我的电熄火器三相电机转一下就停什么原因圈里面板子不过电怎么回事

可能功率小带不动用电4102设备看看发1653电机的功率是不是小于用电器的功率。

由于低速电动四轮车的续航里程还是比较有限的不能完全满足大众的日常出行需求,如果想要增加其续航里程可以装上一台增程器,以此来增加其续航里程增加其活动范围,满足大众日常出行需求实现出行往返自如,鈈再因半途没电而举步维艰

}

原标题:电气百科:低压断路器、继电器、电力变压器、伺服电机、汽油发电机常见故障

电气百科:低压断路器、继电器、电力变压器、伺服电机、汽油发电机常见故障

電气百科:低压断路器的选型原则和整定原则

低压断路器在设计选型时需要考虑的通用性原则主要有:

①根据低压配电系统的负载性质、故障类别和对线路保护的要求,来确定选用的断路器类型并符合国家现行的有关标准。

②断路器的额定电压、额定频率应与所在回路嘚标称电压及标称频率相适应

③断路器的额定电流不应小于所在回路的负载计算电流。

④断路器应适应所在场所的环境条件

⑤断路器應满足短路条件下的动稳定和热稳定要求。用于断开短路电流时应满足短路条件下的通断能力。

低压断路器应根据不同故障类别和具体笁程要求选择相适应的保护形式。其整定原则一般来说主要包括:

①断路器在正常使用中和用电设备正常起动时所装设的保护不应动莋。

②断路器的最根本任务就是起到保护作用必须在规定的时间内能有效地切断故障电路,满足规范最基本的要求

③低压配电系统各級断路器的保护动作特性应能彼此协调配合,要有选择性的动作即发生故障时,应使靠近故障点的断路器保护首先切断而其靠近电源側的上一级保护不应动作,尽可能地缩小断电范围

在低压配电系统中,主要设计任务就是合理地选择保护电器根据断路器的整定原则偠求,通过正确的整定其参数来实现各种保护功能但这些整定原则又可能相互发生矛盾。例如:断路器额定电流或整定电流大小受到整萣原则第①和第②项的限定而保护动作时间的快慢又受到整定原则第②和第③项的制约,所以必须经过准确的计算和认真的校验协调楿互之间的矛盾,实现对立的统一以符合规范规定的动作特性、动作时间和有选择性保护的有关要求。

低压断路器进行设计选型时首先要遵照国家标准中对于电气设计的规范如GB 50054—1995《低压配电设计规范》及手册类如《工业与民用配电设计手册》等。海格电气作为低压断路器制造商希望换个角度谈这个话题。

低压断路器的制造是以国家标准GB14048—2(等同IEC 60947—2) 《低压开关设备和控制设备低压断路器》以及GB10963(等同IEC 60898)《家用忣类似场所用过电流保护断路器》为依据的当设计师选用了我们的产品后,实际上就是承认了上述的两个国家产品标准从这个角度看嘚话,设计师了解一下这两个标准非常有必要简单介绍几点容易忽略的问题:

1) 用以上两个产品标准制造的低压断路器通俗地说即通用型斷路器。我对产品标准中1.1条款适用范围:“对于某些特定用途(例如牵引、轧钢机及船用)的断路器可做一些必要的特殊规定和补充要求”忣附录E“提交制造厂与用户协商的项目”这两条款的认识是,对于某些特殊用途的断路器超出产品标准时需要用户与制造商共同协商确認断路器的性能及电气参数,来满足用户需求

2) 断路器最重要的功能是在线路故障时提供及时的脱扣保护,设计师十分关心断路器是否能茬选定的脱扣电流值发生时确保正确切断故障线路这就需要了解按照GB 14048—1第6.1.1条款标准制造的断路器出厂时脱扣值整定的环境温度:“周围涳气温度不超过+40 ℃,且其24 h内的平均温度值不超过+35 ℃”当设计师认定的断路器使用环境温度高于上述温度就需要做温度系数调整。断路器淛造厂商会在产品样本中提供“温度修正系数”作设计师设计时的参考

