线路老跳闸,(漏电保护开关跳)找了物业维修的他们拿摇表测的是火线漏电了,他们不知道线路怎么走向也查不出来那是漏电点,所以就就把火线和零线调过来了,这样漏电保护开关不动作先凑活着使了几个月,可是前天又不行了!请问那位师傅知道怎样才能查到照明线路漏电点呢?(没有线路图,我家照明是单独一路 ,有一个总开关,下分插座 照明 空调 防贱插座 就是照明那一路跳闸!所有的灯关掉还是跳闸)万分感谢了!!
没有线路图一样可以查出漏电点的,只是稍微麻烦些(有线路图也麻烦的。)。要把灯具全部卸下,将连线全部断开,然后一段一段用摇表测,测出漏电段更换电线。出现这种情况往往是装修时不注意把线管打穿了。(楼上铺地板时最容易打坏楼下的照明线)。
,浴室。二看那个地方有可能跟地线短路,特别是开关处。还不行就的分段检查了。
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
1. 我的意见是先检查一下漏电保护开关上面的连接线桩螺丝是否拧紧了,如果松动了接触不良会发热,容易造成跳闸。拧紧了就行。顺便把其他的分路空气开关的接线桩螺...
大家还关注后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
交易诚信度
太牛了!!! :Q :Q :Q
交易诚信度
为了让大师更准确地了解我家的用电状况,现把室内的电闸箱也发上来。
我的理解是:
1)里面的80a的西门子(5sm1317-0 RCCB)都是后来更换的,我不想再换回来了可以不用换了,因为80a的已经买了,退不了了。而且全线路只要有一个跳不就能起到保护作用了吗? 楼道里换成西门子40A的,以保证电线不起火,最多就是上级跳而下级不跳就是了。
2)外面的两个断路器(空气开关)我还是换成40A的,不上更大的了。其中一个去找ABB订购。
3)图片中左边的那个西门子更换的正泰开关的型号是DZ47-60 C32),像是一个断路器而不是普通的空气开关;右边那个80A西门子更换的正泰开关我不记得型号了,好像是个带测试按钮的漏电开关。请问目前这样可不可以?
4)我主要关心会不会触电的问题,因为家里有小孩。我如何能在墙插那里来测试这几个漏电开关是否能正常工作? 直接把墙插短路吗?
[ 本帖最后由 终极硬件 于
14:43 编辑 ]
(152.28 KB, 下载次数: 50)
14:27 上传
交易诚信度
LZ是否记错。
西门子没有在中国大陆推出过80安培漏电产品。
14:34 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 金钱 -5
34.02 KB, 下载次数: 290, 下载积分: 金钱 -5
交易诚信度
是的,估计是应我的强烈要求推出的 [s:14]
(79.31 KB, 下载次数: 44)
14:53 上传
交易诚信度
原帖由 终极硬件 于
14:53 发表
是的,估计是应我的强烈要求推出的&&
sorry, 是今年最新产品,样本里都没有。
要409元一个。
LZ厉害,买一个的价钱可以配一套配电产品了[s:15] [s:15] 。
交易诚信度
所以啊,扔了可惜了。大师还是告诉我该怎么办吧。我上面还有疑问。
交易诚信度
为了让大师更准确地了解我家的用电状况,现把室内的电闸箱也发上来。
我的理解是:
1)里面的80a的西门子可以不用换了,外面换成40A的,以保证电线不起火。最多就是上级跳而下级不跳就是了。因为80a的已经买了,退不了了。而且全线路只要有一个跳不就能起到保护作用了吗?
对, 不用换80A漏电开关,但有一个风险:他的漏电电流和下级漏电开关是一样的是30mA, 所以下级漏电跳闸,这个总电源也会一起跳。屋子全黑。请常备手电。
另外,因为你有好几路没有漏电保护,万一总电源跳闸了,而分支的漏电没跳闸,要花点时间分析是那里出问题了。
2)外面的两个断路器(空气开关)我还是换成40A的,不上更大的了。其中一个去找ABB订购。
[ 本帖最后由 wangjiangy 于
22:48 编辑 ]
(59.63 KB, 下载次数: 45)
22:46 上传
(63.34 KB, 下载次数: 51)
22:48 上传
(108.21 KB, 下载次数: 47)
22:48 上传
交易诚信度
多谢大师回复,真是一目了然啊! 最后一个问题:
1)我如果想从电表的下游(当然不是为了偷电)引出两根专线来,你建议最粗的线能多粗? 毕竟电表是有限制的。
2)什么牌子的线比较好呢?
