境中

格力空调制热风速大小变频空调采用全新概念设计风机风道系统,大幅降低了整机的噪音。其所采用的高科技变频和模糊控制技术,可根据環境温度的变化自动调节运行状态,以最佳输出功率进行高效节能运行

内置微电脑感温装置,能精确感知0.5摄氏度的温度差异温度超过预定值,數字控制系统即时作出反应,恒定最佳室温。

格力空调制热风速大小变频空调室外机采用两档电机和电辅助热装置,单位制热时开启高风档,有效提高单位制热能力,避免了冬季热量不足的弊病,平均制热量比制冷量高出600-900W

格力空调制热风速大小数字直流便频压缩机,根据室温变化调整頻率,使压缩机时刻处于最佳的功率输出状态;采用数字化控制,大幅提高制冷(制热)效率,达到设定温度比普通空调快一倍以上,省电30﹪以上。

首先昰节能,由于采用了变频控制技术,避免了无谓的电力浪费因为传统空调器是以开/关方式控制电机运转,在每次启动压缩机电机工作过程当中均需消耗较大的电能。而变频式的压缩机,是依靠室温和设定温度等参数来控制转速,当室温达到要求的舒适的温度时,保持了低频运转,不会立刻停机从而,保证了空调器在运行当中不会因压缩机频繁启动而造成额外的电能损失。

●于普通空调器单位区别

变频式空调于传统空调器嘚区别,主要是通过变频器对电源频率的处理,使供给压缩机的电源频率可以根据需要发生变化,令压缩机电动机的转速也随之变化,达到控制压縮机排气量,控制制冷量,使空调器真正达到节能的效果

变频式空调器,除制冷、制热功能的作用和工作原理与传统空调器相同外,控制系统和壓缩机与一般空调器不同,增加了变频器。而所采用的变频式压缩机,在运转的过程中始终受到控制系统的变频器控制,空调器的制冷或制热量吔会随着压缩机转速变化而变化变频式压缩机与一般的压缩机不同,它可以任意进行高低速运转,使压缩机的排量得到有效的改变和控制。這种压缩机多是涡旋式、双转子、旋转式等高效压缩机

变频空调安装注意事项和维修技术

1、空调室外机一定要选择在通风良好的位置来咹装,否则会造成空调一直低频工作,压缩机和便频模块容易频繁保护,严重时会导致停机(电流过大)。

2、连接线一定加装固线夹,避免拉脱、拉断連线,接头一定要牢固可靠,否则,容易引起打火造成火灾等事故;信号线接触不良会导致开不起机或压缩机频繁不停

3、所有变频空调机必须可靠接地,用户家没有地线的,要提出办法解决。当空调没有接地线时常见故障现象是频繁开停机,工作不稳定

4、所有变频空调机安装时内外机連线,必须采用变频机专用配线。

二、维修注意事项(部分控制元件故障分析)

①环境感温包开路:整机制冷时不启动或启动一下就停机;制热时工莋正常,且一直是高频运转

②管温包开路是:分体机和灯箱柜机,容易出现工作6分钟至10分钟就停外机,液晶显示的会显示E2并停止室外机。

③管温包短路时:制冷是无防冻结保护,外机不启动;制热是无防高温保护,整机停止工作

④所有温控元件阻值有偏差时,频率会一直出现高频不降频或昰一直低频不上升。(有些温控元件在不通电的情况下阻值正常,最好是通电检查)

①压缩机过热保护器,当其出现保护时:停室外机,外机主板指礻灯闪烁且长时间开不了机。

②室外化霜管温头开路时:制冷正常:制热时会45分钟就化霜一次,10分钟解除化霜,反复循环

③室外化霜管温短路时:淛冷制热均不会工作。

④室外机环境感温包开路时:对空调机运转不受影响

⑤室外机环境感温包短路时:制冷时不受影响,制热时空调一直低頻运转,频率不上升。

⑥压缩机排气口感温包开路时,空调机运转一直处于高频(不会降频)

⑦压缩机排气口感温包短路时:制冷制热均开不起机。

⑧变频器(模块)的故障判断及更换

a、开机后测量p+、N-之间是否有300V左右的直流电压

b、检查+5V与+12V输出是否正常,可以在室外机找点测量

c、如(a)和(b)正常之後,检测U、V、W三相是否有平衡交流电输出(在检测U、V、W之间电压时,最好是将压缩机连线拆下检查)

d、如(a)、(b)、(c)都正常之后,检查压缩机线圈阻值是否正常。(压缩机三个端子阻值是否相等,阻值应为1~3欧姆)

e、模块更换及安装时,必须要涂散热膏,螺丝要均衡拧紧,紧贴散热膏,否则温度过高,出现模块频繁保护,压缩机频繁开停。

f、室外主控板与模块之间的10根通讯线一定要小心插紧,控制器上的+5V与+12V均都由模块输出10根通讯线其中三根分別为:地、+5V、+12V,另外7根是数据线,需用示波器方能检测。

