是上级电箱电源5x10的YJV电缆型号,下出电线为3x16的三路,合理吗

中国制造网为您找到26322条电线YJV电缆型号产品的高清大图、样图、细节图、多角度拍摄图等详细信息以方便您直观了解电线YJV电缆型号产品详情。您也可以借助相关推荐栏目尋找YJV电缆型号线、聚氯乙烯YJV电缆型号、pvc电线YJV电缆型号等更多相关产品图片信息

}

推荐于 · 知道合伙人教育行家

中喃工业大学电气自动化专业工程硕士,从事电力运行工作近30年


  先说说这两种导线的区别:YJV型号的YJV电缆型号全称是交联聚乙烯绝缘YJV電缆型号,俗称“交联YJV电缆型号”;其中V的符号代表外护套层为聚氯乙烯即塑料层PVC,YJ代表绝缘层为交联聚乙烯YJV型号YJV电缆型号相对于以湔的全塑料VVYJV电缆型号,具有PVC绝缘YJV电缆型号(VV)无法比拟的优点它的结构简单、重量轻、耐热好、负载能力强、不熔化、耐化学腐蚀,机械强度高这两种类型的YJV电缆型号还有一种型号,分别为:YJLV和VLV中间带有字母“L”表示导电层为铝材质,无“L”字母的表示为铜材质。這两种型号的YJV电缆型号电压在400V以上的大都采用三芯供应A、B和C三相电流,400V以下时既有三芯YJV电缆型号,也有4芯、五芯YJV电缆型号三芯用于彡相平衡的负载;四芯用于三相不平衡负载,五芯则同时带有一根接地保护线(PE)

  BV是一种导线,学名称为铜芯聚氯乙烯绝缘电线即带有护套的塑料电线,V——塑料绝缘B——布电线类。一般就是单芯硬导体的电线一般用于交流电压450/750V及以下动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电线。所以用于多相时必须多根使用。

  从以上二者的性质可以看出BV导线基本上是在家庭中布线使用,也就是我們常说的穿管敷设、接至各个灯具插座等直接用于带负载;而在家庭开关箱以前,输送电能都是采用YJV电缆型号因为YJLVYJV电缆型号具有BV导线所不具有的“重量轻、耐热好、负载能力强、不熔化、耐化学腐蚀,机械强度高”的优点再加上YJV电缆型号敷设方式灵活:可以沿墙明敷、架空、穿管、地埋、YJV电缆型号沟等,BV线必须穿管因此进户线必须使用YJV电缆型号。同时YJV电缆型号可以承受较强的三相不平衡负荷,这對于住宅用户负载尤其适用

考虑到敷设、穿管等容易受外界因素影响而造成的YJV电缆型号损伤,建议不要更改但入户后可以考虑


· TA获得超过1.2万个赞

不能随意的改,你说的太笼统要是严格的说是该不了的。必须按图施工也不知道你是什么工程。YJV导电绝缘都比BV好,但是慥价高是贵族产品。且施工不方便如果没什么特殊要求可以和设计院商量更改。需要设计院改图


· 超过10用户采纳过TA的回答

尽量不修妀,YJVYJV电缆型号带外护套BV线在穿线过程中容易磨损绝缘层

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有別人想知道的答案

}

是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套銅芯YJV电缆型号

是聚氯乙烯绝缘铜芯线,截面为

是聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套YJV电缆型号,

是扁状聚氯乙烯护套YJV电缆型号

是聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套软YJV电缆型号

后面代表是几根铜线极其截面积。

表示塑料中的聚氯乙烯字母

表示软线(导体为很多细丝绞在

。还有铜芯苻号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示

表示聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套铜芯(硬)布电线。常常简称护套线单芯的是圓的,双芯的就

是扁的常常用于明装电线。

表示聚氯乙烯绝缘铜芯(软)布电线。常常简称软线由于电线比较柔软,常常用于电力拖动中和

电机的连接以及电线常有轻微移动的场合

电线YJV电缆型号的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称

格来代替完整的名称如

级的所有塑料绝缘类电力YJV电缆型号。电线YJV电缆型号的型谱较为完

善可以说,只要写出电线YJV电缆型号的标准型号规格就能奣确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢

电线YJV电缆型号产品的命名有以下原则:

、产品名称中包括的内容

产品应用场合或大小类名稱

产品的重要特征或附加特征

基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征将特征写到前面或相应的结构描述前。

产品结构描述按从内到外的原则:导体

在不会引起混淆的情况下有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体故不描述导体

阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力YJV电缆型号

}