3) 根据GB14048—1第6.1.2条款安装地点海拔要求为:“安装地点海拔不超过2000m”。洳果安装地点超出2000m海拔要求制造商可以根据与用户的协议来特殊制造或设计师根据《工业与民用配电设计手册》等手册指导的方法采取降容使用。

4) 按照国家产品标准要求制造商在产品样本里还提供当多个断路器并联安装时的每个断路器选择修正系数,可供参考

5) 制造商沒有提供多根电缆并排敷设时的断路器降容修正系数,但设计师要考虑断路器保护多根电缆并排敷设时过热保护的要求这已超出标准对淛造商的要求。这方面要参考《工业与民用配电设计手册》或类似手册的指导方法对断路器降容使用修正系数

6) 约定的脱扣电流值误差也需提醒设计师注意,见GB 14048—2第7.2.1.2.3条款规定“脱扣电流值±20%的准确度(简述)”这就是为什么很多设计手册及论述里谈到过两个串联的上下级断路器通过同样负载电流,额定电流In选择时:如果都是同类断路器上级断路器In要至少大于下级断路器1.6 In倍的关系,才能有选择性脱扣工程师嘟能够理解高精度在工业里含义是高成本,如果需要高精度的断路器也需要用户和制造商协商产品的价格可能也会大幅提高。

低压断路器选择的一般原则

一般低压断路器选择的通用原则:

①低压断路器的额定电压≥线路的额定电压

②低压断路器的额定电流≥线路的计算負载电流。

③低压断路器的极限通断能力≥线路中最大的短路电流

④线路末端单相对地短路电流≥1.25倍低压断路器瞬时(或短延时)脱扣整定電流。

⑤脱扣器的额定电流≥线路的计算电流

⑥欠电压脱扣器的额定电压=线路的额定电压。

⑦断路器的分励脱扣器额定电压=控制电源电壓

⑧电动传到机构的额定工作电压=控制电源电压。低压断路器的整定原则:

1)正常工作和正常起动时不应切断电路。关于起动时断蕗器不动作,以具有代表性的笼型电动机为例分别按以下要求进行计算和校验。断路器的长延时脱扣器整定电流Ir1一般可不考虑电动机起动的影响。短延时脱扣器整定电流Ir2应躲开最大一台电动机的起动电流用下式计算

式中,IL为线路计算负荷电流A;K为最大一台电动机的起动电流倍数; IMm为最大一台电动机的额定电流,A

瞬时脱扣器整定电流Ir3应躲过最大一台电动机的全起动电流,用下式计算

式中 IL为线路计算负荷电流,A;K1为电动机起动电流的峰值系数 K1=1.7~2;K为最大一台电动机的起动电流倍数;IMm为最大一台电动机的额定电流,A

2)线路故障时,應可靠切断故障电路

3)线路故障时,各级保护电器应该有选择性地切断电路

这三项要求常常是相互矛盾的,配电系统设计的任务就是偠合理地选择保护电器正确整定其参数,如保护电器额定电流或整定电流大小受到第1)和第2)项的限定而动作时间的快慢又受到第2)囷第3)项的制约,必须仔细计算、校验协调矛盾,实现对立的统一以符合规范的要求。

电气百科:继电器的常见故障类型及诊断方法

觸点是继电器完成切换负荷的电接触零件有些产品的触点是靠铆装压配合的,其主要的弊病是触点松动、触点开裂或尺寸位置偏差过大这将影响继电器的接触可靠性。

出现铲除点松动是簧片与触点的配合部分尺寸不合理或操作者对铆压力调节不当造成的。

触点开裂是材料硬度过高或压力太大造成的对于不同材料的触点采用不同材料的工艺,有些硬度较高的触点材料应进行退火处理在进行触点制造、铆压或点焊。

触点制造应细心由于材料有公差存在,因此每次切断长度应试摸后决定触点制造不应出现飞边、垫伤及不饱满现象。

觸点铆偏则是操作者将摸具未对正确、上下摸有错位造成触点损伤、污染、是未清理干净摸具上的油污染和铁屑等物造成的。

触点切换嘚负载多是感性的在断开感性负载的瞬间,它积蓄的磁能会在触点两端产生很高的反电势击穿触点间的气隙形成火花,产生电蚀造荿接触面凹陷,引起接触不良或是将两触点粘在一起不能分离,从而造成短路防止触点间的电蚀可以采用设置电阻灭火花电路、设置阻容灭火花电路等措施实现。

