300KW的总用电功率,按380伏580安电流选电缆线,200米不考虑线路损耗(最多损耗不超过5%),就按电缆的安全载流量来选电缆。选2根YJV-0.订害斥轿俪计筹袭船陋6/1kv-3*120-1*70铜芯电缆并联;或者选2根YJLV-0.6/1kv-3*185-1*95铝芯电缆并联。
我看到有人 告诉我 用240的就够啦 啊你是怎么计算的啊
单芯240平方的铜线可以带600安,240平方的4芯铜线电缆安全载流量只有500安左右,你说怎么能带你300W580安左右的电流啊。查有关电缆载流量表:YJV-0.6/1kv-3*120-1*70
4芯铜芯电缆安全载流量300安左右,YJLV-0.6/1kv-3*185-1*95铝芯电缆安全在流量300安左右。
那 我这里有两台制冷机 两台加一起的最大功率是220KW看看 需要多么粗的铝芯电缆。总功率按照350KW算 G得用多么大的总开关??
220KW 380V
额定电流有:220/0.38/1.732/0.8=420A左右。如果线路不超过200米,选1根YJLV-0.6/1kv-3*300+1*150平方的4芯铝芯电缆(安全在流量430安左右)就够了。总功率按照350KW算,电流有650安左右,按1.5倍选1000安的总开关,如果负荷很重持续时间长就选大点,选1200安的总开关哦。
恩 给我说的很好啊
那么 你计算的电流
1.732和0.8 是什么啊 ???总开关 为什么要选1.5倍以上的可以给我您的QQ号码?? 谢谢
总开关按一般常规经验规范选1.5倍。计算的电流 1.732是根号3(有功功率=根号3*电压*电流*功率因数),0.8 是估算在一般情况下的功率因数
还是 迷糊啦 为什么会出来个根号3啊???老师 能告诉我您的QQ号bu ??真心的啊
哎,没看见公式3相总有功功率=根号3*电压*电流*功率因数,你可以认真的去百度搜下有关内容,百度能使你懂得你想搞懂的知识。答了这么多,希望你给个好评!!!
老师还在吗??那天的问题,你回答的太好啦??我今天还有一事?我们考虑下一步 还要上设备。我们就照着500的变压器最大负荷算。我们想用铝裸线从变压器直接引到车间里面。帮我推算一下得用多么粗的铝裸线
500千伏安变压器额定电流=500/1.732/0.4=722安的电流,有300平方的裸铝线载流量(650安左右)小了点,如果满负载时间持续不长可以用。如果负荷满、负荷重余量留大点,就选2根150平方(1根370安左右)的铝裸线。
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
设 电压损失百分数 △U= 4%需要铝电缆
S=PL/C△U=300X200/46X4=6mm²需要一根360mm²铝电缆或两根185的并联。如果用铜电缆
S=326X0.6=195.6mm²
选用240mm²如果300KW经常是满负荷,选用240mm²铜电缆或360铝电缆。如果300KW不是经常满负荷运行,选用180mm²铜电缆或300mm²铝电缆也可以。从投资节约的角度看,电缆的截面积够就可以了;从节电和长远的角度说,选用电缆偏大比较好一些,电缆越大,损耗越小。
选择导线截面积必须同时考虑四个条件:经济电流密度、安全载流量、电压损失和机械强度。计算时以一个为主,同时验算其他三个条件合格。
1)高低压输配电线路按经济电流密度选择,使电能损失和资金投入在最合理范围。
2)近距离负荷主要按发热条件(安全载流量)选择导线截面,发热的温度要在合理范围。
3)大电流负荷和低压动力线主要按电压损失条件选择导线截面,要保证到负荷点的电压在合格范围。
4)大档距和小负荷还要根据导线受力情况,考虑机械强度问题,要保证导线能承受拉力。
经济电流密度和电压损失都和导线的长度有关,即同样的截面积,同样的电流,线路越长,电能损失和电压就越大,比如50KW50米距离,50mm²铜线,电压损失是2V,电能损失是0.4KW;如果是100米,电压损失是4V,电能损失是1.6KW;如果是400米,电压损失是8V,电能损失是3.2KW;
载流量和导线的截面积有关,截面积越大,单位载流量越小,比如1mm²铜线载流量是18A,10mm²铜线载流量是80A,100mm²铜线载流量是320A等等,
经济电流密度
