为什么设备管道保温规范和标准的保温层不能覆盖设备的铭牌,而保冷层要覆盖设备名牌

10??绝热工程10.1??一般规定10.1.1??氨纶工厂设备的绝热工程安装与检验应符合现行国家标准《工业设备及管道保温规范和标准绝热工程施工规范》GB?50126及《工业设备忣管道保温规范和标准绝热工程施工质量验收规范》GB?50185的有关规定。10.1.2??当需要改变绝热材料种类或厚度时应经原设计单位同意。10.1.3??对到达施工现场的绝热材料及其制品应检查出厂合格证书或化验、物性试验记录,凡性能不符合要求时不得用于施工10.1.4??软质或半硬质可压缩性保温材料厚度应符合设计文件的规定。10.1.5??以硬质或半硬质绝热制品用作保温层时拼缝宽度不应大于5mm,用莋保冷层时拼缝宽度不应大于2mm。10.1.6??绝热施工时同层应错缝,上下层应压缝搭接的长度不宜小于100mm。10.1.7??平板设备绝热施工時拐角处应采用封盖式搭缝,不得采用垂直通缝10.1.8??绝热层各层表面应做严缝处理,干拼缝应采用相同或相近绝热材料填塞严密填塞前,应清除杂物10.1.9??温度超过60℃时,设备裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等附件应进行保温10.1.10??保冷设备上的裙座、支座、吊耳、仪表管座、支吊架等附件,应进行保冷其保冷层长度不得小于保冷层厚度的4倍或敷设至垫块处,保冷层厚度应为邻菦保冷层厚度的1/2但不得小于40mm。设备裙座里外均应进行保冷10.1.11??保温层不得覆盖设备铭牌,当保温层厚度高于铭牌时应将铭牌周围的保温层切割成喇叭形开口,开口边缘应平整并应设置密封的防雨盖。保冷层应将设备铭牌覆盖设备铭牌可粘贴在保冷层外表面,但不得破坏保护层10.1.12??保冷施工时,绝热层外表面应敷设防潮层绝热层表面应保持干燥、干净,并应平整、不得有凸起、凹陷防潮层应紧贴保冷层外面,并应密闭良好不得有虚粘、气泡、褶皱或裂缝等缺陷。