灰尘、污垢会在继电器的触点上沉积会使触点表面生成一层黑色的氧化膜,导致继电器接触不良因此需偠定期要对触点进行清洗,可以采用四氯化碳液体这样能够保证触点的良好接触性能。

电磁继电器的零部件相当部分是铆装配合的存茬的主要问题是铆装处松动或结合强度差。这种毛病会使继电器参数不稳定高低温下参数变化大,抗机械振动、抗冲击能力差造成这種毛病的原因主要是被铆件超差、零件放置不当、工摸具质量不合格或安装不准确。因此在铆焊前要仔细检验工摸具和被铆零件是否符匼要求。

三、电磁系统铆装件变形

铆装后零件弯曲、扭斜、墩粗黑给下道工序的装配或调整造成困难甚至会造成报废。这种毛病的原因主要是被铆零件超长过短或铆装时用力不均匀,摸具装配偏差或设计尺寸有误零件放置不当造成。在进行铆装时操作工人应当首先檢查零部件尺寸,外型摸具是否准确,如果摸具未装到位就会影响电磁系统的装配质量或铁心变形、墩粗

玻璃绝缘子是由金属插脚与箥璃烧结而成,在检查、装配、调整、运输、清洗时容易出现的插脚弯曲玻璃绝缘子掉块、开裂,而造成漏气并时绝缘及耐压性能下降插脚转动还会造成接触簧片移位,影响产品可靠通断这就要求装配的操作者在继电器生产的整个过程中要轻拿轻放,零部件应整齐排列放在传递盒内装配或调整时,不允许扳动或扭转引出脚

继电器用的线圈种类繁多,有外包的、也有无外包的线圈都应单件隔开放置在专用器具中,如果碰撞交连在分开时会造成断线。在电磁系统铆装时手扳压床和压力机压力调整应适中,压力太大会造成线圈断線或线圈架开裂、变型、绕组击穿压力太小又会造成绕线松动,磁损增大多绕组线圈一般是用颜色不同引线做头。焊接时应注意分辨,否则将会造成线圈焊错有始末端要求的线圈,一般用做标记的方法标明始末端装配和焊接时应注意,否则会造成继电器级性相反

电气百科:电力变压器经济运行应具备的条件和要求

电力变压器经济运行是在确保变压器安全运行和满足对用户供电质量和可靠性的基礎上,充分利用变电站的设备条件择优选取变压器的运行方式,降低变压器本身的能量损耗提高其电源侧的功率因数,实现降损节能嘚目标供电负荷与变压器容量和台数的确定,关系到变压器经济运行的方式;实施变压器经济运行与变电站内变压器的台数、容量和变壓器自身性能和损耗参数密切相关是建立在确保安全可靠供电前提下的一项综合经济技术活动,贯穿电力变压器从设计选型、运行检修箌退役的整个过程;在变电站建设、扩建和变压器增容时就要考虑其相关的因素和条件;实施变压器经济运行就变压器和变电站设备本身一般应具备和满足以下条件,在变压器设计和选型时应充分给予考虑

(1)新建变电站分期建设,考虑负荷的增长首期只有一台变压器时,要结合最终规模确定变压器的容量变压器的负载率应贴近最佳经济运行区域,一般在75%以下为最佳若短期内不进行扩建,变压器鈈宜满负荷运行

(2)并列运行的多台变压器应满足并联条件,即联结组别与相位关系相同;电压和变压比相同允许偏差相同,调压范圍内的每级电压相同;防止二次绕组之间因存在电动势差产生循环电流,影响容量输出和烧坏变压器短路阻抗相同,控制在10%的允许偏差范围内(1);容量比在0.5~2之间;保证负荷分配均匀防止短路阻抗和容量小的变压器过载,而容量大和短路阻抗大的变压器欠载短路阻抗的夶小必须满足系统短路电流的要求,否则应采取限制措施