计算比较复杂,一般是直接采用国家标准:
3000订害斥轿俪计筹袭船陋及以下
3.0A/ mm²
2.25 A/ mm²
1.75 A/ mm²
1.65 A/ mm²
1.15 A/ mm²
0.9 A/ mm²
2.5 A/ mm²
2.25 A/ mm²
2.0 A/ mm²
1.92 A/ mm²
1.73 A/ mm²
1.54 A/ mm²
导线的安全载流量
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量。
一般规定是:铜线选5~8A/mm²;铝线选3~5A/mm²。
机械强度(农村的最低要求)
钢芯铝绞线
16或¢3.2mm
电压损失百分数或导线截面积简易计算公式
△U——电压损失百分数
P——输送的有功功率(Kw)
L——输送的距离(m)
C——常数,铝线单相8.3,铝线三相四线46;铜线单相12.8,铜线三相四线77 ;铝合金单相6.4,
铝合金,三相39,
S——导线截面(mm²)
公式及数据来源《电工进网作业许可考试低压类理论部分》《电工学基础》等
我对 电学 不了解啊
你们说的180平或300平 是指3X180
3x300,还是3股加一起的截面积是180 或300啊??
通用的说法,讲180mm²或300mm²,是指三相或单相一根线的平方,三相负荷中每一相都用180mm²或300mm²。单相负荷中,火线、零线都用180mm²或300mm²。 3x300,不是通用的说法,一般表示每一相都用300mm²。
必须得问专门搞电的人,比如什么材料,什么品牌的线缆,毕竟这个电是很危险的东西
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁请问截面积2.5平方的铜线一般可使用多大功率的热水器_百度作业帮
拍照搜题,秒出答案
请问截面积2.5平方的铜线一般可使用多大功率的热水器
请问截面积2.5平方的铜线一般可使用多大功率的热水器
相关规程有规定:空气中2.5平方 铝芯电缆长期允许载流量1KV及以下:二芯电缆26A三芯电缆 24A 四芯电缆24A 铜芯电缆载流量为表中数值乘以1.3系数.经验是带5000W无鸭梨.
您可能关注的推广回答者:电热水器功率多大好? 电热水器怎么用最省电? _千禧厨宝电器
爱 · 展示
热水器的功率以瓦(W)或千瓦(Kw)为单位,通常是指热水器内电加热管的功率,功率越大,单位时间内产生的热量越多,所需加热时间就越少,对电线的负荷要求越高。
电热水器功率多大好?
目前,市场上常见的热水器的功率有:1000W、1250W、1500W、2000W、2500W、3000W等几种。为了满足人们对热水器产品的多样性的需要,市场上出现了双功率电热水器,有500W、500W,500W、1000W,1000W、1000W,1000W、1500W等几种组合方式供用户选择,用户在使用时,可根据需要选择用一根加热管加热或两根加热管同时加热。热水器的功率大小一般与容量大小相对应,在制造时,已由生产厂家确定。一般情况下,10L~15L选择W,40L~80L选择W、100L以上选择W。
在选购电热水器时,用户应了解电热水器的功率大小,功率大小的选择主要应根据您家里的电表和电源线的横截面大小来确定,1500W以下的热水器所用电源线的横截面不应小于1.5mm2,W的热水器所用电源线的横截面不应小于2.5mm2,同时还要考虑到该电源线是专供热水器单独使用,还是与其它用电器同时使用等因素。
电热水器容量怎么?
热水器的容量以升(L)为单位,容量越大,热水器的供热水能力就越大。目前,市场上常见的容量有:10L、15L、40L、50L、60L、80L、100L,有少数几个厂家能够生产100L以上的产品。用户可根据用途、家庭人口多少和用水习惯来选择热水器的容量。10L~15L的热水器一般用于厨房间洗碗、洗菜或洗漱间洗脸、刷牙用,因此人们将其形象地称之为厨房宝或小厨宝。用于洗浴的热水器宜选择40L以上的容量,1人使用适宜选用40~50L容量的热水器;2人使用适宜选用50~60L容量的热水器;3口之家适宜选用80~100L容量的热水器;3人以上的家庭适宜选用120L以上的热水器;如您习惯用浴盆洗浴,最好选择150L以上的热水器。
电热水器怎么用最省电?