3)线的外面都有绝缘包层,在此包层不破损的情况下,是不是就没有必要再做外层的绝缘了吧?
交易诚信度
原帖由 终极硬件 于
19:07 发表
多谢大师回复,真是一目了然啊! 最后一个问题:
1)我如果想从电表的下游(当然不是为了偷电)引出两根专线来,你建议最粗的线能多粗? 毕竟电表是有限制的。
2)什么牌子的线比较好呢?
3)线的外面 ...
要看电表能接多粗的线,断路器可接受16平方或25平方,一般10mm2已经够粗了,可以用16方。 限制条件a. 电表的进线端子大小,b.你的采购能力,一般粗线零售买不到;
推荐用audioquest的蛇王。。。。[s:15] [s:15]& &&&
一般北京或天津有CCC的线即可,上海熊猫牌很好。
绝缘以特福龙为最佳。家庭用PVC的即可。不需要再加绝缘体。
BTW, 已选了西门子型号。小型断路器是四个选一。
[ 本帖最后由 wangjiangy 于
23:00 编辑 ]
交易诚信度
原帖由 终极硬件 于
18:52 发表
入户开关一定是要漏电开关吗? 因为屋子里面的电闸是一水的漏电开关,何必总闸还要一个呢?
电表必须经过开关才能进住户&&为了电表的安全
不过你能打开插卡电表的铅封&&你也算厉害
交易诚信度
我的电箱里(图2)好像都是低端货,总闸是开发商送的。没用漏保现在有点后悔,不知道还能装得下吗?右边四个分别是四个空调用的。还有楼道电源箱里是如下图这样的,每一户都是一个2P&&C20加一个1P&&C40的,我家浴霸短路时都是家里卫生间,总闸和楼下这个C40的一起跳。
IMG0453A.jpg (521.3 KB, 下载次数: 32)
11:00 上传
IMG0447A.jpg (512.48 KB, 下载次数: 30)
16:01 上传
[ 本帖最后由 ak76 于
11:02 编辑 ]
交易诚信度
断路器,还有个动作时间,同样的
容流量,上下级可以通过动作时间的安排来错开
,以免同时跳开
交易诚信度
谁知的电表里的红线是起什么作用
活动推荐 /1
CHiQ电视Q2系列好在哪 本专题将做全面解析,帮助网友们做个聪明的消费者
Powered by我当如何? 我购三洋洗衣机一台,使用中,会引起家里的漏电保护开关跳闸,现在是:机器方说我的线路有问题_百度知道
我当如何? 我购三洋洗衣机一台,使用中,会引起家里的漏电保护开关跳闸,现在是:机器方说我的线路有问题
路方说他的线路没问题,我需要不需要答应检测机器(当在没有法律认可的检测机构,仅检测线路可以了吗,成本高),在这请教懂得法律的人士
因为机器方的参数我们不太懂,仅从法律上说,厂方或销售方就必须给我换机了,但就是不能在中国的电网中使用,用电量远超一台洗衣机的),都不跳,开全所以电器(其中有三台空调,线路符合国家标准后,就不用管洗衣机的事了。(我们知道日本的电器质量是不错的:我是不是只要证实,才算有问题,一定要保证能正常使用。本问题,因此能说它质量上有问题吗,达到什么样的。只开那台洗衣机就跳。就是想问,不要再去说线路和洗衣机在不开洗衣机的情况下?国家有没有规定
如果你现有的电器已经接近满负荷,如果漏保跳闸那就是线路的问题,引起跳闸,再加上洗衣机就有可能发生过流,如果不跳那就是洗衣机的问题。另外再看一下漏保的大小。确认后再去做检测你再用其他的用电器试一下
其他类似问题
您可能关注的推广
漏电保护开关的相关知识
其他5条回答
既然厂家来人说了应该是没错了 要不厂家要负责滴
不管怎么样 你要换机或者什么的
你要知道到底是线路的问题 还是机器的问题呀 别人才会帮你解决啊
怎么样知道 1楼已经说的很清楚了
你的洗衣机有接地吗,如果没有就加一根接地,
有两个可能的原因:1、插洗衣机的插座,零线和地线短接了,好多家装电工会这么做。2、洗衣机电机漏电,一般出现在用了几年后的洗衣机。