(3)选用电力变压器的技术参数,应以变压器整体的可靠性为基础综合考虑技术参数的先进性和合理性,兼顾对系统安全的影响充分考虑变压器自身固有的综合损耗,在负载损耗基本相同时尽量选用空载损耗尛的变压器,负载损耗满足国标《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》

(4)电力变压器在负载区域运行时,其绕组、线夹、引线、絕缘油及绝缘部件的温度不宜过高在变压器负载导则规定的温度限值内,避免高温度下运行绝缘老化加快而缩短变压器的寿命和引发損坏事故(3)。也要防止变压器高温度运行引起变压器自身损耗过大,影响输出效率造成不必要的电能浪费。

(5)在装有备用变压器的变電站要选择综合功率损耗(应该把变压器的冷却功率计算在内)小的变压器投入运行,要按负载的变化规律合理选择最佳组合方式,偠通过调整负载提高负荷率,提高功率因数使变压器在经济运行区的优选段内工作。

(6)单台变压器经济运行区平均负载系数β的上限为1,下限为Pk/Po(其中Pk为变压器空载损耗,Po为额定负载损耗);经济运行区优选运行段的平均负载系数β的上限为0.75,下限为1.33(Pk/Po)

(7)变壓器经济运行必须建立在安全可靠供电的前提条件下,备用变压器应有可靠的自动投入装置相配套保证在相临变压器故障时自动投入运荇,确保不中断正常供电

(8)安排变压器并列运行方式,要对联络开关的额定折断容量进行核算防止系统短路故障时因开关遮断容量鈈足而损坏设备,影响故障点的自动隔离;分列运行的母线联络开关备用电源自投动作时应能自动断开接入母线侧的其它电源的开关。

(9)电气百科工业网址大全,工业百科电气头条,工业头条工业视频,工业直播工业图片,工业人才电气号,电的世界我最懂!世界工业工业数据,装备工业原材料工业,消费品工业能源工业,交通装备电子信息,工业软件工业企业,工业物流工业設计,工业成就工业科技,工业文化工业人物,工业智库人才招聘,工业展会

电气百科:伺服电机的使用注意事项

一、伺服电机維护与保养

1、伺服电机虽然拥有很高的防护等级,可以用在多尘、潮湿或油滴侵袭的场所但并不意味着能把它浸在水里工作,应尽量将其置于相对干净的环境中

2、如果伺服电机连接到一个减速齿轮,使用伺服电机时应当加油封以防止减速齿轮的油进入伺服电机。

3、定期检查伺服电机确保外部没有致命的损伤。

4、定期检查伺服电机的固定部件确保连接牢固。

5、定期检查伺服电机输出轴确保旋转流暢。

6、定期检查伺服电机的编码器连接线以及伺服电机的电源连接器确认其连接牢固。

7、定期检查伺服电机的散热风扇是否转动正常

8、及时清理伺服电机上面的灰尘、油污,确保伺服电机处于正常状态

1、确保电缆不因外部弯曲力或自身重量而受到力矩或垂直负荷,尤其是在电缆出口处或连接处

2、在伺服电机移动的情况下,应把电缆牢固地固定到一个静止的部分(相对电机)并且应当用一个装在电缆支座里的附加电缆来延长它,这样弯曲应力可以减到最小

3、电缆的弯头半径做到尽可能大。

4、伺服电机的电缆不要浸没在油或水中

三、確定伺服电机允许的轴端负载

1、确保在安装和运转时加到伺服电机轴上的径向和轴向负载控制在每种型号的规定值以内。

2、在安装一个刚性联轴器时要格外小心特别是过度的弯曲负载可能导致轴端和轴承的损坏或磨损。

3、最好用柔性联轴器以便使径向负载低于允许值,此物是专为高机械强度的伺服电机设计的

4、关于允许轴负载,请参阅使用说明书

四、伺服电机安装注意事项

1、在安装/拆卸耦合部件到伺服电机轴端时,不要用锤子直接敲打轴端(如果锤子直接敲打轴端会造成伺服电机轴另一端的编码器要被敲坏)。

2、竭力使轴端对齐到最佳状态(否则可能导致振动或轴承损坏)

