用504平方电线用多大空开配多大互感器同电子表

三个单相电表接电流互感器为什么走得好慢, 我的是(15-60A)的电子表,(LMZJ1-0.5)的互感器,电流比是150/5.是_百度知道
三个单相电表接电流互感器为什么走得好慢, 我的是(15-60A)的电子表,(LMZJ1-0.5)的互感器,电流比是150/5.是
你电表型号选大了(接互感器的珐搐粹诽诔赌达涩惮绩话),你接互感器装个6A的就差不多了你互感器的变比是150/5的,也就是实际电量是显示电量的30倍,你电表上显示1度,实际是30度
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
三个单相电表接电流互感器走得好慢是你的感觉,因为单相电表的常数比三相珐搐粹诽诔赌达涩惮绩四线电表的常数大,更加重了电表走得慢的感觉。只要接线正确的话,计量还是准确的。只不过要把三个单相电表的计量数加起来再乘上倍率(30倍)就是实际用电量。
互感器选得太大了啊。选50/5的或者穿心匝数穿2匝。
表和互感器要匹配好
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三相四线电子表经三个穿心匝数1 400/5a的互感器 度数怎么算_百度知道
三相四线电子表经三个穿心匝数1 400/5a的互感器 度数怎么算
电度表的用电度数*倍率=实际用电度数。400/5/1=80倍400:5互感器穿一匝倍率计算是。穿二匝倍率计算是400/2=40倍;5&#47
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
互感器的相关知识
其他2条回答
实际用电量=电表抄见电量×电流互感器变比(80)。
表数乘80,是度数
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁200千瓦要用多大的电表互感器和多少安倍的开关_百度知道
200千瓦要用多大的电表互感器和多少安倍的开关
如题描述200千瓦要用多大的电表和互感器还有多少安倍的开关
你们就直接回答要用多大的就行了吧计算方式也留下
是互感器和电表 还有多少安倍的开关 说准确点我下午要去购买了
我有更好的答案
380V线电压的三相供电,安装电能表时都要接电流互感器,因为现在的电表都只是5A的电表。
你的主要问题是选择导线线径的问题。
正确的线径选择是首先计算负载的线电流,再根据线电流大小按照导线安全载流量表选择合适的线径。
负载的线电流计算公式:
对于单相电路而言,电机功率的计算公式是:P=IUcosφ;
对于三相平衡电路而言,三相电机功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。
由三相电机功率公式可推出线电流公式:I=P/1.732Ucosφ
P为负载功率
U为线电压,单相:220V;三相:380V
cosφ是电机功率因素,一般取0.75 ~0.85
200KW线电流计算:
I=P/1.732Ucosφ=2000000/(1.732*380*0.8)=.528=380A
根据某线缆公司的电线长期允许载流量表,选择185平方铜芯电缆,允许...
用1.5(6)A电表、600/5互感器、600A空开。