厨房柜台底部有空可走给排水工程师管吗

我关注的版块:
查看: 6048|回复: 42
二星助理工程师, 积分 119, 距离下一级还需 31 积分
《设计规范》引用住宅8.2.7厨房与卫生间的排水立管应分别设置,条文说明:为防止卫生间排水管道内的污浊有害气体串至厨房内,对居住者卫生健康造成影响,当厨房与卫生间相邻布置时,不应共用一根排水立管,而应在厨房内和卫生间内分别设立管。如果一座商住楼,住宅与卫生间在商业部分合用排水立管可以吗?如果不可以那在立管汇聚合用一根排水横管的情况又很多见,是否都不符合规定,如果可以合用那么卫生间的有害气体也会进入厨房管道内,跟规范的出发点相悖,但如果分别用立管分别排水,那又合用一个室外检查井,此时也会有影响,也会有有害的气体,但这个合用一个检查井的情况相对前面的情况影响较小。规范中对于这些并没有一个明确的表述在做设计时,应该怎样考虑?
五星工程师, 积分 1626, 距离下一级还需 874 积分
我一般的做法都是室内分流,室外合流,室外再是有气体都是少数,毕竟检查井也是通气的,至于商住楼商业和住宅转换层排水管汇合我也尽量是污水汇合污水,废水汇合废水,图纸上尽量不违反规范要求,等施工现场自己去处理,到时候审图或者分项验收这些自己也说的走
&两根排水立管要分开的,在室外回合&
&如果是我,我也会这么做&
&图纸上尽量不违反规范要求,等施工现场自己去处理
五星助理工程师, 积分 386, 距离下一级还需 114 积分
室内分流,室外合流 我觉得也是
二星助理工程师, 积分 125, 距离下一级还需 25 积分
学习拿分走人
一星助理工程师, 积分 79, 距离下一级还需 21 积分
一般室内分流,室外合流
三星助理工程师, 积分 152, 距离下一级还需 48 积分
“厨房与卫生间的排水立管应分别设置”说的很清楚,不需过度理解
三星工程师, 积分 906, 距离下一级还需 44 积分
五星工程师, 积分 1803, 距离下一级还需 697 积分
土木币2046
我的做法也是尽量在室外第一个检查井之前将厨房与卫生间管道分开,虽然管道布置起来会多一些,也很麻烦,但不违反规范吧。
四星高级工程师, 积分 5217, 距离下一级还需 1783 积分
土木币9192
废水汇合废水,图纸上尽量不违反规范要求
二星工程师, 积分 785, 距离下一级还需 15 积分
一般室内分流,室外合流
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)建房屋时,厨房排水管已接是到化粪池的(用的110的管),现在我在3楼装修,可以直接把原厨房的下水_百度知道
建房屋时,厨房排水管已接是到化粪池的(用的110的管),现在我在3楼装修,可以直接把原厨房的下水
做为卫生间排便用吗? 会不会影响楼下正常使用?
可以是可以 不过排水管一般是两根 你要把卫生间的排到厨房 不知道别个家里会不会有异味飘出
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
小样,这才是最怕最怕的啊,更有你自家,你应该考虑到!
怎么办,更怕的是卫生间返工。受其影响的,如堵塞:给我恢复原样,确实也更容易产生堵塞和异味,而是住进去以后再返工,如果这样改建理论和技术上是可行的,不光是上下邻居。而且如果真的将卫生间下水并入厨房间下水管?装修最怕的不是返工,今后无论是哪家出的问
题。但在实际生活中,给你的第一句话肯定是?好。
——祝你平安罢、异味……邻居首先想到的就是你家。
你要给人家答疑解惑吧,物业来了!还没等你解释清楚
做为卫生间排便用吗? 会不会影响楼下正常使用?答:这样会影响楼下的
可以是可以不过排水管一般是两根你要把卫生间的排到厨房不知道别个家里会不会有异味飘出。如果有更多问题,可以点击ID咨询。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我关注的版块:
二星助理工程师, 积分 123, 距离下一级还需 27 积分
我个人为此条解释太牵强,1《建筑给排水设计规范》并无要求;2 从“卫生间的臭气会通过管道进入厨房”也是站不住脚的,因为最终排水立管接入小区排水管,为同一条管道,一样臭气联通,所以防止臭气主要依靠水封的。但是《住宅建筑规范》有规定,那只能执行了。
同意!!!
&你这边的设计是一起接入小区排水管?我设计的时候一般是先接入化粪池然后混合排出&
四星助理工程师, 积分 235, 距离下一级还需 15 积分
这个真不能偷懒
[ 本帖最后由 tianya 于
09:16 编辑 ]
一星助理工程师, 积分 70, 距离下一级还需 30 积分
土木币1288
常常设置一条管的掩面飘过
&常常设置一条管的掩面飘过sb&
五星工程师, 积分 1212, 距离下一级还需 1288 积分
土木币3617
不可以,在《住宅建筑规范》GB,第8.2.7条 住宅厨房和卫生间的排水立管应分别设置。是强条。
一星助理工程师, 积分 68, 距离下一级还需 32 积分
按住宅设计规范走吧。很明确不能共用立管。
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
最好不要合流
最好不要合流
技术员, 积分 28, 距离下一级还需 22 积分
不可以,卫生间排水时的虹吸作用会使得厨房排水口处水封高度减小,如遇气压过大则排水立管内的气体会进入厨房。当然从人的习惯来看也不可以,想着都不舒服。
二星助理工程师, 积分 119, 距离下一级还需 31 积分
土木币1010
住宅规范有严格要求!你们看下住宅设计规范!!!
二星助理工程师, 积分 128, 距离下一级还需 22 积分
土木币1739
住宅内的厨房与卫生间,不能合用一根立管,也不能合用一排水管&&规范有明确规定
技术员, 积分 39, 距离下一级还需 11 积分
如果是餐厅的洗盆可不可以接到卫生间排水管上?
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)您还未登陆,请登录后操作!
厨房和卫生间地面有50毫米粗的排水管,地面该怎么处理?
只要厨房和卫生间地面的排水管平水后(最高点),与客厅(或者走道)平面之差有
8--10公分,就完全可以回填/贴地砖,排水管也可以掩蔽;
将排水管通过活节接头变小一点,调整到地面基本适应的高度看行不行;
如果地漏位置合适,可将排水管移置到靠墙45度处/或者橱柜/浴缸/脸盆处加以装饰隐藏;
以上均不动地面防水层.
方法四:(以下动地面防水层)
将排水管移置到靠墙处(通过装饰可隐藏的地方),打洞重新布置排水管的走向(这样可不改变原来的管径大小),这就要与楼下住户协商好;
没有办法的办法,就是在地面开槽啦.如果开槽方向与预制板铺设方向相反(横向,现浇开槽也要考虑深度),你就一定要考虑安全问题哦.
层,再重新做防水处理。
如果你的卫生间虽有排水管,但地面是开发商留下了回填的余地,就不用挖槽了,直接用装修中开墙打洞的碎渣填上,然后抹平铺地砖。不要忘了铺地砖前做一次闭水试验。