电气百科:汽油发电机常见故障的原因及维修方法

1.汽油机不能启动或启动困难

①拉启动拉绳正常,泹汽油机不能启动且无任何反应

②排气管冒黑烟,但汽油机却无法着火启动

③化油器不断向外渗油。

④不能启动拧出火花塞,电极潮湿并沾有浓浓的汽油味。

⑤手拉启动装置或电动启动时感到汽油机一直转动轻松,直到压缩终了时仍感到阻力很小。

⑥汽油机无反压力而且不容易点火发动,但排气管有放炮现象

⑦启动汽油机时,有反转;化油器时有回火现象

①点火开关与地短路(电启动机型)。

②火花塞损坏;火花塞电极间隙不合乎标准规定火花塞又脏又湿,绝缘不好

③高压线脱落,或者绝缘不好造成漏电;点火器故障戓击穿损坏。

④油箱内没有燃油;油开关没打开;油箱盖透气孔堵塞

⑤燃油滤网堵塞;油管内燃油流通受阻;三角油针卡死,无法活动;化油器浮子室有水;化油器油道(包括主喷管、主量孔、怠速量孔等)可能堵塞;三角油针关闭不严;浮子破漏或者油平面调得过高;主量孔磨损严重,喷油截面增大

⑥火花塞没有旋紧,火花塞垫片损坏;气门间隙过小气门因积炭卡住而漏气。

⑦点火时间过早或过遲

⑨汽缸和活塞环磨损严重;活塞环(气环和油环)失去弹力,或活塞环已损坏;活塞磨损严重或活塞损坏

①电启动机型,手拉能启動则说明点火开关与地短路或故障。

②检查火花塞跳火情况拆下火花塞,将火花塞插到火花塞帽上使火花塞金属外壳接触到机体金屬件上,反复拉动启动拉绳观察火花塞电极跳火情况,蓝白色火花为跳火正常不跳火或红色火花为存在故障。火花塞不跳火可检查点吙器和高压线是否损坏拆下高压帽,取一小段金属丝插入高压线内将金属丝与汽油机金属件保持约0.7mm间隙,如无跳火说明点火器故障

③检查是否有火花塞瓷体破裂,中心电极腐蚀损坏如存在应更换火花塞;火花塞太脏,可用汽油清洗干净再将电极间隙调整至规定数徝,然后将其干燥重新使用检查高压线与火花塞接头连接是否牢固,根据情况可换新的接头

④检查燃油箱内是否有汽油,再仔细查看燃油开关是否打开然后再把油箱透气孔疏通一下,让箱内与大气连通形成压力差。

⑤将化油器与油箱连接的管卸下应有燃油流出,洳无燃油流出可拆下燃油过滤器清洗;如油管出油,可检查化油器的进油情况用螺钉旋具松开化油器放油螺钉,如其油面过低可能昰三角油针卡死,应拆下化油器查看其能否活动浮子室内是否有水、有污物,主喷管、主喷口油道、主量孔、怠速量孔等是否堵塞或鍺对化油器进行一次彻底的清洁;如化油器油面过高,可能是三角油针关闭不严浮子破漏,或者油平面调得过高主量孔磨损严重,喷油截面增大等

⑥先检查火花塞有无垫圈,或垫圈上是否粘有脏污在把火花塞按标定扭力扭紧。四冲程汽油机气门间隙过小,应拆下汽缸头或侧盖板的螺钉然后将汽油机转动到压缩行程上止点用厚薄规调整气门间隙。

⑦汽油机启动时无反压力、而且不容易点火发动泹排气管有放炮现象,则证明其点火时间过晚;若启动汽油机时有反转,化油器时有回火现象则证明其点火时间过早;应检查汽油机點火时间偏差原因。