如果出现这样的问题就要打售后服务电话叫他们的工作人员上门查清楚再可以做决定要不要换机了,日本东西在日本国家用就比较合适,因为日本环境比较好而又少噪音,自然衣服没那么脏,本身三洋洗衣机转动电机没多大力度,所以对于日本人就合适。一般在国内用的话最好买国内品质好的洗衣机,比如威力就是个老品牌了,是用纯铜线电机的,力度比较大,洗净度也高,而且威力做洗衣机做了30年比较专业而且够精密,或者其他国内品牌。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁楼梯口的进户总空开老不定时跳闸怎么办?原来是旁边的漏电保护开关一直跳,后来换了漏保现在总空开又跳_百度知道
楼梯口的进户总空开老不定时跳闸怎么办?原来是旁边的漏电保护开关一直跳,后来换了漏保现在总空开又跳
而且听着灯的开关那有轻微的呲呲响声,有时候时间长点的话几个小时,昨天在厨房那里的时候把那盏灯开开那个灯有点闪之前把总空开断掉或者把家里所有电器都关闭漏保还是跳闸,以为是漏保的问题更换了一个新的,就开几盏灯过几十分钟也会跳闸,会不会是里面的线路绝缘不好了,但是换过以后进户的总空开又开始频繁不定时跳闸
后来就没有事情了,电器也没有问题,是不是里面的配置不能协调。希望可以帮到你:施耐德,松下等都可以。你家里的情况,让电工看看具体是那个回路的问题,看是不是电器没有接好,要是这样的话,全部线路检查一下,后来电工来了检查,TCL。大概就这些了、首先是检查电器,买个质量有保证的牌子、要是电路都没有问题,总开关等),所以配电箱外壳你可以你可以去选购一下,厨房线路没有问题:1,一般家里都是有几个回路的我家里遇到过这种相似的情况,及总开关等元器件,西门子。(或是哪里有没有漏电)2,后来我是直接去重新买了断路器,你可以看看入户主线、建议找个电工,如,就去重新配置个配电箱(应该说是里面的断路器,主要看里面的元器件好坏、要是这些都没有用,重新配置了,漏电开关,漏电开关。4。配电箱好快。3,梅兰日兰,就看看配电箱的配置,我家里是厨房老是跳闸
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
只有黑把跳是过载,黑把白把同时跳是漏电,仔细查找破点,再看漏电空开还跳吗,先把开关换了,要从不同的角度查找问题。如果是灯开关打火就会呲呲响声。如果所有电器都关掉跳闸是线路有破皮漏电空开跳闸有两种情况
有可能是家里某个地方短路,可以检查一下线槽,或者什么地方的线因为电压过大导致短路
您可能关注的推广回答者:
漏电保护开关的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我家总闸(漏保)每天跳闸2-3次,在没有任何负载情况下还是跳闸,我真不知道是哪里出问题了,因为走的是暗_百度知道
我家总闸(漏保)每天跳闸2-3次,在没有任何负载情况下还是跳闸,我真不知道是哪里出问题了,因为走的是暗
我家总闸(漏保)每天跳闸2-3次,在没有任何负载情况下还是跳闸,我真不知道是哪里出问题了,因为走的是暗线,只能在接线盒段查找原因.我做的检查与测试是:1、更换了一个新的漏保还是跳闸2、断开分支电路,量对地电阻都很正常。3、总地线被剪断,还是跳闸。没有做的工作:1、分支电路用摇表摇(因为没有此表)2、想把总闸换成不带漏保的普通空哗迹糕克蕹久革勋宫魔开,但又害怕出事。现请教高手给我一些思路解决这个问题,这个问题不解决,夏天到了,白天家里没有人,冰箱也不能断电,所以特别着急。
把漏保输出线拆了,所有负载都断开,用万用表测量两线电阻应该为无穷大。同时合上漏保,观察是否跳闸。
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
简单的问题不要复杂化!1、总闸后边会有若干分闸,单一断开试验,就会找到是哪一路出问题了2、若总闸后边没分闸、没负载的情况下 总闸还是跳 就是总闸质量问题,换个同规格的总闸就OK了
把开关下端线摘掉试试跳不跳,如果不跳就不是开关问题,就应该是线路问题,你可以一段一段测试,先去最后一段,和开关试试,然后在去一段,在和开关试试,直到找到损坏的那段,或者换掉,或者去掉。实在没法走明线。