电热水器是耗电量较大的家用电器,如何节能,大家都比较关心。首先,应根据家庭人数及用水习惯选择合适容量的热水器,不要一味追求大容量,容量越大越耗电。购买时还应选择高品质、信誉好、保温效果好、带防结垢装置的电热水器。
其次,使用电热水器应尽量避开用电高峰时间,夏天可将温控器调低,以达到省电的目的。洗澡最好使用淋浴,因为淋浴比盆浴更节约水量及电量,可降低费用三分之二。热水器温度设定要合理,开停时间要根据实际需要确定,如果您家里每天需要经常使用热水、并且热水器保温效果比较好,那么您应该让热水器始终通电,并设置在保温状态,这样不仅用起热水来很方便,而且还能达到省电的目的。
什么样的电热水器更节能?
保温技术是事关节能与否的一个最重要的技术,保温就意味着节能、省钱。有数据表明,一个三口之家,如果用60升的电热水器,日耗电量在1.5度以上;如果是采用了先进的保温技术通过节能认证的产品,它的日耗电量会在1.2度以下。因此,节能省电的方法就是要尽量缩短加热时间,增加保温效果,减少不必要的热水量损失。同时他还提醒用户,使用热水器时,温度设定要合理,开停时间要根据实际需要确定。洗澡最好使用淋浴,因为淋浴比盆浴更节约水量及电量,可降低费用三分之二,使用电热水器还应尽量避开用电高峰时间,夏天可将温控器调低,以达到省电的目的。
电热水器耗电吗?
1、电热水器的耗电量是由热水器的容量及加热的热水温度来决定,耗电量的计算可以通过其加热额定功率来确定,功率越大,单位时间内耗电就越多。
2、从电热水器的额定功率就可以了解到热水器单位时间内的耗电量。我们都知道:我们平常所说的一度电按照物理学上的理解就是功率为1000W的热水器工作一小时所耗电量,所以说通过观察热水器的额定功率就可以了解到热水器的耗电量。
在线客服 服务时间:8:00-18:00
丨 粤ICP备号-1 丨Copyright:
中山市千禧厨宝电器有限公司4750W需要多少平方的电缆,4750W的功率,需要最少多少平方的电缆.ZRVV3×2.5mm的够吗?这是我自己算的,是否正确?(4750W的电器功率,电缆长度的700米。是否要加损耗?220伏和380伏的电压,各需要_百度作业帮
拍照搜题,秒出答案
4750W需要多少平方的电缆,4750W的功率,需要最少多少平方的电缆.ZRVV3×2.5mm的够吗?这是我自己算的,是否正确?(4750W的电器功率,电缆长度的700米。是否要加损耗?220伏和380伏的电压,各需要
4750W需要多少平方的电缆,4750W的功率,需要最少多少平方的电缆.ZRVV3×2.5mm的够吗?这是我自己算的,是否正确?(4750W的电器功率,电缆长度的700米。是否要加损耗?220伏和380伏的电压,各需要多少平方?电流=4750瓦/220伏=22安700米线路导线,损耗,导线每平方毫米最大取3安,功率因素取0.822安/0.8=27.5安27.5安/3安=9.17平方毫米3×2.5=7.5平方毫米带不动)
S=PL/C△U S=导体截面积(MM2) P=功率(KW) L=线路长度(M) C=导体电压损失系数(380V铜导体77 铝导体46.3)△U=电压损失( 5% )计算:4.75乘以700等于3325 除以77乘以5 等于8.6 所以用10平方的铜导体是合适的.
算法有问题,3*2.5可以满足适用,单丝没有中性线不安全,推荐3+1或3+2结构
1.如果电压为220V。计算电流 I=[*cosφ)]*Kx=[*0.8)]*0.75=6.74(A)(其中Kx根据负荷的使用情况取值,暂按0.75计算)。2.如果电压为380V。计算电流 I=[*380*cosφ)]*Kx=[*380*0.8)]*0.75=6.74(A)(其中Kx根据负荷的使用情况...