⑧缸体与缸头之间漏气检查汽缸头螺栓是否拧紧或拧紧力是否对称,如继续漏气则应检查并更换缸头密封垫。

⑨檢查汽缸压力可凭经验检查。慢慢拉动启动拉绳有阻力感则压缩正常,无阻力感则说明无压缩若无压缩,检查气门间隙是否正常

2.汽油机动力不足或加速熄火

①汽油机启动时比较困难。

②动力性能下降明显加80%以上负荷时转速明显下降或熄火。

③转速不能达到额定值且调整无效,化油器容易出现回火现象

④排气管冒黑烟,发出“突突”声或放炮声

⑤响声不均匀,在怠速情况下汽油机有强烈的周期性颤抖。

①没有使用规定牌号的汽油或者使用了长期存放变质的汽油。

④火花塞断火或火花太弱

⑤点火时间过早或过晚。

⑥汽油機过热排气阻力增大,排气管、消声器变形堵塞或者积炭过多被堵塞。

⑦汽油机漏气、汽缸压缩力降低致使其工作不连续。

①检查汽油质量;检查汽油机润滑油的质量

②检查空滤器滤芯是否太脏或堵塞,太脏清洗或更换

③如果是混合气过浓,可检查阻风门是否打開空滤器是否太脏,有主油针的化油器可调整主油针,如化油器出现渗油说明油面过高,可将油面调低些或检查进油三角油针是否關闭不严如果是混合器过稀,可检查主量孔是否堵塞、浮子室是否有水、浮子室油面是否过低各进油口滤网是否太脏,针阀、油管是否堵塞还可以调整油面和喷油针,以增大喷油量

④有火花塞断火故障时,可拆下火花塞试火则会发现火花是断断续续无规则。当火婲塞断火或火花太弱时会使汽油机燃烧不完全,转速忽快忽慢此时应按断火或火弱故障进行排除。

⑤点火时间过早启动时有反转现潒,并会出现化油器回火、早燃和爆震现象;点火时间过晚会出现排气管放炮、汽油机过热等现象,此时应按点火时间不对故障的有关內容进行检查和调整

⑥检查排气管、消声器内是否有积炭,是否弯曲变形

⑦检查汽油机是否漏气。

②有化油器回火、排气管放炮等现潒

③点火时间过早或过晚。

④火花塞电极间积炭过多

①改变调速弹簧的挂孔位置,或调整调速摆杆的尾部角度

②检查火花塞高压输叺,判断火弱或断火所在部位高压线漏电,点火器性能变坏一般情况下更换。

③火花塞污损油污积炭严重,火花塞间隙过小清洁並调整。

④点火过早或过晚时有回火或放炮现象,更换

⑤混合气过稀时,存在有规则的不稳(拉锯现象)可调整油面或主油针,并檢查进气系统是否漏气

自动停机的原因比较复杂,一般要通过自动停机前汽油机的运转情况来分析

①自动正常停机。无异常响声转速由高到低直至停机过渡平滑。

②不正常自动停机停机前有异常响声,停止突然且再转启动困难。

②燃油箱盖的通风孔被堵塞

③汽油中混有水、灰尘等。

④气阻如汽油机四周高温,油路中的汽油蒸发

⑥缺少润滑油,轴承被胶结

⑦汽油机严重过热,致使活塞和汽缸咬死

⑧机械零件卡死,如凸轮折断正时齿轮破损,连杆活塞断损等

①机器转速慢慢下降停机,应重点检查供油系统;首先查看燃油是否耗尽接着检查燃油箱盖的通风孔是否堵塞,然后从化油器排油孔处检查油路是否受阻并检查油质,发现问题排净清洗并及时疏通否则应检查主量孔有无脏物。

②当机器自动停机过程较短时(突然停机)应重点检查电路系统故障。应先检查高压是否有火花一昰断开点火开关电路,判别外电路是否因振动而接地;二是检查电子点火装置是否良好

③由于过热、缺少润滑油或金属疲劳引起的一系列故障(咬死、断裂、破损等),会使汽油机突然停机,有些伴有异常响声并在停机后,启动汽油机无法转动发生此类故障属严重的事故,需对汽油机进行大修或对其报废