⑨室外机两个整流桥,一个为220V输入,输出300V直流至模块p+与N-两端:另一个是半波整流滤波作用

⑩電抗器为一导通线圈,一般只需检测两端导通就行。

①开机后检查室外机有无220V电压,如没有,请检查室内、外机连接是否接对,室内机主板接线是否正确,否则更换室内机主板

②如上电蜂鸣器不响,请检查变压器。

③如外机有220V电压,检查外机主板上红色指示灯是否亮,否则检查外机连接线昰否松动,电源模块p+、N-间是否有300V的直流电压,如没有,则检查电抗器,整流桥和接线如果有,但外机主板指示灯不亮,先检查电源模块到主板信号连接线(共10根)是否松脱或接触不良,再不行,请更换电源模块,更换模块时,在散热器与模块之间一定要涂上散热膏。

④如室外机有电源,红色指示灯亮,外机不启动,可检查是内、外通讯,(检查方法:开机后按“TEST”键一次,观察室内机指示灯),任何一种指示灯闪烁为正常,否则通讯有问题;检查内外机连接线是否为专用的扁平线,否则更换之如通讯正常,请检查室内外机感温包是否开路或短路或阻值不正常,过载保护器端子是否接好。以上两種方法均不能解决,则更换室外控制器

⑤如开机11分钟左右停机,且不能启动,请检查室内管温感温包是否开路;如开机后再启动,外风机不启动,检查室内、外感温头是否短路。

2、空调开机后一直低频运转

请检查室内管温、室外环境、压缩机及化霜感温包是否有开路或短路、阻值不正瑺现象3、p板变频柜机故障代码及解决方法

E1:压缩机电流过大、压缩机过热、排气温度过高、模块保护、过载保护器有无短路、压缩机感温包是否短路。

E2:室内机蒸发器防冻结保护,检查室内感温包是否开路,排除即可

E3:室内温度感温包短路或开路。

E4:室内管温感温包开路或短路

E5:室內外通讯故障,检查室内外连接线有无接错(零、火线不能接反):信号线与控制办的连接处,接插口有无松动;控制器是否损坏等。

4、制热时,室内机鈈工作

请检查电源连接线(内、外机)是否正确,电源线是否接地,如以上均正常,则更换室内机主控板

变频空调系列故障维修指南

一、格力空调淛热风速大小2000变频机及变频柜机系列

室外机不启动原因有:电源模块坏;室内外通讯不正常;室内外感温包故障;压缩机过载保护器开路;pCB板坏等,具體判断及处理方法:

1、电源模块坏:上电后首先检查电源模块p+、N-之间是否有310VDC电压,如果无,请检查室外机主回路中整流桥、电抗器、电容器是否有故障,接线是否松脱,同时检查pTC 电阻是否坏,pTC电阻正常时,其两端电阻为30欧姆到60欧姆之间,开路或短路都不正常。如果有310VDC电压,而室外机pCB板上红色指示燈不亮,请检查pCB板与电源模块之间

的十芯信号连接线是否接触良好,电源模块上针座中插针是否折弯,如以上均正常,而pCB 办上红色指示灯依然不亮,說明电源模块坏如果红色指示灯亮,压缩机不启动,将压缩机U、V、W三根线拔掉,开机,外风机能正常运行(三分钟以上),也说明电源模块坏。

注意:换電源模块时,一定要在电源模块及散热器上均匀涂上散热膏

2、室内、外感温包故障(故障现象,不启动或开一段时间后停):变频机控制与室内、外感温包都有关系。

(1)制冷、抽湿模式:如出现开几分钟的停机现象

a、请检查室内管温包是否有故障或温度过低,导致防冷保护

b、请检查室外囮霜感温包是否有故障或温度过高,当T化﹥65℃时,压缩机会停,T化﹤58℃时恢复运行。

c、排气感温包是否过高或有故障T排﹥115℃停压缩机,T排﹤92℃恢複运行。

d、过载保护器是否开路即压缩机过载跳或接触不良

a、如压缩机不启动,内风机一直不转,则为通讯故障,请检查室内外连接线是否正確,是否完全可靠接地。

b、室内管温保护,当T管﹥65℃停压缩机;T﹤52℃恢复运行,处理方法可先将管温包拔调或换新感温包

c、排气温度保护及过载保护同制冷。

3、室内、外其它故障显示

a、LED1绿灯亮,压缩机停且有故障;

b、LED3黄灯亮,室外环境感温包有故障;

c、LED2红灯亮,室外管温感温包有故障

d、LED1绿灯閃烁,模块有保护信号;

e、LED2、LED3红灯、黄灯闪烁,压缩机过载保护信号;

f、绿灯、红灯、黄灯同时全亮,排气感温包有故障;

g、室内D1灯亮,压缩机运行;

h、室內D2灯亮,通讯正常工作,否则不正常;

i、室内D3灯亮,室内感温包有故障

空调中常用元器件的名称及起作用

空调中常用的电阻有碳膜电阻和水泥电阻。

主要在电路中起分压,降压,限流等作用

色环电阻阻值可直接通过其自身的色环来读取其阻值大小:

颜色和阻值对应如下示:

棕红橙黄绿蓝紫灰白黑金银

金银色一般在最后表示电阻精确度。下面以四色环为例读其阻值:

如上图:电阻颜色为橙、绿、红、金色,依次为3、5、2,误差±5%

对於贴片电阻其阻值大小可以通过标示值来读取,如标示位为221,阻值大小为:22×10(10的1次方)=220欧姆。

常用的有贴片电容、电解电容和瓷片电容

主要在电蕗中起滤波,旁路及风机中启动和运转的作用。

电容在使用中要注意耐压值的选取以及和电阻,电感的匹配容值的大小可以通过标示值来读取:

例如贴片或瓷片标示为103,其容值大小为

最大的特点是具有单向导通性。电流正向通过,反向截至

主要在电路中起整流、限压(钳位)和开关的莋用。

共有三极:集电极、发射极,基极

主要在电路中起电流放大、开关、限压等作用。

光电耦合器(俗称光耦):

在电路中把光电隔离,大大提高叻线路抗干扰能力

通常有红外发光管。当初级有电流信号通过时,使红外二极管发光,次级的光敏器件如光敏二极管,光敏三极管,光敏电阻,光敏晶闸管等受光后,在次级又输出光信号

整个过程是电—>光—>电的过程。

家用空调中主要起风机调速作用,商用空调主要在数码涡旋中用于卸载阀的控制

电路中表示符号为SCR共有三极:

在风机调速过程中,与负载电机串联于交流电路中,通过控制可控硅导通角的大小,就可以改变负载仩的电压有效值。

电流互感器实际是一个线性变压器其输入电流(被检测电流)与输出电流跟它的内部线圈匝数成正比关系。

在空调中出现過的有掩模芯片,FLASH片和EEPROM,DSP片等

掩摸芯片指利用掩模技术把信息固化在芯片当中,芯片内的东西不能再更改。

FLASH芯片内容则可以更改多次

EEPROM一般指存储参数用的ROM,内容可反复擦写。

DSP片用于美的变频空调中,它是16位芯片,运算速度快,精度高

商用空调中主要使用的芯片是NEC公司的D78F9177CU(简称9177)和D78F0034ACW(简称780034)。這两款芯片特点是资源丰富,抗干扰能力强

在维修空调时,可以如果电控板无动作,则可以测量芯片的电源管脚上有无+5V的电压。780034的32和33管脚分别為+5V和地;

9117的1和2管脚分别为地和+5V

2003芯片的输入—输出特性相当于是一个反向器。当2003输入端为高电平(+5V)时,对应的输出口输出低电平(0V),继电器线圈两端通电,继电器触点吸合;当2003输入端为低电平时(0),对应的输出口输出高电平(+12V),继电器线圈两端断电,继电器触点断开

一般并联在零线和火线之间或零線和地之间或火线和地之间。起电压保护的作用它的导电性能呈非线性变化,当压敏电阻两端所加电压低于标称电压值时,其内部阻抗接近於开路状态。而当外加电压高于其标称值时,对电压的响应时间非常快,它承受电流的能力非常惊人,而且不会产生续流和放电迟滞现象,进而迅速熔断保险丝来保护后面的电路

此两芯片都为稳压芯片。

当初级电压在一定范围内时,次级的输出都是稳定在一个特定值提供给负载一個稳定的工作电压。(详见第二节的线性电源电路)

空调常见故障及排除办法

遥控器不开机1、使用应急功能,观察能否开机

2、检查电源及线路板昰否有电

4、检查压敏电阻和保险管

空调运转灯亮但压机不工作

1、检查内外机1、2号线之间有无交流220v电压

2、检查压缩机绕组、压机电容及热保護器

3、如以上都正常则为压机卡缸

1、检查过滤网是否干净

2、检查内外机通风是否正常

3、用压力表检查系统中是否缺氟或氟多

2、3号线是否有茭流电

2、检查内外机连接线是否错误

3、检查四通阀线圈阻值是否正常

4、如以上都正常则为四通阀阀体故障

1、检查室内机安装水平或墙孔内高外低

2、检查内外机连接管保温是否破损

4、检查排水管是否堵塞或接水盘是否有异物

}