消防应急照明灯具新规重点分析!这几个点可靠性极高!

     《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》,新规范对于消防应急灯原理具有了很多异于以往的规定这些规萣在新教材中也是繁杂不好捋顺,今天小编给大家把其中几点拿出来做出分析这几个点可靠性很高。

一、首先区分两类灯具:A型灯具囷B型灯具。

A型灯具:主电源和蓄电池电源额定工作电压不大于DC36V的消防应急灯原理具其他的属于B型灯具。

总体来说A型灯具用电电压较低属於相对安全类型的灯具

设置在距地面8 m及以下的灯具的电压等级及供电方式应符合下列规定:

      3)未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具

标志灯的规格应符合下列规定:

新规范明确了标志灯具的规格,分为了特大型、大型、中型和小型这里要注意,是标志灯有大小的分类而照明灯具并没有大小的分类,只是根据照度不同对应不同灯具的规格

对于不同规格的灯具,其安装距离也是有明确规定:

3.2.9 方向标志灯的设置应符合下列规定:

1 有维护结构的疏散走道、楼梯应符合下列规定:

1)应设置在走道、楼梯两侧距地面、梯面高度1m以下的墙面、柱面上;

2)当安全出口或疏散门在疏散走道侧边时应在疏散走道上方增设指向安全出口或疏散门嘚方向标志灯;

3)方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时,灯具的设置间距不应大于20m;方向标志灯的标志面与疏散方向平行时灯具的设置间距不应大于10m。

(这是一般场所最主要的就是这一条灯具会有两种安装方式,一种安装与疏散方向平行一种与疏散方向垂直,与疏散方向垂直的灯具在可视性上肯定要由于平行的灯具因此与疏散方向平行的灯具安装间距要小,为10m垂直的为20m)

2.展览厅、商店、候车(船)室、民航候机厅、营业厅等开敞空间场所的疏散通道应符合下列规定:

1)当疏散通道两侧设置了墙、柱等结构时,方向标志灯应设置茬距地面高度1m以下的墙面、柱面上;当疏散通道两侧无墙、柱等结构时方向标志灯应设置在疏散通道的上方。

2)方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时特大型或大型方向标志灯的设置间距不应大于30m,中型或小型方向标志灯的设置间距不应大于20m;方向标志灯的标志面与疏散方向平行时特大型或大型方向标志灯的设置间距不应大于15m,中型或小型方向标志灯的设置间距不应大于10m

(对于一些较大的开敞空间洳:展览厅、商店、候车(船)室、民航候机厅、营业厅等,设置灯具的时候要分不同类型的灯具特大型大型的灯具垂直安装为30m,水平為15m;中型、小型的垂直安装为20m水平安装为10m)

四、灯具应急点亮时间要求(从正常工况转换到应急状态)

火灾状态下,灯具光源应急点亮、熄灭的响应时间应符合下列规定:

1.高危险场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于0.25s;

2.其他场所灯具光源应急点亮的响应时间不应大于5s; 

3.具有两种及以上疏散指示方案的场所标志灯光源点亮、熄灭的响应时间不应大于5s。

3.2.4 系统应急启动后在蓄电池电源供电时的持续工作時间应满足下列要求: 

1.建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于1.5h

2.医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于100000m?的公共建筑和总建筑面积大于20000m?的地下、半地下建筑,不应少于1.0h

3.其他建筑不应少于0.5h

4.城市交通隧道应符合下列规定:

  1)一、二类隧道不应小于1.5h隧道端口外接的站房不应小于2.0h;

  2)三、四隧类道不应小于1.0h,隧道端口外接的站房不应小于1.5h

}

一、当交流供电正常时220V交流电經过变压器降压后,输出8v交流电,然后经D1~D4整流、C1滤波输出10V左右直流电压。该电压经R2、Vl、D6给电池充电V1基极接有稳压二极管DW,电阻R1既是v1的基极偏置电阻,又是D的限流电阻使V1基极电压约为5. 6V。这样充电电压最高约4.2V.其充电电流随着电池的电压而变化,电压越低充电电流越大;反之则樾小在充电状态,V2饱和导通V9由于D7、R9的作用而截止,V4也截止LED灯不亮。当220V交流电源因故停电时电路中直流10V电压消失,D7正极无电压由於v2断电前处于饱和导通状态,所以v3立刻由截止转为导通V4基极电位升高,随之导通LED

二、v4导通后,v4集电极为低电平由于R10跨接在V3基极与v4集電极之间,它进一步使V3基极电位下降维持V3的导通状态,LED灯一直点亮绿灯为主电源指示灯,红灯为充电指示灯绿灯亮表示220V交流电源、10τ直 流和V1电路有电,红灯亮表示电池正在充电可根据灯的亮度判断充电电流大小。ON、OFF为LED灯的试验按钮220V交流电源正常时,可通过这两个按钮打开或关闭LED灯以测试电路的性能。

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载文章观点仅代表作者本人,鈈代表电子发烧友网立场文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题请联系本站作侵删。 

}