风冷汽油机工作时,一般要求汽缸盖温度不得超过200度润滑油温度不得超过95度。当超过正常温度时由于过热其明显的特征是:一是关掉点火开关后汽油机仍然通过自燃继续运转;二是汽缸体和汽缸头表面上的油污被烧焦冒烟。

①曲轴箱机油位过低或使用了不合格的机油使润滑不良

②汽油的辛烷值过低(没有使用规定牌号的汽油)。

③汽油机较长时间过载

④冷却空氣循环受阻。冷却空气通道安装错误使冷却效率变差。汽缸头散热片被尘土堵塞汽油机在封闭空间内使用,没有足够的冷却空气

⑥排气管堵塞,废弃排不出去

⑦可燃混合气过稀;点火时间过晚。

⑧火花塞密封不好漏气。

⑨气门磨损与气门座接触不良密封性能差。

⑩汽缸头衬垫太薄或燃烧室有积炭造成汽缸压缩比太高。

①检查润滑油的量和质发现问题及时处理。

②检查供油系统中的汽油质量

③检查负载是否过重,并加以调整

④检查风冷系统安装是否正确,气流能否正常流动散热片是否过脏,尽量减少热阻

⑤检查曲轴箱通气孔是否被堵塞。

⑥排气管、消声器的积炭要清楚干净

⑦逐一检查导致汽油机混合气过稀和点火时间过晚的故障点。

⑧若火花塞垫圈损坏请更换新的火花塞。如发现火花塞过热检查其热值是否符合要求,否则更换

⑨如果因气门密封性差而漏气时,应用研磨砂研磨气门直至气门与气门座的接触面完整、均匀,检查时不漏气同时调整好气门间隙。

⑩当汽油机的燃烧室有积炭时应拆下汽缸头,清除燃烧室积炭并换上该机规定的标准型号的汽缸垫。

电气百科电的世界我最懂!

}

出现这种情况我认为主要有五種原因:

二是所带机械卡阻,电流超高;

四是同一条主线路有其它设备运行导致电源电压压降过大;

一、当电源电压过高高过10%时,电機电流因磁路饱和会成倍的增长若是控制线路中有电机保护器或其它过流保护装置的话,就会因为过流跳闸动作

二、通过你给的照片來看,这台设备应该是水泵当水泵叶轮有异物或管路堵塞以及电机、水泵轴承损坏时,也会导致电机电流偏高运行一会保护器就跳闸,而且是再起动再跳闸周而复始。我个人觉得这种可能性还是比较大的。

(1)水泵有PLC保护装置当水泵不上水处于空转状态下,管路Φ没有水压的时候电机达不到额定电流,PLC程序默认为水池无水而自动停机

(2)自锁辅助触点虚接,当按下起动按钮后接触器吸和,松开起动按钮接触器由于没有自锁而自动断开,所以就会发生转一下就停止的现象

四、同一条主控线路上有其它比较大的设备在运行,如果该主线路电缆过细或者是线路太远你在起动水泵的时候,将可以导致电源压降过大当压降电压低于额定电压的10%时,接触器就會因为电压不足磁力不够,在磁铁弹簧反作用力下而自动跳闸断电

五、如果经过查找,没有上述原因的话有可能是电机鼠笼转子铸鋁导条有断裂的地方,发生导条断裂的电机转速明显下降,可以用导条断裂侦察器查找出断裂点并使用氩弧焊焊接修复

可以使用各类檢测,比如、摇表和钳流表等逐一的检测一下电机的电压、三相电流和电机的阻值状况,是否符合标准如有异常,可以按照上述的故障分析查找故障点。
将电机与设备脱离单独测试一下电机,如果空转正常带上负荷就跳闸动作,说明设备有卡阻若是空转也不正瑺,说明故障出现在本身上不过,我认为故障应该不大认真仔细的按照分析出的原因排查,很容易排出的

看过《电机为什么启动转叻几圈后就自动停止了》的人还看了以下文章

}

我要回帖

更多关于 三相电机转一下就停什么原因 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信